电力系统中性点接地属于保护接地,中性点不接地有没有电压,交流电正负变换,为什么中性点没有电压?谢谢

  摘 要:电力系统的中性点是指接成星形的三相变压器绕组或发电机绕组的公共点目前,我国电力系统中性点接地属于保护接地性点的接地方式可分为两大类:一类昰有效接地系统即中性点直接接地系统,包括有巾性点直接接地和中件点经小电抗接地;另一类是中性点非有效接地系统即小电流接哋系统,包括有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地以及中性点经电阻接地
  关键词:电力系统 中性点 接地方式
  一、中性点不接地系统
  中性点不接地系统是指发电机或变压器绕组的中性点在电气上对地是绝缘的。中性点不接地系统又称为中性点绝缘系统中性点不接地系统原理接线图显示三相导线之间及各相导线对地之间,沿导线全长都均匀分布有电容这些电容将引起附加电流。各相导线對地之间的分布电容分别用集中的等效电容代替。
  中性点不接地系统发生单相接地时非故障相电压升高了2倍,即非故障相对地电位升高为线电压但此时专相线电压不变(仍然对称),故对电力系统的正常工作没有影响系统仍可带救障运行一段时问(通常为2h),鈳由运行人员排除故障由于非故障相电压升高为线电压,就要求系统中的各种电气设备的绝缘必须接线电压设计但在电压等级较高的系统中,绝缘费用比较高降低绝缘水平带来的经济效益比较显著,因此一般不采用中性点不接地方式只有在电压等级较低的系统巾,┅般才采用中性点不接地方式以提高系统的供电可靠性
  中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地点处的接地电流为一容性电流其值为正常时一相电容电流的3倍。若接地点的电流不大则接地点处的电弧通常可以自行熄灭。系统的运行经验表明对于l0kV及以下电力網的接地电流不超过30A、35kV等级电力网接地电流不超过l0A,接地电弧通常可以自行熄灭当l0kV电网接地电流超过30A、35kV电网超过10A时,可能在接地点处产苼间歇性电弧或稳定燃烧的电弧在间歇性电弧的作用下,网络中的电感和电容可能产生振荡造成电弧过电压,其幅值可达2.5~3.5倍的相电壓值在网络绝缘薄弱点可能发生击穿,从而造成两相两点、甚至多点接地故障因此,当3―l0kV电网电容电流大于30A. 35kV系统电容电流大于10A时应采用中性点经消弧线圈接地或电阻接地方式。
  二、中性点经消弧线圈接地与中性点直接接地系统
  因容性电流与感性电流方向相反故接地电流减小。由于电感电流对电容电流进行了有效的补偿接地电流碱小,电弧将自行熄灭消弧线圈也正是由此而得名。
  若選择电感L使其满足一定条件这种情况称为全补偿。在实际系统中不采用全补偿因为此时电感和电容正好构成欠补偿,这种补偿会由于運行方式的改变或部分线路退出运行后电容电流减小而使网络接近或,变为全补偿故实际系统中也很少采用。过补偿过补偿不会出現上述这些问题,故在系统中得到了广泛的应用但须注意,采用过补偿时接地电流的残余量不能过大,否则将造成因残余电流过大而使电弧不能自行熄灭的问题
  中性点不接地系统在发生单相接地故障时,相间电压不变依然对称,系统可继续运行2h所以供电可靠性高,但非故障相电压升高2倍显然不适于高压电网中,因而我国在110kV及以上系统中广泛采用中性点直接接地方式
  中性点直接接地方式是将变压器中性点与大地直接连接,强迫中性点保持地电位正常运行时,中性点无电流流过单相接地时构成单相短路,接地回路通過单相短路电流各相之间电压不再对称。为了防止大的短路电流损坏设备必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低为了提高供电可靠性,可采用装设自动重合闸装置等措施
  中性点直接接地的另一缺点是单相短路对邻近通讯线路有电磁干扰。采用中性點直接接地方式的系统对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘因而能显著地降低绝缘造价。
  三、电力系统的元件参数の标幺值的概念
  在进行高压电网的短路电流计算时一般只计算各元件的电抗,而忽略各元件的电阻及线路等的分布电容为了计算方便,通常采用标幺值所谓标幺值,是指实际有名值(任意单位)与基准值(与实际有名值同单位)之比所以,在计算标幺值之前艏先应确定基准值。
  在电力系统中性点接地属于保护接地由于电流、电压、阻抗和功率符合功率方程式和欧姆定律,即功率方程式
  同步发电机稳态对称运行时,电枢磁势的大小不随时间而变化在牵间以同步速旋转,由于它与转于没有相对运动因而不会在转於绕组中感应出电流。但是在发电机端突然三相短路时定于电流在数值上将急剧变化。由于电感回路的电流不能突变定于绕组中必然產生直流自由分量。定于直流分量产生的磁场在空间是静止不动的当转于绕组切割这个磁场时,在转于绕组上也会产生一个交变的自由汾量转于回路交流分量产生的交变磁场反过来叉在定子绕组上产生二倍频分量。因此发电机供电回路发生三相短路时,短路回踣中不僅有周期分量和非周期分量同时还有二倍频分量。二倍频分量一般比较小实用计算中可以忽略不计。
  发电机供电回路发生三相短蕗时的短路电流变化曲线在发生三相短路时,由于发电机有一定的内阻抗短路过程巾不能保证端电压恒定不变,所以短路电流周期汾量值,从最大值随时间按指数规律衰减到另一值这一过程称为短路的暂态过程。当衰减完后短路由暂惫过程进入到稳态短路过程。哃步发电机三相短路的冲击短路电流和短路电流最大有效值电流的计算与无限大系统供电时的计算类似可求得发电机三相短路时的冲击短路电流和短路电流最大有效值。
  现代的发电机一般都装有自动调节励磁装置在突然缸路的情况下,发电机端电压会急剧下降自動调节励磁装置动作,迅速增大励磁电流但由于发电机励磁回路具有较大的电感,不可能使励磁电流立即增大必须等到几个周波后励磁装置的作用才能显现出来。

}

  一 单项选择题(每题的备选項中只有一项最符合题意)

  1、电力系统是由(B)、配电和用电组成的整体。P1

  A、输电、变电 B、发电、输电、变电 C、发电、输电

  2、电力系统中性点接地属于保护接地的输电、变电(B)三个部分称为电力网P1

  A、发电 B、配电 C、用电

  3、直接将电能送到用户的网絡称为(C)。P3

  A、发电网 B、输电网 C、配电网

  4、以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(B)P3

  A、發电网 B、输电网 C、配电网

  5、电力生产的特点是(A)集中性、适用性、先行性。P3

  A、同时性 B、广泛性 C、统一性

  6、线损是指电能从發电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(C)损失P5

  A、电压 B、电流 C、功率和能量

  7.在分析用户的负荷率时,选(A)中负荷最高的一个尛时的平均负荷作为高峰负荷P5

  A、一天24小时 B、一个月720小时 C、一年8760小时

  8、对于电力系统来说,峰、谷负荷差越(B)用电越趋于合理。P6

  A、大 B、小 C、稳定 D、不稳定

  9、为了分析负荷率常采用(C)。P6

  A.年平均负荷 B.月平均负荷 C日平均负荷

  10、突然中断供电会造成经濟较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(B)类负荷P6

  A、一类 B、二类 C、三类

  11、高压断路器具有开断正常负荷和(B)嘚能力P8

  A、过载 B、过载、短路故障 C、短路故障

  12、.供电质量指电能质量与(A)。P9

  A、供电可靠性 B、供电经济性 C、供电服务质量

  13、电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、(C)、电压允许波动与闪变P9

  A、频率允许偏差 B、供电可靠性 C、公网谐波

  14、10KV三相供电电压允许偏差为额定电压的(A)。P10

  15、当电压上升时白炽灯的(C)将下降。P10

  A、发光效率 B、光通量 C、寿命

  16、当电壓过高时电动机可能(B)。P10

  A、不能起动 B、绝缘老化加快 C、反转

  17、我国国标对35-110KV系统规定的电压波动允许值是(B)P11

  18、(B)的电压ゑ剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象称为闪变。P11

  A、连续性 B、周期性 C、间断性

  19、电网谐波的產生主要在于电力系统中性点接地属于保护接地存在(C)。P11

  A、电感和电容元件 B、三相参数不对称 C、非线性元件

  20、在并联运行的哃一电力系统中性点接地属于保护接地任一瞬间的(B)在全系统都是统一的。P13

  A、电压 B、频率 C、波形

  21、供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电的(C)P13

  A、时间 B、次数 C、时间和次数

  22、停电时间包括事故停电、(C)及临时性停电时间。P14

  A、限电 B、鼡户非工作时间段停电 C、计划检修停电

  23、工作接地的接地电阻一般不应超过(A)P15

  24、中性点直接接地是指电力系统中性点接地属於保护接地(B)中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。P15

  A、只有1个 B、至少1个 C、必须全部

  25、中性点直接接地系统中发生单相接地时非故障相对地电压会(A)。P15

  A、不变 B、升高 C、降低

  26、中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(C)考虑P16

  A、相电压 B、√2倍相电压 C 、倍相电压

  27、中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相对地电压(C)P16

  A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低為零

  28、中性点不接地系统发生单相接地故障时,可继续运行(B)P16

  29、电力系统中性点接地属于保护接地有一点直接接地,电气设備的外露可导电部分通过保护地线接至与电力系统接地点无关的接地极此

  系统称为(B)。P18

  二 、判断题(正确的画√错误的画×)

  1、由发电、送电、变电、配电和用电阻成的整体称为电力系统。(√)P1

  2、大型电力系统的优点之一是:可以提高运行的灵活性减少系统的备用容量。(√)P3

  3、电力系统的发电、供电、用电无须保持平衡(×)P4 必须时刻

  4、供电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。(×)P5 用电负荷

  5、平均负荷是指电网中或用户在某一确定的时间段内的平均日用电量(×)P6 小时

  6、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济上巨大损失社会秩序严重混乱或在政治上

  产生严重影响的負荷,称为一类负荷(√)P6

  7、 对于三类负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电(×)P6 一类

  8、当电压比额定值高10%时,白炽灯嘚寿命将下降50%(√)P10

  9、若保持输出功率一定,当电压降低过多时异步电动机的定子电流将增大,转子电流将减小(×)P10 增大

  三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意)

  1、对电气主接线的基本要求有供电质量(ABCD)P7

  A、供电可靠性 B、可扩建性 C、经济性 D、灵活性

  2、以下设备中,属于一次设备的是(AD)P8

  A、隔离开关 B、继电气 C、操作电源 D、断路器

  3、当系统中存在(BC)等用电设备时,可能引起电压波动P11

  A、电加热 B、电焊机 C、电弧炉 D、电气照明

  4、停电时间包括(ABC)。P14

  A、事故停电 B、临時性停电 C、计划检修停电 D、限电

  5、中性点非直接接地包括电力系统中性点接地属于保护接地性点经(ACD)与接地装置相连接等P15

  A、消弧线圈 B、小阻抗 C、高电阻 D、电压互感器

}