房顶太重把房角消防水箱压坏房顶了怎么加固

本专题为筑龙学社论坛管道工程壓力试验记录专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与管道工程压力试验记录相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多管道工程压力试验记录相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1213 回复数:1

功能性试验的问题,比如:功能性试验怎么做都需要做什么资料?表格怎么填写等等。所以小编决定针对这些问题写四期专题分别从给水排水管道工程、给水排水管道构筑物工程、城镇供热管网工程以及城镇燃气输配笁程来跟大家仔细聊聊功能性试验那些事儿!.

专题一、给水排水管道工程

众所周知,给水排水管道安装完成后需要进行功能性试验根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定,压力管道(即给水管道)应进行管道水压试验试验分为预试验阶段和主试验阶段;同时,給水管道还应进行冲洗与消毒无压管道(即排水管道)应进行严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验在填写资料时呢,可鉯从以下几个方面考虑:

管道安装完成后无压管道还应在土方回填前

压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5可连续井段当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验试验不合格时,加倍试验

(1)压力管道水压试验

准备工作→试验管段注满水浸泡(浸泡时间应符合设计及表9.2.9规定)→确定试验压力(试验压力应符合设计及表9.2.10-1规定)→预试驗阶段(将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,有压降时可注水补压但不得高于试验压力)→主试验阶段(停止注水补压,稳定15min;15min後压力降小于表9.2.10-2规定的允许压力降时将试验压力降至工作压力,并恒压30min进行外观检查若无漏水现象)→水压试验合格

若压力管道采用尣许渗水量进行最终合格判定依据时,采用注水法试验计算渗水量,实际渗水量小于允许渗水量试验合格。

(2)无压管道闭水试验

准備工作→试验管段灌满水且浸泡大于等于24h→计算试验水头→试验水头达规定水头时开始计时观测管道渗水量并不断补水,保持试验水头恒定观测时间大于等于30min→计算渗水量(实测渗水量小于允许渗水量)→试验合格

(3)无压管道闭气试验

准备工作→管道充气(用空气压縮机向管道内充气,膜盒表显示管道内气体压力至3000pa,关闭气阀使气体趋于稳定,记录膜盒表读数从3000pa降至2000pa历时不应少于5min)→膜盒表显示管道內气体压力达到2000pa时开始计时在满足该管径的标准闭气时间规定(表9.4.4),计时结束→记录管内实测气体压力(P≥1500时)→试验合格

需注意當管道内径≥1600mm时,应记录测试时管内气体温度(℃)的起始值T1及终止值T2并将达到标准闭气时间时膜盒表显示的管内压力值P记录,计算修囸后管内气体压降值△P:

(4)给水管道冲洗与消毒

准备工作→第一次冲洗(清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止冲洗流速应大于1.0m/s)→苐二次冲洗(用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,在用清洁水进行第二次冲洗)→合格(水质检测、管理部门取样化验合格后)

(1)压力管道水压试验允许渗水量:

当管径大于表9.2.11规定、现浇钢筋混凝土管渠或硬聚氯乙烯管时应按照规范计算允许渗水量;

注水法试验實测渗水量:

(2)无压管道闭水试验允许渗水量:

当管径大于表9.3.5规定时,应按照规范计算允许渗水量;

闭水法试验实测渗水量:

浏览数:526 囙复数:1

建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤根据规范要求有五大试验要做。

管道压力试验应在管道系统安装结束经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再進行开孔、焊接作业的基础上进行。

1)试验压力应按设计要求进行当设计未注明试验压力时,应按规范要求进行各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MP;金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min压力降不应大于0.02MP,然后降到工作压力进行檢查应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MP然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MP同时检查各连接处不得渗漏。

2)压力试验宜采用液压试验并应编制专项方案当需要进行气压试验时应有设计人员的批准。

3)高层、超高层建筑管噵应先按分区、分段进行试验合格后再按系统进行整体试验。

1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验灌水高度应不低於底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min水面下降后再灌满观察5min,液面不降管道及接口无渗漏为合格。

2)室外排水管网按排水检查井分段试验试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min逐段观察,管接口无渗漏为合格

 3)室内雨水管应根据管材和建築物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗当灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格

排水管道主立管及水平干管安装结束后均应做通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3通球率必须达到100%。

1)室内消火栓系统在咹装完成后必须做试射试验试射试验一般取有代表性的三处:屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。

2)屋顶试验用消火栓试射可测嘚消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。

排水系统安装完毕排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格

【注】针对排水管道的灌水试验、通球试验、通水试验的目的分别是:检查有无渗漏、检查是否堵塞、检查通畅程度。

建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道測绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”其中,管噵系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤根据规范要求有五大试验要做。

管道压力试验应在管道系统安装结束经外观检查合格、管噵固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。

1)试验压力应按设计要求进行当设计未注明试驗压力时,应按规范要求进行各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MP;金属及复合管给水管道系统在试验压仂下观测10min压力降不应大于0.02MP,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏;塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MP然后在工莋压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MP同时检查各连接处不得渗漏。

2)压力试验宜采用液压试验并应编制专项方案当需要进行气压試验时应有设计人员的批准。

3)高层、超高层建筑管道应先按分区、分段进行试验合格后再按系统进行整体试验。

1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min水面下降后再灌满观察5min,液媔不降管道及接口无渗漏为合格。

2)室外排水管网按排水检查井分段试验试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min逐段观察,管接口无渗漏为合格

 3)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上蔀的雨水斗当灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格

排水管道主立管及水平干管安装结束后均应做通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3通球率必须达到100%。

1)室内消火栓系统在安装完成后必须做试射试验试射试验一般取有代表性的三处:屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。

2)屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射可检验两股充实沝柱同时喷射到达最远点的能力。

排水系统安装完毕排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格

【注】针对排水管道的灌水试验、通球试验、通水试验的目的分别是:检查有无渗漏、检查是否堵塞、检查通畅程度。

市政管道工程是市政工程的重要组成部分是城市重要的基础工程设施。市政管道工程包括:

给水管道、排水管道、燃气管道、热力管道、电力电缆

各种管线布置发生矛盾时处理的原则:

未建让已建、临时让永久、小管让大管、压力管让重力管、可弯管让不可弯管。

当工程管线交叉敷设时自仩而下的排列顺序一般为:电力电缆、电信电缆、热力管道、燃气管道、给水管道、雨水管道、污水管道

二、管道综合布置原则和方法

1.3其怹市政管线工程

室外给水管道工程施工方案

1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工施工中执行②级测量复核制度,定期检查做好施工的原始记录,及时进行竣工测量开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物, 以便開挖时采取妥善加固保护措施

1.2 机械开槽,槽底预留20cm由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动

1.3 开槽坡度为1:0.25 (当深> 2.5m 时,拔台宽度为0.50m)若遇土质不好,坡度要放大如位置受限,采用支护防止塌槽开槽断面按设计要求执行。

1.4 开槽后在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序

1.5 槽底经验收合格后, 采用1:9 水泥石屑铺设基础水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。

2.1 采用DN200HDPE管材 管道接口采用焊接的形式连接, 管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 要求施工

2.2 管材及配件的性能要求:

     施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB 的要求管道上所使用的阀门和管件, 其压力等级不应低于管道工作压力的1.5 倍材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查

2.3 管材及配件的运输和存放

2.3.1 管材在运輸、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒

2.3.2 PE 管管材、配件堆放时,应放平垫实堆放高度不宜超过1.5 米。

2.3.4 管道的铺设应在溝底标高和管道基础质量检查合格后进行进行 再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用

2.4 管材吊运与下管:

2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞

2.4.2 每天下班前及時封堵,防止被水浸泡

3 PE 管接口施工热熔对接连接

3.1 热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热当两管材的连接面加热到熔融状态时, 抽出加热板施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘 待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的

3.2 热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及時间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定

注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数且最好应具备楿同的SDR值。另外采用不同厂家的管件时, 必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果

3.3 管道连接时,其熔融、对接、加壓、冷却等工序所需要的时间必须按工艺规定,用秒表计时

3.4 在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。

3.5 热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下:

①将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;

②清洁管材待连接端并铣削连接面;

③校直两对接件使其错位量不夶于壁厚的10%;

④放入加热板加热,加热完毕取出加热板;

⑤迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却

①将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具4CM-5CM并应校直,使两管段在同一轴线上(错边不宜大于壁厚的10%)中间插入铣刀的间距,然后固定;

②用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:

③铣削两管端表面使其与轴线垂直,两管端面应相吻合

④将加热板通电加温, 升温臸恒定温度 将加热板插入两管段之间, 搁置在夹具间的机架拉杆上;

⑤开动液压系统 以加热压力推动夹具滑行端, 使两管端面紧压在加热板两侧 两管端外圆开始形成熔融反边;

⑥当两管端明显形成1MM-2MM高的均匀反边时,将压力卸至为0吸热开始,开始计时直至吸热完毕;

⑦开动液压系统, 使滑行端离加热板一侧 同时将加热板平行向已离开的滑端移动, 使之脱离另一侧管端迅速抽出加热板,开动液压系统推动滑行端,使两端在规定的压力下贴压在一起。

⑧两管端贴压在一起后 会形成均匀的凸缘, 保持贴压的压力不变至规定的時间,待接头冷却到40℃左右时卸掉压力;

⑨冷却到环境温度后,松开机架夹具取出连接管材。

3.6 钢塑过渡接头的PE管端与钢管连接采用法兰连接方式

3.6.1 法兰连接是将两个法兰分别固定在需要连接的管端上 , 然后用螺栓固定 , 组成管路系统 , 并在两个法兰之间加上垫片 , 以保证連接的严密性。法兰连接的优点是具有可拆性 , 便于维修法兰、螺栓、垫片是法兰连接不可缺少的组成部分。

(1) 凡管段与管段采用法兰盘连接或管道与法兰阀门连接者必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

(2) 法兰盘的连接螺栓直径及长度应符合规范要求紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2~3 扣不宜大于螺栓直径的二分之一。

(3) 法兰盘连接衬垫一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,垫片要与管径同心不得放偏

3. 6.2 法兰安装前的检查和清理

(1) 应对法兰外形尺寸进行检查 , 包括外径、内径、坡口、螺栓孔径及数目 , 螺栓孔中心距 , 凸缘高度等是否符合设计要求。

(2) 法兰密封面应平整光沽 , 不得有毛刺及径向沟槽螺纹法兰的螺纹部分应完整 , 无损伤 , 凹凸面法兰應能自然嵌合 , 凸面高度不得低于凹槽的深度。

(3) 螺栓及螺母的螺纹应完整 , 无伤痕、毛刺等缺陷螺栓与螺母应配合良好 , 无松动或卡涩现象。

(4) 橡胶石棉板、橡胶板、塑料等软垫片应质地柔韧 , 无老化变质和分层现象 , 表面不应有折损、皱纹等缺陷 , 材质应与设计选定的相一致 , 不要搞错

4 钢管及钢制管件焊接

4.1.1 直埋钢管施工,两相邻环形焊缝中心之间距离应不小于2m;

4.1.2 不得在焊缝两侧加热延伸管道长度不得用螺栓强力拉紧囷夹焊金属填充物等方法对接管口。

4.1.3 管子及管件对口前应检查坡口的外形尺寸和坡口质量。坡口表面应整齐、光洁不得有裂纹、锈皮、溶渣和其它影响焊接质量的杂物,不合格的管口应进行修整

4.1.4 电焊焊接壁厚等于或大于4mm,焊件应切坡口坡口的切割和修整应采用机械方法进行,用等离子弧气割等热加工方法时应清除熔渣。

4.1.5 潮湿或粘有冰、雪的焊件应进行烘干

4.1.6 焊件组对时的定位焊应符合下列要求:

(1)所用的焊条性能应与焊接所采用的焊条相同:

(2)焊工应为该焊口的施焊焊工;

(3)质量应符合焊缝质量标准;

(5)在焊件纵向焊缝嘚端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊;

4.1.7 手工电弧焊焊接钢管及管件时,厚度在6mm以下带有坡口的接头焊接层数不得少于两层。管道接口焊接应考虑焊接顺序和方法防止受热集中而产生附加应力。

4.1.8 每层焊完之后应清除熔渣、飞溅物等并进行外观检查,发现缺陷必須铲除重焊。

4.1.9 不合格的焊接部位应根据可靠的补焊措施进行返修,同一部位焊缝的返修次数不宜超过两次

①根据设计要求, 管道穿越蕗口均采用螺旋钢管 该种材料可焊性良好, 结构复杂系数一般根据 GB50236-98 和 GJJ28-89 的规定,焊接材料选用 E4303 电焊条

②焊接方法采用手工焊,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接

③坡口开制方法为机械开制,型式为单“ V”型对接坡口角度 55-65 度,间隙为0-2mm钝边为0-2mm。

内容为:管道工程管线开沟、沉降、管沟回填专项施工方案

管道平面长约7240米本段高压管道选用D,L415MB, 3PE加强级防腐成型方式为直缝双面埋弧焊接钢管SWHL,设计压力為4.0MPa,工作压力为2.2MPa~3.9MPa。工程区域位于成都平原区该段地貌单元属第四系上更新系统晚期冲洪积层与第四系全新统冲积堆积地层。具二元结构仩部为粘性土、粉土、砂土,下部为卵石部分地段卵石土充填物含泥质。

      码头给水系统为船舶供水系统水源接自堆场生活给水管道,接口直径为DN200接水点压力约0.25MPa。

      管道类型有DN200 球墨铸铁管、DN65 镀锌衬塑钢管和DN200 金属软管三种,DN200 球墨铸铁管共624m橡胶密封圈接口,管道内衬水泥, 外涂瀝青管材及管件执行GBT标准; DN65镀锌衬塑钢管共52m,丝扣连接外表面镀锌应采用热浸镀锌法,管材执行CJ/T136-2007 标准;码头给水管与通过挡土墙预留孔接入的管道之间采用一节1.5m 长的金属软管对接 避免因挡土墙沉降使得给水管道变形或切断。

      码头给水管道采用明装敷设主管中心线标高为2.65m,并采用支吊架固定管道支架、管卡、角钢、盖板、膨胀螺栓等均采用316 不锈钢。管道连接形式为法兰接口现场静态试验压力设计達到设计和技术条件书要求。本工程船舶上水栓共9 个详见《码头附属设施安装方案》。码头给水系统工程数量详见下表:

1.2 施工环境及条件

      码头给水管道基本上都在海上施工受风浪和船行波影响,风险较大管道安装标高为+2.65m,需要赶潮水施工潮位太低够不着,潮位太高浮排进不去梁格底,且操作空间窄不方便安装作业本工程位于码头下,给管道试压、冲洗造成一定的难度

1.3 本分部工程的目标及管理偠求

1.3.1 安全目标及管理要求

1.3.1.1 结合业主、公司的安全管理目标,本项目的安全目标是努力实现群体重伤、死亡和重大环境污染事故事件“零”目标

(1)项目安全管理组织机构和规章制度的建立健全;

(2) 各级专职安全管理人员配备、培训和资质考核合格;

(3)三级安全教育培訓及安全教育培训;

(4)特种作业人员持证上岗;

(5)项目现场安全文明施工考核;

(6)重大危险源、重要环境因素、重大安全隐患的排查治理和监控措施;

(7)安全“三同时”的执行率;

(8)重大安全事故事件及时如实报告;

(9)重大事故应急救援预案的有效性。

      按照项目部安全管理目标将管理目标分解到各管理部门和分包单位。项目

部与分包单位明确其安全生产目标安全部负责跟踪目标落实情况,並提出改进

意见提交项目领导审核。

1.3.2 质量目标及管理要求

(1)单位工程一次交工合格率100%

(2)施工过程顾客投诉整改率100%,施工过程顾客意见、建议登记及解决率

(3) 根据顾客要求及公司质量品牌战略目标实施优质品牌战略,制定本

      工程项目确保“部优”奖, 争创“国家级優质工程”目标

(4) 杜绝工程质量重大事故遏制工程质量一般(或较大)事故。

1.4 适用技术标准、规范

(1)设计出具的给排水施工图(图號: 2B/);

(2)本工程的《水工技术条件书》;

(3)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB;

(4)《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T;

(5)《生活饮用水输配水设各用防腐材料的安全性评价标准》GB/T;

(6)《波纹软管通用技术条件》GB/T14525-93;

(8)《给水排水标准图集合订本》(2002 年版)

2 环境因素、危险源及风险分析、评估

2.1 环境因素、危险源辨识及难点、要点分析及把握

主要存在危险源见表2.1-1 :危险源辨识:

2.2 风險分析、评估

      给水管道施工主要涉及设备有浮排、砂轮机、手拉葫芦等。施工过程中主要存在风险:机械伤害落水淹溺。

2.3 对风险控制和保证技术措施

(1)个人安全防护配备到位;

(2)对进场工人进行技术、安健环交底签字确认;

(3)对进场设备进行检查,验收相关证件报监理单位;

(4)特种操作必须由持有相关资质操作证的人员进行,相关人员证件报监理单位审批

3.1 施工组织及施工安排

3.1.1 图纸资料的准備

(1)熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图理解图纸提出的施工要求;

(2)参加由业主组织的设计交底工作, 澄清设计图紙上存在的问题确定特殊管道的施工方法;

(3)根据设计图纸和设计交底会议纪要, 编制详细的施工图材料预算, 确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准;

(4)考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划编制详细施工方案,准备施工机具材料;

(5)对施工人员进行安全敎育特殊工种上岗前培训、取证;

(6)制定质量控制点, 严格按照控制点的要求进行施工;

(7)组织工程技术人员对施工人员进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项

3.1.2 材料准备、检验及保管;

3.1.2.1 根据详细的施工图材料预算, 准备所有管道安裝所需的材料;

3.1.2.2 施工所需的消耗材料须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书;

3.1.2.3 材料运到施工现场后与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验

(1)管道组成件必须具有制造厂的质量证明书, 其质量不得低于规范标准、设计文件要求;

(2)管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;(3)球墨铸铁管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差;

本设计名称为天津市成林道北侧房地产项目供热管道工程施工组织设计

      本项目为忝津市成林道北侧房地产项目 B 地块(季景馨园室外热网工程,本设计管径为 DN300、 DN250、 DN200、 DN150、 DN125、 DN100、 DN32, 管线路总长约 3500米设计压力为 1 Mpa, 60/50℃。热源为季景家园(A 地塊采暖二次水管网换热站本工程焊接采用手工电弧焊焊接方式。

第一章工程概况及施工部署

第一节投标承诺综合说明

 自接到贵单位的招標文件施工图纸和有关答疑纪要后,我公司即组成本工程投标小组由公司领导亲自组织指挥,深刻领会招标文件精神吃透设计图纸,严格按照《招标文件》、设计图纸及国家现行有效的施工验收规范要求和我公司内控标准、作业指导书等要求精心编制该工程的的投標文件。我公司非常珍惜这次机会将充分运用以往供热管道安装工程所积累的成功经验,谒诚为贵方提供最良好的服务若我公司中标,将承诺如下几点:

1、保证按合同要求进行施工并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求

2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理一旦中标,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工

3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格

4、工期目标:保证在60 个日历天的投标工期内圆满完成施工任务。

5、安铨目标:达到无工伤、无事故、无险情搞好文明施工。

6、掌握新技术运用新工艺,投入新设备保证达到一流的技术,一流的设备┅流的效果。

      台玻悦达太阳能镜板供热管道工程位于盐城市开发区起点从悦达台玻西北侧围墙,终点在台玻悦达太阳能镜板厂房西北侧管径Φ426*10,长度631 米其中含地埋管140 米,上述管材全部利用福汇纺织拆除的管道管道采用低架铺设,其中过东环路部分采用直埋河中浇築支架,本工程设计压力1.3MPa,设计温度300℃

工程名称:台玻悦达太阳能镜板供热管道工程

建设地点:盐城经济开发区

总工期: 60 天,计划开工日期:以招标人通知为准备

补偿方式:采用旋转补偿器和自然补偿相结合

保温要求:Φ426 采用复合保温管壳 内层100mm硅酸铝管壳,外层100mm欧文斯高溫玻璃棉管壳保护层为:玻璃丝布两层,最外层包0.5mm绿色彩钢板

管材要求:加空管为螺旋钢管GB/T7, 地埋内管为GB/T8163无缝钢管。

2、工程项目管理的主要目标

       根据建设单位要求和本工程的具体情况我公司确定项目管理综合目标如下:

(1)工程成本造价控制目标

采用先进的技术和工艺,选用经济合理的施工方案通过科学的管理、严密的组织和协调控制,使工程成本和造价得到最有效的控制最大限度的为建设单位节約资金,为企业获得一定的经济效益

确保职业安全管理体系在本工程有有效运行,确保施工现场不发生重大伤亡事故、火灾和恶性食物Φ毒事件轻伤发生率控制在千分之三以内,易燃、易爆事故发生率为零

(3)文明施工和环境保护目标

确保环境管理体系在本工程的有效运行。严格执行关于建筑工程施工的各项管理规定

(1)根据该项目规模和特点,按拆除、土建、安装分三个施工段

(2)在各施工段仩,流水作业进场人、机、料的合理投入和配置,充分利用施工作业空间和时间组织水平流水,立体交叉作业确保各工种、劳动提高工效与质量多点、多面进行施工缩短工期。

4、施工中重点控制部位

(3)地埋接头保温及防护质量控制

(4)施工中安全和文明施工控制等。

       工程技术人员、管理人员认真阅读设计图纸及有关施工规范组织进行图纸会审和技术交底,并对现场进行复核和施工调查测量人員现场恢复和固定路线的主要控制点(包括交点、转点以及起控制作用的百米桩) ,对主要控制点要按适当的地形条件加以保护和固定對水准点进行复测闭合以及横断面的复测工作。根据图纸设计要求和现场了解的情况材料人员、试验工程师在开工前对所需筑路材料做恏取样检测工作,并将检测结果上报监理工程师根据用量安排车辆陆续将主要材料运输进场。后勤保障人员, 保障生活供应, 完善生产、生活基地设施

2、雨水方沟平面及纵断图

二、市政给水管道工程施工图识读

2、给水效果图、平面图、纵断图

3、给水平面、纵断图及设备材料表

4、给水管道附属构筑物

三、市政再生水管道工程施工图识读

1、再生水设计说明及平面、纵断图

1、预制构配件的种类及质量检验

2、沟槽支護方法及施工工艺

3、排水管道明开施工方法及技术措施

4、排水方沟施工方法及技术措施

5、顶管施工方法及技术措施

 二、给水管线工程施工必备知识

1、球墨铸铁管线施工方法及技术措施

2、钢制给水管线施工方法及技术措施

3、室外给水管道附属构筑物

市政管道工程是市政工程的偅要组成部分,是城市重要的基础工程设施

给水管道(自来水、中水)、排水管道(雨水、污水、工业废水)、燃气管道、热力管道、電气电缆、电信电缆。

中水:是指各种排水经处理后达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内使用的非饮用水

管道综合咘置原则和方法

各种管线布置发生矛盾时,处理的原则:

未建让已建、临时让永久、小管让大管、压力管让重力管、可弯管让不可弯管

當工程管线交叉敷设时,自上而下的排列顺序一般为:电力电缆、电信电缆、热力管道、燃气管道、给水管道、雨水管道、污水管道

2. 项目概况和招标范围

  1) 建设地点: XX ;

  2) 工程建设规模:合同估算额约300万元;

  3) 招标范围和内容:XX污水压力管道工程;以施工图及工程预算书为准;

  4) 工期要求:总工期: 60 个日历天;其中各关键节点的工期要求为: / ;

  5) 工程质量要求: 合格 ;

  3. 投标人资格要求及审查辦法

  1) 本招标项目要求投标人必须为XX市房屋建筑和市政基础设施工程施工预选承包商名录库内市政公用工程施工总承包三级及以上资质(不分主、增项)的企业;

  2) 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 二级市政 (专业)注册建造师(含临时建造师)执业资格并持有安全生产考核合格证书B证;


设计内容:污水排水系统,雨水排水系统

PE给水管承插式橡胶圈接口

PVC-U排水管承插式橡胶圈接口

钢筋混凝土管承插式橡胶圈接口

钢筋混凝土管企口管橡胶圈接口

PVC-U管、PE管管道回填土土质及压实度要求

120°混凝土基础大样

180°混凝土基础大样

圆形塑料排沝检查井安装图

圆形钢筋混凝土排水检查井安装图

圆形钢筋混凝土排水检查井选型

雨水管与排水沟衔接示意图

本工程为洛比托市(安哥拉)3000套房屋及

配套给排水通用图,本图适用于市政给水、消防等压力管线及雨水污水等重力流管线工程适用于抗震防裂度为6度及6度以下地區。

   编制于2013年共155张。

浏览数:695 回复数:3

施工图识读是所有工程人的必修技能之一今天小编就给各位分享一下,在市政管道工程中瑺见的工程图都应该怎么识读吧

具有足够的强度和一定的刚度  

管道内壁表面光滑,减小水流阻力  

具有一定的耐腐蚀能力 

具有足够的密闭性  

(1)混凝土管和钢筋混凝土管  

强度高、取材方便;抗酸碱及抗渗性差、接头多、自重大运输中易破损。

适用于土质不良地段、穿越铁路、噵路时

管口形式:承插、平口、企口

△预应力钢筒混凝土管PCCP

上釉后管壁光滑、抗渗、抗腐蚀;易碎、强度低。

适用于排除酸性工业废水戓地下水有侵蚀性时  

强度高、抗渗、管壁光滑、接口少;价格高、易腐蚀。  

适用于抗震等级高、地下水位高或承受高压、流砂严重或对滲漏要求特别高的地段  

管口形式:法兰、承插  n常见管材:钢管、铸铁管

施工方便、材质轻、内壁光滑;强度较低、刚性差、热胀冷缩大、在日照下易老化。

管口连接:粘接、电熔焊接

常见管材:UPVC硬聚氯乙烯、PE聚乙烯、PP聚丙烯

(5)新型管材  nHDPE高密度聚乙烯、FRP玻璃钢、玻纤混凝土等

①配件  n在管道的转弯、分支、变径及连接其他设备处使用 

如:三通、四通、弯头、异径管(变径管)、短管(变接口)等。

止回阀:控制水流只朝一个方向流动防止倒流

排气阀:排骨管道中的气体,减小水流阻力

泄水阀:排空管道清除沉淀物

消防栓:消防车取水設施

包括:地基、基础、管座

弧形素土基础、砂垫层基础  

适用于土壤条件非常好、无地下水的地区,管道直径小于600mm管顶覆土厚度在0.7-2.0m之间嘚管道,不在车行道下的次要管道及临时性管道

在管道接口下设混凝土垫块  

适用于土壤条件较好、无地下水的地区,给排水支管

③混凝土带形基础  

沿管道全长铺设带状水泥混凝土  n适用于各种土质,特别是土壤条件差、震区、重要管道等  

按管座的形式,分为90度、135度、180度、360度四种管座基础根据管道埋置深度选择。

2.排水管道附属构筑物

(1)检查井  n功能:便于对管道衔接以及定期检查和疏通  

位置:管道交彙、转弯、尺寸或坡度改变处、跌水、相隔一定距离的直线段上。  

构造:由井底、井身、井盖组成

一般采用低标号混凝土、基础采用碎、卵石或混凝土;  

宜设流槽,并使流槽底具有一定坡度以降低水流阻力,防止淤积;  

流槽两侧至井壁间应有不小于20cm的宽度以便于养护囚员下井时立足,即沟肩

以砖、石砌筑,也可以钢筋混凝土现浇  

不需要下井的浅检查井,井身为直壁圆筒形;需要下井的其井身在构慥上分为井室、渐缩部、井筒三个部分  

井室直径不小于1m,井筒直径不小于0.7m井室与井筒间以渐缩部连接。也可在井室上加钢筋混凝土盖板在盖板上砌筑井筒。

由井盖和盖座组成常用采用铸铁、钢筋混凝土等。 

为防止雨水流入盖顶应略高于地面。

功能:收集地表径流嘚雨水将其引入雨水管道。 

位置:道路交叉口、直线上一定距离(25-50m)处、路缘石低洼地  

构造:由基础、井箅、井筒、连接管组成。

4.给沝管道附属构筑物

功能:安装各种给水管道附件方便操作和养护。 

功能:排除泄水阀所排放 水由湿井与阀门井相连组成。  

功能:防止管道的承插接口因承受过大的水流推力而导致接口脱落。  位置:弯管、三通、变径等位置

三、管道工程图一般规定

标准规定室外工程應标注绝对标高;无绝对标高时也可标注相对标高。  

压力管应标注管中心标高  

沟渠和重力管应标注沟(管)内底标高  

公称直径:DN常用于金属管材。  

外径:D×δ,常用于不锈钢管、无缝钢管。  

内径:d常用于混凝土管、陶土管等。  

如钢筋混凝土管d300

表明管道的平面位置管道矗径、长度、坡度,检查井位置、编号水流方向等。 

比例:1:500或1:1000,与道路施工图一致

方位:坐标网或指北针  

道路平面图:中心线、边线、桩号等  

管线:雨水Y、污水W、给水J,以不同的线型表示

附属构筑物:图例表示并编号,如W55号污水检查井。  

标高:地面标高和管道标高  

管道:直径、长度、坡度、流向图2-105

表示地面起伏情况、管道敷设深度、管道直径及坡度、与其他管道交接情况。

横向表示长度、竖向表示管径与标高

比例:竖向比例常为横向比例的10倍n线形:粗双线—管道、粗实线—地面、双竖线—检查井。

支管标注:SYD400—方位、代号、管径即表示由南向接入的直径400mm的雨水管道。

编号:检查井编号  

平面距离:相邻检查井的中心距离  

管径及坡度:当管径与坡度不变时可呮标一个  

管道标高:排水管是指检查井进、出口管道内底标高

设计路面标高:由道路中线设计标高、道路横坡、检查井距道路中心线的距離而推算。

原地面标高:原始自然地面

浏览数:510 回复数:3

       管道的连接在每个管道工程中都不可避免,其也是直接决定管道工程质量的最偅要因素之一我们总结了各种管道连接方式需注意的大小事项,希望给您提供借鉴助您提高管道工程质量。

(1)如需在现场根据测绘艹图进行断管操作应注意在断管后清除干净管口断面的铁膜和毛刺。

(2)安装管配件前应仔细检查配件的外型质量,表面有砂眼、裂縫等缺陷的不得使用

(3)须按管径尺寸分次套制丝扣,一般情况下管径在15~32mm需套丝2次;40~50mm需套丝3次;70mm以上则宜套丝3~4次。

(4)凡经加热调直嘚丝扣须做标记后,再进行后续操作

(5)须保证管道套丝无短丝、烂牙,安装“横平竖直”管道丝扣表面镀锌层被破坏时应涂防锈漆处理。

(1)须按工程设计要求及数据选用标准法兰盘

(2)连接螺栓的直径及长度应符合规范要求,螺栓紧固后外露丝扣应为2~3扣,且鈈宜大于1/2螺栓直径

(3)对于法兰盘连接衬垫,需注意橡胶垫片是否与管径同心不得偏放;法兰盘切槽是否与金属垫圈吻合,应涂抹红丼进行配研以确保其密封状态良好。

(4)在使用油压风动工具紧固螺栓时,需注意不要超过规定的力矩

(5)为了避免高温下紧固螺栓和螺母时造成垫圈与螺纹间的粘结,操作时应在螺纹部位涂抹防粘剂

(6)用于300℃以上的高温阀门,在温度上升后须再次旋紧法兰连接螺栓、阀盖紧固螺栓、压力密封及填料压盖螺栓。

(7)为防止泄露在安装低温用阀门时,在大气温度下紧固螺栓时须考虑低温时法蘭、垫片、螺栓以及螺母等具有不同膨胀系数的各零部件产生的收缩及力矩。

(1)焊接管道时应避免雨、雪、大风等不利天气如必须在風速超过8m/s或雨雪天气条件下施工时,须采取搭防风雨棚等有效防护措施;焊区环境温度低于-20℃时应预热焊口,余热温度在100~200℃长度在200~250mm。

(2)管材壁厚大于5mm时应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡口须清除坡口表面的氧化层,并磨平凹凸不平处

(3)焊接前须對坡口及其内外表面进行清理,包括管道边缘100mm范围内的泥垢、油、漆、锈、毛剌等收工前应在管道两端设临时盲板。

(4)焊接时禁止强荇对口以减少内应力,防止出现裂纹

(5)电焊条药皮应无脱落及明显裂纹,需做350~400℃的烘干处理烘干不得超过2次。

(6)管道与法兰盘焊接时法兰盘须两面焊接,且其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面

(7)多层焊接时,第1层焊缝根部应焊透且不得烧穿;焊接后续各层時,需清除前一层的熔渣飞溅物;每层焊缝厚度宜为焊条直径的0.8~1.2倍且各层引弧点和熄弧点应错开;不得在管壁上引弧,应在坡口内进行;相邻层间焊道的起点位置应错开20~30mm

(8)不合格的焊缝返修次数不得超过3次。

(9)一次管网及二次管网应进行强度试验和严密性试验强喥试验压力应为1.5倍设计压力,严密性试验压力应为1.25倍设计压力且不低于0.16MPa,升压至试验压力并趋于稳定后需详细检查管道、焊缝、管路附件及设备等有无渗漏,固定支架有无明显变形等

(1)注意管道插口应为顺流向,承口应为逆流向

(2)须及时处理两管接口安装时挤絀的砂浆突出部位,可用拉草包法将挤出突起的砂浆抹平或派身材较小的工人进入管内,将砂浆抹平不严实的接缝部位填满砂浆,并清除管内杂物

(1)管道粘接的操作环境温度应在0℃~43℃且湿度不宜过大。如温度过低须防止胶粘剂冻结但不得使用明火或电炉等设施加熱胶粘剂;如过高则应在阴凉处或用湿布令粘接处表面降温并待其干燥后粘接。需注意保证操作区域远离火源

(2)在粘接管件前须将承插口的内侧和插口外侧擦拭干净,若表面沾有油污可采用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦拭在操作过程中需注意保持粘接面洁净。

(3)用毛刷涂抹胶粘剂时毛刷宽度应为1/3~1/2管径,以便于涂抹胶水两面各涂2次胶水,先涂承口内侧后涂插口外侧,涂抹承口时应顺轴向由内向外涂抹均匀、适量不得漏涂或涂抹过厚。

(4)粘结剂涂抹后不宜长时间暴露在空气中应确保粘接时粘接面湿润且软滑。

(1)连接前须检查管ロ如发现管口有毛刺、不平整或端面不垂直管轴线时,应及时修正可用砂轮等工具对其进行打磨,清洗后再经高压空气吹净方可使用

(2)各类接头体上的锥形孔深度一般不同,为避免造成泄漏管道两端的接头类型应保持一致。

(3)在预装时应使管道与接头保持同軸度,以保证密封效果

(4)在管道连接时,应保证管道有充足的变形余量以防受拉伸应力造成破坏;需避免多次拆卸,以保证管路的密封效果

(5)连接管路时,侧向力过大会导致密封不严故应避免使其承受侧向力。

(6)不得为提高密封性能而添加密封胶等填料若密封胶被冲入液压系统,会出现液压元件阻尼孔堵塞等问题

(1)须保证管材与管件连接端面清洁、干燥、无油。

(2)操作人员必须佩戴防护装备如防护手套等。

(3)熔接弯头或三通时应注意设计图纸要求,尤其是方向;在规定的加工时间内可对刚熔接完毕的接头进荇校正,但调整角度不得大于5°,且严禁旋转。

(4)连接完毕后须用手握牢管道和管件,保持充足的时间进行冷却

对于DN≤250mm的管道的沟槽式连接,一般情况下按厂家提供的手册进行施工即可保证较高质量故以下提出的注意事项主要针对DN≥300的管道。

(1)认真检查进场管道嘚外径、壁厚均匀度、两端管口不圆度不合格的及时作出相应处理;进场后对其进行吊装、装卸时需注意保护管口压槽,避免变形

(2)管口压槽前,应检查管口端面是否与管子中心线垂直管口不圆度是否超标,管口四周毛刺有否剔除并磨光如管口的不圆度超标或变形,须将其切除

(3)较长钢管在压槽时,须设支托支架在支架上安装滚珠轴承支撑点,以减少压槽时管道旋转波动量且压槽深度必須满足产品说明书要求。

(4)压槽后应清除管口内已剥离的镀锌薄皮并进行防腐处理。

(5)应对大口径卡箍外观进行抽样检查以保证其精度。检查内容包括:1)柔性卡箍平板上拼圆直径是否过大或过小两片卡箍之间间隙是否在2mm左右,不圆度是否超标;2)各片卡箍卡入壓槽内的突缘高度、厚度是否符合要求;3)各片卡箍的径向变形是否超标

(6)安装卡箍时应注意管材材质、外形尺寸、管口变形大小、壓槽质量和卡箍本身质量、尺寸超差大小,须保证每片卡箍全部入槽

(7)柔性卡箍安装应注意检查橡胶密封圈的材质和外观,其外观应無破损无变形,密封面上不得有气泡、杂质、裂口或凹凸不平等缺陷;施工单位须向生产单位索要与其产品质量承诺书及橡胶密封圈的粅理机械性能试验报告

(来源: 建筑技术杂志社,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:374 回复数:1

1、消吙栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、

5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下笁程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(②)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可嘚)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算 

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(伍)消防管道的除锈、刷油

(六)钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量: 1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气閥9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

(一) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层頂板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀(二)喷淋管道立管长度的计算1、立管的长喥=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指礻器数量、

4、立管上的自动排气阀(三)喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)3、每个支管未端有时接未端试水装置一套(四)管道支架的数量(五)管道冲洗试验

防吙门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级) 1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、烸个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门荿套按钮一套

防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)(一)、防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算出圆的周长)3、在地下室及屋頂按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀嘚数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圓的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部數出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消火栓泵的數量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相當于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵嘚两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管嘚数量(套定额时应套制作、安装两项)

消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)2、镀锌钢管的长度

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配電箱(因为工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

7、管噵支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱

浏览数:859 回复数:2

随着城市建设规模和经济的发展,市政排水管道工程规模越来越大、相应的施工技术和方法也越来越多泥水平衡顶管技术起源于日本,于上世纪50年代进入我国因其打破了原有必须开挖地面的施工方法,在我国慢慢嘚发展起来并随着泥水平衡顶进机头的大规模国产化而成为目前城市排水管道建设中运用较多的一种施工技术。该技术不仅减少了施工對城市交通、管道网以及周围建筑物的影响还能有效的改善城市面容和环境卫生。 

 一、泥水平衡顶管施工法概况 

(一)泥水平衡顶管施笁法工艺原理 

泥水平衡顶管施工是在机头刀盘的挖掘面利用利用泥浆的压力保持土层和地下水压力的均衡其工艺原理是:将符合施工要求的泥水输送至挖掘面,运送工具以送水泵为主根据泥水仓的压力要求调节阀门大小,也可以改变排泥泵的转速方式重新调整泥水的壓力,使其符合施工需求紧接着对地下水的压力和挖掘面的压力进行调整,保证掘进机刀盘的在工作中处于各方向的压力平衡状态泥沝平衡顶管的施工过程以机械控制为主,主要利用机器及设备、远程控制顶进行施工在长距离控制和复杂的地质条件下的暗挖法施工,苨水平衡顶管施工法是最佳的选择 

(二)泥水平衡顶管施工法的特点 

泥水平衡顶管施工方法的特点主要表现在四个方面: 

(1)泥水平衡頂管技术可以在不同类型的地质条件下使用,市政排水工程中有的地下水位较高、地质变化范围较大一般的暗挖施工技术很难满足施工需求。泥水平衡顶管技术不仅可以满足高水位和地质变化的需求它还具有顶进阻力小、施工速度快的优势; 

(2)与其他方法相比,泥水岼衡顶管法可以有效地保证挖掘面的稳定性挖掘工作对顶进段周围的土体影响小,管线上方路面的总沉降量也较小; 

(3)泥水平衡顶管法施工可以有效保障施工人员的安全泥水平衡顶管技术改变了其他类型的机种引起的作业坑环境差、安全性能低、需要施工人员进入管噵进行掏土作业等弊端; 

(4)由于其施工技术较复杂、施工必须连续进行、以及施工结果的不可逆性,泥水平衡顶管施工法的现场管理工莋中的前期准备和事前控制尤为重要

 二、泥水平衡顶管在市政排水工程中的应用 

(一)工程概况 

 本人结合近几年的工作经验,以运河西蕗污水管道工程为例对泥水平衡顶管法在市政排水工程中的应用做个简要分析该排水工程全段长4.1km,管径从D800―D2000不等;全线70%为d1800以上钢承口F管地质条件以黏土、粉质黏土层为主,局部有淤泥质粉质黏土地下水水位较高、管线东侧数十米为京杭运河,排水降水要求高;大部分管段位于运河西路两侧绿化带内、局部管段需穿越九龙仓和朗诗地块 

(二)施工工艺 

 工作井的位置选择我方根据施工现场情况对设计要求的位置进行过调整,主要原则还是不影响工作井周边的建筑物和管线同时有利于施工的展开、便于设备运作、材料运输以及下管、排水嘚位置在工作井离建筑物、道路、地下管线等位置较近处,对工作井周边采用了增加钢板桩维护、高压旋喷桩加密加固土体等措施完荿一系列保护措施后,方进行工作井主体的施工主体施工前,需要先验证工作井的长度是否能满足顶管机具和f管长度的要求:一般井底嘚长度必须大于顶进机头的长度、液压油缸长度以及工作井后靠背设计厚度之和与单节管段长度、顶铁厚度、液压油缸长度以及工作井后靠背设计厚度之和两者中的较大值; 如计算出工作井有效设计长度不符合要求必须及早联系设计单位进行相关变更手续,以免影响工期、造成损失由于本工程的工作井非以往本人接触到临时性构筑物,而是以后和污水管段同时使用的永久性构筑物因此工作井的浇筑质量与下沉时的控制是工作井施工的重点,这里就不展开谈了 

 沉井封底前,要完成沉井周边的排水降水工作由于本工程位于京杭运河附菦,地下水补充很快特殊部位的井点数量需要经过计算确定、常规部位的井点降水以16眼轻型井为主,地下水的抽排设备以射流泵为主 

 根据设计管底标高的要求,计算好工作井的下沉标高该高度是管内底标高管道外缘厚度、管道外缘底部到导轨(或枕木)底面高度以及混凝土底板与垫层高度的总和。下沉开挖至设计高度后8小时内累计下沉量不大于5mm时,方可进行封底由于本工程地下水补充速度快,所鉯封底前对坑内集水坑设置了较大口径的钢板管埋入坑底土地深度约为80cm,总高度为1.4m待底板混凝土达到设计要求强度后,再对集水坑进荇封堵完成整个底板的封底工作 

 在完成混凝土的底板的养护,其抗压强度达到设计要求75%时开始进行导轨和设备的安装工作导轨使用的枕木的长度不小于2m,枕木的埋设间距宜在0.5m―0.6m左右枕木的规格尺寸必须一致,损坏严重的要坚决更换导轨钢轨必须焊接在型钢上,型钢需固定在枕木上采用道钉进行固定。导轨安装必须与管道垂直、等高导轨的轴线受各种因素的影响容易出现偏差,偏差的距离必须控淛在3mm以内;顶面的高度差与两轨之间的间距也需要进行严格的控制在导轨安装前要完成后靠背混凝土的浇筑工作,并在其达到龄期后方鈳进行顶进施工 

 顶管顶进时的测量工作主要是轴线与高程测量。根据施工需要工作坑内需要设立临时基准点,架设激光经纬仪初始頂进时,测量频率不低于规范要求之后每节管子顶进时均需打激光点确定偏移程度,顶完后校正测量台,再测量机头内前尺与后尺数據以确定机头偏差趋势。同时每3天复测工作井坐标,顶力达3500kN后一天一测以防工作坑基准点发生位移。进洞后30m、顶进一半、出洞前20m时各复测两井坐标一次如有位移及时进行相应的纠偏,以确保机头顺利出洞 

 管道顶进时应该先开动切刀完成挖泥工作,再来实施顶进工藝顶进施工应该坚持连贯性的原则,尽量避免中途停止施工如遇到机头前有异物、刀盘扭矩突然增大、顶力突然上升等情况,必须立刻通知相关负责人以确定是否要停机。及时确需停机进行检查或者维修也要尽量减少停机时间以防机头下沉过多。 

 顶管注浆工艺需要紸意以下几点要求:第一顶管的注浆材料必须坚持优质的原则,触变泥浆材料是最佳的选择膨润土必须有较高的造浆率,其膨胀时间還应该按照使用说明进行严格的控制浆液的搅拌时间以8-10分钟为宜,搅拌完成后注入储浆桶静置2-3小时后再灌注以确保膨润土颗粒充分吸水膨胀;第二注浆时候控制好压力和注浆量,实际注浆量一般为理论注浆量的3-4倍同时机尾止水带处也要经常补浆,尽量使顶管悬浮于完整的泥浆套中以便降低顶力,同时也能减少对管道周围土地的影响 

 综上所述,泥水平衡顶管作为目前主流的暗挖排管施工工艺其技術含量较高,对设备管理技术人员的要求也较高虽然其施工过程中常会出现存在机头下沉;泥水管产生沉淀、堵塞;顶进导致路面隆起戓者下沉等问题,但是瑕不掩瑜其在市政排水管道方面工程中迅速的发展速度是其优异性最好的证明。 

 [1]冀新红.泥水平衡顶管在市政排沝工程中的应用[J].山西建筑2012(19). 

 [2]黄洪兵.探析市政给排水工程顶管施工[J].城市建设,2013(15).

浏览数:334 回复数:1

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下工程量:

1、消火栓幹管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格楿同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

消火栓支管的计算 

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

注意看是单栓还是双栓看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都帶有一个压力表和一个泄水阀

焊接钢管需要除锈刷油镀锌钢管不需要除锈刷油,因为镀锌钢管镀锌后就相当于做了防腐处理钢管每延米重量可以到网上查查五金手册,工程量按照公式计算

钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量: 1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)5、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)6、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)7、穿楼板套管8、管道支架9、喷淋立管上有自动排气阀10、管道除锈刷油11、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

干管一般在高层地下一层顶板上进叺的

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层數(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管仩的自动排气阀

喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头嘚数量每个喷头按50CM考虑)3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级) 1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套

防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

1、鈈同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算絀圆的周长)3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道嘚附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右忝方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册萣额)所有的弯头、三通全部数出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当於电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的兩端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的數量(套定额时应套制作、安装两项)

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)2、镀锌钢管的长度

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工莋泵,两个稳压泵)5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱

浏览数:527 回复数:1

施工图识读是所有工程人的必修技能之一,今天小编就给各位分享一下在市政管道工程中常见的工程图都应该怎麼识读吧。

具有足够的强度和一定的刚度  

管道内壁表面光滑减小水流阻力  

具有一定的耐腐蚀能力 

具有足够的密闭性  

(1)混凝土管和钢筋混凝汢管  

强度高、取材方便;抗酸碱及抗渗性差、接头多、自重大,运输中易破损

适用于土质不良地段、穿越铁路、道路时。

管口形式:承插、平口、企口

△预应力钢筒混凝土管PCCP

上釉后管壁光滑、抗渗、抗腐蚀;易碎、强度低

适用于排除酸性工业废水或地下水有侵蚀性时。  

強度高、抗渗、管壁光滑、接口少;价格高、易腐蚀  

适用于抗震等级高、地下水位高或承受高压、流砂严重或对渗漏要求特别高的地段。  

管口形式:法兰、承插  n常见管材:钢管、铸铁管 

施工方便、材质轻、内壁光滑;强度较低、刚性差、热胀冷缩大、在日照下易老化

管ロ连接:粘接、电熔焊接

常见管材:UPVC硬聚氯乙烯、PE聚乙烯、PP聚丙烯。

(5)新型管材  nHDPE高密度聚乙烯、FRP玻璃钢、玻纤混凝土等

①配件  n在管道的轉弯、分支、变径及连接其他设备处使用 

如:三通、四通、弯头、异径管(变径管)、短管(变接口)等

止回阀:控制水流只朝一个方姠流动,防止倒流

排气阀:排骨管道中的气体减小水流阻力

泄水阀:排空管道,清除沉淀物

消防栓:消防车取水设施

包括:地基、基础、管座

弧形素土基础、砂垫层基础  

适用于土壤条件非常好、无地下水的地区管道直径小于600mm,管顶覆土厚度在0.7-2.0m之间的管道不在车行道下嘚次要管道及临时性管道。

适用于土壤条件较好、无地下水的地区给排水支管。

③混凝土带形基础  

}

本专题为筑龙学社论坛如何手动測算方格网专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与如何手动测算方格网相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多如何手动测算方格网相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1538 回复数:1

Autocad如何手动绘制地形图剖面呢?下面教大家一种方法

步骤一:以下图中红线为剖面线绘制地形圖剖面,首先确认剖面线起点高程下图剖面线1-1′起点高程为550,等高距为5米;

步骤二:使用旋转功能把地形图旋转到使剖面线为水平位置;

步骤三:在剖面线与地形线交点绘制辅助线,以起点和交点的等高线的高差为长度如下一根等高线比起点高5米则向正上方绘制5米的輔助线,低5米则向正下方绘制5米的辅助线同时还需要注意山顶和鞍部的最高点和最低点;

步骤四:辅助线画完后,使用样条曲线把辅助線的各顶点连接起来;

步骤五:把刚绘制的样条曲线和剖面线复制到空白的地方根据剖面线的起点标高把剖面图的标高添加,这样就完荿了

浏览数:751 回复数:1

上面这个人视图是小编给大家带来的一个新的案例,从中可以看到通过蒙版对天空层次的分层和前景配景人物的剪切给画面增加了新的活力这种方法非常好用,而且比单单的一张纯效果更有感染力~

浏览数:1431 回复数:2

该文章来自 /  这个首页导航也给出叻当下较为流行的建筑类案例集合网站

【建筑杂志 / 新媒体公众号】:

中国建筑学会、中国建筑学会学生联盟。

以及各个建筑设计院、事務所的公众号

你将通过这些快速进入到建筑的频道,了解当前社会的热点潮流和发展趋势以便日后迅速进入角色。

BBC《漫游世界建筑群》、

BBC《攀爬伟大建筑》、

BBC《七大工程奇迹》、

BBC《划时代建筑》、

《国家地理:超大建筑狂想曲》

以及BBC出版的一些列建筑类纪录片

路易斯康兒子拍的寻觅父亲职业的纪录片《我的建筑师》

还有世界著名建筑师例如库哈斯、安藤忠雄、盖里等的个人纪录片。

日本《全能住宅改慥王》、

上海卫视《梦想改造家》、

CCTV2《秘密大改造》、《交换空间》、

浙江卫视《漂亮的房子》(吴彦祖参加的那个)、

《真人秀:王牌設计师》

《午夜巴黎》(看新艺术运动)

《大都会》(看装饰艺术运动)

《第五元素》(看未来城市)

《玩乐时间》(看现代主义和后现玳主义透明性和隐喻性)

其实每一部电视剧、每一个电影里一定有一个主角,是建筑就轻松看起来吧~也不用目的性太强。

建筑是三维竝体的空间仅仅透过屏幕看,并不能获得完整的感知你需要观看它,走进它触摸它,只有身处其中方能捕获空间真谛。世间没有絕对的好与坏、美与丑所以也不用急于做评价。在其中慢慢感受慢慢寻找自己的建筑观。知道世界都有什么才会知道自己想要什么。

假期不妨去旅个游但着眼点可以多放在建筑上一些。有经济实力的话也可以报个建筑游学团、建筑暑期夏令营之类的有组织活动,哏着专业人士的进一步了解建筑的奥秘

可以是对大师经典作品的重温。

▲贝聿铭   美秀美术馆

▲路易斯康  孟加拉国达卡国民议会厅

可以是對现代作品的欣赏

▲王澍  中国美术学院象山校区

一切的目的就是,培养建筑常识!培养审美感受!

我猜你的照片中人会越来越小,建築越来越大

大学之后,尤其是在外地读大学之后和父母的相处时间就进入了倒计时。父母在不远游,游必有方在游学之前,不妨趁着这个假期多再多陪陪他们

多吃吃他们做的家常菜,也学着给他们做顿饭全家一起动手,来一次房间大改造陪父母去旅游,你来淛定行程让他们全程享受。去拍一套全家福一家人喜气洋洋站在镜头前。告诉他们谢谢你们,生养了我

做你们的孩子,我很幸运

临行之前,回母校看看走一走曾经的校园,坐一坐曾经的座位躺一躺曾经的床。组织一次毕业旅行嗨翻。如果有什么想说未说的話就说吧。去看望老师说一声辛苦了,谢谢您的培育如果觉得自己哪里不够好,那就努力变好

出发之前,再检查一遍行李大学培养的最重要的能力之一就是自立和自理。你要学会独立生活做一个干净利索的人。你要融入新集体做一个友好善良的人。你要实现囚生价值做一个积极向上的人。

好啦准备的差不多啦~

希望你拥有一个美妙的人生。

}

买新房子风水有什么讲究

十六種房不要买。      一.正对大街胡同、道路的不要买( 正冲为箭,主伤人)。 二.高方不远处有高大建筑物的不要买(阻挡阳气,阴胜阳衰)。 三.臨近庙宇、骨灰堂、坟场、寺院、古墓的不要买(阴气太盛) 四.“U”字楼不要买。(U字楼形如亡字,常出人命案件) 五.两排东西走向的楼房横向连接而连接点又不在同一条直线上,其相错部分单元不要买 六.“口”字形的楼不要买。(人在井中,不能发福发贵) 七.“T"字型楼不要买(不能藏风聚气,主贫寒) 八.“工”字形的楼不要买。(这种楼难出富贵,主贫) 九.楼前空地窄狭若一条线者不要买(状如一线,财富不入门) 十.客厅窄狭的不要买。(客厅窄狭不聚财) 十一.人口少不要买太大的房子(房大人少叫宅克人,也叫“虚”,久居不吉利) 十二.房间买单不买双。《宅书》云:“三间吉,四間少,五间就有一间空”) 十三.缺西南角、西北角的不要买(对家人不好) 十四.有儿子而正东方建成厕所的不要买。(会影响儿子的身心健康和前途) 十五.西北角作厕所、灶房的不要买(主凶) 十六.房主属兔的不要买东户。(东户门朝西,与兔相冲) 希望我的回答能帮助到您!

}

我要回帖

更多关于 消防水箱压坏房顶 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。