可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
-
YJV:交联聚乙烯铜芯电力电缆
YJV交联聚氯乙烯电缆;
0.6/1.0KV是电压等级,即能承受的线路最夶电压不超过单相600V和三相1000V;
3X25+2X16表明这是一根五芯电缆每个芯线的规格:A/B/C三相是3根25平方毫米的,N线和PE线是16平方毫米的
SC50表示电缆穿的是直径50mm嘚焊接钢管;
WC CC表示敷设方式,即沿墙内和沿顶板内暗配管不过对于SC50钢管沿顶板内暗敷设估计难度很大,一般多为明敷设CE
你对这个回答嘚评价是?
YJV:交联聚乙烯铜芯线 0.6/1.0KV:电缆承受的额定电压,3*35+2*16:3根截面积为35平方毫米和2根16平方毫米的芯 SC50:电缆穿直径为50的焊接钢管 WC:暗敷在牆内 CC:暗敷在屋面或顶板内
你对这个回答的评价是?