请问对厨房砌的墙 没有做 混凝土砌护坡墙坎台,有补救措施吗?

|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
7条回复&&903次阅读&&&&
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型砌块等砌筑墙体时,墙底部现浇的混凝土坎台高度?有说150mm的,有说200mm的,请教专家
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
砌体结构工程GB第9.1,6条规定:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型砌块等砌筑墙体时,墙底部现浇的混凝土坎台高度为150mm。&&&砌体结构工程施工GB第10.1,5条规定:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型砌块等砌筑墙体时,墙底部现浇的混凝土坎台高度为150mm。
&&发表于&&&&&感谢专家的回答
&&发表于&&|&
点评 &&ytlyren&&发表于&&2楼 &&&&砌体结构工程GB第9.1,6条规定:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型砌块等砌筑墙体时,墙底部现浇的混凝土坎台高...感谢专家的回答
&&发表于&&|&
混凝土坎台高度为150mm
&&发表于&&|&
学习教材上要求的是200高!
&&发表于&&&&&我也是看到这块,才有的疑问,
&&发表于&&|&
点评 &&某某妖&&发表于&&5楼 &&&&学习教材上要求的是200高!我也是看到这块,才有的疑问,
&&发表于&&|&
书上说的是厕所卫生间的翻遍高度200吧
&&发表于&&|&
首先,各地都有质量通病防治标准,上面肯定写的是200mm;其次,JGJ298-2013 住宅室内防水 第5.4.6条有明确规定。
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&今天 17:59&0条回复
&发表于&今天 14:12&1条回复
&发表于&今天 12:17&0条回复
&发表于&今天 11:19&1条回复
&发表于&今天 10:47&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);厨房、卫生间、浴室等处墙底部坎台高度规定?_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
厨房、卫生间、浴室等处墙底部坎台高度规定?
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢>&nbsp填充墙砌体规范是什么 填充墙裂缝处理
填充墙砌体规范是什么 填充墙裂缝处理
来源:九正家居网
发布日期: 00:00:00
查看次数:
填充墙其实是一种墙壁的称呼,与一般的墙有一些差别,不过都是墙,这一点都是一样的。那么填充墙裂缝处理?填充墙砌体规范是什么?接下来为大家仔细讲解一番,一起去深入了解一下填充墙吧。
填充墙砌体规范是什么?
填充墙砌体规范是如何的?下面就从现行《砌体结构工程质量规范》GB对填充墙规定给大家讲讲。
下面规定适用于烧结、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。
砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。
注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。
在、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块,或用混凝土灌实孔洞的小砌块;“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面开凿的沟槽内,并用加气混凝土粘结砂浆填实。
蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。
填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
填充墙裂缝处理?
填充墙体裂缝虽然裂缝很小,但由于影响了墙面装饰的美观,因此及时进行处理是很重要的。那么填充墙裂缝处理方案都有些什么呢?
处理方案一:在抹灰前将抹灰面满贴一层玻纤网格布进一步加强,和预防墙体与梁柱之间的裂缝。
处理方案二:本工程根据现场实际情况如有上是述的温度原因所致,则本着施工便捷、经济合理、效果佳的原则进行处理。首先,用切割机将裂缝处割开,成20MM宽的槽口,深约10MM,切割时注意开槽深度,不得将里面的钢丝网破坏;
其次,将槽内的砂浆清理、洗刷干净,去掉表面的浮灰和松散物,让其自然风干;再次,用封底涂料或光油封底,待干,用灰刀批二层弹性腻子,第二层腻子要在第一层腻子完成后两天后进行,让其基本完成收缩,第二层腻子要凸出原粉刷面2MM,能保证其干透后基本与粉刷面平;第四步,以裂缝为中心线,粘贴绑带,绑带用胶水与基层贴牢;第五步,用与大面相同的腻子重新批嵌,完成裂缝处理。
以上就是填充墙砌体规范是什么与填充墙裂缝处理的讲解,相信你看了以后应该对填充墙有了更多的认识了吧,希望能对大家有更多的帮助。