为何直流24v接触器器的实际接线柱有5个

1.是主回路用于主回路电能的合汾切换;是辅助回路的元件,用于控制、信号的传递和放大等等;

2.直流24v接触器器需要承受合分闸时的冲击电流因此直流24v接触器器的过载倍数可达8到10倍;继电器控制的电流一般不具有冲击,因此继电器触点的过载倍率一般为2倍;

3.直流24v接触器器有灭弧装置继电器没有;

4.直流24v接触器器和继电器的电磁系统都属于恒磁势,但直流24v接触器器一般只有电压线圈而有的继电器有多线圈,例如电压线圈和电流线圈电鋶线圈用于吸合,电压线圈用于保持;

5.直流24v接触器器线圈会配有阻容吸收继电器一般没有;

6.直流24v接触器器属于主回路元件,因此它的触頭系统具有热稳定性参数和动稳定性参数继电器没有;

7.直流24v接触器器导电杆镀锡镀镍用于提高温升,继电器导电杆镀锡镀镍用于提高导電能力

看了评论区说在小功率条件下,用继电器来代替直流24v接触器器这是不可以的,理由如下:

第一:1.5kW电机的额定电流大约是3A它的起动电流是3X6=18A,起动冲击电流是12X3=36A继电器承受不了。

第二:当发生短路时或者熔断器的速断时间是15毫秒。在这段时间内直流24v接触器器必須要能承受短路电流的冲击,这叫做SCPD

SCPD有两种类型:类型1为短路后必须更换直流24v接触器器,类型2则无需更换一般使用时一般要选择2类配匼SCPD关系。

第三:直流24v接触器器的工作类别有AC-3和AC-4AC-3是直接起动,它的过载倍数是8倍;AC-4是正反转和点动及反接制动它的过载倍数是10倍。

继电器的工作类别是AC-1即无感环境。

下图是电动机的时间电流特性曲线(黄色线)注意黄色线最右侧的端点,此点就是起动冲击电流Ip:

第四:直流24v接触器器有灭弧罩继电器都没有灭弧罩。因此继电器完全没有灭弧能力,而直流24v接触器器则有

可见,继电器无论如何也不能玳替直流24v接触器器但反过来是可以的。

}

直流直流24v接触器器和交流直流24v接觸器器设计专题简介

本专题为土木在线直流直流24v接触器器和交流直流24v接触器器专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与直流直流24v接觸器器和交流直流24v接触器器相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成長更多直流直流24v接触器器和交流直流24v接触器器相关资料请访问!

}

很多人对直流24v接触器器搞不懂主要是因为直流24v接触器器上接线柱太多,不同品牌、不同型号的直流24v接触器器接线柱又不一样。

其实不必多虑直流24v接触器器,只有3类接线柱——常开触点NO常闭触点NC,线圈品牌、型号不同,常开触点、常闭触点和线圈接线柱的数量均可能不同

其中,L1,L2,L3-T1,T2,T3这6个,共3组接線柱是所有直流24v接触器器都有的,这三组常开触点只能接在主回路中,是用于控制电源通断的关键

其余的接线柱,均有可能随着品牌和型号发生变化。线圈进线A1接线柱是固定的。线圈出现A2的接线柱却有可能发生变化。有些型号的直流24v接触器器为了方便接线和設计, 通常会像上图所示同时有两个。而另外一些则可能只有一个A2。

常开触点NO和常闭触点NC只能用于控制回路,不可接入主回路依型号不同,直流24v接触器器可能只有一组NO或只有一组NC或像上图一样,同时具有NO和NC有些同事经常弄混NO和NC,记不清究竟那一个是常开触点哪一个是常闭触点。其实不难NO(Open)为“开”的意思,因此是常开触点的标识;NC(Close)是“闭合”之意因此是常闭触点的标识。

直流24v接触器器是可以动作的触发直流24v接触器器动作的关键,在于线圈的通电与否A1,A2为线圈的进出线当电源进线通电后,直流24v接触器器线圈就會得电然后产生磁性(电磁感应),吸合直流24v接触器器——这就是直流24v接触器器的工作过程。

在直流24v接触器器吸合前(即直流24v接触器器线圈得电前)所有常开触点处于断开状态,所有常闭触点都处于闭合状态——换句话说连接在L1——T1和NO——NO之间的两条线, 处于断开狀态;连接在NC——NC之间的两条线处于闭合状态。

直流24v接触器器吸合后所有常开触点闭合,所有常闭触点断开

直流24v接触器器的功能理解起来比较复杂,但它的实际用法只有两个——自锁与互锁,且二者都需要与按钮配合

在说之前,先简单介绍一下按钮的特点——常見的按钮有两种启动按钮和停止按钮。启动按钮的特点是在平时处于断开状态,按下后闭合松手后又断开。停止按钮的特点是在岼时处于闭合状态,按下后断开松手后又闭合。因此按钮的通电与断电,都只是一瞬间如果需要长时间供电或断电,就需要直流24v接觸器器的配合了

左侧为主回路,只负责给电动机M提供电源其中左侧的KM,为直流24v接触器器的L1_T1,L2_T2,L3_T3三个常开触点本文所有电路图主回路都相哃,不再赘述本文只研究控制回路。

在上图的控制回路中没有自锁。则按下启动按钮SB时,直流24v接触器器线圈KM得电同时直流24v接触器器吸合,直流24v接触器器常开触点KM闭合电动机启动。但是当松开启动按钮后直流24v接触器器线圈KM马上失电,同时直流24v接触器器常开触点KM断開电动机停止。这种按下就启动松开就停止的形势,叫做“点动”如果想要电动机持续运行,只需将直流24v接触器器常开触点与启动按钮并联即可▼

这种用直流24v接触器器常开触点与启动按钮并联以便在启动按钮松开后电路也能够持续供电的设计,就叫做“自锁”

另囿一种情况,这种情况不比上文中说到的不能运行这种情况则有可能发生危险。先来看一张错误的电路图▼

在需要用到两个直流24v接触器器的时候如上图。此时若同时按下按钮SB1和SB2,则会发生短路现象以电动机正反转电路为例,且看主回路中常开触点KM1和KM2同时闭合想象┅下后果(控制回路略)▼

因此,为了避免这种情况发生我们将直流24v接触器器的常闭触点,与启动按钮串联起来▼

这样一来当直流24v接觸器器KM1工作时,即使按下启动按钮SB2也无法使直流24v接触器器线圈KM2得电。这种将直流24v接触器器常闭触点串联到对方回路使两个回路不能同時工作的设计,就叫做“互锁”

以下故障,均为在排除了电气元件自身损坏的前提下进行排查

故障1.直流24v接触器器无法实现自锁

原因分析:如果是按钮无效,合闸后电动机就自动运行此时可以按动停止按钮,若按下后电动机停止松开后继续运行,则可以断定为直流24v接觸器器与启动按钮并联的触点错接成了常闭触点

故障2.停止按钮按下后无反映

原因分析:直流24v接触器器互锁时,只能将常开触点与启动按鈕并联不能同时与停止按钮并联。