我有一个500克铜砖一块长是14×5.5宽×高0.5里米古代

正八品上.监察御史, 积分 951, 距离下一級还需 49 积分

0
}

10. 3.1 体育建筑电力负荷应根据体育建筑的使用要求区别对待,并应符合下列要求:

1 甲级以上体育场、体育馆、游泳馆的比赛厅(场)、主席台、贵宾室、接待室、广场照明、計时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影电源及应急照明等用电设备电力负荷应为一级,特级体育設施应为特别重要负荷;

2 体育建筑的电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级;

3 1项中非比赛使用的电气设备及乙级以下体育建築的用电设备为二级

10.3. 2 对各种不同电力负荷等级的供电方式,除应执行国家有关标准外尚应符合当地供电的可能性。

10.3. 3 仅在比赛期间財使用的大型用电设备宜设单独变压器供电当电源电压偏差不能满足要求时,宜采用有载调压变压器主要变配电室(间)、发电机房严禁設置于大量观众能达到的场所。

10.3.4 体育建筑和设施的照明设计应满足不同运动项目和观众观看的要求以及多功能照明要求;在有电视轉播时,应满足电视转播的照明技术要求;同时应做到减少阴影和眩光、节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便

10.3.5 体育建筑比赛场地照度标准应符合现行国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJ 133的规定。甲级以上体育建筑还应符合有关国际单项体育组织的规萣

体育建筑其他场所照明的照度标准应符合表10. 3.5的规定。

表10.3.5 体育建筑其他场所照明的照度标准

办公、会议室、贵宾室、接待室、医务、警卫、裁判用房

计算机房、广播机房、转播机房、电话机房计时记分控制室、灯光室


10.3.6 游泳池设置水下照明可采用下列指标:室内为1000~1100Lm/㎡(池面),室外为600~650Lm/㎡ (池面)

10.3.7 当比赛场地需进行彩色电视转播时,照度标准值应符合现行的国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJ 133嘚规定

10.3.8 在需要进行新闻摄影、电视转播的场所,场地照明应采用高效金属卤化物灯光源色温宜在2800~3500K(室内)和4500~6500K(室外或有天然采光的室内)内选取。光源一般显色指数Ra不应小于65训练场地可以适当地降低要求。

10.3.9 照明计算时的维护系数应取0.55(室外)、0.70(室内)室外照明计算尚應计入30%的大气吸收系数。

10.3.10 当运动场地采用气体放电灯光源时应有克服频闪效应的措施;宜采取末端无功补偿措施;重要比赛场地嘚灯头末端电压偏移,相互间不宜大于±1%;线路保护元件的整定值应考虑气体放电灯启动特性的影响对谐波的限制应符合《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549—93中的规定。

10.3.11 投光灯应根据被照面的要求选用不同光束角配光。灯具防护等级应符合国家有关规范要求室外投咣灯防尘防水等级不应小于IP54。投光灯应有水平和垂直方向的调整刻度

10.3.12 体育建筑的照明灯具最低安装高度和光束投射角,宜符合表10.3.12规定

2 与最近场地边线夹角宜≤65°


10.3.13 水下照明灯具上口宜布置在水面下0.3~0.5m,灯具间距宜为2.5~3.0m(浅水池)和3.5~4.0m(深水池)灯具应为防护型,并囿可靠的安全接地措施

10.3.14 有电视转播照明的比赛场地,至少应有三级照度控制(即练习一比赛一电视转播)为了防止电视转播时由于电源转换产生的瞬时停电现象,甲级及以上体育建筑应有保证光源瞬时再点燃的技术措施。灯光设计应考虑不同运动项目的灯光控制区域体育馆尚应考虑多功能照明的要求。以上应在灯光控制室内集中控制灯光控制室位置应符合本规范第4.4.8条的规定。应设置应急照明

10.3.15 通讯应符合下列要求:

1 下列部位应设电话:与比赛有关的房间;记者、评论员用房;管理、办公用房;各种技术用房;运动员休息、训练房、宿舍;观众休息大厅的公共电话间(不少于2~4部/万人)等;

2 电话用户数在30门以上宜设电话交换站。电话交换站位置应设于管理区其技术要求应符合国家现行有关标准的规定;

3 甲级及以上体育建筑,宜设置供体育比赛时使用的调度电话各种机房内宜设置对讲电话;

4 根据管理和工艺要求应设置电传及传真设施。

10.3.16 计时记分显示装置应满足不同运动项目的技术要求同时应满足国际各单项组织的规萣。显示方式应根据室内外光环境、比赛场地规模、视距和视野等因素选择经常进行国际比赛的场(馆)应采用固定式电子计时记分显示装置,显示装置应符合下列要求:

1 计时记分显示装置负荷等级应为该工程最高级;
2 计时记分显示装置和控制室应符合本规范第4.4.6条规定;
3 計时记分控制室与总裁判席、计时记分牌(机房)、计算机房和分散地场地的计时记分装置之间应有相互连通的信号传输管道,并应有足够嘚裕度;
4 应根据体育工艺设计在比赛场地设置各类的计时记分装置;应根据工艺要求在该处或附近应预留电源及信号传输线连结端子。

10.3.17 体育建筑的比赛场地、运动员用房、竞赛管理用房等处应设置固定的扩声设备该机房应符合本规范第4.4.7条要求,并应符合国家现荇有关标准的规定

10.3.18 甲级及以上等级体育建筑应有完整的有线电视系统(如双向传输、视频信号纳入有线电视等)。乙级及以下等级体育建筑可视具体情况而定

10.3.19 乙级以上体育建筑,1万人以上的专用足球场应有为安全防范使用的闭路电视监视系统重要机房应有防盗报警措施。

10.3.20 超过3000座的体育馆必须设置火灾自动报警系统其他体育建筑的火灾自动报警系统的设计,应按现行国家标准执行

10.3.21 根据技术发展、投资和业主要求,甲级及以上的体育建筑中宜设有体育竞赛综合信息管理系统,设备控制自动化系统等智能化系统

10.3.22 包廂内的电气设施应包括:通讯和计算机接口、扬声器和调音器、无反向眩光的照明系统和调光器、火灾探测器、有线电视插口、与服务台嘚通讯联络系统等。

10.3.23 体育建筑的各种电气线路应为暗敷设在仅专业维修人员可到达的场所可明设,但应有保护体并采取防火措施。体育建筑的各种电线宜采用铜芯导线。

10.3.24 户外电气设备、应有适应当地气候条件的防水、防尘、防潮、防虫、防烟雾腐蚀、防飓风等保护措施高空安装的电气设备应牢固,并应创造良好的安装和维护条件

10.3.25 供残疾人员使用的电气设备,应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50中的有关规定

10.3.26 建筑物的防雷设计和各种电气设施的接地设计应按有关国家标准的规定执行。

10.3.27 體育场及足球场的灯光布置应根据其规模、标准、平、剖面体型和环境等因素采用四塔、多塔、光带、混合式布光方式,并应符合下列偠求:

1) 灯塔高度:最下排投光灯至场地中心与地面夹角宜为25°;
2) 灯塔位置:球门中线与场地端线成15°与半场中心线与边线成5°的两线相交叉点后延线形成的三角区内(图10.3.27-1)

1) 四角灯塔布置范围同四塔式;
2) 投射角大于25°;
3) 甲线及以上体育场,不宜采用(图10.3.27-2)

1) 仅供足球比赛的咣带度大于球场端线10m以上;
2) 甲级及以上综合体育场,光带度大于或等于180m;
3) 投射角最低为25°;
4) 光带可连续布置亦可根据计算分组布灯(图10.3.27-3)。

1) 灯塔布置范围同四塔式;
2) 光带布置要求同光带式;
3) 透射角分别同四塔式和光带式(图10.3.27-4)

10.3.28 投光灯具应根据布光和眩光控制的需要分別采用宽光束、中光束、窄光束三种配光室外投光灯组的风阻面积按各投光灯风阻面积之和计算;投光灯机械和电气的连接部分应能承受当地最大风速而无松动。

}

我要回帖

更多关于 铜长锈怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信