大型变压器油泵潜油泵出为什么是微负压

变压器瓦斯保护信号动作的主要原因_变压器_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
变压器瓦斯保护信号动作的主要原因
    该文章讲述了瓦斯保护信号动作的主要原因.
本文综述了变压器瓦斯保护信号动作的主要原因,提出了瓦斯保护信号动作后分析诊断变压器事故的基本原则与处理对策
近年,变压器特别是大型变压器事故较多,往往出现瓦斯保护信号动作或开关跳闸。若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。
变压器瓦斯有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前大多采用QJ-80型瓦斯,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
2&瓦斯保护信号动作的主要原因
2.1 空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面下降。这时,开口杯在空气中的重量加上杯内油重所产生的力矩使开口杯下降并使干簧触点闭合,发出轻瓦斯信号。
空气进入运行中的变压器有三种途径。一是变压器在换油、补充油时,欲换或补加的油未彻底进行真空脱气处理与严格按真空注油工艺进行,使油中的空气,附着在铁心、绕组、附件表面的空气及有机固体绝缘材料孔隙中的空气,在变压器投入运行后通过油的对流循环,变压器铁心的磁致伸缩,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。
二是变压器热虹吸器更换吸附剂(如硅胶)后,油侵及静置时间短,空气未彻底排净,由热虹吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。
三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。
2.2环境温度骤然下降,变压器本体油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起瓦斯继电器信号动作。
2.3瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭合,造成瓦斯信号动作。
2.4变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,这些气体随油的对流循环逐渐变成大气泡并上升聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面降低,引起瓦斯信号动作。
3&瓦斯信号动作的处理对策
3.1分析诊断程序
继电器内有无气体聚集
点燃试验和做色谱分析
3.2分析诊断的基本原则与处理对策
3.2.1瓦斯信号动作后继电器内是否有气体聚集,
是区别信号动作原因中油位降低、二次回路故障和
空气进入变压器、变压器内部发生故障的最基本原则。因二次回路故障油位降低引起瓦斯信号动作不可能产生气体,所以当继电器内无气体聚集时,应逐步判断。首先巡视检查变压器是否有严重漏油点,若是,应立即向上级调度和主管领导汇报,采取堵漏措施;若不是,则应判断是否因环境温度骤然下降引起油位降低,此时必须观察变压器油枕油位指示位置是否正常,油道是否阻塞。若不正常,应采取相应措施。若不是上述原因引起,则二次信号回路故障的可能性较大,须检查消除二次回路缺陷。
3.2.2继电器内聚集的气体是空气还是可燃性气体。
若继电器内的气体是空气,则应依次判断:是否因换油或补加油时空气进入变压器本体后没有排静;是否因更换变压器热虹吸器吸附剂时静置时间短空气未彻底排静。若是,则采取从继电器放气嘴排气,变压器监督运行;是否因空气从潜油泵进入本体引起信号动作,若是,要用逐台停运试验的方法,判断是从那台泵处空气进入,申请停泵检修。
若继电器内的气体是可燃性气体,则变压器内部存在过热、放电性故障,或过热兼放电性故障。此时应从继电器处同时取气样和油样(并从本体下部取油样)做色谱分析,根据变压器油中溶解气体分析和判断导则判断故障的性质、发展趋势、严重程度,根据分析结论采取继续监督运行或停运吊检处理。
鉴定继电器内的气体是空气,还是可燃性气体的方法是收集这些气体,并做点燃试验和色谱分析。
4&继电器中气体的鉴别
4.1瓦斯气的点燃与色谱分析
《电力变压器运行规程》DL/T572&1995规定:如继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃并取气样及油样做色谱分析。
点燃试验,是将用注射器收集到的气体,用火柴从放气嘴点火,若气体本身能自燃,火焰呈浅兰色,则是可燃性气体,说明变压器内部有故障;若不能自燃,则是空气,说明信号动作属空气进入造成。
色谱分析是指对收集到的气体用色谱仪对所含氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断故障性质、发展局势、严重程度。
4.2 点燃试验与色谱分析的异同
点燃试验与色谱分析是判断变压器内部有无故障的两种不同方法,目的一致。点燃试验是在没有采用色谱分析对所含气体进行定性定量分析之前规定的一种方法,较简易、粗略。它判断的准确性与试验人员的素质与经验有关,也不能判断故障的性质。自采用色谱法后变压器运行规程中没有取消该方法,其本意应该说是想在场快速的判断变压器有无故障,但受现场人员能否正确收集气体、能否正确点燃、准确判断等因素的限制,收不到养兵千日用兵一时的预期效果。
4.3应做点燃试验还是做色谱分析
瓦斯继电器信号动作容积整定值是250~300ml,从理论上讲,只要信号动作,就能收集到大约250~300 ml的气体。用100 ml注射器可收集到两管,此时可用一管在现场做点燃试验,另一管做色谱分析。
变压器内部故障有时发展很快,产生的气体还未在油中达到饱和便上升聚集到继电器内。若信号动作后没有及时收集,时间太长则部分气体将向油中回溶和逸散损失,所收集气体可能不足100ml,若用一只100 ml注射器收集,就不应做点燃试验,应迅速做色谱分析。这与变压器运行规程的规定发生冲突,解决此矛盾的办法是用两只小容量的注射器收集气体(每管不少于10 ml)。若变压器与色谱试验室距离较近,则无须做点燃试验。
若现场运行人员经过培训,具有收集和做点燃试验的能力,应油运行人员负责此项工作。若不具备此能力,应交有关专业人员负责此项工作。
5.1变压器瓦斯信号动作后,运行人员须按照分析诊断程序首先判断动作原因,并立即向上级调度和主管领导汇报。
5.2上级主管领导应迅速派专业人员去现场,取继电器气样、油样和本体油样,分别做色谱分析。根据有关导则及平衡判据分析诊断,依据诊断结论采取相应对策,避免事故发生,保证变压器安全经济运行。
5.3现场若有备用注射器当值运行人员应按继电器内气体总量分别收集两管,一管做点燃试验,一管交专业人员做色谱分析。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.变压器相关知识 相关说明性文字来自网络收集,欢迎下载
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变压器相关知识
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口18变压器瓦斯保护动作原因与对策
上亿文档资料,等你来发现
18变压器瓦斯保护动作原因与对策
变压器瓦斯保护动作原因与对策;按规定,对于1000kVA以上的户外变压器及32;1、使用安全措施;长期以来,瓦斯保护正确动作率低于变压器其他保护装;变压器应有1%~1.5%的坡度;瓦斯继电器的引出线应采用防油线或塑料线,经过中间;瓦斯继电器的出口中间继电器应带自保持线圈,以防止;变压器的呼吸器必须保持通畅,变压器投入之前,必须;瓦斯继电器和储油柜间的连接阀门
变压器瓦斯保护动作原因与对策 按规定,对于1000kVA以上的户外变压器及320kVA以上的户内变压器应装设瓦斯保护作为变压器的主保护。瓦斯保护具有动作快、灵敏度高、结构简单,能反映变压器油箱内部各种类型的故障,特别是当绕组短路匝数很少时,故障循环电流很大,可能造成严重过热,但外部电流变化很小,各种反映电流的保护难以动作,瓦斯保护对这种故障具有特殊优越性。1、使用安全措施长期以来,瓦斯保护正确动作率低于变压器其他保护装置的平均水平,为提高瓦斯保护的安全可靠性,除改进瓦斯继电器的结构以外,需要执行以下安全技术措施。变压器应有1%~1.5%的坡度。通往继电器的油管应有2%~4%的坡度,油枕处较高,使气体易流入瓦斯继电器瓦斯继电器的引出线应采用防油线或塑料线,经过中间接线盒,通过端子排和电缆连接,电缆和引出线应分别连接在接线盒内端子排的两侧,引出线从端子排下方接入电缆从端子排上方引出,这样接线是为了避免由于油的毛细管现象引起对电缆的腐蚀。此外还应注意,引线排列要使重瓦斯接点和直流电源正极隔开,中间端子盒不要安置在油管和油枕下面,以防油管和油枕漏油渗入端子盒。
防止瓦斯继电器接点引出线因漏水短路,瓦斯继电器的端盖部分和电缆引出线的小端子箱应有密封措施,以防止雨水浸入造成误动作。瓦斯继电器的出口中间继电器应带自保持线圈,以防止变压器内部严重故障时油速不稳定,造成瓦斯接点时通时断而不能可靠跳闸。变压器的呼吸器必须保持通畅,变压器投入之前,必须检查吸湿器下部的透气孔是否开启。运行中也应检查吸湿器的透气情况,以防止变压器油温变化时,因透气孔闭塞造成呼吸器或油枕真空或压力升高,使瓦斯继电器误动作。瓦斯继电器和储油柜间的连接阀门运行时应打开,为防止检修后遗忘开启,造成瓦斯误动作,阀门应加铅封。变压器运行时,重瓦斯应接入跳闸,轻瓦斯投入信号。备用变压器的瓦斯应投入信号,以便监视油面。备用的单台变压器应断开跳闸电源。当一台断路器控制两台变压器时,若其中一台转为备用,应将其重瓦斯改接信号。变压器在运行中进行滤油、加油、换硅胶或在散热器、潜油泵检修后投入前,应先将重瓦斯接信号,待空气排尽后,方可将重瓦斯投入跳闸位置。当油位计上指示的油面有异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因,需要打开各个放气或放油塞子、阀门,检查吸湿器,或在进行其他工作时必须先将重瓦斯改接至信号,然后才能开展工作,以防瓦斯保护误动作跳闸。2 瓦斯保护信号动作的主要原因 :若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。变压器瓦斯继电器有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前大多采用QJ-80型瓦斯继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。所谓瓦斯保护信号动作,是指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,轻瓦斯动作。接点闭合的原因一般有以下几方面。1)空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面下降,使干簧触点闭合,发出轻瓦斯信号。空气进入运行中的变压器有三种途径:一是变压器在换油、补充油时,欲换或补加的油未彻底进行真空脱气处理与严格按真空注油工艺进行,使油中的空气,附着在铁心、绕组,附件表面的空气及有机固体绝缘材料孔隙中的空气,在变压器投入运行后通过油的对流循环,变压器铁心的磁路伸缩,逐渐汇集,上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。二是变压器热虹吸器更换吸附剂(如硅胶)后,油浸及静置时间短,空气未彻底排净,由热虹吸器进入本体循环,进入瓦斯继电器引起信号动作。三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。2)环境温度骤然下降,变压器油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起瓦斯继电器信号动作。3)瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭合,造成瓦斯信号动作。
变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,这些气体随油的对流循环逐渐变成气泡并上升聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面降低,引起瓦斯信号动作。3 瓦斯信号动作的处理对策3.1 分析诊断程序?继电器内有无气体聚集;?点燃试验和做色谱分析。3.2 分析诊断的基本原则与处理对策瓦斯信号动作后,继电器内是否有气体聚集,是区别信号动作原因中油位降低、二次回路故障和空气进入变压器、变压器内部发生故障的最基本原则。因二次回路故障,油位降低引起瓦斯信号动作不可能产生气体,所以当继电器内无气体聚集时,应逐步判断。首先巡视检查变压器是否有严重漏油点,若是,应立即向上级调度和主管领导汇报,采取堵漏措施;若不是,则应判断是否因环境温度骤然下降引起油位降低。此时必须观察变压器油枕油位指示位置是否正常,油道是否阻塞。若不正常,应采取相应措施。若不是上述原因引起,则二次信号回路故障的可能性较大,须检查消除二次回路缺陷。 继电器内聚集的气体是空气还是可燃性气体。若继电器内的气体是空气,则应依次判断:是否因换油或补加油时空气进入变压器本体后没有排净;是否因更换变压器热虹吸器吸附剂时净置时间短空气未彻底排净,若是,则采取从继电器放气嘴排气,变压器监督运行;是否因空气从潜油泵进入本体引起信号动作,若是,要用逐台停运试验的方法,判断是从那台泵处空气进入,申请停泵检修;若继电器内的气体是可燃性气体,则变压器内部存在过热、可能是放电性故障,或过热兼放电性故障。此时应从继电器处同时取气样和油样(从本体下部取油样)做色谱分析,根据变压器油中溶解气体分析和判断导则判断故障的性质、发展趋势、严重程度,根据分析结论采取继续监督运行或停运吊检处理。鉴定继电器内的气体是空气,还是可燃性气体的方法是收集这些气体,并做点燃试验和色谱分析。 3.3 继电器中气体的鉴别 瓦斯气的点燃与色谱分析。《电力变压器运行规程》DL/T 572-1995规定:如继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃并取气样及油样做色谱分析。点燃试验,是将用注射器收集到的气体,用火柴从放气嘴点火,若气体本身能自燃,火焰呈浅兰色,则是可燃性气体,说明变压器内部有故障。若不能自燃,则是空气,说明信号动作属空气进入造成。色谱分析是指对收集到的气体用色谱仪对所含氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断故障性质、发展趋势和严重程度。 点燃试验与色谱分析是判断变压器内部有无故障的两种不同方法,目的一致。点燃试验是在没有采用色谱分析对所含气体进行定性定量分析之前规定的一种方法,较简易、粗略。它判断的准确性与试验人员的素质与经验有关,但不能判断故障的性质。自采用色谱法后变压器运行规程中没有取消该方法,其本意应该说是想在现场快速的判断变压器有无故障,但受现场人员能否正确收集气体、能否正确点燃、准确判断等因素的限制,收不到养兵千日用兵一时的预期效果。做点燃试验还是做色谱分析,因瓦斯继电器信号动作容积整定值是250~300ml,从理论上讲,只要信号动作,就能收集到大约250~300 ml的气体。若现场运行人员经过培训,具有收集和做点燃试验的能力,应由运行人员负责此项工作。若不具备此能力,应交有关专业人员负责此项工作。 4 讨论 变压器瓦斯信号动作后,运行人员须按照分析诊断程序首先判断动作原因,并立即向上级调度和主管领导汇报。 现场若有备用注射器,当值运行人员应按继电器内气体总量分别收集两管,一管做点燃试验,一管交专业人员做色谱分析。 上级主管领导应迅速派专业人员去现场,取继电器气样、油样和本体油样,分别做色谱分析。根据有关导则及平衡判据分析诊断,依据诊断结论采取相应对策,避免事故发生,保证变压器安全经济运行。 包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、行业资料、18变压器瓦斯保护动作原因与对策等内容。
 龙源期刊网 .cn 强迫油循环风冷变压器重瓦斯保护动作原因 分析及预防、处理对策 作者:朱家材 来源:《中国科技纵横》2013 年第 06 期 【...  强迫油循环风冷变压器重瓦斯保护动作原因分析及预防、处理对策 【摘要】 结合中石化某电厂 2 号主变重瓦斯保护动作事故,介绍了强迫油 循环风冷变压器重瓦斯保护动作的...  变压器瓦斯保护动作的原因与分析_电力/水利_工程科技_专业资料。变压器瓦斯保护动作的原因与分析
刘涛 变压器故障一般分为内部故障和外部故障两种。所谓内部...  其次,本文从变压器瓦斯保护原理及瓦斯产生的渠道着手,提出了变压器保护动 作的主要原因,瓦斯保护装置动作的处理及瓦斯动作信号处理对策,着重区别了轻瓦 斯保护和重...  2. 变压器瓦斯保护动作的原因 (1)轻瓦斯保护动作的原因 1)变压器内部发生轻微故障,如变压器匝间和层间短路、铁芯局部发热故障、绕组内部 断线及绝缘劣化和油面下降...  2.3 “重瓦斯保护动作”信号不能复归的原因分析 重瓦斯信号继电器 XJ1 具有磁...低压侧开关跳闸线圈 3 吸取教训及对策 变压器本体所接的二次回路主要有瓦斯...  变压器瓦斯保护动作的原因是什么怎么处理_电力/水利_工程科技_专业资料。变压器瓦斯保护动作的原因是什么?怎么处理? 轻瓦斯动作原因: 1)因滤油加油或冷却系统不严...  浅谈变压器重瓦斯保护动作跳闸的处理办法 【摘要】本文就如何处理变压器重瓦斯保护动作跳闸作以简要 阐述。 【关键词】变压器;重瓦斯保护;处理 1.事故现象 五个特征...  变压器瓦斯保护动作跳闸的事故处理方法 变压器(油浸式) 1、变压器(油浸式)结构简介 变压器的主要部件有: 变压器的主要部件有: (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件...电力论文-试述变压器瓦斯保护信号动作原因与处理方法 电力论文 电力生产应用..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电力论文-试述变压器瓦斯保护信号动作原因与处理方法
举报该文档为侵权文档。
3秒自动关闭窗口  【摘要】该文阐述了油浸式电力变压器气体保护的工作原理、保护范围、运行状态和气体保护装置动作的原因及处理。   " />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
变压器的气体保护
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘要】该文阐述了油浸式电力变压器气体保护的工作原理、保护范围、运行状态和气体保护装置动作的原因及处理。 中国论文网 /2/view-4334013.htm  【关键词】变压器;气体保护;气体继电器   1.气体保护的工作原理及保护范围   1.1气体保护的工作原理   气体保护的主要元件是气体继电器,气体继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接管道中。   变压器正常运行时,气体继电器内部充满变压器油。当变压器内部故障时,由于电弧原因将使绝缘介质分解产生大量气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。气体保护就是利用反映气体状态的气体继电器来保护变压器发生内部故障的。   1.2气体保护的保护范围   气体保护是变压器的主要保护之一,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳问的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。   2.运行状态   变压器运行时气体保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。   变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号:   (1)用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。   (2)滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭气体继电器连接管上的阀门时;   (3)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。   (4)除采油样和在气体继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。   (5)当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。   3.气体保护装置动作原因   若气体保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。因此,必须在轻瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。所谓瓦斯保护信号动作,是指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,轻瓦斯信号动作。   接点闭合的原因一般有以下几方面:   空气进入变压器逐渐聚集在气体继电器上部,迫使继电器内油面下降,使干簧触点闭合,发出轻瓦斯信号。空气进入运行中的变压器有3种途径:   (1)变压器在换油、补充油时,欲换或补加的油未彻底进行真空脱气处理与严格按真空注油工艺进行,使油中的空气,附着在铁心、绕组,附件表面的空气及有机固体绝缘材料孔隙中的空气,在变压器投入运行后通过油的对流循环,变压器铁心的磁路伸缩,逐渐汇集,上升到气体继电器内,引起信号动作。   (2)变压器热虹吸器更换吸附剂(如硅胶)后,油浸及静置时间短,空气未彻底排净,由热虹吸器进入本体循环,进入气体继电器引起信号动作。   (3)强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在气体继电器内造成瓦斯信号动作。   环境温度骤然下降,变压器油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起气体继电器信号动作。   气体继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭合,造成瓦斯信号动作。   变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,这些气体随油的对流循环逐渐变成气泡并上升聚集在气体继电器上部,迫使继电器内油面降低,引起轻瓦斯信号动作。   变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。   以上所述因素均可能引起轻瓦斯保护信号动作。   变压器重瓦斯保护动作跳闸的原因可能是变压器内部发生严重故障,内部发生穿越性短路故障或二次保护回路有故障,保护误动作。   4.动作后的处理及安全措施   4.1动作后的处理   气体保护动作后,应立即对其进行认真检查,仔细分析,正确判断,并采取措施处理。   气体保护动作于信号时:应立即对变压器进行检查,查明动作原因,区分看是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或变压器内部故障造成。如气体继电器内有气体,则应记录气体量,观察气体颜色及试验是否可燃,并取气样及油样做色谱分析。可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。若气体继电器内的气体无色无味且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷;若气体继电器内的气体可燃,有种溶解气体色谱分析结果异常,应综合判断确定变压器是否继续运行。   气体保护动作跳闸时说明是重瓦斯保护动作:处理的原则是对变压器变压器上层油面、外部特征、防爆喷油膜和各侧开关跳闸情况、停电范围等进行检查,如有备用变压器应立即投入恢复供电,并报告有关领导。为查明跳闸原因应重点考虑分析以下因素、做出综合判断:   (1)是否排气未尽造成呼吸不通畅   (2)保护及直流等二次回路是否正常   (3)变压器外观有明显故障或异常   (4)气体继电器中的气体是否可燃   (5)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果   (6)必要的电气试验结果   (7)其它继电保护装置的动作情况   (8)在未查明原因消除故障前不得将变压器再次投入运行   4.2安全措施   为了保证气体继电器的灵敏与可靠性,必须使变压器油箱内部产生的气体全部顺利地进入气体继电器,当气体继电器内充满气体后,又可通畅地进入油枕中去。为此,需要执行以下安全技术措施。   变压器顶盖沿气体继电器方向与水平应有1%~1.5%的升高坡度。通往继电器的导管应有2%~4%的坡度,油枕处较高,使气体容易流入气体继电器。   气体继电器的引出线应采用防油线或塑料线,通过端子排和电缆连接在端子箱内端子排的两侧,绝对不能使用橡胶绝缘线以防变压器油对电缆绝缘的腐蚀。   5.结束语   变压器气体保护动作后,必须对变压器进行检查,查明动作原因。应定期对运行中的变压器进行维护和检查,及时发现隐患,做出相应处理,达到防止事故发生的目的,保证变压器安全经济运行,使系统可靠供电。   参考文献:   [1]谷水清.《电力系统继电保护》   [2]贾正春.《电力变压器运行规程》
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。}

我要回帖

更多关于 潜油泵工作原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信