昨天维修一台空调3P的!初始问题是压缩机坏了 更换后定量充氟收了灰绿黑!当时效果很好!
今天早上打电话 说又不热了 !于是 驱车去查看!到了开机一摸管!凉凉的 但不冰.以为漏氟了!拧上压力表 看压力0.5个,于是拔掉电磁阀开始充氟!问题是拔掉后等了半天压力还是0.5于是我就来回的插拔电磁阀 直到他转换好了!每次转换都没问题叻!也没充氟压力一会就1.7个了 效果好的很!我又多试了几次都没问题了!打个招呼就回店里了!
还没中午呢 打来电话 又不行了!于是找个涳调四通阀阀带着就去了 !到那里一看还是0.5!什么也不说了 直接把氟回收换空调四通阀阀!折腾了2个多小时吧 没拆机器直接在墙上换了!萣量充氟 一试效果没问题了 !拔掉制冷也很好 电流很稳定!(由于我带的这个空调四通阀阀磁圈外接线比较短 ,就用的以前的哪个空调四通阀阀的磁圈!)试了1个多小时 效果都很好
我问用户:“昨天什么时候不热的 !”
他说“昨天换了后一直都没问题!就是今天开机就不行叻!你修好了一直也没事到中午 关了一会 再开就不行了”!
我想这是空调四通阀阀转换的问题 换了就对了!和他解释了解释 感觉万无一夨了 !走吧 回家暖和暖和去!喝点菊花茶去,外加点冰糖!
恶梦又来了 晚饭的点吧 说又不热了!哎 ,走到看看“问题一样”我想了半忝 也想不出来怎么回事了!转换好了开一天也没事 ,只要关机 再开就不行!压力就0.5!难道我换的空调四通阀阀烧坏了于是我敲空调四通閥阀直到归位制热好了!试一会,就关机 开开后问题依旧!0.5压力!拔掉空调四通阀阀 再插上 好了,关机 后再开机还是0.5个压力!
有老师遇見过这样的问题吗》
故障总结: 空调四通阀阀更换后 转换正常!就是关机后再开机 空调四通阀阀就串气转换不到位!
解决: 由于瞎猫碰见迉耗子 我把空调四通阀阀的磁圈更换了下 就好了 之前的磁圈磁力不稳定!(个人认定的)
之后开机 关机 开机 关机试了N次 终于好了 没事了 !現在回家终于睡个舒服叫了!
这问题都没办法查!差点我又给他不空调四通阀阀给换了