变频变频器报警CF3.3.3一般是什么意思

1.大功率的变频器需要外接风扇电源(220V接U3和1V3端子,115V分别接2V3与U3

2.西威变频器里有很多跳线,代理商可能已经都配好了,不过我们也可以检查一下。

3.无能通过什么方式控制变频器,都要硬件上使能变频器,有4种使能信号:1)enable drive

3)External fault 15#端子,外部故障通讯控制时通讯上使能、快停、满足后,给个启

动信号时,变频器就能运行。速度字单位和电机轉速是一样,正值为正转,负值为反转,与输出转速一一对应例如,100r/min就输入100。

4.因为西威变频器一个字的高8和低8是反的,与西门子一样,所以和西门子通讯控制字

可以一一对应,不用调换速度字仍要将高8和低8调换。

5.控制字,状态字,等都要偏移4个字

6.启动变频器后再给使能信号和启动信号。

7.通讯控制只能用通讯来故障复位并且要断开端子和通讯的使能。

8.电机侧编码器不接电机外壳,变频器侧屏蔽一定要可靠,单独接一根屏蔽线箌地上

9.西威5550以下的变频器都自带制动单元。使用内部制动单元时,要将Functions/Brake

动变频器计算电机参数无需自整定,自整定比较麻烦,可按说明书试試。

13.每次更改参数,都要tack motor par保存参数,否则断电后就掉了

14.变频器抱闸信号默认为零速抱闸,采用闭环控制时应将其改为drive ready。

}

CF3是驱动板故障一般是电流互感器坏了,要送修了自己不能解决的。

你对这个回答的评价是

变频器内部电流检测电路故障,建议送修

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 PLC中CF报警 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信