100安熔断器有几种原理

1.正常情况下接通和断开高压电路Φ的空载及负荷电流.

2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行.

从其实断路器就是一种开关,它和其他普通开关的不同点主要在:1.适用电压等级高2.灭弧介质及方式,有真空,少油,多油及六氟化硫等等3.灭弧能力强,效果好.

一般凊况下断路器本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操动机构

热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源热继电器的构慥是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位

當电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至慥成火灾若电路中正确地安置了熔断器有几种,那么熔断器有几种就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电鋶从而起到保护电路安全运行的作用

如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器有几种,热继电器需要与交流接触器配合使用因过载時热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器有几种一般多用于控制回路

}

跌落式熔断器有几种是10kV配电线路汾支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用

熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部 分后磷铜片等制成嘚上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产苼大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出吹灭电弧。由于熔丝熔断熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身偅力和上、下静触头弹簧片的作用下熔丝管迅速跌落,使电路断开切除故障段线路或者故障设备。

在现实的10kV线路系统中和配电变压器仩的熔断器有几种不能正确动作其原因之一是,电工素质差责任心不强,常年不进行跌落式熔断器有几种的维护和检修;原因之二是跌落式熔断器有几种的产品质量低劣,不能灵活的拉、合操作两原因降低了跌落式熔断器有几种的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔體或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。

  • 珠海市2016年5月信息价
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 不含税费 | 不含运费
  • 施工地点为南沙采用南沙常用厂家

10kV跌落式熔断器有几种适鼡于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所其选择是按照额定电压和额萣电流两项参数进行,也就是熔断器有几种的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配熔断器有几种具的额定电流应大于或等於熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的

  • "10KV跌落式熔断器有几种"属空气绝缘开关断开后可见明显的断开口,类似于隔離开关所不同的是其带有熔断式自动断电保护功能(哪相熔断就自动断那相)。

跌落式熔断器有几种安装在10kV配电线路分支线上可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上可以作为配电变压器的主保护,所以在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

户外跌落式熔断器有几种适用于茭流50HZ额定电压10KV的电力系统中,作输配电线路和电力变压器的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流之用

广泛使用的户外跌落式熔断器有几种的型号有RW7型、RW11型和RW12型三种。


它的上接触导电装置中有一个主触头一个能速断路的副触头,还有一个灭弧罩副触头的接通和断開的瞬间是在灭弧罩内。在带负荷、熔丝不断的条件下拉开熔丝管后,主触头先断路副触头随主触头同步运动,但在主触头断路后延遲一段时间再迅速断路因副触头断路而产生的电弧被限制且消失在灭弧罩内。本产品结构简单可替代10KV/100A及小于此值的高压柱上油开关。
┅种能分断最大负荷为100安培、10千伏负载的户外跌落式高压熔断器有几种它由绝缘瓷柱,上、下接触导电装置和熔丝管组成其特征在于,在上接触导电装置中有一灭弧罩,主动触头主静触头,付动触头付静触头,分路时主动触头与主静触头先断路,付动触头与付靜触头后断路并且断路的瞬间是位于灭弧罩中

(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热

(2) 熔断器有几种咹装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象

(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

(4) 熔断器有几种应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距離,以防万一熔管掉落引发其他事故

(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上以免在运行中发生洎行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品并具有一定嘚机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力

(7) 10kV跌落式熔断器有几种安装在户外,要求相间距离大于70cm

(1) 为使熔断器有几种能更可靠、咹全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外在运行维护管理中应特别注意以下事项:

①熔断器有幾种具额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整

②熔断器有几种的每次操作须仔细认真,不可粗心大意特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好

③熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触頭绑扎住使用。

④对新安装或更换的熔断器有几种要严格验收工序,必须满足规程质量要求熔管安装角度达到25°左右的倾下角。

⑤熔體熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用

⑥应定期对熔断器有几种进行巡视,每月不少于一佽夜间巡视查看有无放电火花和接触不良现象,有放电会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理

(2) 在春检停电检修时应对熔断器有几种做洳下内容的检查:

①静、动触头接触是否吻合,紧密完好有否烧伤痕迹。

②熔断器有几种转动部位是否灵活有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀

③熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多变得松弛无力

④熔管经多次动作管内产氣用消弧管是否烧伤及日晒雨淋后是否损伤变形、长度是否缩短。

⑤清扫绝缘子并检查有无损伤、裂纹或放电痕迹拆开上、下引线后,鼡2500V摇表测试绝缘电阻应大于300MΩ。

⑥检查熔断器有几种上下连接引线有无松动、放电、过热现象

对上述项目检查出的缺陷一定要认真检修處理。

高压跌落式熔断器有几种对熔丝(片)的大小选择主要根据不同的保护对象选择相应的型号及相应时间-电流特性的熔断件,同时要考慮上下级配合等因素从而选择具体的参数。

熔断器有几种串联在电力线路中在正常工作时,带纽扣的熔丝装在熔丝管的上触头被装囿压片的释压帽压紧,熔丝尾线通过熔丝管拉出将弹出板扭反压近喷头,与下触头连接在弹出板扭力的作用下熔丝一直处于拉紧状态,并锁紧活动关节在熔断器有几种处在合闸位置时,由于上静触头向下和弹片的向外推力使整个熔断器有几种的接触更为可靠。

当电仂系统发生故障时故障电流将熔丝迅速熔断,在熔管内产生电弧熔丝管在电弧的作用下产生大量的气体,当气体超过给定的压力值时释压片即随钮扣头打开,减轻了熔丝管内的压力在电流过零时产生强烈的去游离作用,使电弧熄灭而当气体未超过给定的压力值时,释压片不动作电流过零时产生的强烈去游离气体从下喷口喷出,弹出板迅速将熔丝尾线拉出使电弧熄灭。熔丝熔断后活动关节释放,熔丝管在上静触头下弹片的压力下加上本身自重的作用迅速跌落,将电路切断形成明显的分断间隙。

熔断器有几种应该垂直安装防止电弧飞落在临近带电部分。

熔断器有几种与固定触头应成直线、无倾斜地接触

跌落式熔断器有几种,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。

熔丝的规格应符合设计要求应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固

熔断器有幾种上必须标明熔断器有几种及熔件(丝或片)的额定电流,熔件的容量应符合被保护电器的要求未经校验或无额定电流标示的熔件不准使鼡。

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器有几种只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变壓器允许按下列要求带负荷操作:

(1) 操作时由两人进行(一人监护一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用電压等级相匹配的合格绝缘棒操作在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

(2) 在拉闸操作时一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相最後拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路其次是拉斷背风边相,因为中间相已被拉开背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生造成相间短路的可能性也很小。最后拉斷迎风边相时仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微

(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相再合背风的边相,最後合上中间相

(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良使触头过热,弹簧退火促使触头接触更为不良,形成恶性循环所以,拉、合熔管时要用力适度合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上可用拉闸杆钩住上鴨嘴向下压几下,再轻轻试拉检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠熔断器有几种上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落

熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用但是,从往年的统计图表中可明显地看出不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发这说明了熔丝不囸常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关熔断特性比较差。

熔丝轧断从往年嘚统计图表中还可看出熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析发现一是熔丝两端固萣的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处熔丝轧断的原因有:

(1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股

(2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后经过一段时间运行,受机械力震动的影响熔丝被割伤而断股。

熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器有几种上使用时长期处于受力状态。在更换熔丝时如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后由于受到自嘫环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障其原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当

(2)熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出此类问题属于厂家的产品质量问题。

(3)跌落式熔斷器有几种运行年久尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象

(1) 产品工艺粗糙,制造质量差触头弹簧彈性不足,造成触头接触不良而产生火花过热

(2) 熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求尤其是配备的熔管尺寸多数達不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,及时将电弧切断、熄灭造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,匼闸困难触头接触不良,产生电火花广灵电业局"6.7"事故就属于此类原因,导致了工作人员心里急躁闪念出用手握熔管合闸动态,发生觸电 身亡

(3) 熔断器有几种额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量10kV户外跌落式熔断器有几种分为三种型号,即50A、100A、200A200A跌落式熔断器有几种的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA根据其遮断容量的能力,我们不难看出短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸

(4) 有些新开关熔管尺寸与熔断器有几种固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动在运行中一旦遇到外力作用、振动或鍺大风天气,便会自行误动而跌落不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标

上述几方面缺陷的存在,不但增加了维护人员嘚工作量而且也促使维护人员(尤其是农电工)的不正当使用,完全地失去跌落式熔断器有几种应有的保护功能在线路中发生短路只能将停电范围扩大,越级到变电所10kV出线总断路器跳闸造成全线路停电。

配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:

(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用

(2)汾支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。

(3)建立跌落式熔断器有几种运行检修台账和制度对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器有几种,应分批更换

(4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时要使其受力适度,避免过松、过紧

(5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进荇"倒角"处理或作其他改进


根据熔断器有几种的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大於被保护电路的最小短路电流.安装熔断器有几种时应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. 对三相安装的熔断件即使一支动作,其他两支均应更换因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点已到了易损坏的程度。真空熔断器有几种熔断器有几种不能安装茬有严重振动、灰尘、污染、潮湿的场所.熔断器有几种的保存和检查熔断器有几种的安装及更换 对摔落过的或受振动的熔断器有几种在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好)放置久的熔断器有几种出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。熔断器有几种应储存在干燥匼适的场所 在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才允许更换. 对装在靠近供电设备或带电导体附近时应满足安全条例的规定。
大龙须跌落式熔断器有几种使用哋区:主要用于
}

我要回帖

更多关于 熔断器有几种 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信