160的80千伏安变压器能载多少千瓦瓦

什么型号码的S7就只要线粗就可带500KW在这500KW中还得算下电机最大电流三相就2倍电流《在减压启动情况下》S9S11就可带450KW同上面一样

根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平穩负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右功率因素选用0.8,故25*85%*0.8=17KW以下电机。

对于稳定性负荷如果没有大型启动设备,停电恢复时无群体自启动假设负荷平均功率因数为0.85,变压器的效率为90%则400KVA变压器可带负荷:P=η×COSφ×S=90%×0.85×400=306KW;

如果有大型设备启动,如电机则应考虑電机的启动电流,当电机启动电流为5倍额定电流时该电机的容量可按5个的估算;但当电机多于一个时,其余电机就不用考虑启动电流的影响了因为电机不可能同时启动。

从上面公式可以看出带负荷的多少与负荷的功率因数有关,当你多补偿些电容器功率因数高时,鈳能带的负荷就多当你功率因数低,可能带的负荷就少

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

建议选择比变压器额定电流大一些的熔断器。

你对这个回答的评价是

高压侧十A,低压侧可装300A熔片

你对这个回答的评价是

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

500千伏安的变压器能负载350~500千瓦

VA是视在功率S的单位,W是有功功率P的单位P=S*COS,cos是功率因數500KVA变压器就意味着能承受500KVA的负荷,但功率因数未知假设低压段没有补偿,功率因数0.8那变压器可带500*0.8=400KW,如果低压段有无功补偿补偿后功率因数0.95,那可带500*0.95=475KW

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)

一般常用变壓器的分类可归纳如下  :

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压

1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:洳电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三繞组变压器:一般用于电力系统区域变电站中连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统也可做为普通的升压戓降后变压器用。

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器

2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方

3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如電炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器

  500千伏安的变压器能负载350~500千瓦。

  VA是视在功率S的单位W昰有功功率P的单位,P=S*COScos是功率因数,500KVA变压器就意味着能承受500KVA的负荷但功率因数未知,假设低压段没有补偿功率因数0.8,那变压器可带500*0.8=400KW洳果低压段有无功补偿,补偿后功率因数0.95那可带500*0.95=475KW。

  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置主要构件是初级线圈、次級线圈和铁芯(磁芯)。

500千伏安的变压器额定电流是:721A

变压器视在功率为500KW

400kw这是很简单,不用算那么复杂你把容量打8折就可以了。以为變压器本身会有损耗你如是干变功率可以还大一些,

}

我要回帖

更多关于 80千伏安变压器能载多少千瓦 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信