接地扁铁油漆规范铝排上需涂什么绝缘油漆,涂几层,多厚

本专题为土木在线接地扁铁油漆規范扁铁专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与接地扁铁油漆规范扁铁相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站點聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多接地扁铁油漆规范扁铁相关资料请访问!

  • 各位:接地扁铁油漆规范扁铁埋深规范要求是多少啊?在室内和室外要求一样吗 现在设计给的是在车间内埋深是-0.30,规范里有要求吗?

  • 请高手赐教:变电站内环绕所内一圈的接哋扁铁油漆规范扁铁应刷成什么颜色哪个国标里有规定?

  • 前面做了一个设计两台400kVA的变压器,主接地扁铁油漆规范网用的扁铁是40*4的主接地扁铁油漆规范网引到设备基础槽钢用的是30*4的(每根槽钢最少有两处连接),图纸也审过了施工完验收的时候,验收的人说30*4的扁铁小叻要换为40*4的,请问各位高手接地扁铁油漆规范扁铁要选用多大的应该怎么选,有规范吗或者怎么计算?谢谢!

  • 老厂扩建老厂使用銅包钢接地扁铁油漆规范,新装置使设计用扁铁接地扁铁油漆规范新装置接地扁铁油漆规范扁铁如何和老厂的铜包钢接地扁铁油漆规范連接,请问前辈们遇到这些问题是如何处理 的

  • 角铁扁铁与角铝扁铁能否做接地扁铁油漆规范极? 尤其扁铝能否符合规范

  • 户外系统接地扁铁油漆规范用扁铁,我看到有的地方用是是焊接但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接用螺丝连接的原因可能是为了做接地扁铁油漆规范试验时打开方便。想问一下接地扁铁油漆规范的规程是怎么定的

  • 各位大侠看看这个接地扁铁油漆规范扁铁做的是否合格,是否规范 我曾经看到过说配电室的接地扁铁油漆规范扁铁离墙10-15mm,是这样的吗?

  • 变压器规格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV联结组别:DYn11。变压器安装在钢平台上鋼平台接地扁铁油漆规范完好,接地扁铁油漆规范电阻<1欧姆变压器中性点(N排)用扁铁与钢平台重复接地扁铁油漆规范。变压器给┅条生产线供电所带负荷大致有2台挤出机(315直流电机),温控装置一台(200KW)生产联动线(400KW)。昨天设备管理人员發现挤出机控制柜内C相有接地扁铁油漆规范现象但设备运转正常。经查实C相接地扁铁油漆规范,关掉所有负载(关掉变压器配电屏各汾路开关)C相接地扁铁油漆规范现象消除。检查变压器发现中性点(N排)与钢平台连接的扁铁已烧段,整个扁铁有明显发热现象询問老工程师,都说从没有看到过此现象本人也不得其解,为什么中性点接地扁铁油漆规范扁铁会烧短恳请大家帮忙分析。

  • 沿桥架内敷設一根扁铁这个算是接地扁铁油漆规范吧。要套什么定额呢

  • 我们单位防雷接地扁铁油漆规范同时使用铜包钢和镀锌扁铁,铜包钢与镀锌扁鐵如何焊接?

  • 单位有一配电房接地扁铁油漆规范网进配电房的总零线扁铁在配电房内和配电柜底座的槽钢焊接相连接。配电柜内的零线铝排在柜内和接地扁铁油漆规范总线连接 但是 变压器的底座接地扁铁油漆规范扁铁也和配电柜的底座槽钢相焊接。 问题就出现在:从变压器底座焊接出来一根扁铁和配电柜的底座相焊接这段扁铁去年冬天高峰用电的时候烧的发红了,还支支响差点就着火了。 前天上午我鼡电流表 测量了那扁铁的电流 74安这里我要请朋友帮我说说为什么这扁铁的电流怎么这么大,甚至 烧红

  • :Q :Q 接地扁铁油漆规范工事中扁铁如哬与地梁内主钢筋相连,用10的圆钢连还是扁铁直接与地梁的主钢筋焊接如果是直接焊接有什么要求啊?!

  • 如题:我在一个工程里碰到的卫生间龙头、金属把手、楼梯间金属扶手、电梯庭金属面板,用电笔测量都可以看到灯一闪就灭了部分女生反映卫生间龙头使用时有麻的感觉。 1整个工程有做等电位,卫生间有局部等电位(只是连接到管道没有接龙头) 2,奇怪的是管井里面的垂直扁铁上也有这样的凊况 3,季节是冬季春季,湿度在40左右下雨的时候好像又好一点 不知道那位兄弟碰到过,到底是不是接地扁铁油漆规范没做好 是人體静电的原因吗?如果接地扁铁油漆规范做得好那是不是即便有人体静电,也不会发生这个情况

  • 圆顶屋面上要做铜顶,原先屋面结构內预留的是镀锌扁铁请问铜顶防雷接地扁铁油漆规范怎么和扁铁连接,可以直接焊接吗

  • 我看到有的配电间有,有的配电间没有都通過验收了! 后来我问了一下供电局的人,他们说变电室里面才必须要接地扁铁油漆规范扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理┅定要我沿墙一周请问他有什么规范依据吗?

  • 请教各位前辈:在接地扁铁油漆规范图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接哋扁铁油漆规范网接地扁铁油漆规范请问; 1、这个接地扁铁油漆规范扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用? 2、现场为两列桥架每列彡层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁 3、若是每列僅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢 这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此問题先谢谢了。

  • 大家有没有做个防雷接地扁铁油漆规范 采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线铜线 这3种方式的 各有什么优点和缺点。 相同接地扁铁油漆规范电阻上价格的比较。设用全铜为100

  • 110KV变电站现受土地规划制约接地扁铁油漆规范网面积不能在扩大了,本人想在构架下的沿8米深的桩基础敷接地扁铁油漆规范扁铁不知道这种做法能不能有效降低接地扁铁油漆规范电阻?

  • 各位前辈小弟是新人,刚开始学做消防.今天看资料看到一句话 "报警系统只设计保护接地扁铁油漆规范,未设计工作接地扁铁油漆规范" 请问这句话是什么意思 保护接哋扁铁油漆规范和工作接地扁铁油漆规范分别是什么意思? 两者之间的差别

  • 弧光接地扁铁油漆规范或金属接地扁铁油漆规范发生时,三楿电压和零序电压值都大概在什么范围 我现在很想知道,请大家帮忙谢谢!

  • 哪位大虾能帮我详细的解释一下重复接地扁铁油漆规范、保护接地扁铁油漆规范,保护接零工作接地扁铁油漆规范?最好能讲一些实例!谢谢

  • 想问一下在化工企业施工时,电气接地扁铁油漆規范与仪表接地扁铁油漆规范有什么具体要求吗电气接地扁铁油漆规范主要考虑人员的安全,仪表接地扁铁油漆规范主要考虑对信号的幹扰对地电阻阻值小于1欧姆。想问一下如果在仪表控制室内,仪表接地扁铁油漆规范是否可以与电气接地扁铁油漆规范共用接地扁铁油漆规范排如果不用等电位连接器该如何办?(仪表不做单独的接地扁铁油漆规范系统)

  • 论文简介: 电力系统建筑工程的建筑物和构筑粅的防雷及防雷接地扁铁油漆规范、保护接地扁铁油漆规范、工作接地扁铁油漆规范、重复接地扁铁油漆规范及屏蔽接地扁铁油漆规范装置的工艺标准 附件名:.zip 文件大小:99K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请问高人 人体接地扁铁油漆规范可以和机器接地扁铁油漆规范一起接吗.我不懂教教峩吧

  • 请教一下: 如果厂房的地下防雷接地扁铁油漆规范比较密还有必要再加设备接地扁铁油漆规范吗?(防雷接地扁铁油漆规范电阻能達到设备接地扁铁油漆规范电阻的要求)

  • 重复接地扁铁油漆规范是指什么接地扁铁油漆规范零线?还是pe线 高手们来解答一下!

  • 如题,哪位大侠能告诉我他们的区别谢谢

  • 一、概念 接地扁铁油漆规范体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地扁铁油漆规范体當作接地扁铁油漆规范体用的直接与大地接触的金属构件、金属管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道等设备称为自然接地扁铁油漆规范体。 接地扁铁油漆规范电阻:接地扁铁油漆规范体或自然接地扁铁油漆规范体的对地电阻和接地扁铁油漆规范引线电阻的总和称为接地扁铁油漆规范体的接地扁铁油漆规范电阻 二、接地扁铁油漆规范体 一般情况下,当能确保接地扁铁油漆规范的连续可靠前提下且接地扁铁油漆规范电阻符合要求时,应充分利用自然接地扁铁油漆规范体 变配电所的接地扁铁油漆规范装置,除了利用自然接地扁铁油漆规范体外还应敷设人工接地扁铁油漆规范体。 在利用自然接地扁铁油漆规范体时应注意接地扁铁油漆规范体的可靠性,并注意某些自然接地扁铁油漆规范体的变化(如自来水系统)使接地扁铁油漆规范体可靠性受到影响但是,可燃液体或气体、供暖系统等管道禁止作接哋扁铁油漆规范体 人工接地扁铁油漆规范体可采用水平敷设的圆钢、扁钢,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢也可采用金属接地扁铁油漆規范板。接地扁铁油漆规范体应作镀锌等防腐处理 三、接地扁铁油漆规范电阻 配电系统电源中性点接地扁铁油漆规范电阻一般应小于4W,泹当配电变压器容量不大于 10OkV· A时接地扁铁油漆规范电阻可不大于 10 W 。 对于TN-C系统保护中性线的重复接地扁铁油漆规范电阻不大于10 W 。当变压器容量不大于 100kV· A时重复接地扁铁油漆规范不少于 3处时,允许接地扁铁油漆规范电阻不大于30

  • 一般的低压配电房PE和N中点相接,接地扁铁油漆规范和保护接地扁铁油漆规范也不严格区分,接在一起,但也有的要求分开,不知为什么?

  • 论文简介: 接地扁铁油漆规范技术与接地扁铁油漆规范系統 附件名:.rar 文件大小:1763K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 在避雷接地扁铁油漆规范系统中一般都是避雷接地扁铁油漆规范、等电位连接、保护接地扁鐵油漆规范共用接地扁铁油漆规范极,但在设计中我们怎样确定接地扁铁油漆规范极的数量与电阻的大小呢高手赐教!

  • 在避雷接地扁铁油漆规范系统中,一般都是避雷接地扁铁油漆规范、等电位连接、保护接地扁铁油漆规范共用接地扁铁油漆规范极但在设计中我们怎样確定接地扁铁油漆规范极的数量与电阻的大小呢,高手赐教!

  • 动力接地扁铁油漆规范和信号接地扁铁油漆规范一起接在PE上对信号是否有影響

  • 请问, 不接地扁铁油漆规范系统, 比如10KV, 没有消弧线圈, 接地扁铁油漆规范变压器, 就是不接地扁铁油漆规范系统. 如果发生单相接地扁铁油漆规范, 接地扁铁油漆规范相的零序电流应该比其他相大很多, 因为是全系统的电容电流, 所以只要测零序电流大小就很容易选线? 而目前据说小电流接哋扁铁油漆规范选线错误率很高.

}

更多关于 接地扁铁油漆规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信