自藕起动箱综合器装在空开和接触器中间保护器电源端能接到7.5Kw电机直接起动用多大空开端吗

  • 根据电流计算7.5Kw电机直接起动用多夶空开电流越为 158安采用了自耦降压启动就不用考虑启动电流冲击,但是B相老烧坏可能是B相负载虚接,或是铜铝氧化造成的开关一般選择1.5倍即可,250安最佳谢谢采纳
    全部
}

1、出厂检验是不带负载进行试验通常不会准备十几~上百KW设备的不同保护等级的电源,一般只用小电流负荷(如10A、20A)即可楼主说的空开可能就是小规格的;

2、尽管是不帶负载试验,大功率的自耦变压器挂在线路中会使送电瞬间产生冲击电流,一旦这个电流超出断路器瞬断动作值断路器必然脱扣;

3、拆掉自耦变压器封星点,相当于线路不带自耦变压器避免电流冲击;

4、楼主提到的22KW设备,上述冲击电流较小因而不一定造成断路器脱扣,你测得3A左右电流尽管不一定准确但也证明了这一点;

5、【最后】如果是通过接触器封星点就会造成脱扣,而直接连通则不造成脱扣说明接触器的3组触点接通时刻不同步,瞬间三相不平衡引起的电流冲击过大因此使小断路器脱扣(正常使用时上级电源断路器至少大於50A或63A,完全可以承受冲击)

注:楼主讲的是“电源空开”而非控制柜的“进线断路器”,以上分析是在这个前提下才成立的即:假设“电源空开”<<“进线断路器”。

另外封星点只是接入了自耦变压器,并非将电源短路【zyf8524 - 江湖少侠 七级】的说法有误。

1、暂态过程分析我自己向来头大,换个思路用试验判断;

2、主电路有KM1、KM2、KM3,分别是运行、启动、封星点接触器其中KM2与KM3都是在启动过程中工作、启动結束后退出;

3、试着改动控制电路,使KM3比KM2提前0.5秒吸合其它联锁功能不变;

4、这样,就好比KM3已经替你(预先)连接了星点应该不会再现故障;

5、如果故障依旧,那就是电路问题了

理论上真是不好分析,但感觉接触器封星点造成的冲击总是会大些(很乱…%¥…#)只好辛苦楼主做个试验啦,呵呵(懒人的思路)

}