多块电表在同一地方,电能表的火线和零线共用A,B,c相。进表线公用零线。总空开无法关闭。请老师指点怎么拆。

两个电表共用一条零线,火线由A表跟B表出线两户用。这样会不会影响计量。_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
两个电表共用一条零线,火线由A表跟B表出线两户用。这样会不会影响计量。
A电表不用电时,这样有没有问题,再分到两户两个电表零线出线的时候接一起
我有更好的答案
两个电表零线可以(并且允许)从其它地方引来接入的,两用电户的零线也允许从其它地方引来接入的,这并不影响电表的准确计量。
采纳率:58%
根据你这样接线,A电表不用电时,B电表的火线电流没变化,B电表的部分零线电流通过A电表回流。所以电表A也会计量,否则就存在计量漏洞。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包我家用二相电表和空开的零线出口烧了而火线出口没事,是什么原因?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
我家用二相电表和空开的零线出口烧了而火线出口没事,是什么原因?
我有更好的答案
可能是接触不良引起的,要么是这根线细了。
采纳率:40%
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包同一地方多块电表共用A,B,c相,进表都用同一零线,总空开无法关闭,请老师们指点怎么拆才不烧家电_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
同一地方多块电表共用A,B,c相,进表都用同一零线,总空开无法关闭,请老师们指点怎么拆才不烧家电
我有更好的答案
先拆相线,即火线就可以了。不过电表上端就是电源入端有的可能就近找不到空开,可能需要带电操作,不管电表是三相还是两相,都是并联的关系,先拆或后拆拆哪一个都不会相互影响的不管多少电表
采纳率:48%
先拆ABC三相最后拆零线就可以了。不能烧电器。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包零线虚接空气开关跳闸
漏电开关跳闸原因是什么?问题详情:有一个三孔插座,一旦插上用电器,无论是否开始用电器,照明电路的漏电开关都无法合上,一合上马上跳闸,但是插座的漏电开关没有跳闸。推荐回答:描述中有照明漏电开关,照明应该用空开(小家一般用2p一20A)。有一个三孔插座,插上用电器,不论用与否,照明开关合不上闸?就本问题可以做以下处理,首先检查照明与三孔座的零线是否对换,不知配电箱内是否装有过欠电压保护器,如有,零线是不能乱接的,其次三孔的零地接反,或漏开质量问题。家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?问题详情:今天下大雨,装修好还没入住的新家有一路漏电开关跳闸了,怀疑是哪里墙渗水进来导致插座漏电。推荐回答:我是在日本工作的华人电工職长,平时在东京做一些建筑安装和室内装修等工作,持有日本电工执照,时而也会处理电路故障,标题的故障是漏电和我之前排查的那个灯线故障很相似,不妨可以借鉴一下方法。在日本布线,装灯,装好插座后必须先用仪器测试,而不是使用过程中跳闸后在去修理,这点好像和国内不太一样?故障地点发生在日本某校园的一个教室中,吊顶天棚内正常布线,装灯具,安好了开关插座。在打开断路器开关前的,绝缘电阻值测试时发现了严重问题。教室的照明灯具是200V电源,我们将仪表调到250V/50MΩ的档位,准备进行绝缘电阻值测量。测绝缘电阻值关闭断路器电源,将测试线(E)连接在配电箱内部的接地端子,另一根测试线(L)连接配电箱门的支架,就是没有刷漆的的部位。这时仪表指示应该显示为0。接地测试线的头部带有夹子,而另一根测试负载端的头部带有按钮。即使记不住颜色也可以区分开来。将负载端的测试线,连接断路器的负载端固定电线的螺丝上(200V的断路器是本文第一图中,红黑色电线的位置)。接下来查看仪表数值。红线的绝缘电阻值显示为0。新房子新电线,数值应该无限大(∞)才对,数值不可以小于0.2MΩ,从数值为0可以判定红线和地线应该是搭在了一起。线路故障排查,照明灯具按照以往经验来分析,这种情况十有八九是装灯具接线时,接线端子的插口没插对。然后逐一将教室内的灯管和灯罩拆开,查看接线是否有误。如上图所示,两组电线的话如果有红线插入了绿色的线槽内就是错误的。十几台灯都仔细的查看后,并没有发现问题。天棚有检查口,可查看内部配线与接线盒线路故障排查,天棚内配线排除照明灯内接线没有问题以后,立刻想到电线从配电箱出来后至灯具间的这段电线是否有问题。配电箱与灯具间的电线并没有直接相连,而是在教室上方吊顶天棚内放有一处接线盒。将这根电源在教室内分成了三组照明电路。三组照明电路在接线盒中逐一拆开,分别测量配电箱至每一组电路的绝缘电阻值,最后发现其中一组有问题,绝缘电阻值同样为0。另外两组没问题。三组照明使用的是同一根电源,其中有一组没问题就可证明配电箱至接线盒这段电线是OK。通过排查,最后锁定接线盒至四台照明灯上方的电线,肯定有一部分是出问题了。使用具有通断功能的电笔或万用表,就可以查出四台灯具间哪一段电线有问题。很容易的锁定目标后将天花板拆下来一张。果然,电线被掐在了龙骨上,贴石膏板时上螺丝直接给打在电线里了。按照护套线内的顺序黑红绿,正好螺丝钉打在了绿红线上,形成了通路。就是开篇时说的红色线接地了。换掉了一根电线从新穿了过去,从新测绝缘电阻值,OK。打开断路器,按下开关,灯亮了!这种电路故障实属罕见,这么多年还是第一次遇到,而且在这边送电前都会进行各种测试,确保安全。照明电路故障和插座都差不太多,基本都是排除法。按照经验从你觉得问题大的地方下手,依次展开最后会找到那个问题点的!如果觉得内容不错您可以点个赞!我是在日本工作的华人电工“職长”,也是号作者,平时写了很多关于日本电气方面的原创文章,欢迎关注我的号,或点头像查看。开关插座如何区分地线和零线,零线和地线接反了会怎么样?问题详情:家庭用电,三个线颜色一样,开关插座如何区分接地线和零线,零线和地线接反了会怎么样?推荐回答:国内380v电源用线色标为c红,B绿,A黃,中心线(零线为兰色),接地为双色线,家用220v一般为红色电源线为相线,零线,接地色标不变,对插座为右火左零中为接地,灯开关为相(火)线进开关,相线进灯座中心柱,如果零线进开关,晚上当你关灯后会发生灯在一闪一闪的(指日光灯类)。插座中心线零线错接,如果当接地或零线有断线或接触不良使用家用电器设备时,220v电源会通过设备引起触电,火灾,烧毁设备等事故,整改办法请专业的电工来作业。,居民小区单元电表箱内,电表下端分到空气开关,几户不定时同时跳闸什么原因?问题详情:空气开关也换成新的了(安数也够),家里空气开关不挑,总是电表箱跳,电压测量225-230v,求师傅们了?推荐回答:现在居家都设置空调动力,厨卫热电,照明插座,影音微机。的独立供电线路,但都未在室内设置总开关,而电度表的输出侧的空气开关整定值承受不了室内各汇流的负荷而保护性开断跳门阐系正常的。空气开关开灯之后一会就跳闸了什么原因?问题详情:推荐回答:空气开关合闸过后一会儿跳脱,那是该空气开关对应的负荷回路过流所致。原因:1.该空气开关有故障,在未达到开关标称电流时跳脱;2.该空气开关无故障,但对应的负荷电流超过该开关的标称电流;3.该空气开关无故障,但开关对应的负荷回路有漏电,漏电值略大于该开关的标称电流。空气开关若无故障,一合闸即跳脱(或合不上闸),那是该空气开关对应的负荷回路短路,或负荷回路严重漏电所致。零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?问题详情:不是说零线重复接地,那么进户线可以直接把零线和地线接一起,成为总零线吗?推荐回答:普通住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。 零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!你家总开关前的进线也必须零线接零线,地线接地线,只能是在整栋楼的总配电箱前才能接在一起。空气开关开一会就跳闸是怎么回事啊?推荐回答:关于空开跳闸有好几个原因形成的,1:线路存在漏电,隔段时间就会跳闸的。兆欧表排查,看是否符合要求(高于0.5兆欧即可)。2:空开质量问题,如是换即可。3:空开接线处虚接,螺丝没压紧,发热导致空开动作。4:负荷过大,断开空开负荷看看。