求求生之路2高手视频来一个埋管子的图。

抱歉,您要访问的页面不存在或被删除!
5秒后将自动跳转到新浪博客首页。
1.请检查输入的网址是否正确。
2.如果不能确认输入的网站,请浏览查看所要访问的网址。
3.直接输入要访问的内容进行搜索:
如还有疑问请联系新浪客服:致电听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2086帖子
土木币3611
yuanzhang0426 发表于
我看了一下总平图,有几种类型
这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿化的说好,从绿化带上做的时候不要挖到了。一般普通绿化景观不会,就担心大型景观植物,所以你埋管靠边点好。
如果绿化做好,你在挖,涉及到一个恢复绿化带的费用,可多可少。还有,如果埋在绿化带里,等到建成后你要埋个电缆桩,大概40cm左右的桩,埋深25-30cm,水泥基础做也好,其他做的也好,明显标示下下方有电力管道,或者标示下电力管道方向。同样问题出现在预埋在人行道上,你用那种预制品桩就要埋深只露出1.5-2cm,如果是金属标志贴面,同样上面用字写清楚下面有电力管道。
&高手还有一个问题,不同的规格的管如果想用管枕怎么办?&
&高手继续问你个问题!
想把弱电机房的线导出到总平去,如图的这部分管线用到什么?还有安装这部分管线,要在那道工序之前?想以这道工序安排个采购计划&
&很好的经验,还想请教一个问题,直埋管可以用那种规格的?
例如PVC-U还是钢管?
我想到市场上看看,拜托高手指教一下,给个清单什么的!&
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分787帖子
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
tyrle12 发表于
这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿 ...
很好的经验,还想请教一个问题,直埋管可以用那种规格的?
例如PVC-U还是钢管?
我想到市场上看看,拜托高手指教一下,给个清单什么的!
&过公路,水泥路,可能过车的预埋管,我们这常用的一种增强型碳素波纹管和镀锌钢管(厚度≥3.5mm),碳素波纹管有分S2,S4等级别,分别对应25kPa压力和50kPa压力,你适当选用。没有过车的可以用普通碳素波纹管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2086帖子
土木币3611
本帖最后由 tyrle12 于
20:32 编辑
yuanzhang0426 发表于
很好的经验,还想请教一个问题,直埋管可以用那种规格的?
例如PVC-U还是钢管?
我想到市场上看看,拜托 ...
过公路,水泥路,可能过车的预埋管,我们这常用的一种增强型碳素波纹管(HFB)和镀锌钢管(厚度≥3.5mm),碳素波纹管有分S2,S4等级别,分别对应25kPa压力和50kPa压力,你适当选用。没有过车的可以用普通碳素波纹管。
还一种玻璃钢管,强度好像可以类似钢管,因为较少用,其实这种的便宜。
如果你是上下层需要排管(大概6根管以上需要做排管)敷设你记得买管枕,以前是水泥制品,现在好像有塑料的了。大概1.5-2.5米设置1套。
&&或者你也可以询问当地施工单位常用哪些,也许地区不一样会有一定的差异
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2086帖子
土木币3611
你说的PVC-U我没用过,其实你查询下他们厂家对强度的说明,只要选类似强度的替代就好了。对了,预埋管最后敷设完如果没启用的,你记得封堵起来,用PVC管盖或者封堵泥也可以
您所说的强度是指前面说的那个吧“25kPa压力和50kPa压力”&
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分787帖子
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
tyrle12 发表于
你说的PVC-U我没用过,其实你查询下他们厂家对强度的说明,只要选类似强度的替代就好了。对了,预埋管最后敷 ...
您所说的强度是指前面说的那个吧“25kPa压力和50kPa压力”
&是啊,指增强型的碳素波纹管强度,S1,S2&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2086帖子
土木币3611
yuanzhang0426 发表于
您所说的强度是指前面说的那个吧“25kPa压力和50kPa压力”
是啊,指增强型的碳素波纹管强度,S1,S2
&管枕我上淘宝搞了一下,我们用到的弱电管好像很小,例如最大用32的,不知道有这种管枕否?&
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分787帖子
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
管枕我上淘宝搞了一下,我们用到的弱电管好像很小,例如最大用32的,不知道有这种管枕否?
(23.94 KB, 下载次数: 1)
21:45 上传
点击文件名下载附件
想把弱电机房的线导出到总平去,如图的这部分管线用到什么?还有安装这部分管线,要在那道工序之前?想以这道工序安排个采购计划
&我不是做建筑电气的,你的图我就不是非常懂。主要看不出从哪里到哪里是路,哪里是建筑物内部,建筑物里的管我就不熟悉了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分787帖子
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
tyrle12 发表于
这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿 ...
高手还有一个问题,不同的规格的管如果想用管枕怎么办?
&用大的套住,比如穿的5根150,你都用150的管枕,中间一根100.是可以的。管枕起到承受压力和固定 的作用而已。&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 求高手解释这个视频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信