找个高手分析一下电气图纸符号应急照明符号箱强启

怎么查一套电气图纸中所有的配电箱柜数量_百度知道
怎么查一套电气图纸中所有的配电箱柜数量
照明,图纸有动力,消防等图,插座,应急照明,不同图纸配电箱有重复师傅让我查图纸中的每种配电箱柜数量
我有更好的答案
其他图纸上的应该能与材料表上的对应上。比如。而且不同配电箱的符号表示是不同的,低压照明配电箱柜AL,设计图中应该有图例的:低压电力配电箱柜 AP,应急电力配电箱柜APE每套图的设备材料表上都有数量列表啊
看系统图数一下。注意又多个配电箱因为是一样的,所以使用同一个系统图。
平面图上数就可以了
不同平面图是有重复的,怎么避免查重
不同的平面图有重复就说明是两个配电箱。
但是在同一个位置,同箱号,安两个箱
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁”火灾时强启应急照明”是否是个伪命题?_百度知道
”火灾时强启应急照明”是否是个伪命题?
火灾时需要切断非消防电源,那时是需要应急照明的。当然有些场所或区域没有设置应急照明,那就谈不上强启了。不算伪命题吧。
其他类似问题
为您推荐:
9消防应急照明和疏散指示标志系统的联动控制设计5。当确认火灾后;2集中电源非集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现,应符合下列规定.9.9.2 消防应急照明和疏散指示标志系统应急启动的联动控制信号应由消防联动控制器发出。5.1消防应急照明和疏散指示标志系统联动控制的设计,全楼系统投入应急状态的启动时间不应大于5s:1集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现:5,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示标志系统规范新稿子里的说法;3自带电源非集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现
其他2条回答
1.3:6,应能切断有关部位的非消防电源.8 消防控制室在确认火灾后。以上应该算是“火灾时强启应急照明”的出处《火规》6.9 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成。6.1,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯.1.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能.1:6
应急照明火灾时应自动开启,难道不区分疏散照明,备用照明,安全照明?火灾时一股脑的全部自动打开?
您可能关注的推广回答者: