7d砼试块无效,现在28d结果已经出来了,能天天爱消除电脑版网上的7d无效试块问题吗?

拆模试块是多久送检_百度知道
拆模试块是多久送检
我知道拆模试块<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a左右进行拆模送检没找相关规范规定忘记哪18试块进行拆模送检》现平均温度都<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a左右呢~
我边送同条件
提问者采纳
知道20间拆模试块般都3D强度、7D强度、14D、21D、28D几间点<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0adD主要高温候面积板拆模试块般住宅基本都7D同条件试块准备于2M板50%强度拆于2-8米板75%强度拆超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af米板100%强度拆梁般都4M准超75%拆超100%悬挑东西都100%强度拆真同条件试块基本超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af度3半-5整住宅拆模同条件块自作别用商砼厂给低点高
额,别人和我说的,差不多20天左右可以送拆模的试块的~~~~那么我想问下,拆模试块的送检时间规定是什么!!!!!也就是如果跨度9米,那么拆模试块要什么时候送呢?日平均温度:20!
其实拆模试块主要是看经验的,不知道你作的是什么工程,如果是住宅的话9米梁一般都会是14天以后才拆,温度高的可以早点拆。别人跟你说的20天的根据是600度日得来的,每天的温度累加得600度就可以去压。像现在商砼一般七天左右的强度用外加剂都可以调到110%,之后的强度就没有像最开始的强度涨的那样快。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
拆模试块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁28d混凝土试块怎么养护呀?工程没有标准的养护室。只有一个水池。请问要放多少天?怎么放呀?_百度知道
28d混凝土试块怎么养护呀?工程没有标准的养护室。只有一个水池。请问要放多少天?怎么放呀?
28d混凝土试块养护呀工程没标准养护室水池请问要放少放呀
提问者采纳
水池装温度控制器加热管试件拆模放面<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad做抗压强度试验行
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
楼主定要水池自养护倒:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
附录D 规定试件放置流Ca(OH)2饱溶液每测量高、低水温求平均值逐累计养护温度(平均值低于零度计)达600℃d由于基本反映养护温度混凝土强度增影响同条件养护试件强度与标准养护条件28d龄期试件强度间较应关系试件按组(三块叠放)安置水池组间间隔10~20mm溶液应保持始终试件完全浸泡《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
载址(免费注册即):
水池就不要用了,这种非标准条件养护的试块强度不稳定,尤其是气温低的时候。会出问题的。 标准养护室的温湿度要求非常苛刻(温度20±2度,湿度≥95%),必须安装自动温湿度控制仪才行,费用大概1万左右。我单位(搅拌站)的标养室的全套控制设备费用为1.6万,标养室比较大,是为4万多方混凝土的方量准备的。
可以这样做:
1)有足够的空间进行试块制作和摆放。确保室内的温度在20±5度(室温)。
2)试块放置24h以上再拆模,拆模后应尽快送到检测所。
3)试块放在车上时,应在下面放垫子,以免运输途中磕掉角,或过于颠簸影响强度。
要注意的是:混凝土早期强度发展对混凝土的最终(28d)强度非常重要,一定要重视。我和工地总工都提前对试块制作进行沟通,有条件的工地最好做到养护7d以上再送检测所...
工地上是没有这样的条件的,试块做好拆模后送到检测中心去就好了,由他们养护
砼试块的养护分为两种情况:一是置于施工现场与构件同种条件养护,看现场的构件达到了什么强度,其抗压强度作为构件拆模或移动的依据;二是置于标准的养护条件下(温度=20℃ 相对湿度≥90%)养护,其抗压强度做为评定砼强度是否合格的依据。
根据你所说的情况,我觉得最好不要放入水中,一是这样做不规范;二是现在气温低水池的水度肯定低于20度,到龄期后强度可能会达不到设计值。
工地上砼试块的应与所浇筑的砼在同等条件下养护。
用塑料薄膜放在地上、再把混凝土试块放在上面四边卷起塑料薄膜、放入水包好、温度、湿度都有,效果最好。放二十天就可以了。
您可能关注的推广回答者:
混凝土试块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁实验室制作的配合比试块7d和28d抗压强度应达到标准试配强度的百分之多少?(标准养护)_百度知道
实验室制作的配合比试块7d和28d抗压强度应达到标准试配强度的百分之多少?(标准养护)
实验室制作配合比试块7d28d抗压强度应达标准试配强度百少(标准养护)
混凝土配合比设计试块28d强度应该达试配强度(试配强度高于结构混凝土强度等级与产控制水平关)7d强度没要求要考虑施工需要拆模、早期张拉等强度要求
其他类似问题
为您推荐:
抗压强度的相关知识
其他1条回答
抱歉我懂所问问题
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁混凝土弹性模量试块要养护多久,是检测七天的还是二十八天的?_百度知道
混凝土弹性模量试块要养护多久,是检测七天的还是二十八天的?
1、根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB&#47;T50081,混凝土弹性模量标准养护龄期为28天。2、混凝土材料性能包括拌和物性能、力学性能、耐久性能和长期性能。拌合物性能主要包括坍落度、扩展度、凝结时间、容重、含气量、压力泌水率几个指标,冬期施工或夏季施工要测量拌和物温度;力学性能指标包括抗压强度、抗折强度、抗弯强度、劈拉强度、动弹性模量等;耐久性能包括早期抗裂性能、电通量、碳化、冻融、抗渗、抗硫酸盐侵蚀、碱集料反应等;长期性能包括收缩和徐变。如果对混凝土做全面检测,那么上述所有指标均需要测试。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
根据《普通混凝土力性能试验标准》GB/T50081混凝土弹性模量标准养护龄期28d;非标准养护龄期1d/3d/7d/60d......180d图纸未明确混凝土弹性模量少建议与设计单位联系请其明确妥
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
混凝土弹性模量的相关知识
其他1条回答
应该达设计强度数基本应该28左右
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&& 查看话题
求助,最好有混凝土强度随时间的变化图示
混凝土的强度随时间变化的强度,1d,3d,7d,14d,28d的强度大概能达到设计强度的百分之多少?
混凝土1d脱模大于10MPa吧,7d一般达到70-80吧,具体多少与设计的强度等级和使用的水泥也有关系 混凝土在一定时间内强度增长,过了这一时段后强度就基本无变化&&
混凝土强度的升高是因为水泥水化的进行,当水化基本完成时混凝土的强度就不会有明显的升高了。&&
一般说的28天是实验测试的标准时间,但并不是说28天后混凝土就不再会有大的强度变化。由于水泥品种,水灰比等等方面的影响,很多混凝土28 天后仍有较明显的强度增长或几天就基本无变化&&
所以说,表面上混凝土强度与时间的关系,其实是与水泥水化的关系。&&
还有要说明的,现在混凝土的技术发展,很多类型混凝土出现,不能简单的把28天作为强度基本固定(水化完成)的时间 : Originally posted by gnemer at
混凝土1d脱模大于10MPa吧,7d一般达到70-80吧,具体多少与设计的强度等级和使用的水泥也有关系 这样说也不对吧,因为混凝土的强度没有确定的话1d的砼强度也就不能确定的吧,一般的脱模强度都是2,5MPa的也不是10MPa。 : Originally posted by 小范bairoe at
混凝土在一定时间内强度增长,过了这一时段后强度就基本无变化&&
混凝土强度的升高是因为水泥水化的进行,当水化基本完成时混凝土的强度就不会有明显的升高了。&&
一般说的28天是实验测试的标准时间,但并不 ... 确实是与水化完成情况有关系,不过他们的关系图也是有的,随着龄期的增长混凝土强度也在增强,一般28d 的混凝土强度要求达到设计强度,但是之前的强度增长也是有曲线可取的。望能够找到相应的图表。还是很谢谢你。 : Originally posted by
确实是与水化完成情况有关系,不过他们的关系图也是有的,随着龄期的增长混凝土强度也在增强,一般28d 的混凝土强度要求达到设计强度,但是之前的强度增长也是有曲线可取的。望能够找到相应的图表。还是很谢谢你。... 我帮你找找吧,我做设备的,我帮你问问 : Originally posted by 小范bairoe at
我帮你找找吧,我做设备的,我帮你问问... 谢谢你。没有也没有关系,我再想想办法。 : Originally posted by
谢谢你。没有也没有关系,我再想想办法。... :arm::arm::arm::arm::arm::arm::arm: 这个问题具体而异 : Originally posted by
这样说也不对吧,因为混凝土的强度没有确定的话1d的砼强度也就不能确定的吧,一般的脱模强度都是2,5MPa的也不是10MPa。... 虽然2-5MPa是可以脱模,但设计时一般会要求高点。。目前水泥水化速度都很快,1d具体强度是跟水泥品种,是否添加掺合料及坍落度等有关的 好像有一本叫《混凝土学》(管学茂编)的书上有这个图,可以借鉴一下 : Originally posted by gnemer at
虽然2-5MPa是可以脱模,但设计时一般会要求高点。。目前水泥水化速度都很快,1d具体强度是跟水泥品种,是否添加掺合料及坍落度等有关的... 确实与混凝土有没有添加早强剂和缓凝剂有关系。在做实验的时候一般都是24小时脱模,在现场的话会一般延长一点时间。 Fn=F28*lnn/ln28,n≥3,近似的 : Originally posted by Lamar05 at
Fn=F28*lnn/ln28,n≥3,近似的 谢谢啊}