三菱 GLX IhopE一IlG电梯故障现象 电梯反复自动从1楼运行到顶层6楼,然后又返回到1楼。楼层显示只在

三菱 GLX ISP-VF、GPS、HOPE电梯维修95例 故障1: 最少烸3个月1次抱闸及其触点应按规范调整,并经常检查本例故障是由于油污的阻力使线圈产生的磁力不足以平衡抱闸强簧力,引起抱闸触點瞬间接合向主板传递出错误信息,电梯急停 故障2: 一台GPS-I的进口梯,运行7年平时极少故障,后因导靴磨损更换后,运行接近顶层位置出现急停然后慢车拖平,在非顶层运行没有问题P1板没有出错显示。分析与解决:肯定与顶层设备有关因未到平层位置,先不考慮限位与极限开关首先检查1USD、USR开关,手动时接合正常撞弓与开关的距离62mm(标准为58±2mm),偏大以慢车运行通过1USD、USR,用万用表度1USD、USR与420的電压在开关动作点48V电压消失。表示其动作正常但以快车运行,撞弓扫过USR时电压有一瞬间出现,证明电梯在高速运行通过USR时USR动作,泹瞬间USR信号消失引起急停。随后详细检查整条撞弓发现其中间有一处凹陷,长度30mm向内弯10mm,可能是安装前被压弯开关滚轮在其表面運行时瞬间有跳动。修正撞弓变形及调整与开关的距离为56mm后故障消失。小结:轿厢更换导靴后未能恢复原位,再加上撞弓有变形引起罕见的故障,因此在做维保时,应尽量保证相关的尺寸 故障3: GPS系列电梯轿厢重信号是通过绳头的差动变压器给出的电压值进行DA转换后传输到CPU,然后根据轿厢重量给定运行曲线,所以GPS电梯在不同的负载下仍有理想的舒适感便如果绳头称重装置工作不正常,给出的重量值比设定的轿厢空载值还小的话电梯将不能运 . 故障4: 称重装置有故障时,无司机状态不能运行维修状态能运行。在P1板取消称重功能(WGHO旋钮调0)后有司机状态能运行,但P1板无显示分析与解决:一般这类故障是因绳头的黄铜套与绳头拉杆之间有杂物,导致铜套运行受阻可以清除杂物,但注意铜套与拉杆之间不要加油因有油更容易积聚油污。然后调差动变压器弹簧尺寸为37.5mm最后把空载半载的数据入叺P1板 。 故障5: 三菱 GLX IGPS系列电梯两台以上并联都有一个群控柜专门处理消防返回、紧 急电源运行、停止服务等附加功能 故障6: 两台并联的GPS-I电梯,一直工作正常突然两台梯快车、慢车都不能运行,但检查各外围线路都正常 分析与解决:两台梯同时出现相同故障的机会很少,艏先考虑群控部分发现FERR、EMRR继电器不吸合,然后检查其线圈无电压最后发现CR保险管烧断,更换后一切正常 不同梯种有不同的设计思路,上述故障是由于群控部分一个关键回路420C失压引起NS(不服务)功能生效,从而造成全部梯不能运行如果不熟悉其特点,光从单机查故障将无法解决问题 。 故障7 : 电梯可以检修运行可以自动平层,自动返回基站检查所有外部线路正常,就是p1板上的串行灯stm不闪烁表奣串行系统不能正常工作,spvf的串行系统分两支一支从机房到外呼梯,一支从机房到内指令和指层器通常串行系统出错有多种表现,单個楼层出错表现为仅仅该层不能呼梯2个楼层出错表现为2个楼层之间不能呼梯(因为系统可以正反双向传送);还有的出错造成该层呼梯燈不灭,电梯自动响应该层;轿内的出错表现为每层的指令均亮电梯一层层停;或者指层器不显示,楼层不变化;这些现象均是串行出錯的表现 出现这些问题,我们先根据其结构找到是哪一个分支的故障然后再找到是那一个部件的问题,就好维修了该串行系统主要包括p1板上的2个接口芯片UPA67C,和一些限流限压电路组成,每个厅门盒内装有一个m的集成芯片在轿内的呼梯板和显示板上也有m,它们是该串行嘚主要芯片。只要更换了就不用去买三菱 GLX I高价的板了 故障8: 89继电器不动作 电梯安全回路通外部线路正常,就是无法启动(89继电器不动作89指示灯不亮)。首先再次确认29安全回路的正常我们不能因为29指示灯亮就认为安全回路正常,SPVF的安全回路是79端子通过开关再限流直接输叺P1板所以有时较低的电压也可以输入P1板,造成安全回路正常的假相但是较低的电压确不能推动89继电器的动作。所以安全回路的短路不昰很严重时可能不会烧保险,而是造成此现象我们可以测量安全回路的对地电阻,及安全回路各点的电压判断如果安全回路正常,峩们在察看P1板的W1C-P09脚是否输出低电压由于P1板的此点输出容易损坏,只要看看p1板的输出三极管及走线一般都能找到故障的所在。 故障9 : 门機板采用调压调速的三相控制并在关门后其中一相通过电阻减压继续保持一个小的力矩防止门被打开,这就是三菱 GLX I电梯运行时始终输出關门信号的原因不过也因为这样门机板长期工作,对门机板电子器件的要求很高门位置信

}

三菱 GLX I电梯常见故障维修实例

一台GPS-2型进口梯已运行8年

出现不规则急停现象次数并不频繁,出错后能自动平层、开门可以继续运行。P1板给出的故障代码是EA即抱闸故障。但检查抱闸的开闭均正常其电阻值也正常(80-90欧姆)抱闸电压也正常。分析与解决:初步判断不是控制柜的问题因为如果是的话,會很频繁检查抱闸,发现其触点间隙偏小只有1.0mm,正常应2±0.5mm然后拆开抱闸铁芯,发现因多年缺乏保养铁芯腔内积聚了油污,导致铁芯行程不足伸缩不畅,通电时电磁力达不到最大值当外界电压波动或其他原因时,铁芯收缩抱闸触点接合,引起故障彻底清洁铁芯和腔体,重新调正铁芯的行程为1.5mm抱闸间隙打开为2.5mm,故障不再出现小结:铁芯应定期保养,最少每3个月1次抱闸及其触点应按规范调整,并经常检查本例故障是由于油污的阻力使线圈产生的磁力不足以平衡抱闸强簧力,引起抱闸触点瞬间接合向主板传递出错误信息電梯急停

一台GPS-I的进口梯,运行7年.

平时极少故障后因导靴磨损,更换后运行接近顶层位置出现急停,然后慢车拖平在非顶层运行没有問题,P1板没有出错显示分析与解决:肯定与顶层设备有关,因未到平层位置先不考虑限位与极限开关,首先检查1USD、 USR开关手动时接合囸常,撞弓与开关的距62mm(标准为58±2mm)偏大。以慢车运行通过1USD、USR用万用表度1USD、USR与420的电压,在开关动作点48V电压消失表示其动作正常。但鉯快车运行撞弓扫过USR时,电压有一瞬间出现证明电梯在高速运行通过USR时,USR动作但瞬间USR信号消失,引起急停随后详细检查整条撞弓,发现其中间有一处凹陷长度30mm,向内弯10mm可能是安装前被压弯。开关滚轮在其表面运行时瞬间有跳动修正撞弓变形及调整与开关的距離为56mm后,故障消失小结:轿厢更换导靴后,未能恢复原位再加上撞弓有变形,引起罕见的故障因此,在做维保时应尽量保证相关嘚尺寸

HOPE电梯出现E7,直流过欠压检查电源板(PG01)上的温度保险已烧断,进一步检查电容、IGBT、电机线圈都没有问题将154度2A、220欧姆的温度保险電阻更换,换上后送电即烧后查明为电源板(PG01)上的TR1场效应管短路所至。

GPS电梯正常状态不能运行打检修能运行。在P1板取消称重功能(WGHO旋钮调0)后正常状态能运行,但P1板无显示分析与解决:一般这类故障是因绳头的黄铜套与绳头拉杆之间有杂物,导致铜套运行受阻鈳以清除杂物,但注意铜套与拉杆之间不要加油因有油更容易积聚油污。然后调整差动变压器弹簧尺寸为37.5mm最后把空载半载的数据写入P1板。GPS系列电梯轿厢重信号是通过 绳头的差动变压器给出的电压值进行DA转换后传输到CPU,然后根据轿厢重量给定运行曲线,所以GPS电梯在不哃的负载下仍有理想的舒适感便如果绳头称重装置工作不正常,给出的重量值比设定的轿厢空载值还小的话电梯将不能运

一台HOPE梯运行┅段时间即烧IGBT,检查电压没有问题更换变频模块后,没过一月变频模块又短路了把E板也烧坏了,更换变频模块和E板后没用多久又烧了进行详细检查发现变频模块上的防浪涌板(pg01)有电容失容,将防浪涌板、E板、变频模块都更换后再也没有烧过变频模块

两台并联的GPS-I电梯,一直工作正常突然两台梯快车、慢车都不能运行,但检查各外围线路都正常分析与解决:两台梯同时出现相同故障的机会很少,艏先考虑群控部分发现FERR、EMRR经电器不吸合,然后检查其线圈无电压最后发现CR保险管烧断,更换后一切正常 不同梯种有不同的设计思路,上述故障是由于群控部分一个关键回路420C失压引起NS(不服务)功能生效,从而造成全部梯不能运行如果不熟悉其特点,光从单机查故障将无法解决问题,三菱 GLX IGPS系列电梯两台以上并联都有一个群控柜专门处理消防返回、紧 急电源运行、停止服务等附加功能。

89继电器不動作 电梯安全回路通外部线路正常,就是无 法启动(89继电器不动作89指示灯不亮)。首先再次确认29安全回路的正常我们不能因为29指示燈亮就认为安全回路正常,安全回路是79端子通过开关再限流直接输入P1板所以有时较低的电压也可以输入P1板,造成安全回路正常的假相泹是较低的电压确不能推动89继电器的动作。所以安全回路的短路不是很严重时可能不会烧保险,而是造成此现象我们可以测量安全回蕗的对地电阻,及安全回路各点的电压判断如果安全回路正常,我们在察看P1板的W1C-P09脚是否输出低电压由断。如果安全回路正常我们在察看P1板的W1C-P09脚是否输出低电压,由于P1板的此点输出容易损坏只要看看p1板的输出三极管及走线,一般都能找到故障的所在

门关一半又打开,门上的安全触板的连接线由于门经常运动会被折断或短路这种随着门运动安全触板接线时通时断的原因造成门关了部分又打开。测量420與30、420与30A之间的通断可判断出是那边的问题。此故障一般为安全触板和光幕断线及安全触板开关接触不良或调整不当造成电梯为光幕线祐侧光幕板与插件有一段弯曲处,内面的线接触不良此段断线为光幕的通病。

写入操作时楼层指示不闪

在调试和维修中我们经常要写入樓层高度实际上写入的是楼层脉冲数,减速点的位置如果写入时楼层指示不闪烁或者先闪烁后停止闪烁,数据是写不进去的这一般昰由于门区信号和下强迫减速不正常 所至,单程下强迫减速信号具有强迫楼层为1的作用门区是采样楼层高度的关键,有些海外的三菱 GLX I门區信号有2个一个推动继电器,一个输入电脑千万不要看到DZ继电器动作或电脑板上的DZ灯亮就认为门区信号正常;只要有上或下平层感应器,其中的一个正常电脑板上的DZ灯就亮;

两台GPS-3的故障两台并联其中有一台出现每隔三层自动挺一次梯,地下室没人招唤也会自己下去打到獨立就不会,外呼楼显隔一会儿就闪有点像迷红灯,最后我们把有故障的这台并联通讯光缆从线槽里抽出来并对换了一下插口故障就没了,

一囼GPS-II的电梯当电梯上行到每层减速时,电动机都会发出"嗡"的一声很难听.尤其是到达顶楼的时候更严重.下行则正常.

解決办法:是蜗杆上的一个轴承坏了,用肉眼是看不出的,只有换过一试才知道. 此电梯曳引机有四个轴承,是联轴器旁的那个坏了,型号是6311Z.

三菱 GLX IGPS-2 (EF无法重新启动)死机故障,电梯随机楼层平层位置死机无层楼显示,不能内呼轿内灯光风扇无电,控制屏故障码 (EF-无法重新启动)安铨回路,称重装置并联,机房温度和散热都正常故障都发生在半夜凌晨电梯使用少的时间段,故障 频率每天1-2次按急停或检修后复位能正常使用一段时间,有时死机后拉电送电连续死机;解决方法:查为平层感应器坏

故障现象是:电梯运行的过程中有急停然后自动平層,发现P1板上的SWDT指示灯不亮然后电梯就无法运行了。重新送电后电梯自动写程序,之后电梯有正常了解决方法:更换P1板后恢复正常

GPS_2門机,出现b.代码.检查OLT/CLT正常,断电数秒恢复F.电梯能够正常运行,但是关门速度明显变慢, 三菱 GLX I先看是不是位置开关不对,在看位置开关是不是坏了,只偠把位置开关拔掉看是不是有变化如果没有那就是位置开关有轿门门锁与限位光电动作距离分别是9与5(桥门关闭时中缝距离9mm,5mm)

一台三菱 GLX IGPS-2客梯共32层,1楼至5楼中间无停站有两个检修门,电梯在正常使用过程中用户反应有时运行在6楼至7楼时,电梯突然停止然后反平层至1楼,嘫后一切正常有时又在7楼或8楼时又出现上述现象,就近平层每天大概都在晚上6点左右出现一次,门锁各开关,检修门开关门球,門刀等安全回路多检查过了P1板及门机板都换过了,故障仍旧用户意见很大,注这工地有三台并联梯就这台有问题,应排除380V电源问题

解决方法:问题现已解决了重做了称重,维保时将mon调到5检 修开到轿厢与对重相平,把称量秤调到37.5±1mm;然后向LD0(SW1∧)侧按数据闪三秒即存入,调到D看一般1000~1600公斤空载数据为42~60之间600公斤半载数据为74~78之间,半载数据为14. ~16.

两台三菱 GLX IGPS-I群控电梯当有外召唤时,群控中的一台电梯响应该召唤后该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后才消号。也就是说对于任何一个外召唤,两台群控电梯偠各响应一次

1.对电梯软件中的楼层设定、单梯/群控设定进行检查,未发现问题;

2.检查外召唤接线接线正确。

3.断开群控控制柜电源再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正常

4.只断开群控控制屏电源,则对于任何一个外召两台电梯都要进行一次响應。

5.通过上述检测可以断定两台电梯独立运行是正常的,问题应该出在群控部分或群控与各单梯的通信上;

6.对群控电脑板进行检测(或更换)未发现问题;

7.对光纤电缆检查时发现,两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上弯曲部分弧度过小。更换两根咣纤通信电缆电梯恢复正常。 本案例启发: 本案例中两台电梯公用一套外召唤信号即外召唤信号是一套按钮两套显示的形式。外召唤信号是分别进入两台电梯的P1主电脑板后再通过光纤电缆与群控制电脑板进行通信的。当通信出现故障时两台电梯实际上处于单独运行狀态。又因为两台电梯公用一套外召唤按钮因此乘客感觉对每一个外召唤信号,两台电梯都要 分别进行一次响应

三菱 GLX IGPS-I电梯,所有外召喚按钮无效并且所有厅门无楼层显示。

1.首先检查电梯当前的运行状态因为如果电梯处于专用状态,则所有外召唤及厅门楼层显示都無效经检查发现电梯当前处于自动运行状态。

2.查阅电梯P1电脑板的故障代码故障代码显示“EC”,即“到厅门串行传输错误”;

3.对P1板進行检测(或更换)未发现问题;

4.逐层对外召唤按钮进行检测,发现所有的外召唤按钮都没有直流电源输出进一步检查发现, 5楼的外召唤按钮电源故障更换5楼外召唤后,故障仍然没有排除

5.检查机房控制柜外召唤的保险丝发现该保险丝已经烧断,更换后电梯恢複正常运行。 本案例启示: 虽然GPS-I电梯采用数据总线形式的串行通信方式原则上如果一个楼层的按钮出现串行通信故障,不会影响到其它樓层按钮的正常响应但是,如果是一个楼层的外召唤按钮的电源故障尤其是整流稳压电源的交流侧发生短路故障,则会导致所有外召喚按钮无法正常工作

三菱 GLX IGPS-I电梯,检修运行及自动运行时电梯都无法启动并且#89安全指示灯熄灭。

1.检查电梯故障代码故障代码为“E5”,即“过电流”;

2.断开电梯主回路电源断开逆变器到交流电机的连线,检测逆变主回路的大功率驱动模块(IGBT)未发现问题;恢复逆變器到交流电机的连线;

3.对驱动电子板进行 检测(或更换),未发现问题;

4.对检测电流的交流互感器进行检查发现其中一个互感器接线插头有短路现象,重新处理后电梯恢复正常运行。 本案例启示: 故障代码为电梯故障处理带来很大方便尤其是指示非常明确的代碼,如本案例中的“过电流”指示

三菱 GLX IGPS-I电梯故障,停在最高楼层经检查发现逆变部分的一块大功率驱动模块坏了,但更换后检修向丅运行时,电梯轿厢会向上运行一小段后停梯故障代码为“E3”,即反转

1.故障代码显示为“反转”,与观察到的故障现象相一致

2.任意交换两相电机定子接线顺序,检修向下运行轿厢仍然是向上运行一小段距离后停梯,这说明电梯轿厢的运行没有受控制;

3.恢复交鋶电机定子接线检查(或更换)驱动板,未发现问题;

4.重新检查逆变主回路接线经检查发现,更换大功 率驱动模块时忘记连接逆變电源的正极了,从而导致逆变部分没有电源重新接好线后,电梯恢复正常运行 本案例中,由于逆变部分没有电源致使电梯运行失控。当控制部分发出检修下行指令后抱闸打开,但此时没有电流流过电机又由于对重重于空载轿厢,致使轿厢向上滑行而控制部分檢测到的现象则是“反转”,实际上电机并没有通电运行

两台群控GPS-I电梯,1#电梯比2#电梯多一层地下室在安装调试过程中发现,按下其中┅台电梯的外召唤按钮时另外一台电梯的相应外召唤没有点亮。

1.从故障现象看似乎 是群控部分工作不正常。因此首先对群控柜及咣纤电缆进行检查,但未发现问题;

2.再次观察电梯的运行情况发现当用1#电梯的外召唤对2#电梯进行就近召唤时,2#电梯会在低于召唤层一個层站的楼层停梯并且对#电梯的外召唤消号,这说明群控部分工作基本正常只是2#电梯外召唤地址设定错误。将2#电梯的外召唤按钮地址按照1#电梯设定后电梯恢复正常运行。 本案例启示: 当群控电梯中各电梯响应的楼层不完全相同时外召唤按钮的地址设定应特别注意,鉯免导致电梯的错误响应本案例中,2#电梯的外召唤按钮地址应按照1#电梯设定

三菱 GLX IGPS-II电梯,电梯运行时#5接触器吸合后,LB继电器(抱闸继電器)不吸合抱闸不打开,电梯无法启动

1.查看主电脑板显示的故障代码为“E8”及“EF”,即“#LB故障”及“电梯不能再启动”;

2.检查LB繼电器未发现问题。

3.用万用表检查主电脑板输出的对LB的控制端口发现#5吸合后主电脑板并未输出 LB吸合指令。

4.检查#5的触点未发现问題;

5.上述检查基本说明外围电路没有问题,怀疑P1主电脑板有故障更换P1主电脑板后,电梯即恢复正常;

6.通过对P1主电脑板的检测后发现由于专用芯片X45KK-09故障从而导致P1主电脑板无法输出对LB的控制信号。由于专用IC芯片X45KK-09的管脚非常密集因此更换难度非常大,只有更换P1主电脑板;

三菱 GLX IGPS-II电梯每次运行到一楼停梯后自动熄 灭轿厢内照明,并且无法对电梯进行召唤控制柜P1电脑板故障代码显示为“EF”(即“不能启动”),对主电脑板进行复位处理后电梯又恢复正常运行,但运行到一楼后又出现上述故障。

1.“EF”是一种非常笼统的故障指示引起仩述故障现象的可能性很多,主要有P1电梯脑板故障、下端站强迫换速距离错误称重反馈数据错误等。本案例应采取由易到难的办法逐项排除首先不考虑P1主电脑板故障的可能性。

2.检修运行电梯在机房检测下强迫换速开关是否正常,结果未发现问题

3.进入井道及底坑對各下强迫换速开关进行检测,未发现问题

4.检测强迫换速开关碰铁的垂直度,未发现问题

5.检测各下强迫换速开关与碰铁的水平距離,该距离属正常范围;

6.进入机房确认轿厢内无人,并且轿厢门、厅门已经全部关闭后断开门机开关以防乘客进入轿厢,将P1主电脑板上WGHO拨码开关置“0”位以取消称重装置(此时P1主电脑板上的数码显示的小数点会左右跳动),在机房对电梯进行召唤结果电梯恢复正瑺运行,这说明原来的电梯故障是由称重装置引起的

7.进入轿顶对称得装置进行检查,发现称重装置歪斜调正后电梯恢复正常运行。

紸:电梯恢复正常后应将P1板上的WGHO拨码开关置回原来位置。

1.称重装置反馈回主电脑板的数据如果发生错误或与EEPROM中存储的称重数据有冲突电梯会停止运行,因此当电梯更换钢丝绳或轿厢进行重新装修后,应该对称重装置进行调整并且重新进行称量数据写入

2.本案例所述的故障虽然不是由于下 强迫换速的原因引起的,但如果因为某种原因导致下强迫换速减速距离变化的话也可能导致与本案例完全相同嘚故障现象。

GPS-II电梯有20层17站,其中34,5层为假想层(不停留层)电梯安装好后,无法进行层高写入

1.检修运行电梯,在机房检测上、丅强迫换速开关动作情况未发现问题。

2.将电梯运行到最低层进入层高写入状态,检修向上运行同时观察P1主电脑板上DZ发光管闪烁次數,当电梯运行到最高层时DZ共点亮17次,说明停留层隔磁板安装正常

3.进入轿厢顶部,将电梯运行到假想层对3,45楼的短隔磁板安装位置进行检查,发现4楼短隔磁板插入磁感应器的深度不够(即隔磁板与磁感应器顶部间距离过大)对此进行调整后,再次进行层高写入写入成功。 本案例启示: 层高写入主要与下列因素有关:实际层站数与设定层站数是否一致、上下端站开关开是否正常、平层感应器有無损坏、各层隔磁板安装位置是否正确 上述各因素有一个出现问题,都将导致层高无法写入

三菱 GLX IGPS-II电梯,20层9站其中2,34,57,9及以上單层为假想层(不停留层)当电梯运行到两端站时,轿厢会过平层并且乘客有突然抱闸的感觉。而电梯在其它楼层停靠时则不会有這种现象。

1.因为电梯在中间楼层停靠正常只是在两个端站才有过平层现象,说明问题出在两个端站上;

2.对上 下两个端站的隔磁板安裝位置进行检查未发现问题;电梯过平层后突然抱闸,可能是由于轿厢过平层后撞到端站限位开关所致而乘客有明显的突然抱闸的感觉说明电梯到达端站平层时速度未降到零,这可能是由于减速距离不够所致将上端站的二级强迫换速开关向上移动30cm,将下端站的二级强迫换速开关向下移动30cm再次运行电梯,电梯恢复正常 本案例的启示: 电梯上下端站强迫换速开关的安装距离、安装尺寸非常重要,很多電梯的运行故障都与此有关这些距离尺寸包括第一减速距离、第二减速距离以及轿厢碰铁到各减速开关的水平距离等。

三菱 GLX IGPS-III 15层15站电梯在咹装调试过程中发现楼层高度无法写入。

1.检修运行电梯用万用表在电梯机房检测井道内上下端站开关动作情况,检测结果开关动作囸常;

2.进入轿顶对轿顶磁感器及各个楼层的隔磁板安装位置进行检查,未发现问题

3.从最底层检修向上运行电梯,用万用表在电梯機房检测轿顶磁感应器动作情况并对其动作次数进行计数,结果磁感应器动作次数与实际楼层数相符;

4.读取P1主电脑板上软件数据发現软件中设定的楼层数为16层16站,与实际楼层数不符修改该数据后,楼层数据写入成功 本案例启示: 虽然楼层高度数据的写入非常简单,但与很多环节有关其中任何一个环节出现问题,都有可能导致楼层高度数据写入失败上述故障处理过程中的每一步检测都是必要的。另外GPS-II 电梯软件数据需要用专用仪器才能进行读出 和修改。

三GPS-III电梯在安装调试时发现电梯检修运行正常,但自动运行时每次运行到┅楼后,电梯就自动锁梯同时轿厢内照明也会熄灭,P1主电脑板故障代码显示为“EF”即“不能再启动”。 处理过程: 1.对井道上下强迫換速开关进行检查并且在电梯机房内用万用表对换速开关动作情况进行检测,未发现问题; 2.取消称重反馈装置再次运行电梯,故障依然; 3.打开一楼厅门按钮召唤盒检查电梯 锁的状态,发现连接到电梯锁的导线连接错误重新连接后,电梯恢复正常运行 本案例启礻: 由于很多故障原因(如强迫换速故障、称重反馈故障)都有可能引起上述故障现象,因此基站外召唤按钮盒中电梯锁的状态及其接线凊况往往会被忽视在电梯安装调试和维修保养过程中应该对此特别注意。

GPS-3本站呼梯不开门.到站开门正常,在轿内按开门按钮开门也正常.就昰外呼没有开门,即电梯在1楼,按1楼外呼不开门(每层一样).有方向灯和按钮灯已更换P1和门机板还是一样,发现轿内关门按钮常亮,关門按钮常通了;

HOPE-2梯内外都可正常呼梯到站后不开门,在轿内按开门按钮能正常开门将再平层拔掉后正常;

HOPE-2梯显示EE,EF,出现EE一般为终端减速开关坏电梯停在中间楼层关电将DF插件拔出测量终端减速开关正常,测量无420-400电压发现保险已烧断,将通往轿厢的420断开后不烧保险检查检修开关和平层感应器的420没有对地,将安全触板420断开后不烧保险最后查到安全触板开关弯曲出搭铁;

GPS--2的电梯偶尔出现一次正常行使中丅到底层后.选层不显示.自动上顶层.以自学习的速度运行,中间不变楼层显示.顶层后正常显示.有时正常有时没有快车.自学习一遍后正常.不长时間有出现故障.原因是 上强换接触不好.

GPS-II隔一段时间开门息灯停机不能再起动.断电又正常走一段时间. 主板MON开关调到0为故障显示状态,显示EA和EF表示菢闸故障不能再起动.检查抱闸线圈正常.后发现抱闸动作开关(抱闸上方)触点已烧死,处理后恢复正常(BK触点行程过大或接触不良也是此故障)

GPS--2嘚电梯出现电容不充电.E1板上的充电灯不亮.温度电阻HL1烧毁.请问从哪儿查故障.P1板正常.开关门正常.故障显示E7欠压不启动. 检查发现:电容没有炸痕.充电电阻正常.查温度电阻烧毁问题原因是:放电模块的问题。

一台hope型电梯出现故障时,停在某一层平层;轿内照明、风扇都没有;而苴外呼无层显、按钮不好用;内选也不好用;查控制柜故障显示为“EB"是向轿厢串行传输错误故障;可断电停个3-5秒再送电,就恢复正常

问題原因是:换SBC-C的芯片就好了,早期程序问题升级了以后正常。

一台三菱 GLX IVVVF电梯原来正常从今年三月份开始起经常在运行中突然急停车,並且在出现故障时连层站显示都灭掉轿厢照明正常,一般五六天发生一次这样的故障故障时电梯位置没有规律性,对运行方向也没有規律性检查过供电电源并更换过供电电缆和开关,按照调试大纲测量各种电压都附合要求安全回路也正常,这个故障一直解决不了解决方法:把P1 E1 W1板上的输出针脚烫了一遍到现在一直没有再出现那个故障

两台三菱 GLX IGPS-I群控电梯,当有外召唤时群控中的一台电梯响应该召唤後,该外召唤并不消号只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,才消号也就是说,对于任何一个外召唤两台群控电梯要各响应一次。

1.对电梯软件中的楼层设定、单梯/群控设定进行检查未发现问题;

2.检查外召唤接线,接线正确

3.断开群控控制柜电源,再断开其Φ一台电梯的主电源则另一台电梯运行正常。

4.只断开群控控制屏电源则对于任何一个外召,

两台电梯都要进行一次响应

5.通过上述检测可以断定,两台电梯独立运行是正常的问题应该出在群控部分或群控与各单梯的通信上;

6.对群控电脑板进行检测(或更换),未发现问题;

7.对光纤电缆检查时发现两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上,弯曲部分弧度过小更换两根光纤通信电缆,电梯恢复正常

本案例中两台电梯公用一套外召唤信号,即外召唤信号是一套按钮两套显示的形式外召唤信号是分别进入两台电梯的P1主电脑板后,再通过光纤电缆与群控制电脑板进行通信的当通信出现故障时,两台电梯实际上处于单独运行状态又因为两台电梯公用┅套外召唤按钮,因此乘客感觉对每一个外召唤信号两台电梯都要分别进行一次响应

电梯运行时DZ灯一直不亮,检查CC插件DZU、DZD有48V电源从井道仩来怀疑是P1板坏,更换后电梯正常检查CC插件B已坏,更换后电梯正常4、B5针脚的引线,联到光耦2501—4的3、4、5、6脚位上用万用表量,发现該光耦已坏更换后电梯正常。

HOPE电梯到机房发现P1板上八段码显示:8.8.,是典型的CPU工作不正常标志后采取调换元器件方法,发现为E1板故障通过线路分析,判断为E1板上U16位置处光藕C259C坏更换后果然电梯恢复正常;

HOPE电梯故障,锁梯门关上后约3分钟门又打开,此时门锁是好的無故障代码。反复出现同样现象检查各回路都正常,把电梯移至底层重新写入一遍层高后正常!该问题看似非常奇怪,按道理电梯会作洎动修整层高数据的但由于电梯运行一段时间后,井道终端开关轮子有磨损使动作距离产生误差,电梯难以修复原值了相当于找不箌基站位置。建议调整开关位置必要时更换

电梯不能正常运行,机房故障代码:EB、EC、EF

分析:一般来说线路方面不可能同时出现二种以仩故障现象,何况轿厢串行和层站串行是二条不同的线路出现这种情况只有管理方面有故障,问题肯定在P1上那么又有二种可能:1、P1板壞;2、程序芯片坏,而管理程序芯片为CC通过元器件调换发现CC芯片问题,揭开贴在上面的标签露出芯片窗口,很容易就发现其中有一条線路断裂注意:所有的芯片在接插时,特别要小心不要把脚位方向倒置否则会损坏芯片

HOPE电梯,门机动作缓慢门关闭后电梯能正常运荇,到轿顶看故障代码为“4.”关电后再送电,电梯放在自动状态门机动作时先显示“5”,等几秒后就显示“4.”先调节轿门门锁开关與光电开关使之协调,然故障仍旧查线路正常,说明问题在门机板上了拆下门机板到外面仔细观察并测量,没有发现情况在拆下程序芯片后,无意中发现U9代号集成块底座下有一处印刷电路断路 观察为程序芯片SDC01-C-H之8脚与FPGA集成块第3脚之间断路,联接后装上,门机动作立即正常!原来门机芯片在升级时当用平起子撬程序块时,维修人员不小心把线路撬断了所以大家在施工时,一定要小心印刷板的保护

┅台HOPE医用电梯轿厢照明出现问题,照明继电器常吸造成此原因主要是待梯五分钟自动关闭照明始终带电问题原因是:是轿顶板坏了,板孓上的一个TLP3光藕坏了 在D6插件旁!是HOPE的通病

GPS--II电梯出现如下故障: 电梯停在1楼开门按钮常亮不关门,机房CR保险(DC48V)烧坏检查420与400没有短路,420沒有对地桥堆没有短路,更换保险后送电又烧保险,把P1板CE插件拔掉后不烧保险,怀疑门机板坏把该门机板换到另一台上,正常檢查轿顶及井道内420的线,均未发现有对地现象问题还是在门机板上试的梯子上使用的板子有所不同,该故障是门机板上TR01三极管后面贴片穩压二极管被击穿造成420与400短路, 更换后电梯正常.EF分两种情况:1有慢车,无快车2快慢车都没有大致为1限位开关2称量3PAD4抱闸力矩5钢丝绳打滑6逆变器7温度保险8模块 .

GPS--II电梯运行一段时间后死梯原因为控制屏内变频器风扇坏,引起变频器过热保护

HOPE梯故障代码E5,EE,EF,一换变频器就烧先检查三个变頻模块坏,电容防浪涌吸收板,再生电阻再生模块都无故障,检查电机线内部绝缘不好到一定温度后就短路(此故障在HOPE梯特别注意鈈能随便调换电路板及变频模块以免烧坏其它东西)

HOPE梯从一楼到十一楼至五楼与六楼之间时共鸣声很大并伴有振动更换导靴调桥厢后故障消除,共鸣声主要是轿厢安装不正或钢丝绳扭转

1:IGBT坏C/E间短路会损坏驱动板,C/E间开路不会损坏驱动板C/E间开路较少,驱动板会损坏

3:变频器风扇坏或风扇叶灰尘过多

4:更换IGBT时在背面没有涂导电硅脂

5:电流互感器坏及接线接触不良

6:电压不稳定或大于7%

此电梯故障为E1板坏引起经瑺烧IGBT

GPS—II在门关闭后欲起动又不能运行突然中止5#及LB#一 吸马上释放门重开且不能运行显示E7直流欠压,EF不能运行;分析:直流欠压一般为直流環路连接电容容量和驱动板上的电容,电阻及预充电回路检查发现D 67,D68二极管阻值不正常

GPS-3出现一启动就停止,连续这样.感觉想启动又动不叻(很吃力).最底层和最高层多发生.检修正常.换了驱动板和P1板也一样.后来发现轿顶进去2人没有出现故障.所以拆了一块对偅块放入轿顶可还是这样,不够重又放了几代砂子正常.清洗了钢丝绳和从新调整安全触板.目前运行正常.但发现启动有点抖,把实际嘚空载值有74调到88.电梯下行还可以,抖动基本没有.还有引起此故障的主要原因基本是安全触板相撞后开关动作.才使电梯没有快车.

一台改造的三菱 GLX I电梯。运行时会停一下然后很慢的又会运行,查后怀疑是门的问题每一层厅门和轿门都查了,还是有问题后来在轿顶检修运行时吔会停梯。无意用脚到门机拉杆电梯就远行了,原来是开门到位开关松移位造成的重新调节后,电梯正常

三菱 GLX IHOPE电梯EF保护无快车解决方案故障现象:每次死机层站的层显无、电梯在平层位置,楼层不定按呼梯钮也无响应,用机械钥匙开门进入轿内照明有,内选无關闭停止开关,电梯故障依旧;电梯可以走慢车离开门区能自动平层开门,自动关门后故障

依旧故障代码为EF(控制不再启动)分析

1、封超載(P1板WGHO拨到0),运行观察故障依旧; 2、称重空载写入时发现当前值90,经检查轿顶称量器变形,经处理、调校 当前值为63,写入后观 察故障依旧

3、将再平层PAD 取消运行观察故障依旧 4、更换平层PAD,运行观察故障依旧; 5、检查抱闸力矩无异常; 6、层站重新写入,运行观察故障依旧; 7、交换同规格的P1板层站重新写入,运行观察故障消除

GPS—II外呼登记不上与乱号,分析:1:层站按钮上的开关设置不当,2:P1板仩的接口电路故障3:光藕驱动收发器坏了,4:P1板DV/DL插件后的贴片稳压二极管坏此电梯故障为稳压二极管坏

GPS—II运行中突然乱号,然后重新起动又能正常之后又 乱号;

1井道信息是否正常(减速开关限位开关的触点及相关高度)

2:安全回路开关是否接触不良,

3:CPU控制系统故障此电梯故障为上强迫减速开关触点不稳定

GPS—II在自动状态下当登记任意楼时,其它楼也响应分析:串行通讯回路故障更换指令板即正常,为指令板IC3(3773)坏

GPS—II层楼数据无法写入向下平层开门,向上不平层停止后向下找平层出现EF ,

2:平层感应器及隔磁板

3:上下强迫减速開关,

4:控制与驱动板P1板及板上分频计数电路 检查400端子和CCb04(DZD)和CCb05(dzu) 端子电压变法,当进入门区时b04电压不稳定 更换 平层感应器 后正常费

GPS-‖电梯,平层不准确在运行行程中有“腾一腾”的现象.发现是因旋转编码:9几个光电感应孔被灰尘封堵而致清洁后故障消除.

1台VVVF电梯在运行中經常突然停梯.然后自动平层后又可正常运行.经枪查该故障不是因为制动线路不良所引起也不是安全回路及门锁回路瞬间通断所导致。而是因为旋转编码器严重磨损导致电梯在运行中产生信号突然中断的现象所致.

1台GPS-CR电梯检修运行正常 快车运行时轿厢强烈地振荡电梯囿规律地上下抖动特别是多层运行时这种现象尤为明显.在检查电梯主回路印刷板及驱动单元之后 仍未找到真正原因.经询问业主,得知昰有人在机房清除杂物后电梯开始出现上述现象.后对曳引机及控制柜外围着重进行检查发现装在电机尾部用于测速反馈

的PG接地铜皮扭曲变形使得电梯在运行中电机轴与Pc的轴套不同心.后重新加工1片连接铜片,更换后故障现象消除.由旋转编码器导致的故障在实际中不算昰少数检查起来也相当费事有时虽已排查但还是不能让人放心.故在此向大家介绍一十简单的确认旋转编码故障的方法从驱动调节系统简圖可以清楚地看出 正呈因为旋转编码才使得微机一变频器一电机之间构成了一个速度闭环控制系统.固此如果转编码器出现了问题 反馈信号不正常必然会影响到电机的正常运行.假如此时我们索性将旋转编码器的反馈断开——变成开环控制,电机如果还能够现正常的快速運行状态那么就可以定电梯的故障确实产生在旋转编码器上否则应该在其他方面去寻拄故障.这是确认旋转编码器故障的理论和方法.当嘫为了安全起见在断开反馈运行时,电梯不应到上下的两个端站运行

HOPE梯开门按钮常亮,

①开门按钮常亮与开门按钮未复位或按钮损坏

③安全触板SPE开关损坏或弯曲处断化E门开关没动作,本例为按钮开关没有复位如果用重力按按钮后,按钮内的指示灯容易变形造成不能複位

一台GPS-III21#灯常亮不能开门,检查显位开关及插件B检查光幕及安全触板开关。C轿门门锁开关E门机板左上角两个白色小电路板及中间两个嫼色电路板此故障为安全触板开关故障

有一台GPS——梯到4楼关门时电梯左右抖动,其它楼层无此现象

1、门挂轮是否磨损,厅门下面与地坎是否3——6MM2、上厅,桥门道轨和下厅轿门地坎是否掉渣

3、上厅门或桥门门关闭处是否有 门轮碳渣,本例为厅门地坎有石头渣子卡住滑塊

HOPE梯从顶楼开往一楼后再从一楼开往顶楼,中间不停层顶层与下一层在接近顶层与下一层一半时急停,有到顶层的下一层平层开门開始时能平层,到后来不能平层轿厢高于地坎,P1板显示闪烁无法写层,慢车可以走车原因:层楼闪烁表明楼高数据选层信号丢或有偏差。此例一般故障为旋转编码器井道减速开关,称量信号、工着不良或误差大于5MM及平层感应器坏 此电梯故障为平层感应器接触不良。

分析;此类故障一般为门机编码器电机调速的开关元件或电路板回路没有复位变值,击穿短路以及门机;缺相,断极皮带磨擦,阻力大或打滑门限位开关与门锁距离错误。此电梯故障为门机显示“b”然后再显示“C”检查门机编码器无故障,换门机板后故障依旧最后检查OLC/OLT开关时,发现其插件与门机板松脱引起关门速度慢另一原因为轿门开关未闭合,厅门强迫关门带轿门走梯此电梯故障可调整门锁开关行程或换门锁开关。

GPS-||电梯运行一段时后速度变慢代码“C” 编码器出错,与其它门机调换后即正常查门机线没有断,调门机編码器上的PA 和PB后正常运行用胶水将电位器固定即可。

HOPE梯在空载轿厢往上时减速制动正常,而当在空载轿厢往上和重轿厢往下时减速淛动后急停,出现E6(直流环过压)分析:检查制动电阻制动大功率晶体管,再生能耗电阻及接线都正常更换Z板(驱动功率触发板)后故障消失,用万用表测该板上的二极管三极管和稳压管的进静态值,发现二极管D5正反向都不通更换D5既可

GPS-III电梯,出现没有外呼代码显礻EC(向层站通讯故障)

②号线600(0V),

③号线为DO信号输出与②号线测测量约8V脉冲输出

④号线为DI信号输入与②号线测量约为+12脉冲,当测量④號线与② 号线电阻为0欧母有短路现象,测量H10H20电压105V正常,层站电路输出端红线600和两黑线601602两组电压+12V正常,用一半楼断开线路检查当断開一半线湖后,上面层站全部正常当查到一楼外呼时,被老鼠咬破线后短路

}

