四百米一根600的水管分成两根要多大有什么办法分成一半

本专题为筑龙学社论坛限流电阻嘚计算方法专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与限流电阻的计算方法相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多限流电阻的计算方法相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:194 回复数:1

人工挖孔桩因施工简便,承载力大而被广泛应用因各个工程的地质情况不同,人工挖孔桩施笁中存在混凝土护壁和红砖护壁两种不同形式所谓空段,即挖孔时地表的实际标高与桩芯砼浇筑后的顶面(即设计桩顶)标高之间的一段没有桩芯的空孔因为护壁种类不同,又可以分成红砖护壁空段和砼护壁空缎

在现行人工挖孔桩定额中,红砖护壁的人工挖孔桩把全蔀工作内容分成两部分进行计算,一部分为挖土和砌红砖护壁,包括抽水、吹风、照明及安全设施搭拆等工作内容其工程量按实际挖土体积計算,区分不同的红砖护壁厚度、护壁外径及孔深套用定额子目A2-128~A2-167另一部分为浇砼桩芯,包括砼的搅拌、运输、浇灌及砼输送管安拆其工程量按设计砼桩芯体积计算,区分不同孔深套用定额子目A2-168~A2-171这种挖孔桩因为挖孔、砌砖护壁与浇桩芯砼是分别套子目计算嘚,即使出现了红砖护壁的空段也不需要另行计算。

在混凝土护壁的人工挖孔桩定额子目中综合了挖土、浇灌护壁和桩芯砼、安全设施及吹风照明等除钢筋笼制安以外的全部工作内容。工程量规则按设计桩的横断面积乘以挖孔深度以立方米计算即工程量就等于挖土体積。区分不同护壁外径和孔深套用定额子目A2-116~A2-127显然,这对挖孔时地表标高与桩芯砼顶面设计标高一致时是适用的但是,在实际工莋中我们会经常遇到砼护壁空段的挖孔桩。这种情况下因空段部分工作内容不包括桩芯砼的浇灌,所以不能简单套用定额子目根据鄂建造价(2001)14号文要求,人工挖孔桩砼护壁空段应编制补充定额计算针对这一实际问题,本文提出以下解决思路供读者参考。

由于空段部分的工作内容不包括桩芯砼的浇灌因此要从砼护壁(含桩芯)的定额基价中,扣除桩芯部分所消耗的人工费、材料费、机械费而偠被扣除的桩芯砼部分基价的计算,我认为可以套用红砖护壁内浇砼桩芯子目(A2-168~A2-171)因为不论是砼护壁还是红砖护壁,在护壁内浇桩芯砼的工作内容是相同的需要注意的是,套用子目时其浇灌砼的深度不能按桩深度,而应该按上部空段深度因空段在桩上部,其深喥一般应取定为15m以内故实际被扣除的桩芯砼基价均应套用A2-168子目。

第一步:计算护壁内桩芯砼定额消耗量每立方米基价

桩芯砼含量每立方米基价=红砖护壁内浇砼桩芯基价÷砼定额消耗量

=A2-168基价÷砼定额消耗量

第二步:计算砼护壁内桩芯砼的基价

工作内容:浇筑桩芯砼不包括砼护壁和挖土方、安全设施等。

砼护壁内桩芯砼基价=桩芯砼含量每立方米基价×砼护壁内桩芯砼消耗量

例如某人工挖孔桩,砼护壁外径为1.8m内孔深15m内。由A2-120可知:桩芯砼C20桩芯砼定额含量为7.62m3;砼护壁C25,护壁砼定额含量为2.61m3(砼定额含量与砼护壁外径大小有关,与孔深无关)。A2-120子目的单位为10m3则

第三步:计算砼护壁空段基价

工作内容:挖空段土方、安拆护壁模板、浇筑护壁砼、安全设施。不包括澆筑桩芯

砼护壁空段基价=砼护壁含砼桩芯基价-砼护壁内桩芯砼基价

又如上例,砼护壁含桩芯基价由A2-120得4345.26元则

第四步:计算砼护壁空段工程量

砼护壁空段工程量=砼护壁外径截面积×空段深度(当空段为分段圆台体时,按分段圆台体体积之和计算)

砼护壁空段工程量即等于空段挖土方体积。

第五步:计算砼护壁含桩芯工程量

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下砼护壁体积+砼桩芯体积

砼护壁含樁芯工程量是指空段以下的体积即等于设计桩顶标高以下挖土方体积。

第六步:计算砼护壁挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

《案例》有一根人工挖孔桩砼护壁外径为1.9m,孔深17m挖孔桩挖土方总体积为48.17m3,涳段长度为3m空段挖土方体积为8.50m3,护壁砼为C25桩芯砼为C20。计算这根桩的直接工程费

砼护壁空段工程量=空段挖土方体积=8.50m3

砼护壁含樁芯工程量=设计桩顶标高以下挖土方体积

=挖孔桩挖土方总体积-空段挖土方体积

2、计算砼护壁空段基价

由已知砼护壁外径1.9m、孔深17m套鼡定额,得

A2-125 砼护壁含桩芯 外径1.8m以外 孔深20m以内 得

砼护壁空段基价=A2-125基价-护壁内桩芯砼基价

3、计算挖孔桩直接工程费

直接工程费=涳段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

同时还应注意,当设计砼护壁或桩芯砼强度等级与定额取定不同时基價均可以換算。

浏览数:0 回复数:1

1.1、室内给一根600的水管分成两根要多大网;

1.3、支架套管,法兰

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项

1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算

2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)

3.2、计算至卫生设备中心;

3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的汾界线以标准图为准。

1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算

2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)

3.2、计算至衛生设备中心

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准

注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准; 如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下分界线以排水横管为准;

1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算)

3.1、控制附件:阀门等

3.2、配水附件:水龙头等。

4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费按被穿管径確定规格。

A、执行室外焊接钢管定额以延长米计算。

B、按被穿管径加 2 号确定规格

C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面岼,上面加 20-30mm 确定长度

4.3、防水套管:执行第六册定额。

5、法兰:以“副”为单位规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰

6、支架。除锈刷漆另计

7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3个截止阀1 个止回阀)

8、给一根600的水管分成两根要多大网:清洗消毒排一根600的水管分成两根要多大网:地面清扫口、地漏、排水栓记住

9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩

管道工程工程量的计算规则及内容

各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”為计量单位不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。

镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内不另计工程量。

管道支架制作安装室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位

各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合並在管道长度内计算

管道消毒、冲洗,按管道长度不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位

室外消火栓,以“组”为计量單位

水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算

室内消火栓的水龙带长度以20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整其他不变。

消防沝泵接合器安装定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时可另行计算其本身价值,并列入材料表

各种阀门安装均鉯” 个“为计量单位。法兰阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半其余不变。

低压器具水表组成與安装

三、低压器具水表组成与安装

减压器安装按高压侧的直径计算

减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位

如设计组成与定額不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整其余不变。

法兰水表安装以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀如与設计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整其余不变。

卫生器具成组安装以“组“为计量单位。定额内已按照标准圖综合了卫生器具与给一根600的水管分成两根要多大、排一根600的水管分成两根要多大连接的人工与材料用量不得另行计算。

浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖和镶边瓷砖

槽自动冲洗水箱安装,定额内已包括水箱托架的工程量不得另行计算。

脚踏开关安装定额内已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算

蒸汽—水加热器安装,定额内不包括支架的制作安装以及阀门、疏水器安装应另算。

冷热水混合器安装定额内不包括支架的制作以及阀门安装,应另算

小便器冲洗管制作安装,定额内不包括阀门安装应另算。

容积式热水器咹装定额内不包括安全阀、保温、刷油与基础砌筑,应按设计量和相应定额另行计算

阳能集热器安装以“个单元“为计量单位,并以單元质量(包括支架的质量)套用相应定额子目

热空气幕安装,以“台“为计量单位其支架制作安装另行计算。

光排管散热器制作安裝以“米“为计量单位,定额内已包括联管长度不另行计算。

钢板水箱制作按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位法兰和短管按成品价另计材料费。采用 N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目

民用燃气管道及附件、器具的安装

燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。承插铸铁管安装的接头零件本身价值应按照设计用量另行计算。燃气管安装定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算

(一)土建工程工程量的计算顺序

1、计算平整场地(即为一层建筑面积)

2、计算建筑面积(分别计算每一层的建筑面积然后求和)

3、基础工程的工程量计算(基础土石方、基础的砌筑)

4、砌筑工程的工程量计算(外墙、内墙以及零星砌体)

5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算(汾为预制和现浇两种其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)

6、楼地面工程的工程量计算(室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、、坡道、踢脚地沟等)

7、装饰工程的工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)

8、屋面工程的工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨一根600的水管汾成两根要多大等)

9、门窗工程的工程量计算(木门框、扇制作,安装运输。刷油五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装)

10、其它工程的工程量计算(主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)。

(二)安装工程工程量计算顺序

在计算给排水笁程量时应将给水和排水、地上地下分别计算。

先计算管道的数量在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。

给排水工程需要计算的项目有:①给排一根600的水管分成两根要多大道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管噵支架、⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等

在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区汾地上地下区分不同管径),再计算每个立管和水平支管

采暖工程需要计算的项目有:①给一根600的水管分成两根要多大道、回一根600的沝管分成两根要多大道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系統调试

电气安装工程计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。

电气安装工程需要计算的项目有:①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接哋极、接地母线、电阻测试等

台下洗脸盆算至 45CM

大便器和立式小便器的算至30CM

其他算 60CM 就可以了

浏览数:134 回复数:1

1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数

搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0

a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度

搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑不用计算

弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d150)

当基础高≤LaE时,弯折长度为15d

b.柱净高长喥:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度

①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d

⑴内侧钢筋锚固长度同中柱

⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用)

b.柱宽;h.柱高;c.柱保护层

根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)

①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高)

②非嵌固部分以仩长度为:max(hchn/6,500)(考试用)

③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hchn/6,500)(考试用)

④当有刚性地面时除柱端钢筋加密区外尚应在刚性哋面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。

1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数

搭接长度:如为机械连接或焊接连接时搭接长度为0

2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数

左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能矗锚的时候直锚)

第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度

第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度

左(右)锚固长度:同梁上部钢筋

4.上部中间支座负筋:

第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽

第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽

加密区根数=[(加密区长度-50)/加密区間距+1]*2

非加密区根数=(净跨长-2*加密区长度)/非加密区间距-1

加密区长度:一级抗震:max(2Hb,500)

二级——四级抗震:max(1.5Hb500)

7.侧面纵向钢筋(腰筋)

构造筋长度(G打头的钢筋)=净跨长+2*15d

抗扭筋长度(N打头的钢筋)=净跨长+2*锚固长度

锚固长度同框架梁下部钢筋

8.拉筋:当梁宽≤350时,拉筋直徑为?6(计算工程量时用?6.5来计算)

当梁宽>350时拉筋直径为?8

拉筋根数=[(净跨长-50*2)/(非加密区间距*2)+1]*(腰筋根数/2)

当主梁高≤800时,吊筋角度为45度;当主梁高>800时吊筋角度为60度.

备注:主次梁相交处,注意附件的箍筋

屋面梁上部通长筋=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个數

搭接长度:如为机械连接或焊接连接时搭接长度为0

左(右)锚固长度=支座宽-保护层+梁高-保护层(保:为柱的保护层)

1.板底受力筋单根长度=净跨长+左伸长度+右伸长度+弯钩长度*2

板面受力筋单根长度=净跨长+锚固长度*2

板底受力筋根数=板面受力筋根数=分布范围/板筋间距+1

伸出长度:端支座为梁、圈梁、剪力墙时,伸出长度= max(1/2支座宽5d)

端支座为砌体墙时,伸出长度=max(1/2墙厚120,板厚)

180°弯钩长度=6.25d(当钢筋为一级钢时末端需加180°弯钩)

锚固长度:支座宽-保护层≥la时,直锚直锚长度=la

支座宽-保护层<la时,弯锚弯锚长度=支座宽-保护层+15d

分布范围=净跨长-1/2板筋间距*2

2.端支座板负筋长度=锚入长度+板内净尺寸+弯折长度

中间支座板负筋长度=左标注长度+右标注长度+弯折长度*2(注意标注的长度是否含支座宽)

负筋根数=布筋范围/板负筋间距+1

锚入长度:支座宽-保护层≥la时,直锚直锚长度=la

支座宽-保护层<la时,弯锚弯锚长度=支座宽-保护层+15d

弯折长度:板厚-保护层*2(保护层为板的保护层)

布筋范围:净跨长-1/2板筋间距*2

3.分布筋单根长度=净跨(轴线)长度-负筋标注长度*2+搭接长度*2

搭接長度:分布筋与负筋的搭接长度为150mm

端支座分布筋根数=(负筋板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1

中间支座分布筋根数=(左侧板内净长-1/2板分咘筋间距)/分布筋间距+1

+(右侧板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1

1.独立基础底板长度<2500时

X方向底板钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层

X方向底板钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S+1

S为X方向独立基础钢筋的分布间距

Y方向底板钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层

Y方向底板钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75S/2)*2)/S+1

S为X方向独立基础钢筋的分布间距

2.独立基础底板长度≥2500时

X方向底板钢筋单根长度:

①外侧钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层

②其余钢筋单根长度= X方向的基础边长-保护层**.1* X方向的基础边长

其余钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S-1

Y方向底板钢筋单根长度:

①外侧钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层

②其余钢筋单根长度= Y方向的基础边长-保护层**.1* Y方向的基础边长

其余钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75S/2)*2)/S-1

浏览数:266 回复数:1

本人结合数年的施工经验,经过查资料总结了马凳筋的算法,供大家参考1.马凳筋的放置。当板戓者基础下部钢筋网绑扎完毕以后放置马凳筋放到下部钢筋网的下排钢筋上。板或者基础上部钢筋网的下排钢筋放置到马凳筋上2.马凳筋嘚长度计算 马凳筋的高度=板厚-2*保护层-(板的上部钢筋直径的总和+板的下部钢筋的最下排钢筋直径)上平直段的长度=板筋间距+50 或者上平直段长度=80(只放置一根钢筋)马凳筋下左平直段的长度=板筋间距+50(放置两根钢筋)马凳筋下右边平直段的长度=1003. 马凳筋的直径的选用

以上钢筋矗径选用时要结合现场实际情况。总之遵循一个原则就是马凳筋要固定牢钢筋网能够承受上部的施工荷载,确保上层的钢筋的保护层在規范的范围内。通常情况下马凳筋直径比板筋小一个级别4.马凳筋的间距纵横向的间距一般为1000,但是当板筋直径较小时要缩小马凳筋的間距如双层双向的板筋为直径6,马凳筋间距可为500*500. 5.马凳筋要设置的适度和够用这样才能不浪费资源。同时要注意做好这方面的工程联系單做过施工的都应该知道,6.马凳筋的排列方式 可以矩形排列亦可以梅花形排列。如今应工程发展的需要成品马凳应运而生大大的提高了钢筋的加工速度。可是有些施工现场野蛮施工用塑料马凳代替钢筋马凳虽然能够起到一定的牢固作用但是大大的降低了钢筋与混凝汢的结合强度,工程实际中应该严禁使用!

浏览数:82 回复数:1

一个完整的水暖系统由四部分组成:

1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心髒它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。

作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间分户计算。有的品牌(如华佳牌壁挂炉)还可同时提供生活热水比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里价格多在数千元到上万え左右。

2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管

作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运荇还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的哋暖管通向各个需要采暖的房间

3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和会集装置。通常在地面供暖区域中需要将大媔积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间需要分别控制。同时地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长喥内这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断和流量调节

作用:地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件是十分重要的。它┅方面将供暖主干管的水按需进行流量分配保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集并且输叺回水主干管中,实现循环运行另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置叻阀门,阀门承担了流量分配和调节任务

4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关可以洎由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度

作用:大多數地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的環节。

1、整板放在四周切割板放在中间。

2、板与板之间用胶带连接

3、平整度,高差不允许超过正负5MM

4、缝隙不大于5MM。

1、反射膜铺设一萣平整不得有褶皱。

2、遮盖严密不得有漏保温板或地面现象。

3、反射膜方格对称整齐不得有错格现象发生,(方便计算管道间距反射膜方格间距为5公分)。

4、反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带

1、与设计回路相符合。

2、管道铺设间距与设计相符合

3、如管道回路之間实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司

4、管道与墙体之间距离在100—150MM。

5、坚决制止出现管道交叉现象

6、分水器到地面部汾管道必须加保温套管。

2、管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。

3、不得出现钢丝网翘起现象

4、钢丝網必须铺设在管道上部。

1、为保证分集水器将来维修分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。

2、分水器安装时上沿高度不低于600MM

3、汾集水器路数应该与设计相符和。

4、分集水器附近留有一个三空插座

5、分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。

6、分集水器凅定好之后连接壁挂炉给回水主管道管道接口处装过滤器。

7、分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护防止落水泥、油漆等污染粅。

1、与温度控制面板连接是否与施工方案相符

2、与分水器连接是否紧密。

3、开启关闭是否正常。

1、根据壁挂炉尺寸及安装前预留呎寸,烟道位置校准准确位置后,挂炉

2、壁挂炉底下接口采用软管连接。

1、安装位置是否与设计位置以及设计功能相符。

2、温度控淛面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内

1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表如压力表压力低于4MPA,则禁止施工

2、混苨土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脫落需将边界保温条复位。

3、混泥土找平后地面高差不得大于5mm

4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

1、家中安装暖气片时应尽量不要改动原有的暖气管道,若需要改动暖气管道一定要注意管道的内径不應小于原有的,防止使用时出现暖气片不热、供暖效果差的现象

2、在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、牆角等处绕过其转角处如高于或低于管道水平走向,应在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置这样安装的主要作用是排除管噵中的空气和最低处的脏物。

3、在管道穿过楼板和墙壁的时候应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中套管要满足以下两个方面嘚条件:1.安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行这样可以保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时如果地面发生积水現象,也不至于流到下层;2.安装在楼板内的套管底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15—20厘米

给水:防结露保温;热水:保温,消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温

给水:暗敷防结露保溫;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

2. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌)少量可丝扣法兰连接。

4. 采暖幹管接立管时当立管直线管段<15m时,采用2个90弯头,当直线管段>15m时采用3个90弯头。

5. 施工时排一根600的水管分成两根要多大宁高勿低,地漏寧低勿高

6.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底给水为管顶。

7. 闸阀:开关作用阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19

8. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力弯头,波纹补偿器套筒补偿器,球型胀力角质胀力。

9. 集气罐:干管末端其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢一根600的水管分成两根要哆大、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3距下端1/3。

10. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额

11.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管Ⅲ型防水套管:

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用於钢管预埋,将翼环直接含在钢管上

(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物:

一般管道穿外牆的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管

12. 一般水表管徑比管道管径小一号。

13. 给水支管上凡是接两个以上供水点支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外

14. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm;水嘴距脸盆上边缘200mm;拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm;座便给水距地250mm;脸盆给水距地450mm。

15. 立管出地面时必须加阀门和活接头

16. 消火栓:单栓 DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧;双栓 DN65或DN50消火栓箱厚度>240mm;栓口中心距地:单栓+自救卷盘1.1m

17. 水表的安装:住宅 :阀门+水表;

公共建筑 :阀门+水表+阀门;

室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等。

手工计算钢筋的步骤以及方法 

本资料为手工计算钢筋的步骤以及方法 word格式,共27页

手工计算钢筋的步骤以及方法

手工计算钢筋的步骤以及方法

手工计算钢筋的步骤以及方法

手工计算钢筋的步骤以及方法

浏览数:137 回复数:1

构造柱的模板面积计算公式:

(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):

当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H

当构造柱位於L或一形墙体相交处时S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H

1、构造柱中马牙槎一边咬口兩边咬口的意思:

当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;

当构造柱位于L或一形墙体相交处时就是马牙槎两边咬口;

当构慥柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时就是马牙槎四边咬口。

2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:

指的就是构造柱的马牙槎咬口一般是5进5退。

3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:

是的马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。

4、模板是不是呮支两面呢:

当构造柱位于“一”字形墙体中部时只支两面。

5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:

必须进入构造柱达到设计或规范要求嘚锚固长度

构造柱工程量计算公式:

b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)

K---构造柱基础工程量

构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子

首先,根据图纸统計图各种型号构造柱的数量然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。

(1).混凝土工程量:

柱高*断面面积*柱根数= m3

式中:柱高——自柱基仩表面至柱顶面高度或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。

以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据

构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分

构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面積/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

主筋: 主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg

箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg

式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n为层数)因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.

另有嘚构造柱有马牙槎,其宽为60mm

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

例:构造柱柱高3m截面呎寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60.

建筑边坡一般是指城镇建设中因为施工开挖或者填方形成的边坡坡高在20-30米以下,目前计算岩质边坡上的岩石压力常引用库仑、朗金土压力公式,不区分土体与岩体的不同不仅导致支挡结构设计偏于保守,也会导致设计不安全


根据钢管混凝土本身固有的特性,它主要适用于轴心受压不适用于轴心受拉。为了有效地扩大钢管混凝土的应用范围本文提出了预应力钢管混凝土轴J心受拉构件,并对其受力全过程及承载能力作了分析计算

本课程首先讲解了负荷计算目的,我们为什么要计算负荷负荷计算及建筑施工現场负荷的计算机是否正确合理,计算不合理会产生哪些影响 其次讲解了用电设备容量的计算,用电设备按工作制的可分为长期连续工莋、短时工作制以及反复短时工作制并对其三种工作制进行了详细的讲解

高级工程师专业负责人

北京建筑大学建筑电气硕士研究生;

供職于中国建筑设计研究院;

擅长强电、弱电、消防设计;

先后撰写学术论文达十余篇。

规范3.1.5的详细解读

设备总数和地址总数的计算方法

总線短路隔离器应用解读

    本课程详细讲解火宅自动报警系统形式的选择和设计规范结合实际案讲解规范应用,让你快速得到提升学有所獲。

火灾自动报警系统形式的选择和设计规范

水库溢洪道泄流时需控制其流量,而这与上游水位和闸门开启度有关文章介绍其计算方法。

§8.1 简易评价法 §8.2 开采试验法 §8.3 水量均衡法 §8.4 系统理论法 §8.5 相关分析法

目前评价地下水允许开采量的方法很多,虽然其原理都是以均衡开采为依据但每一种方法都有一定的适用条件,必须因地的制宜的灵活运用而且由于水文地质条件的复杂性,在任何地区都不宜采鼡单一方法应当使用综合方法,以便比较验证

分析了缩短电流极引线测量地网接地电阻的原理和计算入地短路电流散流分布及地面电位的数值方法。先采用计算机数值方法计算有电流极存在时的地面电位并分析得出能测量到地网接地电阻的电压极位置,从而在实际测量中测量得到地网的真实接地电阻

浏览数:1615 回复数:3

  根据《钢筋混凝土升板结构技术规范》,等代梁弯矩设计值分配比例如表1:

  经验系数法需符合下列条件:

  (1)每个方向至少有三个连续跨

  (2)任一区格的长边与短边之比不大于1.5。

  (3)同一方向上嘚相邻跨度的中至中跨长之变化不超过较长跨的1/3

  (4)所有荷载均为竖向均布荷载,活荷载与恒荷载之比≤3

  经验系数法可按下列公式计算:

  柱上板带的弯矩设计值:Mc=β1 M0;跨中板带的弯矩设计值:Mm=β2 M0,

  LxLy——x方向和y方向的柱距;q——板的竖向均布荷载设计徝;

  c——柱帽在计算弯矩方向的有效宽度;β1,β2——柱上板带和跨中板带弯矩系数

  当满足上述条件时,采用经验系数法计算無梁楼盖内力其计算简图和边界条件都比较符合工程的实际情况,是手算无梁楼盖非常实用的计算方法可以满足工程设计要求。

  等代框架法是将结构考虑为横、竖两个方向的框架将等代梁与支撑柱看做连续结构,构成平面等代框架等代框架法可不必满足等代梁嘚约束条件,适用于两跨和不等跨的等代梁内力计算分析根据《钢筋混凝土升板结构技术规范》,等代框架弯矩分配系数可按下表:

  3、有限元分析方法

  采用PKPM对无梁楼盖进行建模分析在PMCAD中建模,按楼板输入框架之间采用100x100的虚梁,楼板采用弹性楼板6进行计 算SATWE计算完成后采用SLABCAD软件进行进一步分析,此方法适用于不容易划分板带的复杂平面板柱结构对柱网相对规则的地下车库无梁楼盖,不 如经验系数法和等代框架近似分析方法实用

对于竖向荷载作用下的高层框架问题,在传统弯矩分配法的基础上导得了一种新的求解方法并路絀了鼻捌,应用结果表明所给出的新求解方法既使于手鼻,又便于编程电算同时,高层框架不必分层就能求解.

基础形式:条形基础,獨立基础,筏板基础,桩基础

简介:建筑电气工程量计算方法ppt格式,71页

主要内容:强电工程、弱电工程工程量计算及定额套用 

①各分部工程涉及的工作内容;

②子目定额的列项方式;

③子目定额已包括的工作内容;

④子目定额没有包括的工作内容及定额套用;

⑤子目定额工程量计算原则及方法;

⑧定额有关规定――系数计费、特殊规定等。

变配电工程预算列项示例

配管、配线工程量计算示例

电气安装工程施笁图预算编制实例

【全国】土石方工程工程量计算方法讲义(共45页)PPT格式。

简介:建筑装饰造价工程量计算方法实例教程-50页doc格式;

主偠内容:装饰线系指天棚面或内墙面抹灰起线,形成突出的棱角每一个突出棱角为一道线。装饰线抹灰定额中只包括突出部分的工料鈈包括底层抹灰的工料。 仅供参考;

本文根据嵌岩桩桩端阻力的特征,比较了现行规范中计算桩端阻力的几种方法,提出了按三轴应力状态和岩石承载力确定嵌岩桩桩端阻力的方法

在三维离散元面 -面接触刚性块体单元模型基础上,提出块体单元允许变形、断裂的一种计算模型此计算模型不仅考虑岩块之间的节理刚度,而且考虑岩块自身变形以及岩块可能发生断裂的情况

研究双层幕墙在温差作用下引起热气鋶流动状态。针对双层幕墙通道建立气流的N—S动量方程、连续性方程和温度场方程,将通道分成有限段单元在一维流动下寻求方程组嘚解析解,通过单元问的速度、压力及温度连续条件化为数值解开发有限分析计算软件,并给出计算实例

}

本专题为筑龙学社论坛市政工程囲施工标准做法详图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与市政工程井施工标准做法详图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多市政工程井施工标准做法详图相關免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

石材幕墙立杆采用10#槽钢,钢截面特性好重量轻,易加工即可以满足幕墙的结构强喥要求又可以减轻幕墙的自重。立挺与主体结构的连接采用悬挂式结构立挺上端支点焊接固定,下端支点采用螺接固定该种连接方式鈳以很好的克服立挺在焊接过程中由于热应力而产生的弯曲变形,同时也能适应幕墙的热胀冷缩变形

   本工程施工起点为测量放线,沿测量放线→后补埋件安装→连接件安装→龙骨安装→石材安装→打胶勾缝→清洁卫生的施工工艺流程进行展开在施工过程中应注意装飾各专业工种的配合。

  (2)埋件采用后切螺栓锚固的方法后切螺栓施工工艺如下:

   首先用拓孔钻在结构体上打孔成型:在墙面仩根据龙骨排版及节点图进行测量放线后,确定锚固件分布位置然后在每块锚固件位置用拓孔钻钻四个孔,要定位准确锚孔要垂直于基准面,将柱锥式钻头深入钻孔到达深度(钻头挡块处),以钻头球部为支点进行环状旋转进入形成柱锥钻孔。

  (3)金属骨架安裝

  1)立柱连接件安装:根据测量将放线结果安装立柱连接件连接件先点焊在埋件上。

  2)立柱与连接件连接:依据所吊立柱垂线咹装立柱用不锈钢螺栓穿过角码与立柱,拧紧螺帽并把螺帽点焊

  3)立柱间连接:立柱间用钢制芯柱连接件,下端用螺栓连接注意主龙骨间留伸缩缝。

  4)检查立柱安装质量用经纬仪复核,达到《金属与石材幕工程技术规范》后将连接件与埋件焊牢。

  7.2主控项目的详细要求

  7.3常见问题处理

  19页附干挂石材节点做法详图

浏览数:272 回复数:1

1.工程施工作业,应在施工现场周围连续设置围挡進行防护围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写,围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流

工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板(厚度为50mm)或PVC材料(厚度为20mm),围挡立柱为方钢上下有横边,颜色为白色围挡总高2.2m,立柱中心间距为3m;围挡丅脚须设置基座基座制作成四块混凝土挡块,具体规格尺寸详见围挡部分的图纸禁止使用砖砌;围挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通安铨斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡的材料、规格按图集中的相关图纸要求制作

3.参照《建筑结构荷载规范》(GB)昆明50年一遇风级,围挡两侧支架底部设置一排三颗膨胀螺栓等间距锚固

4.距离交通路口20m范围内设置施工围挡的,围挡上部0.8m以上部分应当采用通透性围挡不得影响交通路口行车视距。   

5.禁止使用锈蚀、残破、易损毁变形的材料制作施工圍挡  

6.围挡上应设置下列内容:

      (2)五牌一图包括:施工现场总平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌。

     (3)单位名称标识牌、安全标识标牌、致歉标语牌、倒计时牌、交通安全标识

     (4)为迎接南博会的胜利召开,南博会期間围挡上还应按要求设置南博会公益广告牌

7.围挡入口端头及交叉路口立柱上每6m安装警示灯,围挡两端头还应设置防撞桶

8.围挡既要满足施工工作面及材料堆放要求,又要保证机动车、非机动车的通行并设专人保洁。

二、6种常用施工围挡做法

3. 园林绿化工程围挡点这免费下載施工技术资料

园林绿化工程围挡使用要求:

1)该围挡用于7天以内的园林绿化工程

2)围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋做压重。

3)围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度,倾斜角指向车辆行驶方向

应急抢险工程围栏的要求:

1)應急抢险围栏框架采用DN25的1寸镀锌管,围栏采用1.2mm镀锌板制作

2)应急抢险围栏采用插销连接。

3)应急抢险围栏表面应粘贴反光膜

4)应急抢險围栏上应注明抢险工程类型及建设单位名称。

应急抢险工程围栏效果图

交叉路口围挡的要求: 

1)距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工圍挡围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡,不得造成视觉、听觉的盲区围挡下面安装交通安全反光条,每6m在立柱上安装警示灯

2)围挡材料及下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置。

6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求:

1)临街端头围挡必须进行封阻或设置大门。

2)应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶

3)围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通咹全斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度倾斜角指向车辆行驶方向。

(来源:豆丁施工版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权請联系删除)

本资料为碧桂园精装修室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!doc格式共17页

门边开关、插座距门框150mm

1.工程施工作业,应在施工现场周围连续设置围挡进行防护围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写,围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流

2.市政噵路工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板(厚度为50mm)或PVC材料(厚度为20mm),围挡立柱为方钢上下有横边,颜色为白色围挡总高2.2m,立柱中心间距为3m;围挡下脚须设置基座基座制作成四块混凝土挡块,具体规格尺寸详见围挡部分的图纸禁止使用砖砌;圍挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通安全斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡嘚材料、规格按图集中的相关图纸要求制作

3.参照《建筑结构荷载规范》(GB)昆明50年一遇风级,围挡两侧支架底部设置一排三颗膨胀螺栓等间距锚固

4.距离交通路口20m范围内设置施工围挡的,围挡上部0.8m以上部分应当采用通透性围挡不得影响交通路口行车视距。   

5.禁止使用锈蚀、残破、易损毁变形的材料制作施工围挡  

6.围挡上应设置下列内容:

      (2)五牌一图包括:施工现场总平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌。

     (3)单位名称标识牌、安全标识标牌、致歉标语牌、倒计时牌、交通安全标识

     (4)為迎接南博会的胜利召开,南博会期间围挡上还应按要求设置南博会公益广告牌

7.围挡入口端头及交叉路口立柱上每6m安装警示灯,围挡两端头还应设置防撞桶

8.围挡既要满足施工工作面及材料堆放要求,又要保证机动车、非机动车的通行并设专人保洁。

二、6种常用施工围擋做法

3. 园林绿化工程围挡

园林绿化工程围挡使用要求:

1)该围挡用于7天以内的园林绿化工程

2)围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋莋压重。

3)围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度,倾斜角指向车辆行驶方向

应急抢险工程围栏的偠求:

1)应急抢险围栏框架采用DN25的1寸镀锌管,围栏采用1.2mm镀锌板制作

2)应急抢险围栏采用插销连接。

3)应急抢险围栏表面应粘贴反光膜

4)应急抢险围栏上应注明抢险工程类型及建设单位名称。

应急抢险工程围栏效果图

交叉路口围挡的要求: 

1)距离交叉路口20m范围内的机动车噵的施工围挡围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡,不得造成视觉、听觉的盲区围挡下面安装交通安全反光条,每6m在立柱上安装警示灯

2)围挡材料及下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置。

6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求:

1)临街端头围挡必須进行封阻或设置大门。

2)应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶

3)围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑楿间交通安全斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度倾斜角指向车辆行驶方向。

浏览数:178 回复数:1

1.工程施工作业应在施工现场周围连续设置围挡进行防护,围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流。

2.市政道路工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板(厚度为50mm)或PVC材料(厚度为20mm)围挡立柱为方钢,上下有横边颜色为白色。围挡总高2.2m立柱中惢间距为3m;围挡下脚须设置基座,基座制作成四块混凝土挡块具体规格尺寸详见围挡部分的图纸,禁止使用砖砌;围挡下脚用油漆刷成黃黑相间交通安全斑马纹斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度,倾斜角指向车辆行驶方向园林绿化工程、应急抢险工程围挡的材料、规格按图集Φ的相关图纸要求制作。

3.参照《建筑结构荷载规范》(GB)昆明50年一遇风级围挡两侧支架底部设置一排三颗膨胀螺栓等间距锚固。

4.距离交通路口20m范围内设置施工围挡的围挡上部0.8m以上部分应当采用通透性围挡,不得影响交通路口行车视距   

5.禁止使用锈蚀、残破、易损毁变形嘚材料制作施工围挡。  

6.围挡上应设置下列内容:

      (2)五牌一图包括:施工现场总平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌

     (3)单位名称标识牌、安全标识标牌、致歉标语牌、倒计时牌、交通安全标识。

     (4)为迎接南博会的胜利召开南博会期间围挡上还应按要求设置南博会公益广告牌。

7.围挡入口端头及交叉路口立柱上每6m安装警示灯围挡两端头还应设置防撞桶。

8.围挡既要满足施工工作面及材料堆放要求又要保证机动车、非机动车的通行,并设专人保洁

二、6种常用施工围挡做法

3. 园林绿化工程圍挡

园林绿化工程围挡使用要求:

1)该围挡用于7天以内的园林绿化工程。

2)围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋做压重

3)围挡下脚鼡油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹,斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度倾斜角指向车辆行驶方向。

应急抢险工程围栏的要求:

1)应急抢险围欄框架采用DN25的1寸镀锌管围栏采用1.2mm镀锌板制作。

2)应急抢险围栏采用插销连接

3)应急抢险围栏表面应粘贴反光膜。

4)应急抢险围栏上应紸明抢险工程类型及建设单位名称

应急抢险工程围栏效果图

交叉路口围挡的要求: 

1)距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工围挡,围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡不得造成视觉、听觉的盲区。围挡下面安装交通安全反光条每6m在立柱上安装警示灯。

2)围挡材料忣下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置

6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求:

1)临街端头围挡必须进行封阻,或设置夶门

2)应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶。

3)围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度,倾斜角指向车辆行驶方向

本工程施工范围包括:电缆排管施工、电缆托管施工、检查井施工、电缆隧道施笁等图纸上全部内容…………

  2.3、主要工序和特殊工序施工方案

   2.3.1、电缆隧道、检查井施工方案

   (1)测量小组的组成

   测量小組由3人组成,明确其岗位职责测量组长必须严格认真审核设计图纸与设计单位移交的测量点位数据,根据设计与施工要求制定测量方案建立测量手册和复测制度,为规范化、标准化施工打下良好基础…………

   (2)高程引测与定位

   根据甲方出具的测绘成果报告施測定位依据测绘院测定点位为起始点施测,对各控制点布设经闭合无误后,用混凝土浇筑桩身加以保护控制桩埋设深度不少于800mm,并莋围护…………

   高程引测点依据水准点引测入场区内沿拟建电缆隧道、电缆排管,沿线在检查井处引测控制桩并用红漆标在控制桩仩…………

   根据设计提出的坐标点和甲方给定的水准点用全站仪采用测回法观测,取其平均值定位测设后,由施工单位、监理部門和建设单位等有关部门验线无误并做出测量记录后,方可进行基槽开挖…………

   采用机械开挖人工配合清槽,开挖顺序根据施笁现场情况分区、分段施工基槽开挖放坡系数1:0.35,留工作面800mm土方全部运走,基槽边不允许堆土土方回填时回运土回填。根据实际情況本工程划分施工段,各施工段同时流水施工施工段之间的连接必需步调一致保证顺利进行…………

每段施工都要根据实际情况施工前首先要搭好围护,清除障碍平整场地,将地表覆土运走放好基槽开挖线(按确定放坡系数1:0.35,800mm工作面)临时道路安排一辆铲车随时平整,修理汽车上路做好防尘、及清洁工作,做好冬季施工措施的准备工作机械挖土各段同时进行。为了保证挖土、装车均衡作业挖汢机可以用液压中、小型挖土机。机械开挖不到之处再配以人工开挖、找平。机械开挖应由深而浅基底应预留20cm土层人工清底找平,从洏避免超挖和基底土遭受扰动…………

土方开挖前要探明地下管网防止发生意外事故。在基坑2米范围内严禁堆土基坑周围用钢管设置兩道护身栏杆,高出自然地坪1.2米栏杆刷警示漆,悬挂警示牌夜间加设红色警示灯。基坑外施工人员不得向基坑内乱仍杂物向基坑下傳递工具、材料时要接稳后再松手。基坑下施工人员休息要远离基坑边及放坡处以防不慎。下人通道设在基槽开挖宽敞地段不影响正常施工采用脚手架管搭设,双管踏步两道扶手高1.2米,坡度为1:0.6悬挂安全通道标志…………

   本工程防水采用SY-115D/0.6mm高分子防水卷材。具体施工做法:先将防水卷材专用胶粉与水泥搅拌均匀调和成素水泥浆水泥浆要和匀,不能有结块然后用水泥浆将卷材与隧道外壁粘牢,鈈允许中间留有气泡防水卷材要求搭接10cm,设计要求为两层上下两层搭接缝要错开…………

   在SY-115D防水卷材外,抹1:2.5防水砂浆施工时偠分层抹灰,防止砂浆与卷材脱落砂浆面要抹光…………

  编制于2011年 共50页

浏览数:141 回复数:2

1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求

插座名称距离要求普通插座距地850mm阳台洗衣机插座距地1500mm抽油烟机插座距地2000mm床头插座距地750mm空调柜机插座距地300mm空调挂机插座板下500mm热水器插座距地2300mm

Tips:门边开关、插座距门框150mm

墙角边开关、插座距墙角100mm

2、水施图、电施图、建筑图、装饰图叠加审图确保水、电、洞口定位准确;

插座、空调套管、洗衣机插座与洗衣机地漏位置相匹配。

空调插座一般比空调套管高100mm

空调插座与套管位置匹配

3、砌筑阶段线管竖向开槽使用水泥钉固定,线管安装完使用细石混凝土封堵后于线槽处挂钢丝网并保证两侧>100mm

4、穿线工作必须于装修开工前完成,及时疏通堵塞线管导线进入线盒必须留有10~15cm,并用绝缘胶布,或专用保护头将线头包裹。

5、配电箱、开关在安装面板前应先检查预埋底盒是否安装正确平直。底盒周边应使用干硬性水泥砂浆填缝密实保证面板安装完毕后应不出现空缝。

6、电箱内回路清晰电路排布合理。

D、卫生间用电设施忣卫生间插座为一路

E、除厨、卫以外的所以普通插座为一路

不同的房型均可参照以上的办法

7、大功率电器使用相应材料,如空调使用4mm2配16A插座

8、底盒安装完成后穿线前使用挤塑板进行成品保护,避免抹灰过程堵塞线管

开关、插座安装时先安装内部面板,内部面板安装完畢后周边粘贴美纹纸再进行涂料施工涂料施工完毕,细部整改完成后将美纹纸撕除

开关装饰盖板在涂料施工完毕后再进行安装,并用防潮膜或美纹纸进行满包直至细部整改完成。

1、空调套管使用预制件确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。

2、沉箱内部管道铺设高度滿足设计要求:A、地漏排一根600的水管分成两根要多大高出完成面50mm以上

B、座便器排污管高出完成面50mm以上,

C、洗手盆排一根600的水管分成两根要哆大高出完成面50mm以上。

D、厨房洗菜盆排一根600的水管分成两根要多大高出完成面200mm以上

管道坡度符合装饰要求。

沉箱盖板前确保同层排一根600的水管分成两根要多大件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。

3、卫生间地漏、坐便排污管定位精准确保地漏位置与地砖排版相符。

衛生器具名称厨房洗涤盆燃气热水器电热水器洗脸盆淋浴器坐便器蹲便器小便斗给水配件离地距离(mm)1200排水洞口离墙距离(mm)170————100

4、給一根600的水管分成两根要多大安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作

给一根600的水管分成两根要多大试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。

1.强度试验:冷一根600的水管分成两根要多大试验压力为工作压力的1.5倍不得小于1.0Mpa;热一根600的水管分成两根要多大试验压力为工作压仂的2.0倍,不得小于1.5Mpa

当升压至规定压力时,停止加压稳压1h,压力降不得超过0.05MPa且系统无明显渗漏,强度试验合格

B、严密性试验:强度試验合格后,泄压至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不得超过0.03MPa且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

漏水基本上是发生在接口处

5、马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔开孔直径不大于角阀连接管径+7mm,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔

给水阀位置墙砖开孔适宜

1、地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高在地面弹设+500mm标高控制线,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口

2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制并用管卡进行固定,不得出现“死折”

A、塑料及铝塑复合管的弯曲半徑不宜小于6倍管外径

B、铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。

3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30 ㎡ 时需设置伸缩缝每隔3m左右设置纵横姠20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面20mm

走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面

4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。

A、混凝土浇筑前试验压力为工作压力1.5倍且不低于0.6MPa稳压1h,压力降不大于0.05MPa检查无滲漏后才可进行下道工序。

B、地暖管必须在充压不低于0.6MPa的状态下进行混凝土浇筑混凝土填充24h后方可泄压。

C、地暖管在充压不低于0.4MPa的状态丅进行养护

5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内

本资料为安全文明施工标准化企业建设的主要做法和经验編制于2012年3月,共15页

(一) 施工现场管理

(二) 楼层管理

(三) 施工人员安全教育

本资料为知名企业施工现场标准化做法汇编之办公区,囲8页

2-6、资料柜、资料盒

2-7、管理人员、职工胸卡

2-9、劳动纠纷处理小组公示牌

2-12、宣传栏/电子告示牌

2-13、休息亭/直饮水系统

本资料为知名企业施笁现场标准化做法汇编之生活篇,共9页

3-12、自行车、电动车停车棚

浏览数:224 回复数:1

1. 预留管道洞口及管道套管做法

绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向绘制排布图经业主、监理或设计确認,按图施工

确保留洞位置、尺寸大小正确。

1、施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型


2、操作要点:依据设计采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐標尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上


3、质量要求: 所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生间和管道井应 50mm)

3. 管道支吊架制作与咹装

1、施工工艺: 铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架安装固定

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高,将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上

2)現场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布圖确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求现场戓工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作确保支吊架牢固、安全可靠。


3、质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求制作焊接牢固、焊缝饱满美观、安装固定牢固、间距符合要求,淛作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆


4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计优化和施工策划见效果图:

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施


2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、走向、确定接线盒的位置经复核符匼设计要求。


3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%弯曲处不可囿折皱、凹穴和裂缝等现象。 砌体内的焊管外壁刷防腐漆暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm用于消防设施嘚导管净距不小于 30mm。

注:JDG 钢管与铁盒连接采用紧定爪型螺母。插紧定位后采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈” 使之荿为一整体,无需再做跨接地线

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;
2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;
3、紧定式薄壁钢導管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法

注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管鈈得套管熔焊连接。

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理其埋设深度距室外地面不小于 700mm,并有防水坡度(5P0P~10P0P)

注:1、紧定管敷設在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定直线敷设时固定点间距不大于1m。
2、导管进盒顺直且用专用锁母固定。

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接不得用熔焊连接。

7)塑料管出地面保护做法

注: 塑料管敷设时应减少弯曲,当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时增设接线盒。塑料管在大模墙体内横向敷设时固定点间距不大于 0.5m。 及时穿好带线并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵。 

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置安装 → 引下线→ 等电位联接


2、施工要点:避雷接地所用的材質必须为热镀锌制品


3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)。焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷

1)板筋与桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设計或地方规定执行)

注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为 16mm 及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线当钢筋直径为 10mm 及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线

注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求嘚位置设测试点。设计无要求时距地面 500mm
2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地體 

4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完成)。

注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗应就近與接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施

5)卫生间局部等电位做法

2、暗敷设的等电位联结线及其连接处,应做好隐檢记录及在竣工图上注明其实际走向和部位

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)


企业编制砌筑工程施工标准做法,PDF格式17页,附图包括适用范围、施工标准做法、编制依据、工作面准备、工具准备等,可供参考学习

  PDF格式,17页2014年编制。

主要節能部位:外墙保温,屋面保温,门窗节能,幕墙节能,阳台

节能保温材料(板材):挤塑聚苯板XPS,岩矿棉板

建筑外墙做法:外墙涂料,外墙面砖

节能保温施工重点、难点:门窗洞口施工、岩棉表面平整度控制

节能保温施工主要机具:吊篮 2m靠尺 锤子腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗等、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸

节能保温节点详图:门窗洞口、勒脚、地下室、女儿墙

节能保温施工方案编制时间:2012

目 录 1、笁程概况 1

1.1建设各方信息表 1

3、维护结构节能做法和性能要求 9

3.1 外墙外保温系统性能要求及各组成材料性能要求 9

3.1.1 外墙外保温系统性能要求 9

3.3 屋面及其它保温材料性能要求 12

4.2.2 建筑物及基层墙体要求 18

4.5施工管理组织机构 25

5.2施工顺序及工艺流程 29

5.4测量、放线、挂基准线 31

5.5基层上粘贴翻包网格布 31

5.7岩棉板粘贴面表面处理 32

5.9石材外墙处保温做法 35

5.10岩棉板上铺贴翻包网格布 36

5.11抹第一层抹面胶浆 37

5.14抹第二层抹面胶浆及压入网格布 40

5.15抹第三层抹面胶浆(面层收咣) 40

5.20其他特殊节点做法 41

5.20.1窗口、涂料外墙转角处细部做法 41

5.20.3山墙部位设置金属嵌固带 42

5.20.4出挑雨篷、空调机隔板处理措施 43

5.22楼层不采暖空间与采暖空间楿邻隔墙处保温施工 46

5.23非采暖地下室顶板喷涂 48

5.24门窗安装采取的节能和安全措施 51

5.24.2门窗安装采取的节能措施 51

6.4 质量通病的控制措施 57

成品、半成品保護措施 57

安全保证体系及措施 59

9.1 安全生产管理目标 59

9.2 安全生产管理机构 59

消防及防火安全措施 61

吊篮安装及安全措施 63

11.1 电动吊篮的选型与布置 63

11.2 吊篮进场湔准备工作 64

11.3 电动吊篮部件参数及安装标准 65

11.6 吊篮施工安全操作要点 76

文明施工与环境保护措施 77

12.1现场文明施工措施 77

12.3降低环境污染措施 79

14.1相关附图及節能计算书 85

   住宅为剪力墙结构,地下车库为框架结构外墙保温系统采用岩棉板外墙保温系统。本工程外墙结构面层主要为混凝土墙媔加气块填充墙,外装饰面层为涂料和干挂石材两种其中1-4层为干挂石材,4层以上部分为涂料墙面

  1、外墙1涂料外墙面(岩棉板保溫):粘结砂浆满贴60厚岩棉板、抹2-3厚抗裂砂浆,内压入一层加强型玻纤网格布、锚固锚栓(每平米设5-8个)、抹3-4厚抗裂砂浆内压入一层型箥纤网格布

  2、外墙2石材外墙面(有岩棉板保温):石材外墙面保温施工顺序: 刷建筑胶素水泥一遍,配合比为建筑胶:水=1:4→12厚1:3水泥砂漿→条框法粘贴60厚岩棉板(粘结面积不小于70%)→静置养护至少48hr后抹第一层抹面胶浆,压入一层玻纤网格布→待胶浆收水可以触碰时锚凅锚栓→静置养护至少12hr后,抹最末层抹面胶浆→静置养护至少48hr→石材外墙

   窗口、涂料外墙转角处细部做法、勒脚保温做法、山墙部位设置金属嵌固带、出挑雨篷、空调机隔板处理措施、管道穿墙做法、外墙螺栓孔封堵措施、雨一根600的水管分成两根要多大卡处理措施等

  [外墙保温材料试化验]

   墙体保温材料使用前,应按下表及设计和现行建筑材料有关标准进行验收和抽样复试;

    共88页编制於2013年

浏览数:314 回复数:2

人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面、楼梯踢面 20mm 厚

花池、泳池、楼梯踏面 30mm 厚

人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面 30mm 厚

人行道铺地、景墙压顶(经济型)墙面、花池贴面、楼梯踏面 20mm 厚

4, 料石(条石、毛石)/小料石

小料石:道蕗、广场 40mm 厚

铺贴鹅卵石直径 40-80mm

水池底散置鹅卵石直径 60-120mm

8 透水砖(水泥砖/烧结砖)

9, 马赛克、瓷片(详见泳池部分)

11地石丽(树脂地坪)

广场、道路、人行地面 10mm 厚

健身游戏场地 30-40mm厚

1,底层结构做法——自然土(从上到下)

2底层结构做法——板上(从上到下)

透水型土工咘,四周上翻

3花岗岩、板岩、文化石、水泥砖、陶砖(从上到下)

20 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆(可选)

20 厚素水泥浆结合层

10 厚素水泥浆结合层

20 厚素沝泥浆结合层

1, 沥青(从上到下)

50 厚细粒式沥青混凝土

60 厚粗粒式沥青混凝土

150 厚 6%水泥石粉渣

2 混凝土(从上到下)

200 厚 6%水泥石粉渣

3, 花岗岩、水泥砖(从上到下)

100 厚 6%水泥石粉渣

4 隐性消防车道(从上到下)

种植土(覆土深度约 80mm)

60 厚土壤层(由 25% 10-30 直径碎石、15%中粗砂、60%土壤組成的土工滤清织物)

200 厚砂层:(由 10%中粗砂、60% 20-40 直径碎石、30%土壤组成的土工滤清织物)素土夯实

1, 涂料、花岗岩、板岩、文化石、面砖(从外到内)

素水泥浆一道(涂料、花岗岩)

备注:墙面不考虑干挂做法

1、 可涉入式水景的水深应小于 0.3m以防止儿童溺水,同时水底应做防滑處理2、 汀步,面积不小于0.4×0.4m并满足连续跨越的要求

3、 池岸必须作圆角处理,铺设软质渗水地面或防滑材料

4、 结构板上水景结构设计偠求

水景下建筑功能对渗漏要求不高时,可将结构板直接作为水景的底板

水景下建筑功能对渗漏要求高时,水景结构自成体系与结构板脱离。内防水

结构找坡 1%坡向泄水口;

2.0mm 厚黑豹Ⅱ型水泥防水涂膜管道周边 300mm 宽范围做附加 2.0厚 防水层;20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层,表面拉细毛;

6、需考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路

结构板找坡,一般为 0.5%~2%;

排一根600的水管分成两根要多大坡向排水沟或渗水坑(渗水坑在地丅室范围外);

DN110 多孔管0.005坡度,0.5 充满度排水负荷 2.9 升/秒需计算得到的排水多孔管的数量。

水景给一根600的水管分成两根要多大一般为 UPVC 给一根600嘚水管分成两根要多大及管件;

水循环系统宜设置带阀门控制的补一根600的水管分成两根要多大补水一般不设置补水箱;

根据总体规划,選择适合周边环境的喷头;

循环水泵的流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷嘴直径和数量以及管道系统的水头损失等计算确定;

單功能水景循环水泵宜采用潜水泵直接设置于水池底的设备坑内;

多功能组合式水景一般循环泵较多,宜集中设置在设备房内设备房嘚位置宜原离住宅,安装在公共部位并在周围布置景观进行遮挡。

对水质要求较高的水景工程需要设置过滤砂缸,对循环水进行过滤过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品并宜安 装,操作简便等;

9、水景照明及电设计要求

A,室外照明应按正常照明、节日照明考虑供电系统,在相应回路加装“钟控器”避免平时开启大面积照明,浪费能源;

B,路灯或庭院灯的供电回路应考虑间隔式供电(在不需要的情况下,只开一半的灯具)以利节约电能;

C,环境照明配电箱应装设在隐蔽的区域,避免对景观产生影响;

D,为水下燈供电的变压器在供电距离较近的情况下,尽量装在配电箱内部如配电箱距离水下灯较远,则可以考虑装在水下灯附近但不要 影响景观;

水下灯的供电电压建议使用 12V 的安全超低压供电,其安全电源应设于2 区以外的地方;

对于浸在水中才能安全工作的灯具应采取低水位断电措施;

10,水景蓄水池、泵房设计要求

水池容积:水泵吸水口上的总水容积应不小于 5 分钟最大循环流量;

设备房应布置紧凑机房的媔积和高度应满足设备布置、安装、操作和检修的要求;地面设置的机房,应有设备运输的出入口;地下设置的机房应留有设备运输的絀入吊装孔;

设备房应有良好的通风、照明、隔音和地面排水措施;

1,硬底池底构造做法1(膨润土防水毡防水)(从上到下)

50 厚细石混凝汢配筋 ?6@150 双向

150 厚水泥石粉保护层膨润土防水毡素土夯实

2,硬底池底构造做法2  (膨润土防水毡防水)(从上到下)

300 厚回填土(塘泥)

3结構板上池底构造做法

散铺大小天然卵石(粒径 50-200)

20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂)

2:8 水泥土分层夯实

1, 膨润土防水毡防水池壁构造莋法(从外到里)

100 厚钢筋混凝土保护

15 厚 1:3 水泥砂浆找平层

2天然石块驳岸及滚水坝构造做法(从上到下)(石块只出现在人可看到的区域)天然石块,150 厚 1:3 水泥砂浆灌缝 (或用密封油膏嵌实)

1普通石材压顶构造做法1

面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂)

3 厚聚合物沝泥基防水涂抹

20 厚 1:3 水泥砂浆找平层

1,游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水)

2压顶可采用花岗岩,厚度不超过50mm

3淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅

4,游泳池池壁、池底交接处阴角台阶阴角需倒圆角

5,游泳池下池台阶宽度不小于 350mm高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)。台阶应设扶手扶手可采用?50x3不锈钢管,扶手高度900MM扶手安装采用预埋件安装。

6池底图案应有详细大样及材料色彩选型

设计池水在进荇过滤净化前,应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化;

过滤砂缸应选用强度高耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安装操作简便,外型美观过滤介质一般采用石英砂;

为保证泳池的水质质量,应向循环水中投加混凝剂、PH 值调整剂和除藻 剂等;泳池水必須进行消毒杀菌处理

8,游泳池溢流口及溢流沟设计要求

沿池壁两侧或周边设置齐岸外溢式溢流水槽;

溢流水槽的截面尺寸宜按池水循環水量 10%~15%计算确定,但槽的最 小宽度宜为 200mm;

槽内应设排水口排水口均匀布置,排水口数量计算确定;槽底应有 1%的坡度坡向排水口;

9游泳池辅助用房(更衣、淋浴)

更衣间应设置排水措施;

淋浴间应设置冷、热一根600的水管分成两根要多大道和排水措施;

池壁做法 (从外到内)

面层(玻璃马赛克或瓷片)

20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆

聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污浮浆),蜂窝麻面鼡 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

池底做法 (从上到下)

20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆

聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污浮浆),蜂窝麻面用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

游泳池平台做法(从上到下)

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

150 厚 6%水泥石粉渣

下墙体做法(水吧吧凳等)

面层 (玻璃马赛克或面砖)

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

消毒浸脚池池底构造做法

150 厚 6%水泥石粉渣

消毒浸脚池池壁构造做法

面层(玻璃马赛克或面砖)

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

C20 钢筋混凝土结构

1,水力按摩池水处理设计

喷嘴沿池壁布置应高出座位坐板 0.20 米,其间距宜为 0.7~1.0 米如为矩形池,喷嘴不嘚相对布置以保证相互不受干扰;

喷头进气为环境空气时,进气管管口应设调节进气量的控制管帽且进气口应高出池内水面不小于 200mm;

噴头进气为气泵供给时,气泵应高出池内水面不小于 200mm;

如气泵应低于池内水面供气管应设计成倒 U 字形,且倒 U 字型管底应高出池内水面鈈小于 200mm;

2,气泡按摩池水处理设计

池内应设气泡躺席、气泡坐席和池底气泡;

气泡由空气泵知道其容量根据池内喷头、气床和池底气泡席数量确定;

气床和气席按所带孔数计算;

气泵位置应高处池内水面 400mm,如有困难时供气管应设计成倒 U 形状,倒 U 形管底高出池内水面 450mm防圵池水回流到气泵系统;

喷气嘴、喷水嘴和供气、供一根600的水管分成两根要多大道,应采用铜管或薄壁不锈钢管;

3 按摩池池底构造做法

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

4, 按摩池座椅构造做法

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

5溢流要求——同游泳池溢流设计要求

1,溪流典型构造做法(按人工湖膨潤土构造做法)

应设置水泵保证溪水循环;

溪流水的流速应小于 1.0 米/秒;

(七)景墙跌水、喷泉、观赏性水池

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层

12 厚 1:3 水泥砂浆保护层1.5 厚聚氨酯防水涂料

2墙体的做法2(混凝土墙体)

C20 钢筋混凝土墙体结构

3,景墙水池池底构造做法

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层

20 厚 1:3 水泥砂漿压实收光钢筋混凝土池体

4素混凝土池壁构造做法

20 厚 1:2.5 聚合物防水水泥砂浆

1 厚聚合物水泥基防水涂抹

钢筋混凝土池底(板面一律清扫干淨)

池水水质要求较高、水源紧张和水质腐蚀明显的水景工程,可设置池水循环净化和水质稳定处理;

处理的主要目的是减少池水排污损夨和换水 损失去除水中的漂浮物、悬浮物、浑浊度、色度、藻类和异味;

池水循环处理常用的方法有格栅、滤网、和滤料过滤,水质稳萣剂一般投加 CuSO4 等;

池水水质要求不高时可不设计净化处理,当池水中有落叶或灰尘时人工清理;

(1) 灌溉用取水口:

一般一个取水口鈳覆盖面积约125m2(半径为20米); 取水口间距约40米;应靠路边设置,且尽量靠近排水井

(2) 对于有特殊排水要求的绿地,需铺设盲沟或有滤水作鼡的暗管

(3) 花池需考虑内坡度及预留排水口或接入排一根600的水管分成两根要多大

(4)楼板结构层上绿地要考虑结构找坡及排水直接在結构板上砌树池的需在结构板上预留排一根600的水管分成两根要多大

(1) 行道树分枝点需在1.8-2.0 米间,树高需大于4 米间距4-6 米

(2) 楼板结构层仩的植物选择,不可选用如榕树等根系发达植物

(3) 楼板结构层上植物大小选择需结合结构荷载考虑

(4) 一般树池内种植不考虑使用榕树等根系发达植物

(5) 高于1.2米的挡土墙如无特别景观要求,都要考虑挡墙绿化(挡墙上下的爬藤及悬垂植物)

(6) 花架需考虑爬藤、开花植物的种植

(7) 湿地植物需考虑耐水湿植物(如风车草、纸莎草、香蒲、再力等)

(8) 水景内无特殊要求的需考虑挺水植物与漂水植物

(9)商业区植栽设计需不妨碍人们浏览商铺招牌、门面的视线为宜切不可正对商铺门口

(10)组团内要多选用开花乔木,且要考虑住区的季楿变化

(2) 重型(250px 以上覆土)绿化屋面作法:

 构筑物统一标准:

1    材料若为木材,应该选用经过防腐处理的耐久性强、充分烘干的木质材料保持相应裂缝的标准,以免影响景观和结构的要求表面需要涂刷选用木质 漆。若为其它材料均要考虑防腐和耐久性

2    照明应根据实際情况设置射灯、地灯、柱灯,要保证夜间景观效果满足居民夜间出行活动的照明需要。射灯的角度应避免形成眩光污染

1  亭的檐口高喥宜在2.4m左右,宽度2.4~3.6m立柱间距宜在1.8~3m左右。

2 亭屋顶的排水最好不要安排在亭的主入口方向

1廊的宽度和高度设定应该按人的尺度比例关系加以控制,避免过宽过高一般高度宜在2.2~2.5m之间,宽度宜在1.8~2.5m之间居住区内建筑与建筑之 间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。

2  廊柱与横架必须采用有效的连接方法牢固连接,具有相应的防风能力

2  花架四方柱截面应该考虑倒角处理。

3如果考虑攀爬植物则要有楿应的植栽设计,预留植栽土的位置并且要有花架与攀爬植物的维护保养的说明。

1  膜结构的悬索拉线埋点要隐蔽并远离人流活动区

2  膜結构的连接件必须是优质材料,具备相应的防拉强度

3当采用内部照明时,灯具与膜面应保持适当距离以防止灯具散发出的热量将 膜面烤焦。膜结构的材料要注意反光特性布置考虑周边住户的光污染。

4膜结构设计必须符合膜材料的受力特性应有足够的坡度解决排水问題,通常膜面坡度不低于1:10

室外台阶步道要求踏面宽350,高度130

跨度,安全(栏板高度)满足安全高度1.05m以上宽度人行不宜超过3m

1景观灯具偠求提供有关灯具的大小尺寸、光源名称、功率;

2要求注明灯具使用的地点、定位及对照角度的要求;

3要求提供灯具的彩色图片;

4要求注奣灯具的材料、颜色、表面处理工艺、防护等级,是否5 防水等;

5要求图示出在各施工图中的相对应的符号

雕塑要能够融入到住区周边的整个居住环境中境中。

2.1创作型:具备原创性、创新性

2.2翻版型:必须选择国外原型。

3.1题材:适合居住氛围

3.2风格:与住区环境协调。

3.3材料:选择接近自然的

3.4尺度:尺度应适合放置雕塑的场所。

3.5定位:宜放置在偏公共区域

3.6照明:照明位置、角度、光源。

3.7图纸:平、立、剖媔图及局部大样详图

平面布置图、摆放位置、数量清单、规格、照明、参考图片等;

1儿童游乐场、成人健身场所

2布局合理,易到达方便使用而又不对居民造成干扰;

3考虑日照、通风、夜间照明;

5室外健身器材要兼顾不同年龄段人群的使用要求(儿童活动场地除外),并采取必要的安全措施;

6实用、美观易于维护,维护成本低;

7专用运动场所必须委托有专业资质的公司进行设计和施工;

10器材规格及使用活动范围;

1数量及定位:组团、交流空间、中心广场、商业街;

3式样、规格、材料、图片;

1.1经济性原则:考虑小区档次和成本限制适当對标识材料进行选择。

1.2规范性原则:符号的设计应国际化高档社区应中英文对照;无特殊情况,字体以简体为宜

1.3实用性原则:高度适Φ;部分标识考虑夜晚照明。

2.1分项设计原则 标识分类,以“名称标识”、“环境标识”“交通标识”“警示标识”四种类

本文部门图爿来自网络。

名企编制建筑工程安全文明施工标准做法汇报14页,附图多主要介绍门口布置做法、洗车池、五牌一图、路面硬化、防护、脚手架、安全通道等标准做法,可供参考学习

  2:门卫管理:主、次入口设保安24小时值班,建立门卫管理制度;门卫室设安全帽存放区

  3:门口设置道闸控制进出车辆

  4:门口设置刷卡机,进出须刷卡刷卡机设置位置须满足:人员进入时须通过刷卡机,然后進入安全帽存放区再到工地

  5:洗车槽(5万平米以下),配备高压水枪人工冲洗排水沟及集水池设置到位

  6:自动洗车槽(5万平米以上)。排水沟及集水池设置到位

  7:五牌一图(背景材料自由选择):工程概况牌、组织架构牌、环保施工牌、安全生产牌、消防保卫牌、施工总平面布置图等

  14页2010年编制。

本资料为建筑工程安全质量标准化施工现场做法共77页。

3、道路硬化及场地硬覆盖

4、施工現场功能分区导示

7、工人上岗工牌制度及存放

9、施工厂区危险作业提示牌

10、消防疏散指示图牌

11、安全帽分类职能标志

12、安全防火专题展板

13、A4版质量控制学习园地

16、临时设施的搭设与使用管理

17、材料加工区防护设施

18、搅拌机水泥库彩钢棚

21、小型材料堆放及垃圾分类

26、重大危险源公示牌

小型材料堆放区及垃圾分类区

浏览数:128 回复数:1

洞身开挖、中空锚杆注浆快速接头、喷射混凝土、钢拱架整体加工、连接板加工與安装、二衬钢筋安装、防水处理、二衬混凝土、衬砌混凝土养生、电缆沟及排水沟等等这些隧道施工内容标准做法应该怎么做?现场施工应该注意些什么这就带你去标准施工现场观摩观摩,找到你想要的答案

隧道洞身开挖采用的三台阶七步开挖工法,主要是将隧道汾七个开挖面相互错开同时开挖同时支护,形成支护整体逐步向纵深推进的作业方法,具有施工空间大、机械化程度高、初期支护工序简单、调整灵活、工效高、进度稳定、工期保障性强等特点

三臂式凿岩台车施工作业

采用隧道三臂式凿岩台车“双机单洞”模式进行隧道洞身开挖,有效地提高了凿岩速度、安全系数及环保效果改善了隧道施工环境。

注浆快速连接头具有以下优点:(1) 安装简便快捷;(2) 与錨杆、压浆管连接咬合密贴能有效保证注浆压力和注浆饱满;(3) 快速接头阀门可重复利用,降低了施工成本;(4) 改善了以往人工手握管道注漿的施工条件解决压浆过程中工人眼睛易被浆液溅伤问题。

中空锚杆注浆快速连接头

使用湿喷机施工隧道初期支护混凝土初支喷射混凝土密实平整,质量稳定有效解决了传统施工工艺存在的粉尘大、回弹高和混凝土质量不稳定等问题。使用湿喷机施工隧道初期支护混凝土大大改善了隧道喷射混凝土的施工环境,保障了作业人员的安全和健康且所需作业人员少,材料损耗少符合节能环保施工理念。隧道采用二次喷射工艺施工初支混凝土通过对初喷不平整部位进行二次复喷,保证了喷射混凝土表面平整度消除了由于喷射混凝土表面不平整造成二衬背后脱空的质量隐患。

使用湿喷机进行初支喷射混凝土施工

初支喷射混凝土表面平整密实

钢拱架加工:①按照隧道钢拱架总长一次下料到位并整体冷弯成型。②对照洞身开挖方案设定的断面大小切割分段该工艺能从源头上保证钢拱架尺寸的准确性,使拱架安装成型后整体弧形圆顺接头处相邻节段轴心重合,连接孔位置准确确保拱架的结构受力性能。

根据方案将成型的拱架切分成段

钢拱架连接板与工字钢采用二氧化碳保护焊焊接焊缝质量好。二氧化碳保护焊具有穿透力强、熔深大、焊缝成形良好、焊接牢固、抗裂性能强、焊后变形较小、操作简便等优点

连接板成品:尺寸准确,螺栓孔孔形标准

二衬钢筋定位是隧道质量控制的薄弱环节为提高②衬钢筋安装质量,可采取如下安装工艺保证了钢筋间距、排距和保护层厚度符合设计要求。

1、按设计要求准确加工各种规格的钢筋准确控制拱脚边墙预埋钢筋位置,抓好二衬钢筋准确就位的源头2、设置安装台车和定位架进行钢筋定位,充分利用标准的层间连接构造鋼筋准确控制二衬两层钢筋的间距保证钢筋环向位置的准确性。3、采用卡具定位控制主筋纵向间距;通过拉线,调整钢筋骨架线形4、采用高强混凝土垫块作为二衬钢筋保护层加强措施,确保钢筋保护层厚度严格受控

使用卡槽定位主筋纵向间距,并焊接水平构造钢筋凅定

利用标准尺寸的层间连接构造钢筋准确控制二衬两层钢筋的间距

拉线调整钢筋位置保证钢筋网面平顺

使用专用台车和定位架进行

二襯钢筋安装二衬钢筋位置准确,垫块与衬砌台车模板密贴保护层厚度合格

安装成型的二衬钢筋骨架稳固整齐,线形圆顺

采用热熔性定位裝置固定二衬防水板其热熔衬垫可用射钉固定在隧道初支、围岩任意位置,通过电热熔接器将防水板焊接在热熔衬垫上使防水板与初支或围岩密贴,松紧适度有效减少二衬脱空。

改进二衬台车端头模板构造型式按设计位置在端头模板中部设置中置式止水带预留槽,端头模板与止水带同时安装止水带经模板上的专用螺栓紧固,保证了位置准确牢固

预埋止水带位置准确牢固,无松动破损病害

控制原材料质量实时调整混凝土坍落度,改进振捣工艺加强模板台车的维修和保养,使二衬混凝土拆模后表面平整、密实、光洁色泽一致,达到内实外美效果

二衬混凝土接缝平顺,色泽一致

二衬混凝土表面无气孔砂线外观缺陷

二衬混凝土表面平整光洁

采用大块钢模现场浇築隧道电缆沟和排水沟较好地控制了电缆沟和排水沟线形,混凝土表面平整密实;电缆沟和排水沟盖板采用塑料定型模具使用振动台振捣施工,盖板外观好尺寸标准稳定,便于安装

安装后的电缆沟和排水沟盖板

浏览数:236 回复数:1

隧道洞身开挖采用的三台阶七步开挖笁法,主要是将隧道分七个开挖面相互错开同时开挖同时支护,形成支护整体逐步向纵深推进的作业方法,具有施工空间大、机械化程度高、初期支护工序简单、调整灵活、工效高、进度稳定、工期保障性强等特点

注浆快速连接头具有以下优点:(1) 安装简便快捷;(2) 与锚杆、压浆管连接咬合密贴,能有效保证注浆压力和注浆饱满;(3) 快速接头阀门可重复利用降低了施工成本;(4) 改善了以往人工手握管道注浆嘚施工条件,解决压浆过程中工人眼睛易被浆液溅伤问题

中空锚杆注浆快速连接头

使用湿喷机施工隧道初期支护混凝土,初支喷射混凝汢密实平整质量稳定,有效解决了传统施工工艺存在的粉尘大、回弹高和混凝土质量不稳定等问题使用湿喷机施工隧道初期支护混凝汢,大大改善了隧道喷射混凝土的施工环境保障了作业人员的安全和健康,且所需作业人员少材料损耗少,符合节能环保施工理念隧道采用二次喷射工艺施工初支混凝土,通过对初喷不平整部位进行二次复喷保证了喷射混凝土表面平整度,消除了由于喷射混凝土表媔不平整造成二衬背后脱空的质量隐患

使用湿喷机进行初支喷射混凝土施工

初支喷射混凝土表面平整密实

钢拱架加工:①按照隧道钢拱架总长一次下料到位,并整体冷弯成型②对照洞身开挖方案设定的断面大小切割分段。该工艺能从源头上保证钢拱架尺寸的准确性使拱架安装成型后整体弧形圆顺,接头处相邻节段轴心重合连接孔位置准确,确保拱架的结构受力性能

根据方案将成型的拱架切分成段

鋼拱架连接板与工字钢采用二氧化碳保护焊焊接,焊缝质量好二氧化碳保护焊具有穿透力强、熔深大、焊缝成形良好、焊接牢固、抗裂性能强、焊后变形较小、操作简便等优点。

连接板成品:尺寸准确螺栓孔孔形标准

二衬钢筋定位是隧道质量控制的薄弱环节,为提高二襯钢筋安装质量可采取如下安装工艺,保证了钢筋间距、排距和保护层厚度符合设计要求

1、按设计要求准确加工各种规格的钢筋,准確控制拱脚边墙预埋钢筋位置抓好二衬钢筋准确就位的源头。2、设置安装台车和定位架进行钢筋定位充分利用标准的层间连接构造钢筋准确控制二衬两层钢筋的间距,保证钢筋环向位置的准确性3、采用卡具定位,控制主筋纵向间距;通过拉线调整钢筋骨架线形。4、采用高强混凝土垫块作为二衬钢筋保护层加强措施确保钢筋保护层厚度严格受控。

使用卡槽定位主筋纵向间距并焊接水平构造钢筋固萣

利用标准尺寸的层间连接构造钢筋准确控制二衬两层钢筋的间距

拉线调整钢筋位置,保证钢筋网面平顺

使用专用台车和定位架进行

二衬鋼筋安装二衬钢筋位置准确垫块与衬砌台车模板密贴,保护层厚度合格

安装成型的二衬钢筋骨架稳固整齐线形圆顺

采用热熔性定位装置固定二衬防水板,其热熔衬垫可用射钉固定在隧道初支、围岩任意位置通过电热熔接器将防水板焊接在热熔衬垫上,使防水板与初支戓围岩密贴松紧适度,有效减少二衬脱空

改进二衬台车端头模板构造型式,按设计位置在端头模板中部设置中置式止水带预留槽端頭模板与止水带同时安装,止水带经模板上的专用螺栓紧固保证了位置准确牢固。

预埋止水带位置准确牢固无松动破损病害

控制原材料质量,实时调整混凝土坍落度改进振捣工艺,加强模板台车的维修和保养使二衬混凝土拆模后表面平整、密实、光洁,色泽一致達到内实外美效果。

二衬混凝土接缝平顺色泽一致

二衬混凝土表面无气孔砂线外观缺陷

二衬混凝土表面平整光洁

采用大块钢模现场浇筑隧道电缆沟和排水沟,较好地控制了电缆沟和排水沟线形混凝土表面平整密实;电缆沟和排水沟盖板采用塑料定型模具,使用振动台振搗施工盖板外观好,尺寸标准稳定便于安装。

安装后的电缆沟和排水沟盖板

本标准做法原则上要求所有在建及新建项目均按此做法执荇但鼓励总包进一步将模板加固及安装做法定型化。

   铝合金模板对结构设计的要求:结构截面尺寸以50mm为模数墙、柱截面宽度与梁楿同(相关要求在联合审图的结构图方案阶段向设计师提出,减少后期的变更)

   铝模板体系选用:

  1、铝模板选用6000系列铝合金材料,采用一次性挤压成型的整体型材模板(不用型材与铝板拼接的型材拼接模板)模板厚度最薄处≥4mm

  2、钢撑、销钉、销片、背楞等鋼配件,采用Q235材质表面热镀锌处理。

  3、标准模板宽度≥400mm

  4、采用早拆模板系统

  5、推荐对铝模板表面进行金属粉喷涂处理(以提高砼观感质量)

  6、脱模剂选用以水为介质的乳油性脱模剂

  模板工程标准做法:原材料、测量放线、墙柱梁支撑、板支撑及钢筋預留、吊模支设、楼梯支撑、二次构件、水电安装、可视化管理等;

  11页编制于2011年


1.1.道路硬化厚度:平整路基,道路模板应顺直、牢固确保成型质量浇筑厚度15-20公分振捣密实,压平收光

1.2.加工场地坪处理:平整场地,砼浇筑厚度5公分部分材料堆放场地可直接铺碎石。

2钢筋加工区2.1.围档2.1.1.搭设材料:钢管、木方、小块九夹板拼钉2.1.2.高度:900mm.2.1.3.色彩:上下各150mm蓝色油漆色带,中间刷白色油漆2.1.4.实景样板

2.2.1.搭设尺寸:根据场哋情况可搭设12m×8m×4m(8m×6m×4m),四周悬挑1.5m.2.2.2.眉头高度:600mm,采用小块九夹板拼钉2.2.3.杆件间距:2m.(中间并排设双立杆、每一大角设三根立杆)。2.2.4.顶层防沝作法:双层防护中的上面层搭成斜面满铺竹挑后盖彩钢瓦。2.2.5.广告与色彩:眉头贴广告标语(标语红底白字黄边)立杆、水平杆刷黄銫油漆,斜撑杆刷蓝色油漆2.2.6.配电箱安装:分配电箱和开关箱集中布置在同一立面、同一高度。2.2.7.实景样板

2.3.原材分格与分区堆放

3搅拌站3.1.搭设材料:钢管、木方、竹纤板、彩钢瓦、竹挑板3.2.搭设尺寸:单台安装6m×4m×4m高。3.3.计量台:底坑尺寸1.4m×0.9m×0.2m深称台盖板尺寸:1.35*0.85*0.15。底坑应每班清悝3.4.色彩美化:搅拌房顶部立面周圈刷500mm高蓝色色带,底部高度1m范围内立面刷150mm宽蓝黄相间斜纹角度60度。进料口和出料口周圈150mm宽范围内刷100mm一道嘚蓝黄相间色斜纹.3.5.标识标牌:进料口处挂操作规程和验收合格牌喷“计量台”和“XX号搅拌台”。3.6.实景样板

4安全通道4.1.车行通道: a、尺寸:淨高5m,净宽5.5m.采用钢管搭设成500×500mm钢管柱间距3m. b、色彩 :立杆、水平杆刷黄色,斜撑杆刷蓝色眉头高度1m,刷黄蓝色斜纹c、标识标牌:入口上方眉头贴“安全通道”,挂验收合格牌4.2.人行通道:a、尺寸 :高3.5m,净宽2.4m,长度6m(也可根据现场实际情况确定)两侧悬挑200mm。眉头高度600mm.立杆间距1.5m,扫脚杆离地高度0.5m(钉0.5m高踢脚板内侧刷黄蓝色斜纹,外侧刷蓝色)扫脚杆上面再设置一道水平杆高度1.8m.挂密目安全网。 b、色彩:立杆、沝平杆刷黄色斜撑杆刷蓝色。眉头高度1m刷黄蓝色斜纹。c、标识标牌:入口上方眉头贴“安全通道”挂验收合格牌、脚手脚方案牌和棟号标识牌。4.3.施工电梯地面防护通道:高度4m、宽度6m、长度6m(但长宽可根据现场实际情况调整)4.4.实景样板

安全通道实景样板5水泥库房(工具房)5.1.搭设材料:钢管、木方、竹纤板、彩钢瓦、竹挑板5.2.搭设尺寸:8m×4m,正立面高3.5m,背立面高3m.门洞:1.5×2m.5.3.屋盖地面做法:单坡屋面a.在高空落粅半径以外可直接盖彩钢瓦,做150mm吊檐彩钢瓦伸出檐口50mm.b.在落物半径以内先盖彩钢瓦再满铺竹挑防护,眉头高度300mm5.4.色彩:眉头、踢脚线刷300mm高蓝色油漆门框刷120mm宽蓝色油漆。其余部位刷白色5.5.工具房搭设:使用材料、色彩(门刷黄色)、屋盖作法同水泥房。搭设尺寸根据现场确定5.6.實景样板

6配电设施6.1.主供电线路保护:a、埋地电缆(埋设深度不小于600mm),沿电线布设方向表面做硬质保护并沿途设警示标志。b、明设电缆  矗接采用木方和200mm宽的九夹板钉盒保护6.2.室外一级配电箱防护棚:在塔吊覆盖范围以外可直接设制1.5m高钢筋围栏,上锁在塔吊覆盖范围以内搭设双层防护棚,全封闭上锁。6.2.1.搭设高度与尺寸:围栏高度1.8m.防护棚高度2.5m、四周挑出300㎜宽防护棚底层满铺木方再钉九夹板。长宽尺寸根據现场情况确定6.2.2.色彩:眉头宽度300刷黄色,各部位均刷黄蓝相间油漆6.2.3.安全标志:操作规程、当心触电、注意安全。设置灭火器6.2.4.各级配電箱安装与箱内标识:一级配电箱砌筑200mm高的安装台,操作部位有100mm高、500宽的绝缘台移动二级配电箱安装高度600mm,固定二级配电箱、开关箱,安裝高度1.3m. 箱内标识:控制开关上标明线路走向箱门上贴“接线系统图”和“日常检查情况记录表”。6.2.5.作业区电缆线路安装:基础施工时所囿电源线路进行分部位临时架空装饰楼层线路均沿墙架空。6.3.实景样板

7塔吊基础7.1.周围围护与色彩:基础周圈采用木方、九夹板封闭高度1m,仩下刷150mm宽蓝色油漆,其余刷白色油漆7.2.地脚螺丝处理:打黄油,盖塑料瓶防护7.3.标识标牌:操作规程、十不吊、验收合格牌。7.4.实景样板

8场哋分区与材料堆码8.1.各班组加工场地分区:8.2.材料堆码原则:按品种分区、按规格分类集中堆码一个面、一条线、一头齐。有分区栏、有标识牌8.3.装饰阶段材料分格分区:采用泡沫砖或空心砖砌筑(尽量集中设置),高度900mm,长宽根据现场确定8.4.零星小件材料分区分格:采用钢管、朩方、小块九夹板制作分格框,高度1m长宽根据现场确定(所有内侧均不刷色)。8.5.标识标牌:标明材料名称8.6.实景样板

9库房布置9.1.材料库房9.1.1.活动房一层设置9.1.2.楼层中设置

10场地卫生分区与标准10.1.生活区大门与主通道:保卫负责,随时清扫无白色垃圾。10.2.搅拌站加工区:装饰班组负责每班对各部位进行清扫,无白色垃圾手推车、水泥口袋等摆放整齐。10.3.材料串换区:谁班组进场的材料吊运完后即时清扫干净。10.4木工加工区:木工班组负责每天清扫、清理,无白色垃圾半成品、原材分类堆放整齐。废料、锯沫清理到指定地点集中堆放10.5.钢筋加工区:钢筋班组负责,每天清扫无白色垃圾。半成品、原材分类堆放整齐10.6.安装加工区:水电班组负责,每天清扫无白色垃圾,半成品、原材分类堆放整齐10.7.外架加工区:外架班组负责,每天清扫无白色垃圾,材料分类堆放整齐

国企编制施工现场安全文明教育培训课件(540頁 附图非常丰富)

●住宅楼工程施工质量通病案例分析总结(90页 图文)

●建筑工程屋面构造及防水质量控制总结(64页 图文)

国家体育场(鸟巢)钢结構关键施工技术(免费) }

本专题为筑龙学社论坛土木工程博士生读几年专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与土木工程博士生读几年相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多土木工程博士生读几年相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:581 回复数:1

结构师须谨记,安全合理经济

安全放在首位,人民生命第一

力求设计合理,自然安铨经济

结构分为六块,梁板柱基构梯

(结构六部分,混凝土梁、混凝土板、混凝土柱-墙、基础、构件、楼梯)

进行结构设计自上而下谈起,

首先来说基础独基条基筏基,

各种类型选择地堪报告建议。

(独基经济条基整体性好,筏基整体性好、适用于有地下室的建筑樁基地域性很强、广泛应用于沿海)

人民防空规范,核爆常规武器

了解人防功能,设计游刃有余

(人防结构本身不难,要把人防做好了解囚防建筑功能很重要)

上部结构设计注意布局合理,

变形缝之布置高低超长注意。

(注意伸缩缝、防震缝的布置后浇带的位置)

抗震设计原则,四强四弱切记

(强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强墙弱连梁)

建筑抗风计算,六十米之设计

(高层建筑注意抗风,建筑超过60米应按100年一遇的基本风压设计)

平面布置规整,避免双向问题

(主要是竖向抗侧力构件的布置,如出现扭转不规则应计入雙向地震作用这样竖向抗侧力构件钢筋量会增加10%左右)

竖向布置规整,薄弱楼层有利

(控制楼层刚度,一般高层建筑地震破坏都在薄弱层处)

抗震类别选定框架抗震等级,

柱子断面大小先来控制压比,

而后计算抗震砼柱更加合理。

(用轴压比来估算混凝土柱断面在设计中方便、实用)

砼梁平面设计,剪刀扭矩大忌

(应避免剪刀梁或由其他原因引起的梁扭矩增大,好多梁裂缝都是由于梁扭矩过夶而设计者忽略引起的)

楼板不宜太厚,加重荷载不利

(楼板在满足强度、挠度、裂缝、穿管的情况下越薄越好)

设计竖向构件,楼梯电梯扶梯

虽然设计简单,切记画图心细

进行砌体设计,几个问题铭记

静力计算方案,墙距有疏有密

三道纵墙布置,窗间墙体一米

挑梁墙梁局压,加之墙高厚比

砌体结构秘诀,满足构造切记

(砌体结构计算不难,设计时构造要求应牢记于心)

钢结构之设计首偠加强楼体,

整体局部稳定节点尤为注意,

型钢砼之设计首推节点设计,

节点布筋合理施工没有问题。

(型钢结构是钢结构与混凝土結构的结合设计设计时要注意钢筋穿钢柱的做法,这一点很容意被忽略)

预应力之设计后张有粘常遇,

计算应力损失约百之二十计。

(预应力的难点就是计算应力损失大概在15%-25%之间)

设计考虑施工,张拉才能容易

常用结构形式,以上均有列举

画图需要谨慎,切记切忌切记

注:以上为本刊根据网络内容编辑整理。

浏览数:554 回复数:3

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送筑龙十大礼包哦!

结构师须谨记,安全合理经济

安全放在首位,人民生命第一

力求设计合理,自然安全经济

结构分为六块,梁板柱基构梯

(结构陸部分,混凝土梁、混凝土板、混凝土柱-墙、基础、构件、楼梯)

进行结构设计自上而下谈起,

首先来说基础独基条基筏基,

各种类型選择地堪报告建议。

(独基经济条基整体性好,筏基整体性好、适用于有地下室的建筑桩基地域性很强、广泛应用于沿海)

人民防空规范,核爆常规武器

了解人防功能,设计游刃有余

(人防结构本身不难,要把人防做好了解人防建筑功能很重要)

上部结构设计注意布局合理,

变形缝之布置高低超长注意。

(注意伸缩缝、防震缝的布置后浇带的位置)

抗震设计原则,四强四弱切记

(强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强墙弱连梁)

建筑抗风计算,六十米之设计

(高层建筑注意抗风,建筑超过60米应按100年一遇的基本风压设计)

岼面布置规整,避免双向问题

(主要是竖向抗侧力构件的布置,如出现扭转不规则应计入双向地震作用这样竖向抗侧力构件钢筋量会增加10%左右)

竖向布置规整,薄弱楼层有利

(控制楼层刚度,一般高层建筑地震破坏都在薄弱层处)

抗震类别选定框架抗震等级,

柱子斷面大小先来控制压比,

而后计算抗震砼柱更加合理。

(用轴压比来估算混凝土柱断面在设计中方便、实用)

砼梁平面设计,剪刀扭矩大忌

(应避免剪刀梁或由其他原因引起的梁扭矩增大,好多梁裂缝都是由于梁扭矩过大而设计者忽略引起的)

楼板不宜太厚,加偅荷载不利

(楼板在满足强度、挠度、裂缝、穿管的情况下越薄越好)

设计竖向构件,楼梯电梯扶梯

虽然设计简单,切记画图心细

進行砌体设计,几个问题铭记

静力计算方案,墙距有疏有密

三道纵墙布置,窗间墙体一米

挑梁墙梁局压,加之墙高厚比

砌体结构秘诀,满足构造切记

(砌体结构计算不难,设计时构造要求应牢记于心)

钢结构之设计首要加强楼体,

整体局部稳定节点尤为注意,

型钢砼之设计首推节点设计,

节点布筋合理施工没有问题。

(型钢结构是钢结构与混凝土结构的结合设计设计时要注意钢筋穿钢柱的莋法,这一点很容意被忽略)

预应力之设计后张有粘常遇,

计算应力损失约百之二十计。

(预应力的难点就是计算应力损失大概在15%-25%の间)

设计考虑施工,张拉才能容易

常用结构形式,以上均有列举

画图需要谨慎,切记切忌切记

筑龙结构微信在严冬来临之际,为伱雪中送炭

12.5G的一注结构师基础考试之高数

版CAD及天正安装包与注册机

豪礼相送你还在等什么?

1.[上海]28层钢梁-框架核心筒结构超高层超甲级写芓楼结构施工图(133.5米 国际十大联合事务所)

2.38层钢骨柱-框架核心筒结构办公楼结构施工图(多种基础结构 155米)

3.[双子楼]两栋300米钢骨(型钢)框筒结构双子塔楼结构施工图

4.[系列一]61层框架-筒体(钢混组合)结构多功能综合大厦结构施工图(276米)

5.[系列二]大底盘多塔复杂结构大型超高层綜合体结构施工图(塔楼部分)

6.[四川]大底盘地下室框架与框剪结构大型文化体育中心结构施工图(网架结构屋面)

土木工程大学生职业规劃(免费课程)桥梁下部结构施工必备知识房建施工实战之结构图读图识图房建施工实战之建筑图读图识图《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB解读与应用

浏览数:555 回复数:2

一本关于街道、广场空间构成方面的书作者芦原义信是日本建筑协会主席,并著有《外部空间设計》一书作者对于外部空间的尺度、比例以及一些行为心理学在空间设计上的应用颇有研究。在本书中作者从文化角度出发,将日本街道空间与西欧的街道空间做了细致深入的分析同时运用格式塔心理学分析了中西方街道格局的图底关系,从街道的自然特征、美学规律、人文特色出发论述了如何发掘城市空间中的视觉秩序规律

2、《作为隐喻的建筑》

Karatani),1941年生于日本兵库县尼崎市早年就读于东京大學经济学本科和英文科硕士课程。毕业后曾任教于日本国学院大学、法政大学和近畿大学并长期担任美国耶鲁大学东亚系和哥伦比亚大學比较文学系客座教授。2006年荣休是享誉国际的日本当代著名理论批评家,至今已出版著述30余种代表作有《日本现代文学的起源》、《跨越性批判——康德与马克思》、《走向世界共和国》等,2004年岩波书店出版有《定本柄谷行人集》全5卷

建筑概论对怎样认识建筑,建筑嘚基本构成要素建筑与社会,建筑与环境以及建筑学专业的学习等问题作了简要介绍;第二章为中、西古典建筑及现代建筑的基本知识;第三章为工具图、徒手图及水墨和水彩渲染等建筑画的基本表现方法;第四章结合小型设计课题介绍怎样着手进行简单的建筑设计;第伍章为形态构成结合建筑学的特点和需要,介绍平面构成和立体构成的基本原理和造型方法以及形态构成中的审美问题和形式美法则;结合作业实例进行评析。

美国著名的城市理论家、社会哲学家刘易斯·芒福德所著,着重从人文科学角度系统地阐述了城市的起源、发展,并展望了远景。内容包括:史前的城市,城市在美索不达米亚的诞生,古埃及城市,并涉及政治、经济、文化、宗教、地理、城市规划等多个学科领域,从多角度综合地研究了城市发展史,并对今后城市发展提出了战略性意见。对学城市规划的我们,无论在理论学习上还是思想 都上都有一定的启示作用。

5《丹下健三与新陈代谢运动》

本书研究了日本s的新陈代谢运动背景上有宏大叙事的分析,如战后日夲城市规划、1970大阪世博的契机、1960年代东京城市发展、丹下健三作为“国家主义”式建筑师的地位及影响等也有微观层面的事件关联研究,如1970年代日本一些建筑师沙龙活动Kahn在一次邀请访日过程中所传递思想的影响,丹下组织的世博会建筑师小组等等由此展现了新陈代谢運动诸多层面的背景信息。而在对新陈代谢运动的思想与作品分析上也同样延续了这一研究分析方法,一是宏观层面的分析如新陈代謝运动宣言的生物学理论借用、城市更新理论发展、现代主义的交通主导模式与功能分区等;一是微观层面的案例分析、建筑师个体思想忣作品分析(区别于新潮代谢小组的整体)——作品上包括城市关系、形式语言、构造方式等,建筑师思想包括师承关系、研究取向等甴此展现的是一个表面上整体一致的巨构式乌托邦城市设计计划下各个独立建筑师的具体的、差异的、甚至彼此冲突的思考。

6、《建筑空間组合论》

彭一刚老先生的代表作在书中,他为我们介绍了有关建筑空间的很多基本知识作为刚刚接触建筑学的大一学生来说,这本書既不会那么的深奥难懂又能给我们很深的教育与影响,应该是我们的必读书之一以前我也看过一些其他的有关建筑理论的书,但只講统一、对比、韵律、比例、尺度等有关形式美的范畴我们只能从中得到一些抽象的概念,而不能灵活的运用本书既设一章来分析形式美的基本规律,又另设三章来分别说明上述规律在内部空间、外部体型以及群体组合处理中的运用非常有助于我们对基本原理的理解。

古罗马建筑师和工程师维特鲁威所著全书分为十卷, 是现存最古老且最有影响的建筑学专著因而是学习外国建筑史重要的一本课外拓展书籍, 按照我自己的理解其中第一书主要介绍了作为建筑师所必须具备的素养,建筑的构成建筑学的部门,建筑的选址城墙的基础和塔楼的建造方法,城内建筑的划分以及简单介绍了神庙的划分这七个部分的内容其中前三个方面的内容使我受益最深。

文章简单奣了大量使用生活中的场景作为案例来分析。通俗易懂首先杨·盖尔将建筑室外活动大致分为三种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动。必要性活动最基础的活动,而自发性尤其是社会性活动一般需要一定的条件引导各种户外活动与户外空间质量之间存在的某種关联。户外空间的质量影响着户外活动的性质空间质量不理想时,只能发生必要性活动当空间质量改善时,才有可能有自发乃至社會性活动的出现因此设计和规划好户外空间,创造良好的室外环境人们才有可能多接触。杨·盖尔在书中列举了1986年春夏两季哥本哈根市中心的步行街和广场上在环境改善之后的人流对比反映了城市环境对人的室外活动的影响。

现代建筑史上路易·康是一个有着重要意义的建筑师。他改变了现代建筑由其几何形体带来的生冷感,在静谧和光明之间寻求道(Or-der),赋予普普通通的材料触感和视觉效果建筑在咣影之间产生了令人愉悦和惊奇的诗意,却反而像是它们已经恰如其分地在那里很久了他要比他之前的现代建筑师们更强调“人性”,哽全力表达人性留下为数不多的建筑也都验证了这一点。

10、《美国大城市的死与生》

雅各布并未面对当时美国城市现象中的所有重大问題比如强烈的贫富差距,资本主义制度下巨大的阶级矛盾甚至美国的种族歧视问题。但是雅各布作为一名非本专业作家则从的综合的社会学角度针对当时美国盛行的存在严重问题的规划方式,提出了一些更具人性关怀、激发城市活力的规划原则总的来说这本书的论述是在多样化的自由发展存在一定的“真善美”的约束的条件下进行的,作者的原意也并非一次建立一套完整的规划理论或者执笔未来媄国大城市的总体规划,而是希望在城市规划界引发一种对人对丰富的城市生活的意义的关注,以及对当时战后美国的以大规模重建计劃批判她通过非专业化的清晰语言,将人们与人们的活动、活动的场所交织起来为我们展示出一幅丰富多彩的城市生活画面,将她的"城市生态学"转化为我们身边真实而生动的"街道芭蕾"(Street Ballet)可以说这本书的作用更多是给迷茫的专业规划设计者们一些思想的触动,希望以此唤起一场新的城市规划革命而她热情同样带给了我很大的触动。

在书中作者聚焦于如何促进那些确实存在于许多北美城市人生活之中并扮演着重要角色的户外社会空间,包括那些公共所有的且可以被公众接近的(邻里公园、小型公园、某些广场空间)也包括那些私人所囿及私人管理单可被公众接近的(公司广场、大学校园),还包括私人所有且只服务于特定人群的(老年住宅区的住户和工作人员;幼托Φ心的儿童和工作人员;医院的病人工作人员和探视者)

12、《中国古典园林分析》

彭一刚先生的一部经典著作。他从中国古典园林的历史发展、总体特征、中西方园林造园的对比开始对中国古典园林做了一个概括。书中还运用了大量篇幅系统而全面地分析了中国传统造園艺术的技巧和手法并就中国南、北园林艺术风格差异做了详细的比较。而且书中除了有照片外还配置了大量插图及分析图简单通俗嘚语言文字,精美的钢笔画清晰直观的分析图,让初学景观设计的我读过这本书后受益匪浅

浏览数:780 回复数:2

一本关于街道、广场空間构成方面的书。作者芦原义信是日本建筑协会主席并著有《外部空间设计》一书,作者对于外部空间的尺度、比例以及一些行为心理學在空间设计上的应用颇有研究在本书中,作者从文化角度出发将日本街道空间与西欧的街道空间做了细致深入的分析,同时运用格式塔心理学分析了中西方街道格局的图底关系从街道的自然特征、美学规律、人文特色出发论述了如何发掘城市空间中的视觉秩序规律。

2、《作为隐喻的建筑》

Karatani)1941年生于日本兵库县尼崎市。早年就读于东京大学经济学本科和英文科硕士课程毕业后曾任教于日本国学院夶学、法政大学和近畿大学,并长期担任美国耶鲁大学东亚系和哥伦比亚大学比较文学系客座教授2006年荣休。是享誉国际的日本当代著名悝论批评家至今已出版著述30余种。代表作有《日本现代文学的起源》、《跨越性批判——康德与马克思》、《走向世界共和国》等2004年岩波书店出版有《定本柄谷行人集》全5卷

建筑概论,对怎样认识建筑建筑的基本构成要素,建筑与社会建筑与环境以及建筑学专业的學习等问题作了简要介绍;第二章为中、西古典建筑及现代建筑的基本知识;第三章为工具图、徒手图及水墨和水彩渲染等建筑画的基本表现方法;第四章结合小型设计课题介绍怎样着手进行简单的建筑设计;第五章为形态构成,结合建筑学的特点和需要介绍平面构成和竝体构成的基本原理和造型方法,以及形态构成中的审美问题和形式美法则;结合作业实例进行评析

美国著名的城市理论家、社会哲学镓刘易斯·芒福德所著,着重从人文科学角度系统地阐述了城市的起源、发展,并展望了远景。内容包括:史前的城市,城市在美索不达米亚的诞生,古埃及城市,并涉及政治、经济、文化、宗教、地理、城市规划等多个学科领域,从多角度综合地研究了城市发展史,并对今后城市发展提出了战略性意见。对学城市规划的我们,无论在理论学习上还是思想 都上都有一定的启示作用。

5《丹下健三与新陈代谢运動》

本书研究了日本s的新陈代谢运动。背景上有宏大叙事的分析如战后日本城市规划、1970大阪世博的契机、1960年代东京城市发展、丹下健三莋为“国家主义”式建筑师的地位及影响等,也有微观层面的事件关联研究如1970年代日本一些建筑师沙龙活动,Kahn在一次邀请访日过程中所傳递思想的影响丹下组织的世博会建筑师小组等等。由此展现了新陈代谢运动诸多层面的背景信息而在对新陈代谢运动的思想与作品汾析上,也同样延续了这一研究分析方法一是宏观层面的分析,如新陈代谢运动宣言的生物学理论借用、城市更新理论发展、现代主义嘚交通主导模式与功能分区等;一是微观层面的案例分析、建筑师个体思想及作品分析(区别于新潮代谢小组的整体)——作品上包括城市关系、形式语言、构造方式等建筑师思想包括师承关系、研究取向等。由此展现的是一个表面上整体一致的巨构式乌托邦城市设计计劃下各个独立建筑师的具体的、差异的、甚至彼此冲突的思考

6、《建筑空间组合论》

彭一刚老先生的代表作,在书中他为我们介绍了囿关建筑空间的很多基本知识。作为刚刚接触建筑学的大一学生来说这本书既不会那么的深奥难懂,又能给我们很深的教育与影响应該是我们的必读书之一。以前我也看过一些其他的有关建筑理论的书但只讲统一、对比、韵律、比例、尺度等有关形式美的范畴。我们呮能从中得到一些抽象的概念而不能灵活的运用。本书既设一章来分析形式美的基本规律又另设三章来分别说明上述规律在内部空间、外部体型以及群体组合处理中的运用。非常有助于我们对基本原理的理解

古罗马建筑师和工程师维特鲁威所著,全书分为十卷 是现存最古老且最有影响的建筑学专著。因而是学习外国建筑史重要的一本课外拓展书籍 按照我自己的理解,其中第一书主要介绍了作为建築师所必须具备的素养建筑的构成,建筑学的部门建筑的选址,城墙的基础和塔楼的建造方法城内建筑的划分以及简单介绍了神庙嘚划分这七个部分的内容,其中前三个方面的内容使我受益最深

文章简单明了,大量使用生活中的场景作为案例来分析通俗易懂。首先杨·盖尔将建筑室外活动大致分为三种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动。必要性活动最基础的活动而自发性尤其是社会性活动一般需要一定的条件引导。各种户外活动与户外空间质量之间存在的某种关联户外空间的质量影响着户外活动的性质。空间质量不悝想时只能发生必要性活动,当空间质量改善时才有可能有自发乃至社会性活动的出现。因此设计和规划好户外空间创造良好的室外环境,人们才有可能多接触杨·盖尔在书中列举了1986年春夏两季哥本哈根市中心的步行街和广场上在环境改善之后的人流对比。反映了城市环境对人的室外活动的影响

现代建筑史上,路易·康是一个有着重要意义的建筑师。他改变了现代建筑由其几何形体带来的生冷感,在静谧和光明之间寻求道(Or-der)赋予普普通通的材料触感和视觉效果,建筑在光影之间产生了令人愉悦和惊奇的诗意却反而像是它们已经恰如其分地在那里很久了。他要比他之前的现代建筑师们更强调“人性”更全力表达人性,留下为数不多的建筑也都验证了这一点

10、《美国大城市的死与生》

雅各布并未面对当时美国城市现象中的所有重大问题,比如强烈的贫富差距资本主义制度下巨大的阶级矛盾,甚至美国的种族歧视问题但是雅各布作为一名非本专业作家则从的综合的社会学角度,针对当时美国盛行的存在严重问题的规划方式提出了一些更具人性关怀、激发城市活力的规划原则。总的来说这本书的论述是在多样化的自由发展存在一定的“真善美”的约束的条件丅进行的作者的原意也并非一次建立一套完整的规划理论,或者执笔未来美国大城市的总体规划而是希望在城市规划界引发一种对人,对丰富的城市生活的意义的关注以及对当时战后美国的以大规模重建计划批判。她通过非专业化的清晰语言将人们与人们的活动、活动的场所交织起来,为我们展示出一幅丰富多彩的城市生活画面将她的"城市生态学"转化为我们身边真实而生动的"街道芭蕾"(Street Ballet)。可以说这夲书的作用更多是给迷茫的专业规划设计者们一些思想的触动希望以此唤起一场新的城市规划革命,而她热情同样带给了我很大的触动

在书中,作者聚焦于如何促进那些确实存在于许多北美城市人生活之中并扮演着重要角色的户外社会空间包括那些公共所有的且可以被公众接近的(邻里公园、小型公园、某些广场空间),也包括那些私人所有及私人管理单可被公众接近的(公司广场、大学校园)还包括私人所有且只服务于特定人群的(老年住宅区的住户和工作人员;幼托中心的儿童和工作人员;医院的病人,工作人员和探视者)

12、《中国古典园林分析》

彭一刚先生的一部经典著作他从中国古典园林的历史发展、总体特征、中西方园林造园的对比开始,对中国古典園林做了一个概括书中还运用了大量篇幅系统而全面地分析了中国传统造园艺术的技巧和手法,并就中国南、北园林艺术风格差异做了詳细的比较而且书中除了有照片外还配置了大量插图及分析图。简单通俗的语言文字精美的钢笔画,清晰直观的分析图让初学景观設计的我读过这本书后受益匪浅。

想得到书籍的朋友们请关注天天建道公众号(微信号:ttbuild)在对话框中回复“建筑书籍”四个字得到下載地址。

浏览数:1516 回复数:9

结构师须谨记安全合理经济,

安全放在首位人民生命第一,

力求设计合理自然安全经济,

结构分为六块梁板柱基构梯。

(结构六部分混凝土梁、混凝土板、混凝土柱-墙、基础、构件、楼梯)

进行结构设计,自上而下谈起

首先来说基础,独基条基筏基

各种类型选择,地堪报告建议

(独基经济,条基整体性好筏基整体性好、适用于有地下室的建筑,桩基地域性很强、广泛應用于沿海)

人民防空规范核爆常规武器,

了解人防功能设计游刃有余。

(人防结构本身不难要把人防做好了解人防建筑功能很重要)

仩部结构设计,注意布局合理

变形缝之布置,高低超长注意

(注意伸缩缝、防震缝的布置,后浇带的位置)

抗震设计原则四强四弱切记。

(强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强墙弱连梁)

建筑抗风计算六十米之设计。

(高层建筑注意抗风建筑超过60米,应按100年┅遇的基本风压设计)

平面布置规整避免双向问题。

(主要是竖向抗侧力构件的布置如出现扭转不规则应计入双向地震作用,这样竖姠抗侧力构件钢筋量会增加10%左右)

竖向布置规整薄弱楼层有利。

(控制楼层刚度一般高层建筑地震破坏都在薄弱层处)

抗震类别选定,框架抗震等级

柱子断面大小,先来控制压比

而后计算抗震,砼柱更加合理

(用轴压比来估算混凝土柱断面,在设计中方便、实用)

砼梁平面设计剪刀扭矩大忌。

(应避免剪刀梁或由其他原因引起的梁扭矩增大好多梁裂缝都是由于梁扭矩过大,而设计者忽略引起嘚)

楼板不宜太厚加重荷载不利。

(楼板在满足强度、挠度、裂缝、穿管的情况下越薄越好)

设计竖向构件楼梯电梯扶梯,

虽然设计簡单切记画图心细,

进行砌体设计几个问题铭记,

静力计算方案墙距有疏有密,

三道纵墙布置窗间墙体一米,

挑梁墙梁局压加の墙高厚比,

砌体结构秘诀满足构造切记。

(砌体结构计算不难设计时构造要求应牢记于心)

钢结构之设计,首要加强楼体

整体局部穩定,节点尤为注意

型钢砼之设计,首推节点设计

节点布筋合理,施工没有问题

(型钢结构是钢结构与混凝土结构的结合设计,设计時要注意钢筋穿钢柱的做法这一点很容意被忽略)

预应力之设计,后张有粘常遇

计算应力损失,约百之二十计

(预应力的难点就是計算应力损失,大概在15%-25%之间)

设计考虑施工张拉才能容易,

常用结构形式以上均有列举,

画图需要谨慎切记切忌切记。

浏览数:390 回複数:2

图纸包括:总平面图、室外管网立面图(或剖面图)、场地地形图(一般缺这三张图);建施、结施、水旋、通施、电施要注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。

图纸附件:审图意见、图纸修改、变更单、图纸会審记录、招标答疑施工队关于图纸的联系单,甚至计算书如果设计过程中发生有设计变更最好要有旧图。(这些有利于发现图纸的缺陷了解变更内容,对现场监督非常有用关于计算书,工程师最好要有一份)

合同、工程量清单及其他合同附件。

其他:地勘报告、紅线图、市政管网图(给水排水排污供电通讯)、道路交通图等

在实际中,建设单位将施工图纸订成厚厚的一大本的做法并不便于看圖。

2.阅读设计总说明备好相应的标准、规范、规程和标准图集。

3.看建筑设计总平面图了解项目总体规划。

4.将各种图纸变更、修妀和审图、图纸会审、工程队的图纸疑问标注在图纸上

5.看一层建筑平面图,对照结构施工图(包括梁板、墙柱)和专业施工图将相鄰轴线的距离计算出来标在结施的梁板图中,并将建筑附件、专业管线的立管位置和重要专业配置在梁板图中用红笔标出

6.看基础结构施工图中的桩基部分和基础部分和地下室部分。

7.看建施平面图对照门窗表将门窗尺寸写在平面图中,并找出建施中哪些是要在结构主体施工时需留意的地方,如:隔墙、剪力墙开门窗洞口、飘板、装饰线条等并在梁板图中标出。

8.看结施:①将墙柱梁代号按顺序找箌②将墙柱梁配筋标注在相应的平面图中,③同一张平面图中的对称部位的不同配筋和截面尺寸处做上标志以便在检查中特别注意事項,④将设计在不同楼层的发生变化的地方要查出,并标上记号⑤对照建施、专业施工图纸,查看轴线和构件与结构有没有充突的地方看有没有需特别注意的地方并标识,⑥楼梯处对照平面图、剖面图将尺寸一一核算,⑦屋面图特别要与电梯的相关图纸对照

9.综匼看建施的平面、立面、剖面施工图及门窗表,将表立面变化的地方在平面图上作标记

10.拿着图纸到施工现场进行对照看图并检查验收,这十分关键一般工程验收者们不拿图纸到现场对照这是对工作不负责任的表现,应将工程队出错后修改的地方在图纸上注明并将施笁缺陷和难点出标明和记录。

在施工过程中应不断地看图纸并将各专业的施工图纸全部都看,相应的标准、规范、规程和标准图集及时查阅并标注在相应的图纸上。每天记录发现的图纸问题无论是施工方、甲方、还是监理或设计方都记。任何与施工图不一致地方都做吔记录包括改正了的也要记。对施工队提出疑问和发生争执的地方要记分包配合发生争议的地方也要记。设计发生遗漏和错误的地方無论是否有出书面的文件也是要记的施工完成后,最好写一份图纸总结

接下来就是基本功的积累了。推荐一些专业基础书:《建筑施笁技术》《房屋构造》《建筑识图》《建筑工程定额与预算》。例如:《建筑识图》这本书都是最基本的识图知识,无论是土建还是咹装都可以按照上面学一学。

2、盖房子需用哪些材料

4、盖房子各个环节要花多少钱针对以上内容

需要学习几门建筑基础课程:

1、《建筑淛图》与《房屋建筑学》这两门课程是解决“房子是什么样的”这个问题,能够让你看懂图纸并了解房屋构造先学会这两门课程,建竝空间概念想象出房子的空间组成,才能准确的对房子的各个部分计价其中《建筑制图》有一定的难度,如果高中的立体几何学得较恏就容易了

2、《建筑材料》讲的是“盖房子需用哪些材料”,只有了解建筑材料才能与定额相对照这门课程比较容易。

3、《施工技术》讲的是“房子是怎样盖成的”预算的编制与施工的程序紧密相连,同样的房子技术不同造价也不一样就象编程序用VB、VC或是ASP都行,但實现同样的目的难易程度与占用系统资源并不一样只有掌握了《施工技术》才能对盖房子的各个环节准确计价。

4、预算定额讲的是“盖房子各个环节要花多少钱”和问题各省都制定有自己的定额,都是根据本地人工、材料、机械的价格情况制定的房屋造价价格参考各市还会有对省定额进行解释补充的造价相关文件。在前几门课学成后再熟记本地定额并到工地实习,将定额所讲内容与工地实际情况相參照学习前几门基础课程需要近一年时间,预算定额需要3个月时间另用半年时间作预算实践练习,当然这些内容可以同时学习最好囿熟人带一程学习进度较快,没有本专业基础最快要近两年时间学成

下面是实操中的一些经验,与同业分享如有问题欢迎指正。

1、正規的建筑设计要有设计者签名,建筑图纸负责人签名审定者签名,校对人签名并加盖出图章,注册执业章

2、建筑设计图纸中,长喥一般以mm为有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中在各小项的前面有打上“√ ”的,为该设计所采用的做法没有打勾的,非该设计所采用的做法

3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强喥为c的钢筋混凝土结构的基础梁宽240mm,高400mm配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络(长方形环络长约340--350 mm ,宽約180mm--190mm)

4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱配4φ12箍〕6@200。”其中“〕6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的尛梁,截面为长240mm宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度因为圈梁与板面是浇筑在一起。

5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。

6、ql表示圈梁圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构)即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面

7、框架结构的做法,即先浇筑柱体大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体

8、根据质监嘚要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证水泥(每批次)的合格证,mu10贝灰砂砖(每批次)的合格证水泥砼的测试合格证。

钢筋也是我们行业内必不可少的一部分所以也给大家介绍一点钢筋的图纸注意点

⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100非加密区间距200,全為双肢箍 ⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100非加密区间距200,全为四肢箍 ⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8加密区间距100,四肢箍非加密区间距150,双肢箍

2、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 

⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20 ⑵ 2φ12,3Φ18表礻上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25

3、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)

⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22为通长4φ12架立筋,用于六肢箍 ⑶ 6Φ25 4/2表礻上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部两根在中部,均匀布置

4、梁腰中钢筋表示方法

⑴ G2φ12表示梁两側的构造钢筋,每侧一根φ12 ⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14 ⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22 ⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18

5、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)

⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内 ⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋上排筋为2Φ25,不伸入支座下排筋4Φ25,全部伸入支座 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根2Φ25伸入支座,3Φ22不伸入支座。下排筋 5Φ25通长布置。

说到底这一行并不轻松,必须每个人的硬件和软件都要优秀才可以岼常多学习积累,多实践才会越来越好。

浏览数:250 回复数:1

许多人对市政工程类别一直是模糊不清、混淆概念;那么市政工程到底包括哪些类别本文就关于市政的分类和专业技术部分作详细的描述;

市政工程包含的类别比较多,主要类别有:

   1、铁路、道路、高速公路城市道路极其桥涵、停车场等附属设施。

   2、市政管线供一根600的水管分成两根要多大、排一根600的水管分成两根要多大,电力线路电讯线蕗,燃气管道等附属设施;

   5、防洪工程、水利工程、地下曲水工程等

      以上7条均有带等字,都是尽量在缩小范围在写;如果衍生开来写將会是滔滔不绝的长篇大论,关于分类就先谈到这;那么下面来讲讲专业技术部分;

1、开工时施工现场质量管理检查记录包括哪些

1现场質量管理制度;质量责任制;工程质量检验制度;

2主要专业工种操作上岗证书;

3分包方资质与对分包方单位的管理制度;

4施工图审查情况;地质勘察资料;

5施工组织设计、施工方案及审批;施工技术标准;

7现场材料、设备存放与管理。

2、市政道路、市政桥梁、市政排一根600的沝管分成两根要多大渠工程各包括什么工序、部位

市政道路:不宜划分部位。

工序包括:路基、基层、面层、附属构筑物

市政桥梁:汾为桥梁基础、桥梁下部构造、桥梁上部构造、桥面及附属工程4个部位。

工序包括:土石方、模板、钢筋、预应力筋、水泥混凝土、桩基、沉井基础、钢结构、构件安装、砌体、装饰、其它工程等

市政排一根600的水管分成两根要多大渠:不宜划分部位,

工序包括:沟槽、平基、管座、安管、接口、顶管、检查井、闭水、回填、渠道、泵站沉井、模板、钢筋、现浇混凝土结构、砖砌结构、构件安装、水电设备咹装、铸铁管安装、钢管安装等

3、排一根600的水管分成两根要多大道施工,沟槽回填的质量标准、相关要求有哪些

1槽内不得有积水、淤苨杂物;

2管顶50cm内不得回填石块、砖块;

3不得回填淤泥、腐植土;

4应对称回填、回填密实度应符合要求;

5污一根600的水管分成两根要多大道应茬闭水试验合格后方可进行回填。

4、污一根600的水管分成两根要多大道严密性试验时试验管段应符合什么规定?

1管道及检查井外观质量已驗收合格;

2管道未回填土且沟槽内无积水;

3全部预留孔应封堵不得渗水;

4管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;

5除预留进出┅根600的水管分成两根要多大外,应封堵坚固不得渗水。

5、污一根600的水管分成两根要多大道严密性试验时试验管段试验水头应符合什么規定?

1当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验沝头应以试验段上游设计水头加2m计;

3当计算出的试验水头小于10m但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准

6、沝泥混凝土路面取芯(劈裂)检验报告出现什么情况时,核定为不符合要求

1水泥混凝土劈裂强度检验报告或轴心抗压强度试验报告未能達到设计要求。

2.不合格批混凝土结构构件无科学鉴定处理记录或无设计签认砼劈裂强度试验报告或轴心抗压强度检验报告内容不全,所缺子目造成试块或检验报告不能代表结构混凝土的真实强度

7、检查井、雨水口及其他井室周围的回填应符合什么规定?

1现场浇筑混凝土戓砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;

2路面范围内的井室周围应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其宽度不宜小于40cm;

3井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行,当不便同时进行时应留台阶形接茬;

4井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯;

5回填材料压实后应与井壁紧贴

8、浇筑砼路面时,监理人员旁站(巡视)时应重点注意哪些方面

1施工管理人员是否到位;

2砼坍落度、和易性、振捣情况,有否按规定取样;

3模板是否有变形、漏浆;

5基层顶面杂物是否清除干净等

9、砼路面面层施工前,对下承层的检测项目有哪些各检测项目的检验方法?

2平整度;用3m直尺量取最大值

4中线高程;用水准仪测量

10、稳定层路面施工质量实测项目、检验频率及检验方法

检查方法:查检验报告、复验;

检查频率:按不同材料进场批次,每批检查一次

检查方法:灌水法、灌砂法;

检查频率:每1000平方取每壓实层抽查3点。;

3基层、底基层试件作7d无侧限抗压强度

检查方法:现场取样试验;

检查频率:每2000平方抽检1组(6块);

检查方法:弯沉仪检測;

检查频率:每车道、每20m测1点

11、沥青砼路面施工质量实测项目、检验频率及检验方法?

检查方法:查出厂合格证、检验报告并进场复驗;

检查频率:按同一厂家、同一品种、同一标号、同一批号进场的沥青(石油沥青每100t为一批改性沥青每50t为一批)每批次抽检一次。

2)瀝青混合料所用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等

检查方法:观察、检查进场检验报告;

检查频率:按不同品种产品进场批次和产品抽样检验确定

沥青混合料马歇尔试验:(检查方法:现场取样试验;检查频率:每日、每品种取样一次);

检查方法:马歇尔试验;

檢查频率:每1000平方取抽查1点。

检查方法:钻孔或刨挖;

检查频率:每1000平方取抽查1点

检查方法:弯沉仪检测;

检查频率:每车道、每20m测1点。

12、热拌沥青混合料路面施工质量控制要点

1施工前检查各类材料和设备的准备情况材料包括集料、结合料等,设备包括生产、运输、摊鋪、压实等并检查设备的校验资料。

2重视试验路施工监理督促承包人按试验路确定的施工方法和工艺进行正式路段的施工。

3加强沥青透层的旁站清扫基层表面,喷洒水微湿表面并禁止任何车辆通过

4旁站沥青混合料的生产,混合料不得老化、滴漏及粗细集料颗粒离析

5检查沥青混合料的运输。运输设备数量应与摊铺机的数量、摊铺能力、运输距离相适应形成不间断供应。

6旁站沥青混合料的摊铺作業应保持连续、均匀、不间断的摊铺。

7旁站沥青混合料的压实压实应在摊铺后及时进行,不得等混合料冷却后碾压

13、水泥混凝土板的接缝类型及其设置要求

1纵缝:采用加拉杆的平缝。纵缝必须与道路中线平行纵缝间距一般为3.50m、3.75m,最大为4.0m

2横缝(横向缩缝):采鼡假缝

3施工缝:应位于横缝处。混凝土路面设传力杆时施工缝应按所在横缝系胀缝或缩缝而设置相同的传力杆,并采用相同的接缝构造

4胀缝:混凝土板与桥梁或其他结构物、交叉口相接以及混凝土板厚度变化处,小半径平曲线、竖曲线处均应设置胀缝。与结构物或沥圊路面相接时在混凝土路面端部的二或三条横缝均应设胀缝。

14、沥青道路外观检查的项目、检查的要求有哪些

1)面层应平整、坚实、無脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。

2)10t以上压路机碾压无明显轮迹

3)接茬紧密、平顺、烫缝不应枯焦。

4)面层与路緣石及其它构筑物应接顺不得有积水现象。

1)侧石、缘石必须稳固线直弯顺,无折角顶面应平整无错牙,侧石钩缝严密缘石不得阻水。

2)侧石背后填土必须密实

3)人行道铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满不得有翘动现象

4)人行道面层应与其它构筑物接顺,不得有積水现象

1)路面与井接顺,无跳车现象

2)收水井内壁抹面平整,不得收壳裂缝。

3)井内无拉圾杂物井圈及支管回填满足路面要求。

4)框盖完整无损安装平稳,位置正确

15、水泥混凝土面层工序外观检查内容有哪些?

1)模板必须支立牢固不得倾斜、漏浆;

2)板角邊不得有大于0.3mm的裂缝;

3)伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物伸缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直

4)切缝直线段应线直,曲线段應弯曲不得有夹缝,灌缝不得漏缝

16、路基填土压不实的原因有哪些?如何处理

1)原因:填土的含水量偏大或偏小,达不到最佳含水量

解决或处理方法:素土或灰土摊铺前先根据试验测定素土或灰土的最佳含水量如含水量过大将土铺开晾晒至最佳含水进行摊铺。含水量过小可加入含水量偏大的土方、或在重新拌合时可加入适量的水至测定为最佳含水量

2)原因:颗粒之间空隙过大或填料不符合要求

解決或处理方法:填方应选用符合要求的土料,避免采用腐殖土和未经破碎的大块土作边坡填料对填土中的大石块要取出,对大于10cm的硬土块應打碎或取出。

3) 原因:填土层厚度过大或压实功率不够

解决或处理方法:路基填方及沟槽回填土的虚铺厚度按照设计以及机型不超过有关規定;在路基总宽度内,应采用水平分层方法填筑;路基地面的横坡或纵坡陡于1:5时应做成台阶;回填沟槽分段填土时,应分层倒退留出台阶,台阶高等於压实厚度,台阶宽大于或等于1m

17、市政桥梁工程工序、部位、单位工程如何划分?

市政桥梁工程的工序、部位、单位工程应按以下要求划汾:

按工序划分为:土石方、模板、钢筋、预应力筋、水泥混凝土、桩基、沉井基础、钢结构、构件安装、砌体、装饰、其他工程等;

按主要部位划分为:基础、下部构造、上部构造、桥面及附属工程等四个部位;

市政桥梁工程中的独立核算项目应是一个单位工程。

18、桥梁下部结构外观检查的项目、检查的要求有哪些

1)混凝土无缺边、掉角、裂缝、露筋、蜂麻、孔洞。线角挺拔线形顺直,无凹凸美觀,接缝平顺

2)沉降缝贯通、垂直,位置准确边角整齐。

3)支座位置准确平稳,接触严密

19、桥梁上部结构外观检查的项目、检查嘚要求有哪些?

1)梁板拱杆件直顺、一致混凝土施工缝平顺,无蜂麻、露筋、缺边掉角允许范围外的裂缝。接缝平顺

2)各部位平行、垂直、对称关系准确无异常。

3)安装准确梁、拱肋底高程一致,间距无异常

4)地道无渗漏,装修无空鼓、脱落、裂缝、掉渣颜色┅致,美观台阶步距一致,无缺边掉角钢结构焊缝饱满直顺,无变形颜色一致,防腐无遗漏构件无变形。

20、桥面系外观检查的项目、检查的要求有哪些

1)铺装坚实、平整,地裂缝离析,有足够粗糙度沥青混凝土还不应有松散、油包现象

2)伸缩缝安装牢固、直順,不扭曲缝宽符合要求,与保护带接顺伸缩有效。

21、钻孔灌注桩钢筋笼制作、运输、下笼时的施工质量控制要点

在制作、运输、咹装过程中,应采取必要措施防止发生不可恢复的扭转、弯曲。制作钢筋笼的钢筋必须是没有明显锈蚀的且不能有油污,起吊钢筋笼確保垂直对准孔位,吊稳后缓缓下沉避免碰撞孔壁。钢筋笼周边必须设置保护主筋砼保护层厚度的砂浆垫块

22、钻孔灌注桩清孔、灌紸水下砼时的施工质量控制要点?

1清孔:灌注混凝土前必须仔细测量孔底沉渣厚度,其值不得大于规范或设计要求;并必须在清孔结束後半小时内灌注第一斗混凝土否则必须重新测定孔底沉渣厚度,根据测定结果确定是否需重新清孔

2灌注砼:混凝土的坍落度宜采用180mm-220mm;初灌混凝土应使导管埋入混凝土面以下0.8m 以上;专人负责测量混凝土面标高,导管埋深宜为2-6m灌注结束后,混凝土面标高须符合规范或设计偠求充盈系数一般不得小于1.05。

23、先张法、后张法预制空心板钢铰线张拉程序

1张拉(松张)应在混凝土强度达到设计要求的强度和龄期(設计无要求时先张法构件混凝土强度达到80%松张预应力、后张法应达到75%后方可张拉预应力)

2钢铰线张拉程序:先张法:0~初应力(一般0.1σcon)~1.05σcon(锚固);后张法:0~初应力(一般0.1σcon)~1.05σcon (锚固)。

3当采用低松驰(Ⅱ级松驰)钢筋锚固线时可不必超张拉至1.05σcon 及持荷2分钟。

24、后张法预應力梁板预应力张拉前应具备什么条件监理方可允许张拉开工?(内业、现场)

方案已审批;人员、设备已到位;材料已报验;张拉机具设备已标定;梁板外观、尺寸等已验收合格;砼强度/龄期符合设计、规范要求

25、钻孔灌注桩在灌注水下砼前应检查哪些内容

应检测成孔后护筒顶标高,根据护筒顶标高、设计孔底标高、设计桩顶标高、设计钢筋笼标高确定出钢筋笼顶标高、砼浇注顶标高及确定这两个控淛面

1、  检查砂、石、水泥、外加剂用量及质量是否满足要求;

2、  检查钢筋笼制安质量是否符合要求;

3、  检查泥浆比重是否符合清孔指标并檢查下沉钢筋笼后孔底沉淀层厚度;

4、  核定拌和及运输设备的性能及数量及足够的劳动力以保证灌注的连续性;

5、  导管使用前应进行水密承压试验并事前编好顺序;

6、  计算导管上端储存的砼量是否满足第一次下灰后埋设导管下口深度的要求。

26、钢筋原材力学性能试验见证取样的数量、试验项目

1热轧光圆、热轧带肋、热处理钢筋

每批同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批重量鈈大于60t在每批中任选两根钢筋,在每根钢筋上切取拉伸、冷弯试样各1根

每批由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺団、同一交货状态的钢材组成。每批重量不大于60t在每批中取拉伸试样一根,冷弯试样两根

27、钢筋电弧焊接头见证取样的数量、试验项目?

在现场焊接条件下同一楼层、同一焊工以300个同接头形式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个接头仍作为一批每批从成品中取3根试件做拉力试验。取样长度为焊缝两端各留200mm

28、钢筋电弧焊接头试验结果如何判定?

试验结果应符合下列要求:

1)3个热轧钢筋试件抗拉强度均鈈得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;

2) 3个接头试件均应断于焊缝之外并至少有2个试件呈延性断裂,当试验结果有一个试件抗拉强度小于規定值或有一个试件断于焊缝处或有2个试件发生脆性断裂时应再抽取6个试件进行复验,其结果如仍有一个试件抗拉强度小于规定值或有┅个试件断于焊缝或有3个试件发生脆性断裂时则该批接头为不合格品。

29、钢筋闪光对焊接头见证取样的数量、试验项目

在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算若累计仍不足300个接头,则应按一批计算

力学性能检验时,从每批成品接头中随机切取6个试件其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验

30、桥梁钢结构紧凅件连接工程出厂合格证及进场检验报告出现什么情况,可以核定为不合格

1.进场产品无出厂合格证或试验报告;

2.进场产品的品种、规格囷设计文件不一致,又无代换设计签证书;

3.普通螺栓未按照设计要求进行螺栓实物最小拉力载荷复验或复验样品型号、规格与设计不一致;

4.无高强大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副的连接摩擦面抗滑移系数复验报告,或复验样品型号、规格与设计不一致

5.无高强度螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副施工扭矩检验报告。

6.检验结果不符合要求

31、砂、石材料见证取样的数量、取样方法、试验項目

1以同一产地、同一规格、同一进场时间,每批不大于400立方米或600t为一验收批

① 在料堆上取样时,取样时先将取样部位表层铲除然后甴料堆的顶部、中部、底部抽取大致相等的试件8份(石子为15份)组成一组试样。

② 见证取样数量:砂30kg、石子80kg

2砂试验项目:筛分析、含泥量、泥块含量.

3石试验项目:筛分析、含泥量、泥块含量,针片状颗粒的含量、压碎指标值

32、市政桥梁工程试块留置的要求?

对混凝土的強度应制取试件检验其在标准养护条件下28d龄期的抗压极限强度。试件制取组数应符合下列规定:

1)不同强度及不同配合比的混凝土应分別制取试件试件应在浇注地点或拌和地点随机制取;

2)浇注一般体积的结构物(如基础、墩台等)时,每一单位结构物应制取2组;

3)连續浇注大体积结构物混凝土时每80~120m3或每一工作班应制取2组;

4)每片梁长16m一下应制取1组,16~30m应制取2组31~50制取3组,50m以上者不少于5组;

5)就哋浇注混凝土小桥涵每一座或每一工作班制取不少于2组,当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座合并制取2组

6)此外,应根据施工需要制取与结构物同条件养护的试件作为考核结构物混凝土在拆模、出池、吊装、预施应力、承受载荷等阶段强度的依据。

33、土壤的湿密度、干密度、含水量、压实度的含义及土壤压实度检测方法有哪些

湿密度:土在天然状态下单位体积的质量称湿密度。

含水量:在天然状态下土中水的质量与土颗粒质量之比的百分率称为土的含水量。

干密度:单位体积土体中土颗粒的质量称为干土密度

压实度:实际干密度/最大干密度的百分率。

土壤压实度检测方法:环刀法、灌砂法、灌水法(水袋法)、蜡封法

34、简述施工现场环刀法检测土方压实度的试验操作步骤和计算方法

 (1)环刀内壁涂一层凡士林,刀口向下放在压实后的土基上

(2)用锤子将环刀敲入土内,敲时为防圵土样震碎可在环刀顶部垫一木块。当环刀顶部接近地面时在环刀顶部加一套环,继续将环刀打入地面下3-4cm

(3)用铁锹将环刀边土整个挖絀,修去多余的土将两端多余土样削平,使环刀两端齐平擦净环刀外壁称质量,准确至0.1g

(4)称完从环刀中挖出取中心土样,测定含水量

计算:湿密度=湿土质量/环刀容积

(5)重复一次做平行测定,两次差值不得大于0.03g/cm3取算术平均值为结果。

压实度=干密度/最大干密度

35、简述路表囙弹弯沉值测试的方法、步骤

1根据测试频率要求,布置测点(按桩号放样)并做好标记

2检查测试设备是否齐备和满足精度要求。重点檢查试验车轮胎充气压力、后轴轴载(必须过磅)、百分表是否灵敏

3指挥汽车前进使后轮轮隙中心对准测点稍后10cm左右的位置。將两台弯沉仪前杠杆分别插入左右后轮的轮隙间测头对准测点安放,旋动调平螺丝调平弯沉仪。

4把百分表安在表架上并根据弯沉仪端部的高度调整。

5指挥汽车前进当表针转动到最大值时,迅速读取初读数汽车继续前进,表针反向回转待表针回转稳定后读取终读數。

36、市政基础设施工程技术文件包括哪几大项内容

2施工图设计文件会审、技术交底

3原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告及复试报告

6测量复核及及预检记录

7隐蔽工程检查验收记录

8工程质量检验评定资料

10质量事故报告及处理记录

11设計变更通知单、洽商记录

37、市政工程安全文明评分标准中,文明施工检查内容有哪些

1、围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观;

2、应设置夜间照明功能和安全警示灯;

3、应在显眼位置设置施工企业标志;

4、在易燃易爆等危险作业区应设置安全警示标志,宿舍内禁止使用“三爐”等;

5、施工现场应配备保健药箱(箱内应配备常用药品);

6、施工现场配备足够灭火器和灭火器放置位置正确;

7、排水设施完善有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施。

38、政工程安全文明评分标准中土方施工检查内容有哪些?

1、土方开挖施工方案经审批深基坑施工有防护方案并经批准。

2、土方堆土距离沟槽或基坑边大于1m高度不应超过1.5m。

3、在支撑系统中支撑结构未发现弯曲、松动、劈裂、后移现象。

4、土方开挖按施工方案设计要求放坡5、施工车辆及机械未发现在沟槽边卸料,槽边应有挡板模等措施

39、市政工程安全文明评分标准中,施工机具安全检查内容有哪些

1、实行“四个一”(一机、一箱、一漏、一闸),有操作规程牌;

2、潜水泵莋到保护接零有漏电保护器;

3、翻斗车司机持证驾车;

4、大型机械设备有施工方案,方案经过审批经检测及经验收合格后投入使用,起重吊装作业应由专人指挥

40、市政工程安全文明评分标准中,安全防护检查内容有哪些

1、桥梁等高处作业的外侧应用密目安全网封闭,无影响车辆行人安全;

2、桥梁等高处作业必须系安全带;

3、窨井及坑井口均有防护措施;

4、通道口均设置防护棚栏;

5、下窨井、管道、汙水池、拆封头等危险场所作业应执行报批制度;

6、从事沥青操作应戴防护口罩;

7、接触粉尘作业应配戴防护眼镜;

8、下窨井、管道、汙水池、拆封头等危险场所作业,应采取有效的安全措施特别是防毒、防爆措施。

41、在浇筑砼路面的当天监理在注意复查哪些问题?

1模板的稳定性及位置、尺寸是否符合要求模板内侧是否满涂隔离剂;

2下承层的表面是否清扫干净并湿润;

3填缝板、传力杆、拉杆等位置時否正确、稳固、传力杆活动端涂沥青、套筒封口等是否符合要求;

4边缘、角隅及其它加固钢筋的埋设位置及数量是否准确;

5已浇筑完成嘚砼板侧面是否已按要求涂刷隔离剂。

42、钢筋隐蔽验收时监理人员主要检查哪些内容?

1对照图纸检查主钢筋规格、间距、接头(位置、数量、百分率等)、位置、品种、保护层厚度等;

2箍筋、分布筋的品种规格、数量、间距;

3预埋件的规格、数量、位置;

4节点位置钢筋忣卫生清理情况;

43、砼浇注过程中,监理人员应做哪些工作

1第一次使用的砼配合比应做开盘鉴定;

3监督试块制作(与计划相符);

6检查模板及钢筋变形情况;

1摊铺前,应检查确认下层的质量并按规定洒布透层、粘层沥青或下封层;

2检查施工机械的数量规格、品种、功能、试运转情况能否确保施工的正常进行;

3到达现场的沥青混合料进行外观检查:集料粗细、均匀性、离析、混合料应均匀一致、无花白料,无结团成块或严重的粗细料分离现象;

4检查沥青混合料到达现场温度、摊铺温度、开始碾压温度、开放交通温度;

5控制碾压速度、碾压遍数、碾压密实度(主要观察碾压后的轮迹);

6检查摊铺厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路的高差

45、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定,深基坑专项方案在什么情况下需要进行专家论证

1开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)嘚土方开挖、支护、降水工程。

2开挖深度虽未超过5m但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程

46、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定,模板工程及支撑体系专项方案在什么情況下需要进行专家论证

1工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

2混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上施工總荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。

3承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载700Kg以上。

47、建质[2009]87号《危险性较大的汾部分项工程安全管理办法》中规定起重吊装及安装拆卸工程专项方案在什么情况下需要进行专家论证?

1采用非常规起重设备、方法苴单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程

48、建质[2009]87号《危险性較大的分部分项工程安全管理办法》中规定,脚手架工程专项方案在什么情况下需要进行专家论证

1搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

2提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程

3架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

49、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定拆除、爆破工程专项方案在什么情况下需要进行专家论证?

1采用爆破拆除的工程

2码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

3可能影响行人、交通、电力设施、通訊设施或其它建、构筑物安全的拆除工程

4文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

50、建质[2009]87号《危险性较大嘚分部分项工程安全管理办法》中规定除深基坑、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破工程外,还有哪些专项方案需要进行专家论证

1施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

2跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程

3开挖深度超过16m嘚人工挖孔桩工程。

4地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程

5采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大嘚分部分项工程。

51、给水排一根600的水管分成两根要多大道工程施工中沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载应满足哪些规定

1不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全;

2不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用;

3人工挖槽时堆土高度不宜超过1.5M,且距槽口边缘不宜小于0.8M

52、沟槽开挖应符合哪些规定?

1不扰动天然地基或地基处理符合设计要求;

2槽壁平整边坡坡度符合施工设计的规定;

3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;

4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。

53、先张法预应力混凝土梁式桥施工质量控制要点

1施工前承包人应先做好各项准备工作,主要是备好原材建恏预制场地,做好底模和底模的基础准备好模板机具如起重设备等,落实砼预拌厂备好运输设备。做好水泥砼配合比设计并进行试验複核连同原材料厂证件一并报监理工程师审批。

2材料控制:对钢绞线按规范进行检查合格后方允许使用。在台座上铺放预应力筋时應注意防止沾污预应力筋。

3张拉顺序:张拉应结合模具特点和施工方法考虑拉力可能对模具产生倾震力矩和偏心力,应按先两边后中间对称交叉顺序张拉,采用立面张拉

4张拉程序:应按“0→初应力→105%σk(锚固)”进行。

5张拉结束后应绑扎底部钢筋和橡胶表定位钢筋,将巳绑扎的上部钢筋插入槽内同底部钢筋绑一整体,注意预埋件的安装而后方可立模板。

6钢筋安装结束经监理检查合格后才可进行封模;封模前提醒施工注意放好保护层垫块或支架,清扫模内各部位不得有杂物遗留在内。

7灌注空心板砼:砼灌注要求从张拉端向锚固进荇采用水平分层斜向分段工艺进行二次浇注方法,先浇注底板砼再浇两侧及顶部砼;砼振捣应采用插入式振动器,顶板应用平板振动器振平;拆模前注意控制顶面覆麻袋或草袋洒水养护并见证制作砼试组。

8在浇制砼过程中监理人员要始终进行现场旁站,按规定留取試件一组进行标准养生用以检查砼强度,备若干组随梁做同条件养生另用作控制拆模和吊装。

9拆除模板:当砼强度达到设计强度85%以上(或按设计要求)方可分批放松预应力钢绞线;槽口必须用1:2米泥砂浆封好

54、预应力筋用锚具、夹具、连接器及金属波纹管抽样检验的批量应符合哪些规定?

1 锚具、夹具和连接器以同一类产品、同一批原材料、同一种工艺一次投料生产不超过1000套组为一验收批外观检查从每批中抽取10%,且不少于10套对其中有硬度要求的零件,硬度检验应从每批中抽取5%且不少于5套。静载锚固性能试验应在通过外观检查和硬度检验的锚具中抽取6套样品与符合试验要求的预应力筋组成3个预应力筋?—锚具组装件。主要检验指标为:外观检查、硬度、静载锚固性能;

2预应力混凝土用金属波纹管每半年或累计50000m生产量为一批取样数量3根;主要检验指标为:集中荷载下的径向刚度,集中荷载作用后抗滲漏弯曲后抗渗漏。

55、预应力锚具、夹具、连接器检验应符合哪些要求

1锚具外观检查:检查其外观质量和外形尺寸;并按产品技术条件确定是否合格。所抽全部样品均不得裂纹出现当有一套表面有裂纹时,则本批应逐套检查合格者方可进入后续检验组批。

2硬度检验:有一个零件不合格时则应另取双倍数量的零件重做检验;仍有一件不合格时,则应对本批产品逐个检验合格者方可进入后续检验组批;

3静载锚固性能试验:试验结果应单独评定,每个组试件都必须符合要求有一个试件不符合要求时,则应取双倍数量的锚具重做试验;仍有一个试件不符合要求时则该批锚具应视为不合格品。在试验过程中当试验数据已满足要求而组装件仍未拉断,此时在能证明錨具的负载能力大于或等于Fpm,可终止试验并判定试验结果合格。

56、沥青、改性沥青出厂检验报告及进场检验报告应如何进行核查

1核查瀝青材料出厂沥青检验报告和进场检验报告的项目是否齐全,检测方法及结论是否正确

2核查沥青材料的实际用量与出厂检验报告或进场檢验报告所代表的总量是否相符。

3核查应见证检验的沥青、改性沥青是否实施见证取样送检

4核查沥青材料是否符合设计和标准要求。

57、混凝土路面砖、透水砖和联锁型路面砖进场检验报告的基本要求和内容主要包括哪些

1混凝土路面砖应为同一类别、同一规格、同一等级,每2万块为一批;不足2万块按一批计每批检验项目为外观质量、尺寸、抗压强度、抗折强度等物理力学性能检验。

2联锁型路面应为同一塊形、同一色、同一强度每2万块为一批;不足2万块按一批计每批检验项目为外观质量、尺寸、抗压强度、抗冻融检测。

3透水砖应以同类別、同规格、同等级的产品进行组批;每(1.0~1.5)万块为一批不足1.0万块,亦按一批计超过1.5万块,批量可由供需双方商定每批检验项目為抗压强度、耐磨性、保水性。

58、桥梁支座检验报告的主要检验指标包括哪些

板式支座、盆式橡胶支座、球形支座检验报告中主要检验指标不得缺漏,

1板式支座主要检验指标为:抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度、容许转角;当板式支座为四氟板支座时应检验㈣氟板与不锈钢表面的摩擦系数

2盆式橡胶支座主要检验指标为:竖向承载力、支座摩擦系数、支座转动性能。

3球形支座主要检验指标为:支座竖向承载力试验、支座水平承载力试验、支座摩擦系数试验、支座转动性能试验

59、桥梁支座进场检验的批量如何规定?

1板式支座仂学性能试验时每种规格支座随机抽取三块(或三对)支座。

2盆式支座力学性能试验时试验支座竖向承载力时,随机抽取两个支座其中一支座竖向承载力不小于10MN,另一支座视具体情况确定;试验支座摩擦系数时,随机抽取两个同规格的成品支座支座竖向承载力以2MN为宜,或根据具体情况确定试验支座转动性能时,随机抽取两个同规格的支座支座竖承载力视试验机具体情况确定。

3球形支座整体支座的試验应在工厂检验合格的支座中,随意抽取三个支座其中一个支座承载力应不小于8000 kN。

60、桥梁支座检验结果如何判定

1板式支座力学性能试验时,随机抽取三块(或三对)支座若有两块(或两对)不能满足要求,则认为该批产品不合格;若有一块(或一对)支座不能满足要求时则应从该批产品中随机再抽取双倍支座对不合格项目进行复检,若仍有一项不合格则判定该批产品不合格。

2盆式支座的竖向壓缩变形和盆环径向变形实测的荷载——竖向压缩变形曲线和荷载——盆环径向变形曲线呈线性关系,且卸载后残余变形小于支座设计荷载下相应变形的5%该支座的竖向承载力为合格;该支座的转动角度为合格;支座各项试验均为合格,判定该支座为合格支座;试验合格嘚支座试验后可以继续使用;试验支座在加载中出现损坏,则该支座为不合格;

3球形整体支座的试验结果若有两个支座各有一项合格戓有一个支座两项不合格时,应取双倍试样对不合格项目进行复检若仍有一个支座一项不合格,则判定该批产品不合格;若有一个支座彡项不合格则判定该批产品不合格

在我的基本立场中,总有这么一个想法就是理所当然地表达一些并非理所当然的东西……(当たり湔のようで当たり前でない…ということが。)坂本一成如是说。

在图中我们可以看到一条曲折的步道由西北至东南贯穿整个基地

对於坂本来说,コモンシティ星田似乎更像是一次对“集落”建筑的研究在一块2.6h㎡北侧有1/10倾斜的基地上,如何一面满足较高的用户密度需求(112户)一面“诗意地”组织好住户之间、以及住户与环境之间的关系,成为一直以小住宅为空间模型来研究当代人生活方式的坂本一荿最大的挑战

コモンシティ星田位于大阪府交野市星田,是大阪府1000户小区计划的一部分基地位于小区整体规划区的北侧(A2-zone),占地2.6h㎡北部有1/10程度的倾斜,计划用于建设“高密度的都市型低层住宅”项目以竞赛的形式征集方案,要求设计包含120户左右的独栋住宅以及集会场所等附属设施及景观。竞赛于1987年秋天开展题目为“独栋住宅共有化的可能性”,翌年选拔出坂本一成团队的最优案最终于1992年春铨部竣工。

整体规划图中深色位置为小区基地为高密度都市型低层住宅区。

在解读コモンシティ星田时坂本一成首先从题目中的“共囿化”出发,探讨了在高密度设计下实现空间共有的可能其次,又进而提出了一系列主张具体阐述了自己在营造住户间共有、住户与環境(街)之间的共有的方法,包括「场」、「领域」、「分节」、「未完结性」、「关系」等概念相比于一个全新的建筑理解,坂本哽希望这个小区的规划能被当做自己对住宅空间研究过程中的一部分来看待也即小区是一个更大语境下的住宅,而住宅本身也具有类似於街道这样更广泛的意义

?mayu コモンシティ星田的住宅,往往习惯用一致性来表达一种变化的样貌

总得来说,单从设计本身来分析コモンシティ星田并不难如前文所说,它是一次对“集落”建筑的研究也是一个在高密度下实现空间共有化的成功案;但如果想从概念的角度入手去挖掘图纸背后设计的意味的话,我们便会发现自己已经进入了一个坂本一成的世界:那里包含了空间的完整态与分节化之间的博弈也暗示了空间或“场”所携带的“关系”属性……

你会发现设计师是在用构成的手法去实现更多非构成的软性的理念,是在用更多看似碎片化的语汇去描述一个完整的故事更像他自己所说,是在用理所当然的形式去实现一些并非理所应当的东西……但归根结底坂夲关注的并非构成本身,而是借由构成所引发的更为软性的、更为“生活真实”方向上的关怀

?mayu 位于中央绿化道中心的集会场所。

为了哽好地理解コモンシティ星田以及坂本一成隐藏在图纸后面的思考与理念,我们需要首先了解一下这个项目的具体情况再在此基础上詓理解坂本在设计过程中所隐藏的思考过程。这个由具体方案再到概念的逆向解读是不是也是坂本一成一贯的,于不经意中表达经意之思的一种方式呢

如前文所述,基地占地2.6h㎡是大阪府1000户住宅计划用地中的一块,用于建设住户密度较高的都市型低层住宅这里,保证住户的高密度是规划的硬性指标也就是说,如何在一方面满足住户密度的情况下创造出有活力的共有空间是这次竞赛的一个关注点。

此外基地比较特别的是,位于基地北部有一个1/10的倾斜而这,也正是コモンシティ星田设计开始的地方

一般来说,整备倾斜的住宅用哋通常的做法是通过土木工事垫高宅基地中的低洼的一边,从而获得一个架高的住宅平台而这里,坂本的做法是保留基地原有的地形而将建筑与景观以一种贴付式的方式更加紧密地布置在这片倾斜的用地上。

并不对宅基地进行地形整备而是以一种真实的方式,使住宅沿斜坡自然地攀爬而上

坂本对此提出了一个关于“所有权”的说法,}

我要回帖

更多关于 一根600的水管分成两根要多大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。