在用烙铁焊接东西无意发现静电,告诉大家一个方法去除静电很好用哦,看图[attachment=4451215]找到的2米镀锌管 [attachment=4451216]直径40MM[attachment=4451217]把找到的镀锌管垂直砸到地里面2米然后在上端焊接螺丝,喷漆防腐[attachment=4451218]把镀锌管的引线穿进屋接入插排地线[attachment=4451219]测量市电的电压[attachment=4451220]测量市电火线与咱们接的地线电压 ,和市电的零火电压差不多就可以,证明地线有效了。
赞助商链接
嗯是没有看懂 说明一下嘛
赞助商链接
为什么不直接接入房屋中的接地端子?就算房间里没有接地端子,按照LZ 你的方法自制一个,然后家里不就都有了吗?就是家里的管线里需要多拉一根地线了。工程量比你现在这种做法要大,但是一劳永逸啊。
多拉一根线太麻烦,家里单相电从来都只用零火两线,墙壁内嵌的电线也都两线的,如果是新建的小区,那肯定都是三线的了,老宅子用的都是两线的,突然加根地线进来,这电线都换的话太麻烦,有些人直接拿市电零线当地线用,不知道安全不安全
楼主要偷电,开门查电表。
市电电压还没有火线对地电压高?
接铁的自来水管行吗?
:接铁的自来水管行吗?( 11:11)嬀/color]这样做太危险,不建议
:多拉一根线太麻烦,家里单相电从来都只用零火两线,墙壁内嵌的电线也都两线的,如果是新建的小区,那肯定都是三线的了,老宅子用的都是两线的,突然加根地线进来,这电线都换的话太麻烦,有些人直接拿市电零线当地线用,不知道安全不安全 ( 11:08) 不安全,有隐患
:市电电压还没有火线对地电压高? ( 11:10) 因为零线上电流产生电压降,而地线正常情况没有电流
接 自来水管 不知道行不行
火线与地线电压差不多的话,那市电的零线和自己接的地线之间有电压吗?我家火线和地线是380V,零线和地线是240V,火和零是240V,地线不敢用给拆了
:市电电压还没有火线对地电压高? ( 11:10) 这个电压不稳定,有波动,事实也就差2V左右
用万用表交流电压档测量零线(N)和地线(G)间电压差值,电压差值小于1V,表示接地良好 。
:用万用表交流电压档测量零线(N)和地线(G)间电压差值,电压差值小于1V,表示接地良好 。 ( 11:26) 从理论是的 不过不大于3V就可以,可是我没分了不好意思,下次吧。
一般家里的煤气管线就是接地的哦!
:火线与地线电压差不多的话,那市电的零线和自己接的地线之间有电压吗?我家火线和地线是380V,零线和地线是240V,火和零是240V,地线不敢用给拆了 ( 11:21) 如果没说错的话,您家的线路有问题,应该是380变压器火线进来了,找电业局查线序
还可以在铁管边上倒浓盐水降低接地电阻。搞通信的都这么干。
谢谢,懒的找了,全是扯皮的,知道怎么回事就行,整个楼上都是这样,谁家也没烧个东西啥的,出问题再说吧
:如果没说错的话,您家的线路有问题,应该是380变压器火线进来了,找电业局查线序 ( 11:32) 那你认为是地线就一定要包好,我认为他是纯380v火线
:谢谢,懒的找了,全是扯皮的,知道怎么回事就行,整个楼上都是这样,谁家也没烧个东西啥的,出问题再说吧 ( 11:38) 那你认为是地线就一定要包好,我认为他是纯380v火线
原来原理是这样,难怪有时用两脚的插头,插到火线和地线之间,电器也可以工作了,有地线的话安全多了
安全第一噻。
:接铁的自来水管行吗? ( 11:11) 貌似漏电会电着人的吧
不错不错谢谢分享,哈哈这会手上的排插有地线接啦
保护接地应当用独立的地线,接零线极不安全
:一般家里的煤气管线就是接地的哦!&( 11:30)&你想干啥呢,字数?????
打到地下管线就麻烦了。。。
:多拉一根线太麻烦,家里单相电从来都只用零火两线,墙壁内嵌的电线也都两线的,如果是新建的小区,那肯定都是三线的了,老宅子用的都是两线的,突然加根地线进来,这电线都换的话太麻烦,有些人直接拿市电零线当地线用,不知道安全不安全 ( 11:08) 拿零线当地线来用,如果在变压器输出端或空开出现零线接触不良的情况,你去摸家电的金属外壳时就会很爽了,如果你家里是电热水器,这个天气洗澡也会被电得相当爽的。
那用 零线和地线,不是很开心
:火线与地线电压差不多的话,那市电的零线和自己接的地线之间有电压吗?我家火线和地线是380V,零线和地线是240V,火和零是240V,地线不敢用给拆了 ( 11:21) 变电站的问题吧,投诉他们零线没接地。
:接 自来水管 不知道行不行 ( 11:17) 这个洗澡的时候也会是麻麻的,电死也不是不可能
楼主是什么时候的房子,现在的楼房都有接地的
火线和地线也是一路电吗?这个和&&零线和火线是什么关系
想自己做接地线的话应该经过测试,一般单独接地电阻不大于4欧姆并网接地电阻不大于1欧姆。这样用着才安全可靠!要用接地电阻测试仪,根据仪器要求进行测试。摇表是测不出来的!
:火线与地线电压差不多的话,那市电的零线和自己接的地线之间有电压吗?我家火线和地线是380V,零线和地线是240V,火和零是240V,地线不敢用给拆了&( 11:21)&地线带电,这是可以不用交电费的好事啊
:楼主是什么时候的房子,现在的楼房都有接地的 ( 17:37) 危房待改造的&&朋友 那时候不流行
:地线带电,这是可以不用交电费的好事啊 ( 17:51) 他可以用零线加地线&&我怀疑他的地线是380的火
不错的方法,简单实用
话说,万用表骗人的,带个电茶壶作负载再量电压!
:如果没说错的话,您家的线路有问题,应该是380变压器火线进来了,找电业局查线序 ( 11:32) 地线接到了另一相火线上了,问题隐患很严重,抓紧处理吧!
:火线与地线电压差不多的话,那市电的零线和自己接的地线之间有电压吗?我家火线和地线是380V,零线和地线是240V,火和零是240V,地线不敢用给拆了 ( 11:21) 地线接到了另一相火线上了,问题隐患很严重,抓紧处理吧!
楼主哪里的?怎么电压那么低,我们这里电压都在230-240左右
:地线接到了另一相火线上了,问题隐患很严重,抓紧处理吧!&( 19:40)&查了,说不关人家的事,这是建筑商的问题,新盖的三栋楼都这样,也没人找
不错的方法,简单实用
这个你懂的。。。。。。。。。。
用零线加地线就可以了,电表不转的
正规的地线要用兆欧表测量接地电阻的,就算离变压器很近经常零线也有20多伏的电压,这个不太规范取不到地线的保护作用了吧。
最近测下ATX可调电源和白光笔记本适配器感应电都在100V 左右,修理数字电路不接地线是相当危险挂掉的。另外我发现使用隔离变压器就没有一点感应电。朋友们可以试试。
用万用表测火线和地线,漏电开关不跳吗?
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.093231 second(s),query:5 Gzip enabled民用220V电中的3相平衡是怎么回事啊,地线跟零线是同一根线吗?看一住宅楼的配电箱,发现用的3相4线制的,其中有3跟火线,就是380V的电,有一根零线,每根火线跟零线的电压是220V,这跟_百度作业帮
民用220V电中的3相平衡是怎么回事啊,地线跟零线是同一根线吗?看一住宅楼的配电箱,发现用的3相4线制的,其中有3跟火线,就是380V的电,有一根零线,每根火线跟零线的电压是220V,这跟
民用220V电中的3相平衡是怎么回事啊,地线跟零线是同一根线吗?看一住宅楼的配电箱,发现用的3相4线制的,其中有3跟火线,就是380V的电,有一根零线,每根火线跟零线的电压是220V,这跟零线有什么用,不是3相电的任意2相间都是220V吗?
3相电的任意2相间都是380V,任意一根与零线间都是220V,即居民用电的电压。
火(相)线与火(相)线之间的电压叫线电压,为380V;火(相)线与零线之间的电压叫相电压,为220V,线电压是相电压的1.73倍。变压器的次级线圈成星形连接,星形(Y形)的中间点引出的线就是零线,零线用来承载当三相用电器用电量不平衡时的电流,三相平衡是指三相ABC上的用电量基本平衡,地线与零线就是出自Y形上的中间点,但只在变压器出线做连接,以后不在合并。...
所说的三相四线制指的是从变压器到住宅楼之间是四线制供电,三根火线,分别为A、B、C三相,一根零线为N线。正常情况下A为黄色,B为绿色,C为红,N为蓝色或黑色。ABC三相任意两相之间电压是380V,专业称为线电压,ABC又称为火线,ABC三相任意一相与N线之间电压为220V,专业称相电压,N又称零线。我国规定民用电电压等级为220V。为了平衡供电,使供电变压器的带载能力能够合理分配,所以一般较大的住...
我来 纠正一下啊!
(((((但只在变压器出线做连接,以后不在合并。 )))))
不是以后 就不 连接了 ,要 看下面是什么系统,在进入二级分配的时候,还要再做一次n线重复接地!!!!再有必要的时候也会重复接地}