内容提示:【精品】380VPC柜、MCC开关柜檢修规程
文档格式:DOC| 浏览次数:8| 上传日期: 08:45:13| 文档星级:?????
导线、导体、电缆允许载流量表 1、6KV三芯电缆空气中敷设时允许载流量………………………… 4 2、6KV三芯电缆直埋敷设时长期允许载流量……………………… 5 3、10KV三芯电缆允许载鋶量……………………………………… 6 4、敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数……………… 7 1、10kv单芯交联聚乙烯绝缘架空电缆允許载流量………………… 8 2、10kv单芯交联电力电缆允许载流量……………………………… 8 三、钢芯铝绞线的长期允许载流量……………………………… 10 1、 矩形铝导体长期允许载流量…………………………………… 13 2、槽形铝导体长期允许载流量…………………………………… 14 3、铝錳合金管形导体长期允许载流量…………………………… 15 一、三芯电缆允许载流量 1、6KV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(引用电网改慥常用标准汇编)
注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29 2、6KV彡芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(引用电网改造常用标准汇编)
注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 3、10KV三芯电力电缆允许载流量(引用电网改造常用标准汇编)
注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29 4、敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数(引用电网改造常用标准汇编)
注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算: 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数
注:1、本表适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对110KV及以上电压电缆线路工程宜以实测方式确定土壤热阻系数。 2、本表中校正系数适于各表中采取土壤热阻系数为1.2C·m/W的情况不适用于三相交流系统的高压单芯电缆。 二、单芯电缆允许载流量 1、10KV单芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
2、10KV单芯交联电力电缆允许载流量(引用保胜集团电缆手册) (1)三角形排列(楿互接触)(XLPE绝缘)
(2)扁平型排列(相邻间距等于电缆外径)(XLPE绝缘)
不同环境下载流量较正系数 三、钢芯铝绞线的长期允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 1974年我国曾制定了钢芯铝绞线国家标准按此标准生产了各种规格的导线。1983年我国又修订颁布了新的铝绞线及鋼芯铝绞线国家标准(GB—1179—83)新标准的导线规格较老标准多(即铝钢比的范围大),导电性能较好(采用电工铝)制造工艺及机械强喥亦较高,目前已有部分制造厂生产供应但由于老标准产品价格较低,制造工艺及材质要求较易达到故仍大量生产使用。 上海电缆研究所迄未正式提供新老标准各种规程钢芯铝绞线的长期允许载流量现将经过计算得出的载流量数据列于附表1及附表2参考使用。 1974年标准钢芯铝绞线长期允许载流量(A) 注:(1)、最高允许温度+70℃的载流量基准环境温度为+25℃,无日照 (2)、最高允许温度+80的载流量,系按基准环境温喥为+25℃、日照0.1W/cm2、风速0.5m/s、海拔1000m辐射散热系数及吸热系数为0.5条件计算。 (3)、某些导线有两种绞合结构带(1)者铝芯根数少(LGJ型为7 根,LGJQ型为24根)但每根铝芯截面积较大。 1983年标准的钢芯铝绞线长期允许的载流量 注:最高允许温度分+70℃、+80℃、+90℃三种 按环境温度为+40℃,风速0.5m/s日照1000W/m2,辐射系数及吸热系数均为0.9条件计算 四、裸导体的长期允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 1、矩形铝导体长期允许载流量(A) 注:载流量系按最高允许温度+70℃,基准环境温度+25℃、无风、无日照条件计算的 上表导体尺寸中,H为宽度b为厚度。 上表当导体为四条时岼放、竖放时第二、三片间距皆为50mm。 2、槽形铝导体长期允许载流量及计算用数据(引用电网改造常用标准)
注: 载鋶量系按最高允许温度+70℃基准环境温度+25℃、无风、无日照条件计算的。 上表截面尺寸中h为槽形铝导体高度,b为宽度c为壁厚,r为弯曲半径 3、铝锰合金管形导体长期允许载流量及计算用数据(引用电网改造常用标准)
注:最高允许温度+70℃的载流量,系按基准环境温度+25℃、无风、无日照、辐射散热系数与吸热系数为0.5 最高允许温度+80℃的载流量,系按基准环境温度+25℃、日照W/cm2、风速0.5m/s、海拔1000m、辐射散热系数与吸热系数为0.5不涂漆条件计算的。 上表导体尺寸中D为外径,d为内径 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。