.有一空气开关无法合闸,就地状态对,远方有电气故障,合闸合不了

断路器的常见故障和处理
断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故.等等。
1、高压断路器远方操作不能合闸
高压断路器远方操作不能合间,这是断路器常常出现的故障之一。运行值班人员如处理不当,往往拖延设备的送电时间。因此,当发生这类故障时.应迅速根据操作过程中的异常现象,初步判断故障原因,进行必要的排除故障工作。因各类断路器的机构不同,则故障处理的方法也不同,这里仅介绍一般的处理方法。
首先根据操作过程中红绿信号灯是否正常来判断故障原因。当操作以前或操作以后.红绿信号灯都不亮时,可判断为失去操作电源,此时应检查或更换操作熔断器。当操作前后绿灯亮,而控制开关在合间位置时红灯不亮,且电流无指示(假定送电线路带负荷合闸),这时应就地观察合闸继电器的动作情况:当合闸继电器不动作时.为操作回路有故障;当合闸继电器动作而不能合闸时,即为合闸回路故障或机械部分故障,应区别情况进行处理。对于液压机构的断路器.应检查液压是否正常。对于空气断路器,则应检查压缩空气的压力是否符合规定值等。如果值班人员无法处理时,应迅速通知检修负责人。
2、高压断路器不能远方分闸
高压断路器不能远方分闸,对安全运行有很大的危害。当设备发生故障时,安装在该设备回路中的断路器不能分闸,就会引起上一级断路器自动跳闸,从而扩大了事故停电范围。高压断路器不能远方分闸的原因一般有:操作机构的机械部分有故障,以及操作回路无电压或分闸回路有断线等。后一种原因有可能在运行中发现,例如.当运行中断路器的红灯不亮时,值班人员应首先检查信号灯是否良好.然后检查操作熔断器是否熔断。若熔断,应立即更换:若未熔断,应考虑到分闸回路有断线的可能。当发现高压断路器不能远方分闸时,值班人员应遵照下列原则尽快进行处理:
1)在正常操作分间时
根据红色信号灯是否正常,判断操作电源是否消失。若红灯不亮.应迅速更换操作熔断器,再进行分闸操作。值班人员可一人远方拉闸,另全距离),判断是操作回路故障还是机构本身故障。
分闸铁芯动作正常但跳不开断路器,则是机构反卡。
(空气断路器的压力必须正常)。
2)事故状态下的分闸时
—人就地观察分间铁芯动作情况(注意安若分闸铁芯不动作.应检查操作回路:若这时可就地用机械分闸装置遮断断路器
若需紧急遮断时,如继电保护装置动作或手动远方拉闸都不能分闸,而有可能引起主要设备严重损坏时,应立即手动拉开上一级断路器,然后到故障断路器处遮断断路器。若机械分闸装置不能断开断路器时,应迅速拉开断路器两侧隔离开关,再恢复上一级电源供电。此后,查明故障原因进行处理。在事故状态下,若时间允许,值班人员应迅速跑到故障断路器处,用机械分闸装置断开该断路器。若用机械分闸装置断不开时,应立即倒换运行方式。
3、因断路器出现故障不允许将其分间
运行中的断路器发现下列之一故障时,禁止将其断开⑦油断路器无油或严重缺油;⑦油断路器泊质炭化;⑦SNl、sN2等型少油断路器两相绝缘拉杆断裂:
1.断路器消弧室破裂或触点融化;
2.空气断路器压缩空气压力太低且不能维持以免发生爆炸事故。
3.采用液压结构的断路器,当液压降低到零时(指未采取防止慢分间措施的液压系统)。
值班人员若发现以上现象时.应认为断路器已经不能安全分闸,应立即取下该断路器的操作熔断器。这样,远方就不可能使断路器分开,即使该断路器所带的设备故障,保护装置动作也不会使其分间。同时,值班人员应在机械跳闸装置上或操作箱上悬挂“禁止操作”的警告牌。对于未采取防慢分闸措施的液压机构,还应做好防止断路器自动慢分闸的措施,然后技下述原则进行处理:
更多相关文章
数控机床是一种集机.电.液.气.光高度一体化的现代高精度自动化的技术设备,数控机床作为加工企业中关键产品里面的关键工序的关键设备,假设出现数控机床故障,就会导致停机,从而影响加工企业生产,使得损失很大的.为了保证数控机床能够长期安全平稳运行,并且能够及时降低维修费用,消除隐患,达到提高工厂企业的经济 ...
1.原理热电偶温度计是基于热电效应这一原理测量温度的; 它的测温范围很广,可测量-200~160O℃范围内在在特殊情况下,可测至2800 ℃的高温. 将两种不同的导体或半导体连接成的闭合回路,如果两个接点的温度不同(T&T0),则在回路内会产生热电动势,这种现象称为赛贝克热电效应.图中 ...
1.原理热电偶温度计是基于热电效应这一原理测量温度的; 它的测温范围很广,可测量-200~160O℃范围内在在特殊情况下,可测至2800 ℃的高温. 将两种不同的导体或半导体连接成的闭合回路,如果两个接点的温度不同(T&T0),则在回路内会产生热电动势,这种现象称为赛贝克热电效应.图中 ...
称重传感器是电子计价秤的重要部件,它的作用是把加到秤盘上的物体重量转换成与该重量成比例的电信号.其工作原理是将输出的电信号经放大器放大,并经A/D转换后由相关电路显示出称重信息.常见的电子计价秤的称重传感器一般是由弹性体.接成传感桥路的电阻应变片和向桥路供电的直流稳压电源构成.它是采用特定的 ...
压力传感器常见故障: 第一种.压力上去,变送器输也上不去. 此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题; 第二种.加 ...
伺服驱动器常见故障解析: 1.伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误,如何处理? ① 高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误; 对策: 检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损. ② 输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误; 对策: a.增益设置太大,重新手动调整 ...
目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统.变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一 ...
(1)施耐德变频器OC报警 键盘面板LCD显示:加.减.恒速时过电流. 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长.电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受 ...
夏天夏天就要过去留下小秘密--到了8月初,再忧伤的秘密也保不住了.小编汇总新鲜出炉 ...
2014年,宏观经济进入&新常态&,依靠投资拉动的新增市场需求持续低迷,传统制造业升级诉求凸显,在整体自动化市场举步维艰的同时,中国通用伺服仍然保持稳健增长,增速在10%左右,高于中国自动化市场的 ...
在过去的一年中,制药机械行业市场表现平稳.中国制药机械行业市场销售收入在2014年同比仅增 ...
力控科技(以下简称力控)自成立之初便以&信息化促进自动化,为用户提供成熟的 ...
---系统概述----
当前,各地的&节水增粮行动&正进行的如火如 ...
发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学.生物化学.化工.自动控制技术和计算机技术等. ...
工科男女从来都是理性并且无趣的生活着,我们从来没认为面对大气面对环境这种高大上的主题,可以做些什么--直到, 一部穹顶之下,让我们这些工控人士开始觉得,我们是不是该做点什么,一个午后,我们聚在一起认真开始思 ...
1.PLC程序的经验设计法 在PLC发展的初期,沿用了设计继电器电路图的方法来设计梯形图程序,即在已有的些典型梯形图的基础上,根据被控对象对控制的要求,不断地修改和完善梯形图.有时需要多次反复地调试和 ...
一.摘要:本文主要讨论了艾米克变频器在化工厂风机水泵上的广泛应用,并通过实际数据验证了艾米克风机水泵变频器稳定性和明显的高效节能效果.二.关键词:风机水泵.变频调速.艾米克变频器三.前言随着科学技术的日新月异和新产品 ...
2015年上半年,受工业经济持续走低.市场价格竞争激烈等因素影响,HMI整体市场在二季度呈 ...开关柜综合操控装置/开关状态指示仪/智能操控装置_AST200A智能操控装置-江苏艾斯特电气有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img55.chem17.com/1/138436.jpg alt=江苏艾斯特电气有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
江苏艾斯特电气有限公司
开关柜温湿度控制器,电箱温湿度控制器,电气柜温湿度控制器,无线开关柜,测温铝合金加热器
您所在位置:&&>>>&&&&开关柜综合操控装置/开关状态指示仪/智能操控装置
开关柜综合操控装置/开关状态指示仪/智能操控装置
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
浏览次数:
江苏艾斯特电气有限公司
江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首
【简单介绍】
AST系列开关状态智能操控装置是根据目前中高压开关柜技术发展而开发设计的一种新型多功能、智能化动态模拟显示及操控装置,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。它集开关柜一次回路模拟图、手车(隔离刀)位置、断路器位置(分、合闸状态、弹簧储能状态)、接地闸刀位置等,高压带电显示(带自检)、带电闭锁、缺相报警、开关柜内环境温湿度的检控及故障显示、分/合闸、远方/就地、手储/自储控制、
【详细说明】
开关柜综合操控装置/开关状态指示仪/智能操控装置-江苏艾斯特一.引用标准DL/T538-2006《高压带电显示装置技术条件》二.产品概述AST200系列开关状态智能操控装置是根据目前中高压开关柜技术发展而开发设计的一种新型多功能、智能化动态模拟显示及操控装置,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。它集开关柜一次回路模拟图、手车(隔离刀)位置、断路器位置(分、合闸状态、弹簧储能状态)、接地闸刀位置等,高压带电显示(带自检)、带电闭锁、缺相报警、开关柜内环境温湿度的检控及故障显示、分/合闸、远方/就地、手储/自储控制、柜内照明、RS485通讯等功能于一体。该装置不仅外型美观大方,且优化了开关柜的整体布局,是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。三. 技术参数3.1 基本参数项目技术要求工作电压AC/DC:80V~ 270V工作温度-5℃~ 50℃极限工作温度-10℃~ 55℃相对湿度&93%最大功耗&15W外形尺寸241(长)*189(宽)*85(深)净重大约1.5KG(含附件)&3.2 温湿度默认值类别量程精度响应时间参数默认值温度参数-40℃ ~ 120℃1℃&10S低温加热启动温度5℃低温回升加热通出温度15℃高温排风启动温度40℃温度下降退出排风温度30℃湿度参数1% ~ 99%RH3%RH&10S过湿加热启动湿度85%过温下降加热退出温度75%&四. 前面板示意图及说明&序号描述序号描述1A、4A手车工作位置指示13除湿指示1B、4B手车试验位置指示14负载断线指示(红灯闪烁)2A断路器合闸指示15柜内照明指示(绿灯亮数码型)2B断路器分闸指示16按钮&Menu&3A接地闸刀合指示17按钮&下降&强制加热3B接地闸刀分指示18按钮&上升&强制排风5智能语音指示19按钮&Enter/照明&6储能指示20温湿度显示区(数码或液晶)7高压带电三相指示21储能方式选择开关9高压闭锁指示22分合闸开关10高压解锁指示23远方/就地选择开关11自检显示24红外人体感应器(液晶型具有)12加热指示&&5.背部端子示意图及说明&&1手车工作状态接入点输入20A相高压传感器输入2手车试验21B相高压传感器3断路器分22C相高压传感器4断路器合23高压三相地5未储能/储能24高压闭锁无源接点输出6接地闸刀分/合257状态输入公共端26缺相报警无源接点输出8负载断线报警无源接点输出27928第1路传感器控制的风扇无源接点输出10柜内照明无源触点输出2910#30第2路传感器控制的风扇无源接点输出11RS485输出接口A输出3112RS485输出接口B32第1路传感器控制的&&&&&&&&& 加热无源接点输出13RS485输出接口地3314第1路智能型温湿度传感器输入34第2路传感器控制的&&&&&&&&& 加热无源接点输出15351636辅助电源AC/DC110&220V输入17第2路智能型温湿度传感器371838辅助电源大地1940&43自储/手储选择开关输出六.主要功能6.1 状态指示功能(具体指示编号见前面板示意图)● 手车位置指示&1)手车处于工作位置(工作位置触点闭合)时,手车指示红(1A、4A)灯亮;&2)手车处于试验位置(试验位置触点闭合)时,行车指示练(1B、4B)灯亮;&3)手车处于试验位置和实验位置之间(工作、试验位置触点都未闭合且断路器接点全部未闭合)时,手车指示灯红、绿(1A、4A、1B、4B)灯都不亮;● 断路器状态指示&1)断路器合闸(断路器合触点闭合)时,断路器指示灯(2A)灯亮;&2)断路器分闸(断路器分触点闭合)时,断路器指示绿(2B)灯亮;&3)断路器不在柜内(断路器合、分触点都未闭合)时,断路器指示灯红、绿(2A、2B)灯不亮;● 接地开关位置指示&1)接地闸刀合闸(接地闸刀分/合触点闭合)时,接地闸刀指示红(3A)灯亮;2)接地闸刀未合闸(接地闸刀分/合触点未闭合)时,接地闸刀指示绿(3B)灯亮● 弹簧储能(未储能/储能)触点闭合时,储能指示红灯(6)亮;注意:以上接入量必须为无源接点。6.2 智能语音防误提示功能1)当断路器合闸时,手车处于试验位置和工作位置之间(试验位置、工作位置多闭合)时,1A、4A、1B、4B、2B指示灯闪烁,2A指示灯常亮并有语音提示&请分断路器&;2)当接地开关闭合时,手车处于试验位置和工作位置之间(试验位置、工作位置多闭合)时,1A、4A、1B、4B、3B指示灯闪烁,3A指示灯常亮并有语音提示&请分接地开关&;3)当接地开关和断路器都闭合时,误推手车从试验位置切换到工作位置时,2B、3B指示灯同时闪烁,并伴有语言提示&请分断路器&、&请分接地开关&。6.3 高压带电闭锁功能&1)高压带电显示:当A、B、C三相带电(电压&额定电压的15%),相应的A、B、C三相指示灯(7)启辉发光;&2)高压带电闭锁:当A、B、C三相任意一相带电(电压&额定电压的65%)时,高压闭&&& 锁指示红灯(9)亮,高压解锁指示绿灯(10)熄灭,相应高压闭锁接点输出弹开;三相全不带电时,高压解锁指示绿灯(10)亮,高压闭锁指示红灯(9)熄灭,相应高压闭锁接点输出闭合;&3)高压带电显示回路自检:在装置接好辅助电源后,利用自检按钮可给测A、B、C三相带电显示的完好性(高压带电该接钮无效);&4)高压缺相报警:当A、B、C三相中任意一相或两相带电(电压&额定电压的65%)时,缺相报警接点输出闭合;当三相全部不带电或三相全部带电时缺相报警接点输出打开。注意:A、B、C三相配用的传感器,其输出短路电流必须达到220uA&10%。以上为全功能型的接线图,具体型号的接线见背部接线标示恕不另行通知。6.4 温湿度控制功能&1)启动加热:当环境温度&相应设置值时,或当环境湿度&相应设置值时,或点接&向下键&控制按钮时,启动加热,&加热&(12)指示灯亮;&2)退出加热:在自动模式下,如为温度启动加热则环境温泄劲上升至&相应设置值,如为湿度启动加热则环境湿度下降至&相应设置值时,在自动模式下,如为温度、湿度同时启动加热则环境温度上升到&相应设置值,并且环境湿度下降至&相应设置值时,在手动模式下,再次点按&向下键&控制按钮时,退出加热,&加热&(12)指示灯熄灭;3)启动排风:当环境温度&相应设置值时,启动风扇,&排风&(13)指示灯亮;4)停止排风:当环境温度下降至&相应设置值,停止排风,&排风&(13)指示灯熄灭;5)手动/自动:需要手动加热或排风时,点按&向下键或向上键&按钮,加热器开始加热,风扇开始排风,&手动&灯亮;再次点按&向下键或向上键&按钮,退出手动加热或排风,并转到自动控制状态,&手动&灯熄灭;6)负载断线报警:当对应启动的加热或风扇回路中无电流流过时,负载断线触点闭合并且&断线&(14)指示红灯闪烁;6.5 操作功能&1)自储/手储转换&2)分/合闸操作&3)远方/就地转换&4)柜内照明 在装置测控状态下长按回车键&3S将启动柜内照明并有相应指示:数码型会有绿色指示灯(15)亮,液晶型会有&&&点亮,液晶显示处于常亮状态,再次轻触回车键柜内照明关闭,相应指示熄灭,液晶显示处于定时自动关闭状态。6.6 工作模式6.6.1 测量在测量状态下,区域20显示当前测方式通道及温度、湿度值,并且多路测控时相应传感器通道的温湿度可循环测量、显示。6.6.2 控制当环境的温度或湿度值满足预先设置的工作条件时,启动加热器或风扇,同时对应的指示灯点亮,当负载发生故障,没有按条件工作时,相应的负载故障指示灯闪烁以示报警。6.6.3 控制测试在正常工作状态下,按住向下方向键大于5秒,所有工作正常的通道无条件加热;按住向上方向键大于5秒,所有工作正常的通道无条件鼓风。6.7 设置模式6.7.1 进入/退出系统设置模式进入系统:在正常情况下,仪表处于正常工作状态,些时按下主菜单键持续3秒,进入系统设置模式,按上下键输入密码,出厂默认为0000,按回车键,密码正确(显示YES),自动进入主菜单。进入主菜单后区域1显示&CH1&,按回车键进入通道1工作参数设置,按上下键则切换到其他同一级菜单,这一级菜单有&CH2&,&COMM&,&DISP&,&REST&,分别为设置通道,设置通讯,设置显示模式、恢复出厂设置(参看用户编程流程图)。单击回车键进入主菜单,此时可以上下键选择其他主菜单相应选项进行设置。通讯&COMM&可设置本地地址(1~247)及通讯波特率(、、19200)。显示模式&DISP&设置二个通道循环显示的间隔时间,有关闭循环OFF或间隔2S、4S、6S、8S。退出系统:在主菜单任意位置,单击主菜单选择是否保存并退出系统设置,返回正常工作模式。在主菜单设置模式下按&主菜单&键会回到一上通读菜单目录下,直至通出系统设置模式回到正常工作状态。在菜单设置模式下不操作按钮,约3分钟后自动返回正常工作状态。6.7.2 对通道参数的设置(以LD8200为例)CH1、CH2的参数设置过程安全相同。以下以CH2为例作详细说明。进入CH2前显示:&显示实例解& 释1CH2单击回车进入通道2参数设置2&空& 白单击回车显示如下&显示实例解& 释1ON允许通道2,上下键选择&ON&/&OFF&,回车确认22当前设置的是第二通道选择&ON&,单击回车显示如下&显示实例解& 释1H.dry单击回车进入,设置加热去湿启动的湿度值22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释185单击回车上下键修改,按住不放快速增减,回车确认22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释1HEAt单击回车进入,设置加热升温启动温度值22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释15.0单击上下键修改,按住不放快速增减,回车确认22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释1ALM.H单击回车进入,设置是否打开加热故障报警22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释1ON上下键选择&ON&/&OFF&,回车键确认22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释1Fan.C回车进入,设置鼓风降温启动温度值22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释140.0单击上下键修改,按住不放快速增减,回车确认22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释1HYS.X单击回车进入,设置该通道回滞量22当前设置的是第二通道单击回车显示如下&显示实例解& 释110单击上下键修改,回车确认22当前设置的是第二通道6.7.3 对系统密码的设置同时按住主菜单键和回车键大于3秒,显示&C.cHg&,单击回车键进入,输入当前系统密码。单击回车键确认所输入的密码,正确则显示&yES&,并自动转入&n.Cod&单击进入,输放新的密码,回车键选择是否保存并退出。在任意设置位置,若两分钟内无有效按键被按下,则系统自动回到测量状态,设置不被保存。字符文字说明字符文字说明Prog进入编程设置CoMM通讯设置CodE密码Addr装置地址XXXX数字或其他内容bAud通讯波特率CH1/CH2测控通道1/2dISP显示模式设置H.dry加热去湿d.Cyc循环模式选择HEAt加热升温REST恢复出厂设置ALM.H负载断线报警n.Cod输入新密码Fan.C排风降温SAVE数据保存HYS.X回滞量ruPt传感器故障C.cHg修改密码SPCH语音报警设置6.7.4 用户编程流程图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AKX200用户编程流程图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&密码修改装置恢复出厂设置参数:a) 1、2路温度:(升温温度)5℃、降温温度40℃&& 回滞量:10℃b) 1、2路湿度:85%RH&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 回滞量:10%RHc) 通讯参数设置:&&&&&&&&&&&&&& 地址:& 1&&&&&&&&&&&&&& 波特率:4800d) 循环显示:OFF(固定显示)e) 通道1打开,通道2打开;负载断线报警关闭f) 语音报警功能关闭g) 初始密码:00016.8 通信功能支持远方查询开关量状态1)通信方式:RS-485;2)通信规约:ModBus-RTU;3)通信格式:异步00/ bps 用户可编程七.安装屏开孔(mm)八.外形尺寸图(mm)九.通讯指南9.1&通讯在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该系列仪表。本章的掌握需要你具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容,对本产品功能和应用概念有较全面的了解。9.1.1 MODBUS协议简述本系列智能开关状态综合操显装置使用的是MODBUS通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数字序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯上信号沿着相反的两个方向传输给主机。MODBUS协议只允许主机(PC、PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在他们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。9.1.2 查询&回应周期查询查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回他们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。回应如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:象寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。9.1.3 传输方式传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以入用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS协议RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位:1个起始位8个数据位,最小的有效位先发送无奇偶校验位1个停止位错误检测(Error cheeking)CRC(循环冗余校验)9.1.4 协议当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的&端口&entry被寻址到的设备,该设箅去掉数据帧的&信封&(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的&信封&中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address),被执行了的命令(Function),执行命令生成的被请求数据(Data)和一个检验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应,或者返回一个错误的指示帧。数据帧格式&地址功能数据校验8-Bits8-BitsNX8-Bits16-Bits地址域代码意义行为03H或04H读数据寄存器获得一个或多个寄存器的当前二进制数值地址域在帧的开始部分,出一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在我们的系统中只使用1~247,其它地址保留,这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端设备会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。功能域功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码,以及它们的意义和功能。数据域数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依据类型和从机之间的内容而有所不同。错误校验域该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的这全性或效率,错误校验使用了16位循环冗余的方法(CRC16)。错误检验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相符,就发生了错误。CRC运算是,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的每个字节中的与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时,每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位转移,高位则用&0&补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是1,该寄存器就与一个预设的固定值(0A001H)进行一次异或运算,如果最低位0不作任何处理。上述处理重复进行,直到执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都作了处理,生成的最终值就是CRC值。生成一个CRC的流程为:预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器;把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器;将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测;如果最低位为0:重复第三步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行一次异或运算;重复第三步和第四步直到8次位移,这样处理完了一个完整的八位。重复第二步到第五步处理下一个八位,直到所有的字节处理结束;最终CRC寄存器的值就是CRC的值。9.2&通讯应用格式详解本节所举实例将尽可能使用如图所示的格式,(数字为16进制)从机地址功能码数据起始地址寄存器高字节数据起始地址寄存器低字节数据读取个数寄存器高字节数据读取个数寄存器低字节循环冗余检验低字节循环冗余检验高字节01H03H00H00H00H03H05HCBH读数据(功能码03或04)查询数据帧此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从01号从机读2个采集到的基本数据:CH1的温度值和湿度值,其中温度值的地址是0003H,温度值的地址是0004H,长度都是2个字节。从机地址功能码数据起始地址寄存器高字节数据起始地址寄存器低字节数据读取个数寄存器高字节数据读取个数寄存器低字节循环冗余检验低字节循环冗余检验高字节01H03H00H03H00H02H34H0BH响应数据帧响应包含从机地址、功能码、数据的字节长度、数据和CRC错误检验。下面是读取CH1温度、湿度值的响应。从机地址功能码字节计数数据1高字节数据1低字节数据2高字节数据2高字节循环冗余检验低字节循环冗余检验高字节01H03H04H01H0CH00H2DHFDHDEH&&& 温度 = (010CH)/0AH=268/10=26.8℃湿度 = 002DH=45%。&以下是参数读取的地址表(WORD):地址数据内容简要说明R/W备注0仪表显示模式显示刷新循环时间(S); 2s、4s、8s、OFFH为不循环(液晶型无此项)R读写属性:R-读;W-写&温度数据均为1位小数1通道1所测温度值0~120.0℃R2通道1所测湿度值0~100%R3通道1排风设定温度0~100.0℃R4通道1加热设定湿度0~100%R5通道1加热设定温度0~100.0℃R6通道1各回滞量0~40R7传感器1工作状态0为正常,1为故障R8通道1负载工作状态注1R9通道2所测温度值0~120.0℃R10通道2所测湿度值0~100%R11通道2排风设定温度0~100.0℃R12通道2加热设定湿度0~100%R13通道2加热设定温度0~100.0℃R14通道2各回滞量值0~40R15传感器2工作状态0为正常,1为故障R16通道2负载工作状态注1R17开关状态指示开关量的检测R18以下为预留值&注1:两字节的最后一字节的最后两位用来表达负载工作状态负载工作状态说明 00 00X0 加热器工作正常;&&&&&&&&&&&&&&&&&& 00 00X1 加热器工作故障;&&&&&&&&&&&&&&&&&& 00 000X 风扇工作正常;&&&&&&&&&&&&&&&&&& 00 001X 风扇工作故障.10&使用注意事项10.1 必须严格按照标明的电压等级接入电源,严格按照背面端子标示接线。10.2 安装时应将接线端子拧紧,并且将设备牢固在坚固耐火、不易震动的位置,设备仰视时效果最佳,故应垂直安装,高度以1.8M为宜。10.3 耐压试验时,必须把带电显示部分端子(20、21、22、23)接线解开或短接。10.4 所有开关量接点必须是无源接入。10.5 按实物的接线标示接线,如有变动恕不另行通知。10.6 使用不当或非本产品引起的故障,本公司不承担责任。&11&运输储存11.1 设备应存放在温度为-25℃~70℃,湿度<85%的环境中,并且应在原包装的条件下放置,叠放高度不超过5层。11.2 设备在包装拆封后不宜存储。11.3 设备运输和拆封不应受到剧烈冲击,应根据GB/T《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和存储。开关柜综合操控装置/开关状态指示仪/智能操控装置-江苏艾斯特1
感兴趣的产品:
留言内容:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
常用邮箱:
详细地址:
请选择您所在的省份
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
产品搜索:
江苏艾斯特电气有限公司
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首
邮编:225800
联系人:张先生
电话:86-7/传真:86-2手机:留言:个性化:
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站}

我要回帖

更多关于 抽屉开关o是合闸还是i 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信