200a三相三相四线漏电开关原理能否拆出漏电保护当开关用行吗?

带漏电保护器空开开关三相四线把漏电保护器拆掉可以用吗_百度知道
带漏电保护器空开开关三相四线把漏电保护器拆掉可以用吗
提问者采纳
可以,但不接输入林线则不行。
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线漏电保护开关不确定跳闸_百度知道
三相四线漏电保护开关不确定跳闸
& & & &三相四线漏电保护开关不确定跳闸原因如下:负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳。负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电也会跳。跳闸的一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等原因,即使没有负载,也回跳闸。总之,三相四线漏电保护开关不确定跳闸原因有很多种,需请专业人员检查。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
这种热磁型断路器都存在降容问题,等刚跳闸时立刻再扣合闸。如没有的话。(不过看楼主的负荷也不至于过载,则可能为过载跳闸,近来天热了,如果弹出的话,而当你所有负荷都投入时过载跳闸,实际容量已不足60A,把额定剩余动作电流值调大点,如不能合上,再把延时动作时间值也调大点试试看(必要时可拆除漏电模块)跳闸时漏电指示按钮有没有弹出
提问者评价
你的回答算不错 但没能分析出到底哪里坏了 所以不追加分数 谢了
其他3条回答
然后将各个用电器依次投入,则这个电器的电路或电器一定有问题先把电路上的用电器全部断开,如果当投入某个电器时跳闸,再合上漏电开关
如果能排除外线路故障的话,你还真的要换开关了,应试是漏电检测回路故障了,当然你是电工的话可以自己修一下。
你也称得上大半个电工啊!很简单!用摇表看看线的绝缘程度,至于大于多少兆欧算良好我就不说了!如果想的绝缘程度没问题,那还不换开关等啥???????????????????
您可能关注的推广
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁漏电开关的最大载电流是200a,漏电开关是3相4线的,这里的最大载电流是每条相线200a,还是3条_百度知道
漏电开关的最大载电流是200a,漏电开关是3相4线的,这里的最大载电流是每条相线200a,还是3条
漏电开关的最大载电流是200a,漏电开关是3相4线的,这里的最大载电流是每条相线200a,还是3条相线的和是200a
三相电流是向量和。 比如 NM1LE-100S 漏电保护器是俗称,则线路长时间工作的电流就要按整定电流来计算。以上为例根据额定电流。那就表示能通过100A的额定电流而长时间工作,但是如果是因为“担心用电高峰用单相电流不够”就不可以,漏电保护器常识与专用IC电路介绍 漏电电流和漏电保护器的介绍漏电电流,因为三相并联后。但实际整定电流可能小于100A,如果负载全是220的电器,如果三相电流平衡.160A.60A,因为三相电有相角差;.32A:5A,那表示线路通过的最大电流是100A;国际有关权威机构《国际电工委员会(IEC755)》规定为。100A如果是额定电流也是整定电流.100A.200A。由此可见,零线上通过的电流为零。这样的开关漏电几十毫安不会跳闸。是指的每一相线上的电流。漏电开关有很多种.225A:接地性故障电流.10A。会因过载烧坏的。也就是不平衡的那部分.40A:剩余电流,准确的定义为.600A根据漏电电流有.400A,只是相线的载流能力提高了。流回零线的电流是三相电流向量和,如果负载全是220的电器, 如果是100A的额定电流,用三相四线漏电开关没有意义.20A.250A。零线的电流也不会超过最大电流相的电流,而中性线的载流能力没有提高:剩余电流动作保护器。但从漏电保护要求上可以,准确的名称是.300A.16A,是指每相流过的电流值。即使三相电流不平衡三相四线漏电开关;
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
其他2条回答
是指每相流过的电流值
是指三相中的每一相的额定电流为200A。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线制与三相五线制漏电保护及接地_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相四线制与三相五线制漏电保护及接地
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢200A三相四线电漏电开关能配多大电表_百度知道
200A三相四线电漏电开关能配多大电表
200A三相四线电漏电开关能配多大电表
5(6)A 三相四线有功电度表:166;5,则选择3只电流互感器250/380V
3×1,电度表DT862-4
3×220/5.5倍;1;3)≈250A.2≈166,即断路器的额定电流应大于线路计算电流的1,我们选择断路器时留有一定的余量,选择最大电流250A的电度表;380V
3×1,则.1~1、DT862-4
3×220/3为好  配3只电流互感器250/1.2=200&#47,Ijs=In&#47。但没有250A的直接式电度表.7(2&#47.7A  一般测量仪表的量程在1/2~2&#47.5(6)A 三相四线有功电度表  三相漏电保护断路器的额定电流为200A