潜水泵地线与外壳绝缘吗?
如题,这些天下雨被抽调驻区支援,用摇表测新的(3.2KW)地线与外壳绝缘50兆欧以上,三台都是。请问是地线断了还是设计本身如此,还有这样设计的理由是什么?(水导电?)地线在水泵内部接在什么位置?一般的电机不都是与外壳相连吗
挖坑,放盐水!6平方镀...
我这是个宾馆。刚才吧台...
换个电池不能开机,然后...
吹膜机的加热片,接通电...
情况是这样的住外宿已经...
昨天天被电吻了一下。 ...
棕色,蓝色,黄色,哪根...
工地最近装了一台塔吊,...
当然和金属外壳是连通的,要不怎么起到保护作用。50兆欧肯定有问题。
二楼回答的对 你这种情况也是第一次遇见 实在不行 只能拆开水泵看看地线到底接在什么地方 是不是里面根本就没有接
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴长沙华力泵业有限公司
地址:长沙市雨花机电市场D区7栋101
邮编:410003
联系人:罗经理
电话:49 66
你的位置:
>> & 公司新闻
不锈钢卧式多级离心泵电机内零线和泵外壳接地线作用
电机内零线和泵外壳接地线作用
摘要:本文由华力泵业整理发布,介绍了不锈钢卧式多级离心泵电机内零线和泵外壳接地线作用。
关键词:不锈钢卧式多级离心泵,湖南多级离心泵厂家,华力泵业。
不锈钢卧式多级离心泵电机内零线接地是工作接地;当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的&漂移&受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
不锈钢卧式多级离心泵外壳接地线作用是保护接地;保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
不过在有的供电系统中,可能工作接地与保护接地为同一接地网,不锈钢卧式多级离心泵外壳接地线就形成了重复接地。
更多相关文章推荐:
TAG:不锈钢卧式多级离心泵,湖南多级离心泵厂家,华力泵业
公司名称:长沙华力泵业有限公司&地址:长沙市雨花机电市场D区7栋101&邮 编:410003
电 话:49 66 &传 真:49 &Email:
&站长工具: &Copyright & 2015 长沙华力泵业 版权所有 &三相电源水泵不能使用我使用的是三相电原,没零线,就用线搭到一根铁管做的零线,三相使用正常,单相使用时,电灯能点亮,单相水泵却不能用,接通后毫无反应,万用表测试单相电压_百度作业帮
三相电源水泵不能使用我使用的是三相电原,没零线,就用线搭到一根铁管做的零线,三相使用正常,单相使用时,电灯能点亮,单相水泵却不能用,接通后毫无反应,万用表测试单相电压
三相电源水泵不能使用我使用的是三相电原,没零线,就用线搭到一根铁管做的零线,三相使用正常,单相使用时,电灯能点亮,单相水泵却不能用,接通后毫无反应,万用表测试单相电压为240V左右,水泵为1100W,请问是什么原因,在线等,谢谢,220V的灯是串连到三相的电源上啊,还有,接地和接零的区别,零地共用又是什么定义
首先我来解说你的补充问题:
接地和接零的区别.总的来说,接地就是保护接地起保护作用的.比如有触电等紧急情况后,接地起到这么一个保护作用.会有保护的闸跳闸.而接零是工作接地.是指你所认识的零线.是专门用来为220V电压提供线路的.
零地共用,专业上来说是指配电室外的保护接地和工作接地共用一个环网.一般的我们所做的配电室外的地线网有两个网,一个是起保护作用的,一个是工作用的零线.而零地共用是指,做配电室外的地线网只有一个,这一个网接出两根线接到变压器的中性线和外壳.
水泵的问题.是因为你的零线是你所说的接地线,这样子做是不合理的.你这样接线的话,大地电阻太大,那么回路电流太小无法来启动1100W的水泵.所谓的零线,我们电力公司的规范是要求零线的接地电阻要小于0.4欧.所以无法启动.
如若你想启动他.你可以买至少四个地线钎子.把地线钎砸到地下,然后测一下电阻是否小于0.4.如果大于,弄点盐水倒进地线钎处.接下来再测,应该没有问题,接下来你把四根地线钎连起来串成一根线作为零线这样也可使用.但很不安全.小心. 尽量不要这样做,
另外说明一下.我们所说的零线是从变压器输出的零线.这个零线是与工作接地网相连接的.
你的这种接法是一火一地的,用在电灯上可以亮,但用在单相电机上就不行,这是因为电机的阻容启动部分不能工作,形不成启动力矩;如果你能在电机通电时转动叶片,给一个人为转动力矩,说不定时可以转起来的。
第一你这样使用很不安全。第二不是专用零线,等于是单相水泵二次接地。第三你这样使用是错误的。
你只测电压,没有测电阻。如果没有零线,使用单相供电时,可以串联一只220伏灯泡,用任意两相就可以使用。
如果以上原因可以排除,还不能使用。就在需要使用500兆欧绝缘表测绝缘,应该是正无穷大。最后就是打开水泵检查线包了。...您可能感兴趣的
&|&&|&&|&&|&&|&&|&