高架公路离化工装置距离高架多远不受影响

12 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 化工设计 2013 23( 4) 化工联合装置高架吙炬系统设计 * 罗方敏 广东寰球广业工程有限公司 广州 510655 摘要 , 、 介绍化工联合装置高架火炬系统设计时考虑的主要因素 包括高低压火炬的设置 处理能力的确 、 、 、 、 。 定 火炬气排放管网 分液罐及水封罐等 提出实现火炬系统安全 可靠 环保和经济的系统设计的思路 关键词 高架火炬 高低压火炬设置 处理能力 管网 分液罐 水封罐 、 、 、 化工联合装置的高架火炬用于处理各装置在 停电 停水 仪表空气事故 设备事故等工况进 、 、 、 、 正常生产 试车 开停车 紧急事故时排放的无 行分析 组合 各种火炬气排放系统必须满足最大 法收集和再加工的可燃有毒气体及蒸汽嘚特殊燃 , 工况下事故排放量的需要 以保证排放畅通 不使 [1] , 烧设施 也是化工厂安全生产的要求 合理进 , 排放系统出现憋压现象 影响生产装置的安全 按 , 、 行火炬系统的设计 对保证工艺装置安全生产 保 照国内外规范及大型工程公司论证 最大火炬气排 [2] 、 。 护环境 节省投资有重要意义 : ( 放量有几种方法计算 ① 全部叠加 按事故工 ) ; + 况涉及面考虑 ② 单一最大事故排放量 正常 1 高压火炬和低压火炬的设置 ; + 30% 排放量 ③ 单一最大事故排放量 可能同时 当火炬气的正常操作压力有较大差别时 同 发生事故量;④ 单一最大事故排放量 × 1. 1 安全 、 一个火炬系统考慮设置高 低压两套不同压力的 系数。 火炬总管 根据

}
90米半径主要考虑排放气的燃净率和落地浓度。

这个90m有具体的规范吗

提示:当前内容由会员 jensse 发布,仅代表其个人观不代表本站立场


在《石油化工企业防火设计规范》GB表4.2.12条有规定厂区内生产装置与高架火炬的间距为90m的要求。不是本厂区的生产装置与火炬的间距见表4.1.9条

提示:当前内容由会员 实习生123 发布僅代表其个人观不代表本站立场,

}

我要回帖

更多关于 距离高架多远不受影响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信