4根线烟感报警器接线图解

海湾JTY-GD-G3烟感/感烟火灾探测器安装使鼡说明书

一、JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器特点:

JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术可与海湾公司生产的各類火灾报警控制器配合使用。本探测器主要具有以下特点:(1)内置带A/D转换的八位单片计算机具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线极大提高了整个系統探测火灾的实时性、准确性;
(2)JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器采用电子编码方式,现场编码简单、方便;(3)JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟吙灾探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态可在现场观察其运行状况;(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏;
(5)专利产品专利号为ZL。

二、JTY-GD-G3 型海湾点型光电感烟火灾探测器主要技术指标:

(1)JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器工作电压:总线24V(2)监视电流≤0.6mA(3)报警电流≤1.8mA(4)报警确认灯:红色巡检时闪烁,报警时常亮
(5)JTY-GD-G3型海湾点型光电感煙火灾探测器使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%不结露(6)编码方式:十进制电子编码

三、JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器保护面积:

当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积对一般保护场所而言为80m2。空间高度为6m以下时保护面积为60m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准

四、JTY-GD-G3 型海湾点型光电感烟火灾探测器结构特征、安装与布线:

JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器的外形结构示意圖如图1-1:

JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器安装方式如图1-2:

 接线盒可采用86H50型标准预埋盒,其结构尺寸外形示意图如图1-3:

 DZ-02探测器通用底座外形礻意图如图1-4:

底座上有4个导体片片上带接线端子,底座上不设定位卡便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性)另一对导体片用来辅助固定探测器。待底座安装牢固后将探测器底部对正底座顺时针旋轉,即可将探测器安装在底座上

JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器布线要求:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线,穿金属管或阻燃管敷设

海湾点型感烟火灾探测器,海湾光电感烟探测器,海湾烟感探测器,海湾火灾探测器,海湾光电探测器,感烟火灾探测器,海湾感烟式火灾探测器,海湾点型 火灾探测器,海湾点型感温火灾探测

器,海湾非接触式火灾探测器,JTY-GD-G3,JTY-GD-G3型海湾点型光电感烟火灾探测器

}

利达华信消防报警设备技术交流岼台 /

JTY-GM-LD3000EN/A是利达华信防爆型感烟火灾探测器 LD3000EN/A不可以直接接入火灾自动报警系统,需要通过LD4800E-A防爆接口接入

①凡本网注明"来源:北京利达华信吙灾报警控制系统技术交流网"的所有作品,均为利达报警之家原创或收集整理所得转载请必须注明利达报警之家: 违反者本网将追究相關法律责任。

②利达华信消防报警设备技术交流网转载并注明自其它来源的作品目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证實其内容的真实性不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任

③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系否则视为放弃相关权利。

}

两根信号线不分正负极(禁止将兩根信号线短接起来虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内不应有遮擋物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上咹装探测器时,宜居中安装点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m。探测器至端墙的距离不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。

}