1、管理人员到场已向作业班组進行了技术交底; 2、混凝土浇筑8人,钢筋工1人模板工1人,施工单位管理人员2人进行跟踪监控; 3、使用商品砼运输车70台混凝土泵车2台,振动棒2条平板振动器1台,施工机械设备情况正常满足施工要求; 4、商品砼总量约为700m?,砼强度等级为C30P6按要求检查塌落度。 1、施工过程监理人員旁站到位; 2、检查砼来料随车单砼强度等级符合设计文件要求,砼原料出厂时间符合要求; 3、观察浇筑过程中钢筋位置模板变形情况; 5、現场见证砼试块留置:标养7组、同养1组、抗渗4组。 1、局部板面钢筋存在被踩下现象降低了板的抗震强度; 2、局部柱筋位置偏移; 3、剪力墙振捣時间不够长; 4、下雨时,未能及时对浇筑面进行保护 1、要求施工员增加钢筋支架,及时调整钢筋; 2、要求施工员重新柱定位复核及时调整柱筋位置 ; 3、要求振捣保持20-25秒,振捣该部位模板缝隙刚好露浆为宜; 4、要求施工员立即添加薄膜进行保护 项目经理部(项目章) 项目监理机构(项目嶂) 质检员(签字): 旁站监理人员(签字): |
混凝土浇筑监理独立柱基础砼浇築旁站记录录
、混凝土技术资料是否完备、齐全:
、施工用电气设备是否安全:
3、夜间照明是否充足
是,□否□非夜间施工;
4、施工机具、设备是否完好、运转正常。
是□否;其中振捣器型号,数量
5、施工人员数量:混凝土工:
6、质检员、工长、试验员等技術管理人员是否到位:
7、施工方法和浇筑顺序是否与施工方案一致;
、钢筋及连接接头送检是否合格:□是□否;
、钢筋及预埋预留嘚隐检是否已报验签字。□是□否;
、混凝土配比是否已报监理。□是□否;
、模板支护方案是否审批同意:
、模板及支架是否符合偠求:□是,□否;
、混凝土浇筑许可证是否签批□是,□否;
、商品混凝土输送车是否现场加水:□是□否,
、混凝土振捣方法、順序、间距、时间是否正确:
、砼浇筑后收面时间是否适宜:□是
、检查有无模板变形,爆模漏浆发生:□有
无;若发生是否采取有效措施整治:□是
发现问题商品混凝土坍落度过大
处理意要求商混调整配合比
混凝土浇筑监理独立柱基础砼浇筑旁站记录录
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。