泵站主副厂房小橡筋动力飞机调试调试是什么意思。

南水北调东线第一期工程二级坝泵站主副厂房装修工程招标答疑文件
南水北调东线第一期工程二级坝泵站主副厂房装修工程招标答疑文件
类别:招标信息-工程招标&
地区:济南市& 更新时间: 浏览次数:
南水北调东线第一期工程二级坝泵站主副厂房装修工程招标答疑文件& &
1、招标文件第22页2.2.4(2)中项目经理业绩和第23页2.2.4(4)中企业业绩,如是同一业绩,能否同时得分。
答:可以,但是各类业绩应有相关证明材料。
2、招标文件第23页2.2.4中奖项也是的吗?
答:近三年。
3、评标要素索引表如何填写?
答:参照评分因素中的内容。
4、招标文件第5页3.7.5中投标文件采用双面印刷,复印件之类的能为单面的吗?
答:可以。
5、招标文件要求的营业执照、资质证、项目经理等复印件及财务资料、类似工程合同等也要编制页码和双面印刷吗?
答:需要编制页码,尽可能双面印刷。
6、工程量清单没有明确要求套用当地(工程所在地)定额,投标单位是否可以根据自己的施工方案及技术措施按招标文件的要求自行编制?
答:是。涉及变更部分参见专用合同条款15.4.3条。
7、招标文件P124页中材料价格表中“15甲级防火门(成品,包括门套)”价格1600元/套中是否包括闭门器、执手锁等五金件?
答:是。包括闭门器、执手锁等五金件。
8、分项工程量清单1.1.1砖砌台阶单位是否有误,是否应为m³?
答:应为平方,投影面积计算。
9、黑金砂应为花岗岩,标注大理石是否有误?好多部位所用石材没有标注名称的石材和墙面标注的600×1200浅米色石材是否都按照“甲控乙供主要材料暂估价表”中的石材暂估价350元/O执行?
答:黑金砂应为花岗岩石材,招标文件P124页表3.1中第6项“大理石黑金沙”相应调整为“花岗岩黑金砂”。
都按照“甲控乙供主要材料暂估价表”中的石材暂估价350元/O执行。
10、石材墙面需要倒角的,倒角费是否都按加工费另计,不含在材料费中?石材阴阳角的地方是够应倒角碰接还是不用倒角直接压接?应有详图或说明。
答:倒角费用另计,阴阳角应为碰接。
11、全隐框玻璃幕墙,工程量清单中标准“6+9+6中空玻璃(都是白玻)”,而图纸标注为灰色镀膜钢化玻璃厚10,按哪个执行?且幕墙没有骨架图及详图,预埋板规格及分部、与原结构如何连接、与主龙骨连接的角玛规格、楼层处是否做防火处理,是否做避雷等应有详图或说明。
答:灰色镀膜钢化玻璃厚10,幕墙所用玻璃,使用符合《钢化玻璃》GB标准加工而成的钢化玻璃,玻璃应采用双道密封。幕墙做法及要求详见国标97J103-1,幕墙生产厂家应根据洞口尺寸提供相应预埋件位置详图。玻璃幕墙与每层楼板的缝隙采用不燃烧材料严密填实,幕墙做避雷措施。
12、“吊挂点支式玻璃幕墙”是否应为“点支式玻璃幕墙”?图纸只给了参照图集,针对该处幕墙应有具体设计方案,如玻璃块的分格及规格(直接影响驳接件的多少及支撑钢构的实用数量),钢构支撑的表面处理(一般为氟碳喷涂)、颜色等,应有大样图。
答:采用拉干点支式玻璃幕墙。由国家认可的专业生产厂家根据洞口尺寸设计支撑钢构、玻璃分格及规格等并制作安装,钢构支撑采用乳白色氟碳喷涂。
13、钢化玻璃雨棚应有大样图,明确骨架做法及与原结构的连接等。工程量清单中标注龙骨材料种类为不锈钢结构是否有误(通常为钢结构表面氟碳喷涂处理)?
答:钢结构钢化玻璃雨棚由国家认可的专业生产厂家根据洞口尺寸设计制作并安装。
14、工程量清单中标注的不锈钢平台是否有误?(同上,下面又有平台防腐涂料,有点矛盾,不锈钢材质如何防腐),且图纸应有对此的具体大样图。
答:钢结构平台局部使用Q235钢板,表面防腐;具体大样详见招标图。
15、室内铝塑板应明确厚度(3mm或4mm),面层铝的丝数(厚度)。
答:3mm厚双面铝塑板,21丝。
16、图纸说明三、4“木作部分地板均选用12mm厚细木工板”,但详图中有标注18cm夹板基层的,是否应统一?
答:木作部分底板均选用18mm厚细木工板。
17、天花造型详图中只有面层的尺寸及造型,没有内部具体做法,投标人是否按自己的施工工艺自行确定报价?
答:可以遵照国家规范及装饰行业常规做法。
18、天花吊顶龙骨及吊筋的间距是多少?吊筋规格是Φ8吗?
答:可以遵照国家规范及装饰行业常规做法。
19、楼梯间工程量清单2.7.4黑金砂异型石材踢脚线,应有大样图。
答:可以遵照国家规范及装饰行业常规做法。
20、楼梯间工程量清单2.7.6 楼梯面层为两种,中间浅米色两侧黑金砂,图纸中应有大样图明确标注各自的尺寸,且工程量应分开比较合适。
答:可以遵照国家规范及装饰行业常规做法。
21、楼梯间工程量清单2.7.8 轻钢龙骨石膏板防火隔墙面层12mm防火石膏板双面双层,是不是理解为龙骨两侧没面都为12mm防火石膏板(建议龙骨内填防火岩棉效果更好)。
答:按国家规定及规范做。
22、窗帘盒做法应有大样图,明确标注深度、宽度、30平板为石膏板材质吗?
答:30平板应为平板木质收口线。
23、小会议室地台高度150mm,基层标注为细木工板太笼统,内骨架也为细木工板吗?若是间距多少?还是用其他龙骨,基层底板为细木工板,应有详图。
答:内骨架为细木工板,间距300×300mm。
24、小会议室木质踢脚线做法不明确,是否为细木工板基层、装饰红影木面板、15子弹头木压线、再做聚酯亚光油漆?
答:是,装饰面板为白枫面板。
25、小会议室中窗帘的要求不明确,图纸标注双层遮光,是否为一层底纱一层布还是其它?
答:应为一层遮光一层布。
26、接待室“分项工程量清单计价表”中2.10.3踢脚线标注高度为80mm,图纸中标注120高洞石踢脚线,按哪个执行?
答:应为120高洞石踢脚线。
27、干挂石材副龙骨为角钢,规格为L50×5吗?石材柱面造型的应有详图标明基层做法。
答:根据现场实际情况,依据国家规范及装饰行业常规做法。
28、其它(方厅、弧厅)干挂石材高度较高的,是否应该考虑主龙骨,若是应高有骨架图及详图,看现场副厂房墙体为加气砼块,主龙骨与原结构如何连接,应有节点详图。图纸上只标注角钢骨架太笼统。
答:根据现场实际情况,依据国家规范及装饰行业常规做法。
29、方厅中雕刻玻璃与下部干挂石材连接部位应有详图,明确两者的前后关系,这直接影响到雕刻玻璃是否做基层,如何做等。
答:根据现场实际情况,依据国家规范及装饰行业常规做法。
30、方厅接待台正立面如何做?应有立面及剖面。
答:根据现场实际情况,依据国家规范及装饰行业常规做法。
31、门窗套饰面板为何种?红影木饰面板吗?应有节点图。
答:红影木饰面板。
32、石材窗台板磨边,磨什么边(倒角、圆弧、单层还是双层)?
答:圆弧。
33、“分项工程量清单计价表”中2.15.1散水、坡道的做法应明确,面层砼:标号、厚度;垫层3:7灰土厚度分别是多少?
答:见外装修建筑图纸。
34、“分项工程量清单计价表”中2.15.7金属地弹门是否含地弹簧、拉手?
答:包含。
35、卫生洁具:小便器为感应式还是普通挂便、立便?蹲便器为带水箱、脚踏阀、感应器还是手闸阀的?
答:普通立式小便器、蹲便,手压阀冲水。
36、筒灯的尺寸,直插、斜插、双插,带罩或不带?
答:根据实际情况,带罩。
37、网线要求屏蔽或非屏蔽?
答:见图纸。
请收到此答疑文件后2日内以书面形式进行确认,传真9。
二级坝泵站建设管理局
山东水务招标有限公司
| 版权声明 | 友情链接 |
山东运营中心联系电话:(免长途费) 9
业务咨询QQ:&&&
旗下网站:&&&&&&
山东招标采购网 山东招标网 All Rights Reserved
山东招标采购网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息第11版:天津新闻
第A1版 要闻
第02版 每日新说
第03版 每日新说
4座“古董”泵站换新颜
吴彦 通讯员 张晶晶 焦杨 陈振
      新报讯【记者&吴彦&通讯员&张晶晶&焦杨&陈振】泵站更新改造工程是本市“十二五”时期十项农村水利工程之一。记者日前从宝坻区水务局了解到,到2015年6月该区将累计完成10座泵站更新改造,下半年还将启动3座泵站更新改造工程,使“古董”泵站换上新颜。  在位于蓟运河与箭杆河交口处的宽江(二)施工现场,泵站雏形已经初步显现。进口闸、出口闸已经完工,再过一周,主、副厂房也将封顶,内外部装修与设备安装调试同步进行、交叉作业,确保泵站在汛前具备通水条件。  “将安装4台国内较为先进的轴流泵,单机排水能力为每秒2立方米、扬程4米,实现一键启动,排涝速度更快。建成后可以满足箭杆河两岸的农田灌溉需求,改善农业生产条件。”施工方相关负责人表示。  与宽江(二)站一样,闫皮庄、黄家集和小辛码3座泵站昔日为各方土地注入生机和活力,原有厂房和设备都称得上是“古董级”,“超期服役”导致主要机电设备老化、变形、破损严重,影响汛期正常开车运行,给农业增产稳产带来阻碍。目前,这些“古董”泵站更新改造工程进展顺利,从厂房到设备都进行了彻底的弃旧换新,4座“古董”泵站将在6月前具备通水条件,迎接汛期的考验。
版权说明:天津日报报业集团所属10报2刊的所有作品,版权均属于天津日报报业集团,受《中华人民共和国著作权法》的保护。天津日报报业集团独家授权天津网为唯一数字化出口,所有关于天津日报报业集团及其子报子刊内容产品的数字化应用,包括但不限于稿件签约、网络发布、转稿等业务,均需与津报网络传媒有限公司(天津网)商谈。与本网有互换稿件协议的网站,在转载数字报纸稿件时请注明“来源—天津网—XXX报”和作者姓名。未与本网有协议的网站,谢绝转稿,违者必究。
天津日报报业集团法律事务部&&&&“引哈入惠”工程水源地至一级泵站成功输水
中国敖汉网
作者: 杨晓天 张国锋&&
发布日期:日 07:18:29
  10月19日上午,敖汉旗西部三乡镇饮水安全工程即&引哈入惠&工程传出喜讯,水源地高低压输变电工程全部完成,11、12、13、14号井水泵及电器启动设备安装完成,并实现与主输水管路连通,启动试运营,向一级泵站输水成功,供水量、水压正常。  其它各项工程均在紧张施工中。其中,主体工程即水源与输水工程完成工程总量的90%,完成投资6300万元。  水源地14眼井之间的联络管路共7000延长米已经铺设安装完毕,1至10号井的水泵、设备安装正在检查调试,联络管路正在检查调试。  继14眼井施工全部出水后,井房混凝土全部浇筑完毕,井房采用全封闭钢筋砼结构,达到了防洪设计标准。水源井水量、水质通过实测及卫生部门检验均达到标准。  水源地至一级泵站线路总长6600米,距离一级泵站9500米的二级泵站,二级泵站至主水厂6500米全部为DN600球墨铸铁管道,已全线贯通,抽检打压试验合格。  一、二级泵站蓄水池投入使用,高压输变电工程基本完成,水泵及工艺管道、低压输电及配电安装正在进行中,已完成总量的80%。  主水厂工程稳步进展,3个各2000立方米的清水调节池已经完成满水试验。主副厂房主体工程完工,工艺管道连接正在施工中。  输水管路铺设工程全部完成,铺设球墨铸铁管DN600毫米管路22.6公里,从主水厂到新惠城区DN500PVC-M管路8.5公里。  输水管路各部位的阀门井室工程,联通井6座,排泥井14座,进排气井30座,全部完成。  输水管路铺设工程与沿线的铁路、公路、沟壑等的13处交叉工程全部完成。  禹龙公司,自动化控制中心楼正在施工,目前主体工程已完成。  自动化信号传输光缆铺设工程正在施工,自动化安装已经开始,预计12月末自动化安装结束。  面对季节变迁,工程管理单位敖汉旗水利局加强调度指导,狠抓进度,力争今年多完成工程量,为明年全线竣工争取时间。
下一篇文章:()
上一篇文章:()
最新公布信息欢迎浏览 “中 国 南 水 北 调” 网站
东线二级坝泵站工程主副厂房土建及安装和主副厂房房建单位工程通过验收
  8月10日,二级坝泵站建管局主持召开了二级坝泵站工程主副厂房土建及安装和主副厂房房建工程单位工程验收会议。省水利设计院、杭州亚太建设监理公司、山东黄河工程集团公司、南水北调韩庄建管局代表参加会议。南水北调韩庄运河段工程质量监督项目站派员现场监督。验收委员会成员通过检查工程、听取建管、设计、监理和施工单位的工作汇报,查阅工程档案资料,讨论形成并通过验收鉴定书。