根据设计图纸本工程设计概况如下:
根据防雷设计,本建筑物为三类防雷建筑物。本工程主要设计部位如下:
1、天面避雷带:屋脊上接闪带高出屋面瓦150mm,支架安装,材料分别为φ12热镀锌圆钢,檐口处接闪带贴屋面瓦下,防水层上方敷设。屋面接闪带转角位与防雷引下线连接处必须有弧形过渡,且焊接可靠。屋面不同标高部位接闪带连接,利用结构钢筋焊接连通,无结构钢筋时,用φ12镀锌
圆钢暗敷焊接连通(明敷采用热镀锌圆钢)。
2、接闪杆:建筑物坡屋面屋面屋脊两端顶点等凸出处及四周设接闪杆,所有接闪杆应与接闪带焊接连通。接闪杆的数量由滚球法确定。
3、天面接闪网格:接闪网格用φ12镀锌圆钢暗敷与天面内,并在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。接闪网格应与接闪带焊接连通。
4、防侧击雷:第三类防雷建筑物,按规范要求高度超60m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应作侧击雷保护设计。本工程建筑物高度没超过规范要求,则无需做侧击类保护设计。
5、引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱内对角两根主筋(每根φ≥16mm),作为引下线,当结构主筋直径不够16mm时,采用四角四条主筋作引下线,其接点应焊接成可靠的电气通路,每层至少有一个箍筋与主筋相焊接,钢结构部份直接用钢柱作引下线。在原建筑物天面层,即二层顶引出原建筑物引下线与加建部分引下线焊接连接,接地端子引用原建筑物所有。
6、防雷接地装置:本建筑物采用基础接地装置设计,利用建筑物结构作接地装置。
7、等电位: 本建筑物作总等电位联结。在进线配电箱(屏)附近适当位置设置一总等电位联结端子箱(MEB),把下列导电体互相联通:PE干线、电气装置的接地干线、进出建筑物的(上下水管、煤气管、空调管)等金属管道、建筑物各种金属结构件;洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结,在强弱电井内各垂直敷设一条40*4镀锌扁钢作为接地干线,接地干线下端与接地点可靠焊接。等电位联结作法具体详《总等电位及局部等电位联结做法大样图》,或参照国标图集《02D501-2》相关内容。
8、电阻测试:本工程采用防雷、强电、弱电、消防等共用接地装置,接地电阻≤1Ω。采用基础接地装置,若实测接地电阻达不到要求时,可另加人工接地极。人工接地极通过预埋的&接地检测端子板&向外引出。
9、低压电源入户端过电压保护:低压电源入户总箱加装浪涌限制器(SPD),详见电气设计。
我来说两句 ()
无相关信息
建筑热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2004 - 2012
All Rights Reserved.春雷炸响 请注意住宅小区防雷安全
【字体:&&】
近日,广西各地迎来了今年的第一声“春雷”,预示着真正的春天离我们越来越近了,也意味着目前已经进入了今年的雷暴季节。人口密集的住宅小区防雷安全吗?如何防雷?
住宅小区频遭雷电 “光顾”
住宅小区属人员聚集区域,若防雷措施不完善,极易造成雷击群死群伤和财产损失事故。就南宁市而言,目前该市住宅小区不同程度存在防雷安全隐患。日,大沙田附近某住宅小区遭雷击,击坏电视机、计算机、打印机等电器二十多台,围墙有7处被劈裂,一石柱被劈断。日,葫芦顶大桥附近某住宅小区遭雷击,8部电梯、12个门禁系统、摄像头、计算机等被击坏。
住宅小区雷灾成因
住宅小区业主家用电器、网络遭雷击事故屡见不鲜,造成住宅小区雷电灾害的主要原因是:部分新建楼栋防雷装置未通过防雷验收即销售;已交付使用的楼栋防雷设施维护不善,不按规定进行防雷安全定期检测,导致防雷安全隐患不能及时发现和排除;小区居民防雷意识和知识缺乏等。
家庭和个人防雷要点
现在液晶电视、电脑、智能电器等高档家用电器越来越多的走入市民的生活中,但电子电器对雷电十分敏感,很容易因雷击造成核心部件损害。所以建筑物接地装置、接闪针、接闪带等防直击雷装置,电源线路、电话、有线电视、网络等信号线路的防雷电电磁脉冲措施就显得尤为重要。在室内要关好门窗,尽量远离门窗、阳台和外墙壁,不要靠近、不要触摸任何金属管线,在无防雷电电磁脉冲设施的房间里尽量不要使用电视机、计算机、有线电话、电冰箱、洗衣机、微波炉等家用电器,建议拔掉家用电器的电源插头。在户外打雷时,应迅速躲入有防雷设施保护的建筑物内,不要再屋顶停留,远离树木、电线杆等尖耸、孤立物体;在空旷场地不宜打伞,不宜把金属工具、羽毛球拍、高尔夫球棍等金属物品扛在肩上,切勿游泳等水上运动。
小区楼宇避雷装置要合格
防雷中心相关人员提醒,由于广西属于多雷区,住宅小区各管理、服务机构及居民应共同做好防雷减灾工作。如小区建筑物没有安装防雷设施或不完善、陈旧失效,容易导致雷灾事故发生,应尽快申请防雷安全检测,及时整改、维修、更换和添置防雷设施,排除雷击安全隐患。小区新建建筑物防雷装置需经气象主管机构验收后,方可投入使用。(作者:周扬天)
编辑:唐琴
转载请注明“来源:中国天气网广西站”。
广西天气热点
18:05:15 11:11:17 11:48:31 11:54:11 15:04:03 11:22:18 14:50:49 10:06:16
专家聊天气
广西在春分期间有什么天气特征,又有什么需要注意的呢?我们来看看广西天气网首席气象专家李长伦为我们细细道来。
拨打400-进行气象服务咨询、建议、合作与投诉
天气预报电话查询
拨打1进行天气预报查询
随时随地通过手机登陆中国天气WAP版查看各地天气资讯&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
物业小区避雷系统维护和接地电阻测试工作规程提要:避雷系统重点部位(天面圆钢避雷带)、大型机电设备(高压环网柜
更多精品来源自
  物业小区避雷系统维护和接地电阻测试工作规程
  1.0目的
  对避雷系统进行必要的维护和定期测试,确保避雷系统接地良好好可靠,避免物及设施设备遭雷击破坏,保障顾客及相关人员的人身和财产安全。
  2.0适用范围
  适用公司管辖的各物业小区的避雷系统维护和接地电阻测试工作。
  3.0职责
  3.1工程部主管负责制定避雷系统维护和接地电阻的测试工作的、组织和督导工作。
  3.2工程部领班负责避雷系统维护和接地电阻的测试的安排和实作。
  3.3工程部技工负责避雷系统维护和接地电阻的测试实施和记录工作。
  4.0工作程序
  4.1避雷系统
  4.1.1避雷系统的维护
  4.1.1.1避雷带:每年除锈、防锈;更换损坏的避雷带。
  4.1.1.2接地线:每年除锈、防锈;更换损坏的接地线;接地电阻测试(不应大于10欧)。
  4.1.1.3引下线:引下线是否结构牢固、畅通无阻;测试点否夹接紧固,无锈蚀。
  4.1.2避雷系统接地电阻测试工作规程
  4.1.2.1接地电阻测试部位
  避雷系统重点部位(天面圆钢避雷带)、大型机电设备(高压环网柜、变压器、低压配电柜、发电机组等)的接地系统。
  4.1.2.2地电阻测试时间
  每年雷雨季节来临前(每年五月初)对接地电阻测试部位进行一次测试。
  4.1.2.3接地电阻测量方法:
  B、电流极到接地网的距离(d13),一般取接地网最大对角线(D)的4~5倍,
  4.2接地电阻测试仪的使用
  4.2.1将2.5mm2的电线裸露端固定在测试点的避雷带或接地带上,保持二者接触良好。
  4.2.2将电线的另一端连接在接地电阻测试仪的接地接线柱上(E接线柱)。
  4.3避雷系统巡视检查内容
  4.3.1避雷带:焊接处是否牢固可靠,光洁平整;各支撑杆稳固、完整。
  4.3.2引下线:引下线是否结构牢固、畅通无阻;测试点是否夹接紧固,无锈蚀。
  4.3.3接地线:高压环网柜、高压器、配电屏、发电机组、水泵房、空调房等金属体与接地线是否连接完好。柜(器)体与接地线是否焊接可靠。如用螺栓结合的,应紧固牢靠。其接点、扁钢油漆颜色是否一致,无锈蚀。
更多精品来源自
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
|||||||||||||||||
物管分类:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
浅析小区弱电系统防雷方案
随着电子信息技术的不断发展,小区智能化建设也逐步完善.本文从雷电类型、弱电系统设备防雷和线路防雷等方面进行分析,以期起抛砖引玉的作用,为相关部门在雷雨季节防止雷击破坏起到一些指导作用.
作者单位:
天津市东丽区文化广播电视局 中国天津300300
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社}

我要回帖

更多关于 防雷接地怎么算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信