墙体裂缝严重吗没有拉结筋和抗震筋是不是严重的质量问题

浅谈框架墙体拉结筋设置及施工方法_工程建筑_论文网在线
&&欢迎您来到论文网!网站客服QQ: 电话: 联系人:邱编辑
浅谈框架墙体拉结筋设置及施工方法
作者:邱国华&&&&更新于:&&&&来源:&&&&阅读量:
  论文关键词:框架;墙体拉结筋;设置;方法  论文摘要:多层现浇砼框架结构中,采用多孔砖、空心砖、加气砼砌块做内外填充墙比较普遍。由于有些施工人员认为填充墙是非承重墙,施工程序上存在一些问题,留下质量隐患。框架结构施工,一般是先
  关键词:框架;墙体拉结筋;设置;方法  内容摘要:多层现浇砼框架结构中,采用多孔砖、空心砖、加气砼砌块做内外填充墙比较普遍。由于有些施工人员认为填充墙是非承重墙,施工程序上存在一些问题,留下质量隐患。框架结构施工,一般是先浇捣框架柱混凝土,然后再砌筑填充墙。为保证框架柱与砖墙壁间的有效连接,提高抗震的整体性,必须在柱与砖墙之间设置拉结钢筋。而拉结钢筋的过程是需要有一个严格的控制标准,否则将直接影响到建筑的安全性。为此,本文根据多年的施工经验对框架墙体拉结钢筋的设置及其拉结方法进行了简要的探讨。         根据《砌体工程施工质量验收规范》规定:"填充墙砌体留置的拉结钢筋的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。"设计院在图纸说明时均注明了砌入墙内拉结钢筋的规格、数量、间距、长度。为满足设计和规范要求,施工单位对此均采用了不同的设置方式。      1 拉结钢筋设置的方式      拉结钢筋的设置在实际施工中主要采用两种方式:第一种是采用预埋式设置,第二种是采用后置式设置。采用预埋式设置就是一次性埋设拉结钢筋,是预先在柱内埋设钢筋,待砼成形拆模后,将拉结钢筋从柱内凿出。采用后置式设置就是待砼成形拆模后,再埋设拉结钢筋。      2 二种设置的方式比较      2.1 采用预埋式设置:   由于预埋拉结钢筋绑扎不牢固,在柱子混凝土振捣过程中极易产生拉结钢筋位移,严重的可能导致钢筋滑落;一次性埋设拉结钢筋,需从柱内凿出钢筋,对混凝土柱产生破坏,不利于结构安全;采用从模板内钻孔预埋拉结钢筋,虽然解决了控制拉结钢筋位置及凿混凝土等问题,但大大地增加拆模的难度和对模板的损坏;如用短钢筋,则焊接的工作量非常大,其焊接的质量也很难保证;由于拉结钢筋的移位或砌体皮数杆尺寸的改变,使拉结钢筋的预埋位置难以设置在砌体水平灰缝内,造成拉结钢筋弯折虚设现象,不能很好地起到拉结作用,特别是对大尺寸的砌块墙体可能更加严重;由于设计上的变更,原设计有墙体的位置可能取消,而无砌体的位置可能增加墙体,这都对拉结钢筋的准确预埋带来较大的困难。   2.2采用后置式设置:   后植拉结钢筋,一方面可以避免凿筋对混凝土结构产生的不利影响以及因钻孔而对模板的损坏,从而给混凝土结构施工带来较大的方便;另一方面,后植拉结构筋可以随建筑墙体的变化和砌体材料尺寸的大小,准确定位,避免预埋拉结钢筋漏放、偏位、错缝或在砌筑时随意弯折拉结钢筋造成虚设现象,从而有效地保证混凝土结构与砌体的拉结作用。   从上述比较来看,拉结钢筋采用后置式设置更能满足拉结钢筋的设置要求。      3 采用后置式设置拉结钢筋的实际运用      目前工程中采用的后植拉结钢筋的方法,一是采用膨胀螺栓固定,二是拉结钢筋与柱筋焊接固定,三是采用胶结材料后植拉结钢筋。   3.1 膨胀螺栓固定。普通的膨胀螺栓固定,由于受施工的影响较大,如插入深度、成孔大小、螺母紧固等,其本身的安全性能较低。另外螺栓的螺杆尚需与拉筋连接,往往由于螺杆的长度不足,其与拉筋的焊接长度不符,有的甚至采用点焊,不能满足设计要求。  3.2 拉结钢筋与柱筋焊接固定。采用这种方法固定,首先要在框架结构上凿除混凝土的保护层,然后进行焊接,一方面人为造成柱筋露筋缺陷,另一方面焊接时易烧伤柱筋,不利于结构安全,并且在实际施工时往往焊接质量不能保证,既不符合设计要求,也违反了规范的规定。   3.3 胶结材料固定后植拉结钢筋。目前对化学粘结拉筋有两种方法,一种是高性能胶结材料植筋技术,但成本较高;另一种是采用水泥环氧树脂胶粘剂,粘结固定拉结钢筋,由于其成本较低,受到承建单位的欢迎。      4 框架墙体拉结筋施工方法      在框架工程中,墙体拉结筋是必不可少,也是与工程质量密不可分的。其施工方法也是形式多样,以往常利用钢筋埋置或埋置预埋铁后再焊接。但最大的难题就是埋起来简单,找起来难。通常采用大面积攒凿的方式来寻找,不仅破坏混凝土的外观质量,有的因凿得深度和方法不正确,留置的高度不准,直接影响工程质量验收。本人根据多年的施工现场操作经验和工程应用,针对不同模板材料,采用如下两种方法,供同行借鉴:   4.1 模板采用组合钢模板情况:   利用工地上的边角钢筋及扁铁做成预埋铁(长度根据墙体厚度确定),支模前将预埋铁焊接校正后,用树脂胶在其表面贴一块同样大小的,厚度要求比保护层厚10~20mm 的半硬质或软质的海绵,然后支模校正浇筑混凝土。因海绵伸缩性较大,能紧贴模板,待拆完模板后,海绵均伸出混凝土表面,清晰可见,用手拉脱后,简单清理就可焊接拉结筋。   4.2 模板采用定型木模或竹胶模情况:   在制作好的预埋铁上打上两孔,依据抗震图集或施工质量验收规范规定的拉结筋间距,将预埋铁反钉在模板上(要保证牢固)。然后支模校正浇筑混凝土。待拆完模板后,根据钉头便可清晰找出预埋铁,简单清理就可焊接拉结筋。   根据实际施工的情况来看,以上两法做起来既简单又经济,且大量节省寻找预埋铁的人工。      5 对后植法拉结钢筋的运用的建议      为了保证工程质量,对后植法拉结钢筋实际施工中存在的问题,做如下建议:   5.1 普通膨胀螺栓固定拉结钢筋,因其安全性能得不到有效保证,施工质量难以控制,工程中不宜使用。   5.2 拉结钢筋与柱筋焊接固定,因其对结构产生破坏,无法保证质量,应严禁使用。   5.3 化学粘结固定后植拉结钢筋,是一种现行广泛使用的植筋方法。但在埋设当中,应保证孔的深度、孔内的清渣、以及埋设后成品的保护。为了使工程质量得到有效控制,应根据不同的化学粘结材料,不同混凝土强度等级的钢筋插入深度,对拉结钢筋拉拔力的要求,进行试验。如果能确定一个量化的标准,能象钢筋、砼等试验一样,确定现场质量抽样检查的范围和数量,作出一个具体的标准,更能保证工程的质量,以满足设计和规范的要求。
版权声明:
1.[论文网:]资料来自互联网,出于非商业性学习目的全部免费阅览。
2.本文归原作者所有,仅供学习参考,请勿拷贝使用。
3.如果本网所专转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系客服QQ:,我们将会即时删除。
  杂志简介:  《俪人》教师杂志是经国家新闻出版总署正式批准,由青海省文学艺术
  《建筑遗产》(半月刊)是由中华人民共和国新闻出版总署批准,由中国科学院 主管 中
  一、【杂志概况】  主管单位 :河北省卫生厅  主办单位 :河北省医疗气功医院
  改革开放推动中国一步步进入经济时代;社会发展,历史演进,也推动中国一步步进入法
  《中国文艺家》杂志系中国文学艺术界联合会主管、中国文联出版社主办的国家一级艺
《新课程学习》杂志是国家新闻出版署批准, 山西省新闻出版局主管,由山西省期刊协会主办
  《东方企业文化》 杂志 主管单位:中国纺织工业联合会,主办单位:中国纺织职工思
  《课程教育研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署批准,国内外公开出版发行的
  《房地产导刊》定位于主流产业经济杂志,保持客观、独立的立场;具有权威性、主流性
  《门窗》杂志是经国家新闻出版总署批准公开出版发行,是目前国内门窗幕墙行业唯一墙体拉结筋的设置?_百度知道
墙体拉结筋的设置?
提问者采纳
断章取义;末端应有90°弯钩,对抗震设防烈度6度;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm:施工时往往没有理解括包内(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋)。 注,不应小于1000mm,可留直搓,除转角处外,应引起重视、7度地区的临时间断处,但直搓必须做成凸槎.4:5,间距沿墙高不应超过500mm墙体拉结筋的设置,这是施工现场易犯的错误。留直搓处应加设拉结筋.2
非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度的地区,当不能留斜搓时?答
提问者评价
谢谢、多交流
参考资料:
《砌体工程施工质量验收规范》GB 5
来自团队:
相关专业回答
  拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。
《建筑抗震设计规范》13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
  1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙...
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm。120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋、墙柱交接处、7度的地区墙体拉结筋的设置,不应小于1000mm,间距沿墙高不应超过500mm;纵横墙交接处,240mm墙厚放置2φ6拉结钢筋,对抗震设防烈度6度;末端应有90°弯钩
墙体拉结筋按规范要求,最小为6钢筋,每边进入墙内1m,高度为500mm.
间距不大于50cm,梅花形布设。
给个较全面的吧。。。
咋个全面法?你说说工程情况。
就是有没有这方面的资料哈。给个
拉结筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:西安
头衔:工   头
悬赏分:20
浏览数:246
基础砖墙该不该设置拉结筋?有没有规范说明
我这个工程是砖混六层,基础为筏板基础,筏板上面为水泥砖基础,有构造柱,水泥砖基础底标高为:-2.05m,请高手帮忙解答,砖基础该不该设置拉结筋,有没有什么规范?
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
 《建筑抗震设计规范》GB
,7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:
  1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
  2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
砌体拉结筋主要是抗震构造要求,如果你的墙体全部埋在了地下,墙侧土体对墙体有水平约束作用,这时候就不需要设置拉结筋。你的基础墙2000高,按照常规设计要求,室内地面以下部位还应有一道基础圈梁,你的墙体拉结筋完全可以从基础圈梁上开始设置。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
没有规范说明。
但基础是不需要拉结筋的。
地区:陕西
等级:5 级
头衔:工   长
设置 图集11G101
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:按照图集要求是要布置拉结筋的。请看图集中的要求。03G363
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...框架墙体拉结筋的质量控制与设置方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
框架墙体拉结筋的质量控制与设置方法
||暂无简介
中国规模最大的中文学术期刊荐稿网络|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 抗震柱纵筋露出长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信