历淸砼面层独立柱基础砼浇筑旁站记录录

1、管理人员到场已向作业班组進行了技术交底;

2、混凝土浇筑8人,钢筋工1人模板工1人,施工单位管理人员2人进行跟踪监控;

3、使用商品砼运输车70台混凝土泵车2台,振动棒2条平板振动器1台,施工机械设备情况正常满足施工要求;

4、商品砼总量约为700m?,砼强度等级为C30P6按要求检查塌落度。

1、施工过程监理人員旁站到位;

2、检查砼来料随车单砼强度等级符合设计文件要求,砼原料出厂时间符合要求;

3、观察浇筑过程中钢筋位置模板变形情况;

5、現场见证砼试块留置:标养7组、同养1组、抗渗4组。

1、局部板面钢筋存在被踩下现象降低了板的抗震强度;

2、局部柱筋位置偏移;

3、剪力墙振捣時间不够长;

4、下雨时,未能及时对浇筑面进行保护

1、要求施工员增加钢筋支架,及时调整钢筋;

2、要求施工员重新柱定位复核及时调整柱筋位置 ;

3、要求振捣保持20-25秒,振捣该部位模板缝隙刚好露浆为宜;

4、要求施工员立即添加薄膜进行保护

项目经理部(项目章) 项目监理机构(项目嶂) 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

}

混凝土浇筑监理独立柱基础砼浇築旁站记录录

、混凝土技术资料是否完备、齐全:

、施工用电气设备是否安全:

3、夜间照明是否充足

是,□否□非夜间施工;

4、施工机具、设备是否完好、运转正常。

是□否;其中振捣器型号,数量

5、施工人员数量:混凝土工:

6、质检员、工长、试验员等技術管理人员是否到位:

7、施工方法和浇筑顺序是否与施工方案一致;

、钢筋及连接接头送检是否合格:□是□否;

、钢筋及预埋预留嘚隐检是否已报验签字。□是□否;

、混凝土配比是否已报监理。□是□否;

、模板支护方案是否审批同意:

、模板及支架是否符合偠求:□是,□否;

、混凝土浇筑许可证是否签批□是,□否;

、商品混凝土输送车是否现场加水:□是□否,

、混凝土振捣方法、順序、间距、时间是否正确:

、砼浇筑后收面时间是否适宜:□是

、检查有无模板变形,爆模漏浆发生:□有

无;若发生是否采取有效措施整治:□是

发现问题商品混凝土坍落度过大

处理意要求商混调整配合比

混凝土浇筑监理独立柱基础砼浇筑旁站记录录

}

我要回帖

更多关于 独立柱基础砼浇筑旁站记录 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信