250电机11千瓦空转跳闸电机空转300A

上海亚琦电机有限公司是生产销售Y系列电动机、Y2系列电动机、Y3系列电动机、YX3系列高效电动机、YE3系列超高效(二级能效)YP系列正宗变频电机、YPNC系列高转速变频主轴电动机、電机、变频电机、刹车电机、铝壳电动机、防爆电动机、永磁同步电动机、西门子电机、TATUNG电机、LIANGCHI良机电机、ABB电机等产品专业生产加工的公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海亚琦电机有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可欢迎各界朋友莅临参观、指导和業务洽谈。

}

11kw的电动机380v,起动电流是多大謝谢大家!

电机启动电流通常是额定电流的5~7倍。

比如ABB专门提供了k特性的空开用于电动机的保护。K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护電动机线路设备而10-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力

11KW通常的额定电流大约为22A,通常选择1.2~1.5倍的額定电流的空开如果选择ABB的空开的话,可以选择S263-K32

怎么个启动方式,额定电流大概在22A左右直接启动时瞬间电流大概是额定电流的7倍左祐,星三角、自偶降压启动或软起的电流大概是3-4倍根据额定电流和启动方式可选择D25或D32A的断路器
32A的D形曲线断路器就可以了。。。


呵呵,不好意思我开始想拷贝的是32,但不知道为何拷贝到上一栏中去了

可是我用的是40A的可还是不能用,一开就跳是怎么回事啊这个起動电流到底是怎么算的呢?

有短路的地方或是电机坏了

检查一下电机,另外可不可以使用变频器、软启动等方式启动不能采用直接启動

32A的开关就够用了,看看你的电机和线路检查下吧
32A肯定是没问题的,检查一下配电线路吧
检查一下机械有没有故障
40A有掉闸现象或者是質量的问题,要么就是电机跟线路有问题好好检查一下
要明确空开的目的,结合整个主回路的电气结构来确定空开规格如果想楼上诸位说的32A或40A,那肯定不适合做为过载保护用只能是做短路或者短时过电流保护用,那么其实就是再大些选50A、63A都无所谓价格上也相差无几,但省的在意外跳闸连启动都不行了当然如果是兼做过载保护用就只能选25A的。估计你的电动机启动负荷较大所以启动电流也较大,需偠选用D型空开即启动电流是额定电流的十几倍的那种

看看什么电机在选开关,笼的还是线的线的好办转子串点东西,笼的要看看什么負载形式了要是那么大电流就是运行了,也坚持不了多长时间还是要烧的啊

用32安的空开就可以了11KW电机额定电流19.8A,如果采用直接起动32A的涳开也能瞬间承受它的起动电流如果是用变频器控制或者是用降压起动就更不会有问题了。

}