不过每个公司对于这个字母表示方法是不一样的你这个应该是宏发的表示方法
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。
3A 240VAC 指触点所能带的额定负载
3A28VDC指触點所能带的额定负载。
4表示:4转换(4个常开常闭)
14 13 ,线圈 (注:直流的线圈时:14(+),13(-))
9 10 ,11 12 ,分别为4组触点的公共端
你对這个回答的评价是?
HH54P小型中间继电器触点怎么看:
9、10、11、12分别为四组触点的公共端
3A 240VAC 一般指其线圈额定电压为AC(交流)240V,最大经过电流为3A
3A28VDC ┅般指其线圈额定电压为DC(直流)28V最大经过电流为3A
你对这个回答的评价是?
HH54P是富士的型号是小型中间继电器触点怎么看
你对这个回答嘚评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
前言:普通中间继电器触点怎么看是电磁结构即采用电磁线圈缠绕在铁芯上,当线圈两端加电后产生磁力吸引衔铁产生机械位移,衔铁带动动触点和静触点接触完荿吸合动作。
以陶瓷行业为例说明:若图片看不清请下载附件 大多变频器的com端为内部24v的负极,如果如上图接好后控制端指示灯没有亮,而变頻器却已经运行了(类似失控的情况)这就说明①输出端的正负极接反了,②这台变频器的com端是内部24v的正极对掉两端子的线即可解决。 TM20D05TM20A05的输出端所标注的+-是相对而言的,如果想控制电源的正极则电源的正极端接+,此时-端即为输出端(接负载一端负载另一端接电源的负极)。如果想控制电源的负极则电源的负极端接-,此时+端变为输出端(接负载一端负载另一端接电源的正极)。如果把电源的正极接到-(反之亦然)时模块内部的反向二极管就会导通,出现失控现象接线时请注意极性。 通常接线如下图所示 : 压机嘚电磁阀是压机的关键随着产量的提高,电磁阀工作频次也逐渐提高如果控制电磁阀的是电磁线圈式继电器触点怎么看,由于其构造会产生较大的迟滞,动作频率高后产生的电火花加速了其触点的烧蚀,触点的接触电阻会逐渐变大使得电磁阀工作失常,有时通的時间短有时因接触电阻大而使加在电磁阀线圈两端的电压降低较多时,电磁力不够阀杆动作失常,导致压机失常或产生次品(比如因排氣不够而产生重皮使砖坯报废)。 ,其无触点的特性和快速通断性能控制电磁阀游刃有余。在设计之初就是为了解决频繁换电磁阀继电器觸点怎么看的问题当时换成欧姆龙15A的继电器触点怎么看并并联两组触点也是用不住的,所以才做出TM20D05.接线方式同上建议控制电磁阀时,控制电磁阀电源的正极这是因为若控制电源的负极时,电磁阀线圈内始终有正电压不如控制电磁阀电源的正极安全(就好比接灯线的開关时,最好控制其火线而不是控制其零线) 3压机控制柜控制按钮旋钮: 压机工段灰尘比较大,按钮和旋钮使用的时间都很短尤其是直接给plc或控制电路板输入信号的按钮或旋钮,因其只能使用直流24v一旦按钮旋钮内触点因进入灰尘造成接触电阻变大时,给plc的信号就会因接觸电阻变大而衰减从而造成接触不良,信号抖动进而无法使用导致误动作。为了保证生产正常势必经常更换。那么如果选用TM20A05就能解決上述问题 按钮和旋钮的触点如果采用AC220V电源来控制TM20A05无触点继电器触点怎么看,其控制端是宽电压AC160-280V(实测可低至130v)接触电阻引起的电压衰减叻60v(甚至可达90v,而用直流控制时衰减电压最大才24v)也属于TM20A05的正常触发范围,完全能正常使用用TM20A05的输出端再给plc或电路板提供输入信号(洇无触点特性而接触电阻几乎为0)。这样改造后按钮和旋钮的使用周期大大延长了,可想而知会减少多少次接触不良导致的误动作 二:抛光线和磨边线的气动电磁阀控制 抛光线和磨边线有很多气动电磁阀,动作频率较高使用普通中间继电器触点怎么看,需要经常更换而中间继电器触点怎么看发生故障时多是接触不良,不会一下子坏掉而是时好时坏,出现一次不动作或动作迟滞不到位就会给成品帶来损坏(比如:对中没动作,瓷砖就有可能斜着进入下一道工序造成卡机,轻则碎一片砖严重的还可能使磨头电机烧毁)。 由于气动电磁阀的线圈电流比较小无触点继电器触点怎么看基本属于轻负荷运行,使用寿命会达几年之久可见换用无触点继电器触点怎么看后,僅减少瓷砖破碎一项意义就很大。同时几年不用换继电器触点怎么看节省的时间和配件投入也值得更换。 1.变频器的启停和换向继电器觸点怎么看 2.控制柜的按钮及旋钮。 更换方法和原理同上不再赘述。 为了检测窑炉传动是否正常运行会用接近开关来检测传动齿轮是否动作正常,由于窑炉较长检测接近开关信号远距离传输时,信号衰减严重不能准确给plc信号,此时可用接近开关控制TM20D05的输入端(3-32v)嘫后TM20D05输出端接plc输入端,即可解决此问题 以上几种用法只是抛砖引玉,欢迎广大工控爱好者DIY有好的使用方法拿出来与大家分享。比如: TM20D05囷TM20A05的输出端是直流负载但还有一个特性,就是其输出端没有接电源的时候呈现纯阻性如下图文字所示,可呈现高阻态和低阻态(实测0.4歐姆)可是目前还不知道这个特性的应用场所。 其应用综合接线图如下所示: 上图为综合应用电路图涵盖了无触点继电器触点怎么看嘚多种用法: 1.PLC控制无触点继电器触点怎么看,四种型号的应用都有 2.无触点继电器触点怎么看给plc输入端信号 3.按钮或旋钮控制无触点继电器触點怎么看 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。