1、刚接到一套图纸,框架结构。发现部分柱子一半的主筋上层的比下层的粗,还有部分柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。2、有个柱子二层是14的钢筋(共10根钢筋,有4个是14的),到了三层4个14的变成了2个20+2个25的了。级差这么大,电渣压力焊接允许吗?3、同一层的柱子钢筋可以有两个焊接接头吗?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:22:50
&&发表于&&|&
楼主的第一个问题,柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。 这种情况是很常见的,03G101-1规定:将下一层主的钢筋接头上移,在第一层本层钢筋就不再设置接头。 请看下面这个截图:
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:12
&&发表于&&|&
从平法的这个图上来看是用的绑扎搭接连接,当然也可以采用机械连接或焊接,下面有这样一个说明:
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:17
&&发表于&&|&
楼主的第二个问题:二层4根14的到了三层变成了2根20+2根25,电渣压力焊接允许吗? 直径相差太大,不能再用电渣压力焊,14与18的钢筋用电渣压力焊还可以,也就是说,当钢筋直径相差在4mm或以下时可以焊接。当钢筋直径相差大于4mm时,两根钢筋焊接后就很难同心了,所以不能采用,这个就采用绑扎搭接连接吧!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:23
&&发表于&&|&
楼主的第三个问题:同一层的柱子钢筋可以有两个焊接接头吗? 同一层的柱子中的同一根钢筋可以有两个焊接接头,但是最好不要超过两个接头!
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:36
&&&&积极讨论
&&发表于&&|&
小变大最好插筋。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:40
&&发表于&&|&
以下是引用yxb_918在 15:26:00的发言:小变大最好插筋。...插筋有点浪费!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:43
&&发表于&&|&
以下是引用ZHAOGFURTHER在 15:57:00的发言:[quote]以下是引用yxb_918在 15...插筋有点浪费!你教哈我怎么做?前辈,我不该和你顶撞。插筋是工地上的常用说法,和你说的是一个意思。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:50
&&发表于&&|&
谢谢ZHAOGFURTHER的回复。另外,关于级差大的钢筋不宜电渣压力焊规范上有没有明确的说法,拿不出条文那些验收的不认同。我们搞现场施工的很难说话。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:56
&&发表于&&|&
规定级差大于两个级别时不宜采用电渣压力焊,可以采用搭接或机械连接。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:30:12
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&今天 20:34&0条回复
&发表于&今天 18:10&0条回复
&发表于&今天 16:49&0条回复
&发表于&今天 15:29&0条回复
&发表于&今天 15:27&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);我要盖一座房子可是不知道梁和柱子怎么设计及以及用多大的钢筋怎么弄_好搜问答
|注册&您有新任务,
我要盖一座房子可是不知道梁和柱子怎么设计及以及用多大的钢筋怎么弄
被浏览568次
房子一共两层,下面的图是我自己弄得不知道行不行,如果行的的请问柱子和梁要设计成多大的,有没有必要设计圈梁,图上蓝色的为主梁,黄的的为圈梁,黄色线内的红线为铺筑柱子,蓝色线内的红色线为称重柱子,请问我该怎么弄??
采纳率:55%
墙内的柱子叫构造柱,长宽与墙厚一样就行,承重柱子叫矩形柱,一般240mm*240mm就足够了,不放心的话可以放到大墙的尺寸370mm*370mm,两层至少要有一层的一圈圈梁,就是基础上面的,也可以在一层的楼板下面加一圈,钢筋的话构造柱和圈梁还有过梁(门窗上面的梁)主筋一般14的螺纹钢筋就行,也有16、18的,不过不需要太大,矩形柱的主筋就要大一点了,18螺纹钢筋的就行,梁的钢筋要更大一点,因为它受力最大,一般要20以上的做主筋,箍筋8个的6个的都行,一般隔10公分到20公分一个箍筋,构造柱和圈梁还有过梁的间隔大点,柱和梁的小点,梁和柱连接的地方要斜筋。梁宽和柱子相同,要是现浇顶的话梁不需要太高,30公分吧,预制板的话,稍大一点,35公分左右吧就行。 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈分享到:
下面是答答童鞋给您的小建议,您看靠谱吗?初来乍到,弄错了您不要生气哦(*^__^*)答答小贴士
等您帮助的附近的朋友换一换
大家都在搜好搜APP下载好搜摸字APP 随时随地随心搜索 用好搜, 特顺手!
第9天生活就像海洋,只有意志坚强的人才能达到生命的彼岸。知道了查看: 4945|回复: 6
关于上层柱钢筋比下层柱钢筋大的情况,图集理论做法和实际做法总结心得
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本帖最后由 弄青 于
21:21 编辑
有错误还请大家指出,相互交流讨论最佳做法。
鉴于上次所提及的上柱钢筋比下柱钢筋大时,图集上指示是把上柱钢筋较大的伸至下层柱搭接,而实际上的做法并非我上次所提及的就按常规做法(直接就按平时楼层插筋一层一层往上做)。上层柱直径比较大的钢筋还是要伸到下层,因为尽然上层柱结构师设计的钢筋比下柱大,定是考虑抗震,抗剪切要求。如果按平时做法会导致上层柱的根部钢筋比中部细,这是不科学的。那么尽然看图集要求是伸到下层,平时还没留意。今天重看图集让我实在不解的是,如果按图集做法,那么下层柱柱筋岂不有两个连接点,这样施工下料不方便,预算不方便,甚至据我所知,交待下去也未必能够做的下去。结构上也是不科学的,这个问题纠结我好几天了,后来想到的是把下层柱钢筋不在楼层留三控值截断而直接伸到顶部离梁底下三控值距离进行搭接,但施工困难时无法想象,钢筋出楼面这么长接近两个层高,如何能把柱筋绑扎垂直。另外两种我觉得是可取的:一种是把上层钢筋伸到下层来搭接,优点是下料方便,缺点是把下楼层的钢筋换成是大直径的,有违结构师的设计意图。但这种方法我觉得是安全可靠的。另外一种最终我询问张工(工地技术负责人),其实他们的做法是这样,就是把下柱的钢筋锚固在顶上梁内,然后把上层钢筋大的做插筋锚固在根部梁内,实际采取的做法就是柱变截面钢筋的做法。这样做的缺点还是有的钢筋可能会增多点。但施工也方便,可以把做法在形式上统一施工交底也方便。& && && && && && && && && && && && && && && && && &
楼主说的做法是比较可行 也是比较常见的做法,毕竟图集给我们的只是一个参考做法,对于施工,也有很多很多问题要依情况而定
谢谢你的回复&
& && & 就这个问题,搞技术的都很纠结,本人认为这些做法都不好,违背了101图集对钢筋能通则通的原则,更何况这是节点位置。是否还是该设计人老爷们员动一下脑筋,不要只根据电算化来配筋,至少柱角筋可以贯通,因为绝大多数柱上层筋变大仅变大1、2个规格而已。
& && &按规定设计人员有义务对影响质量的重难点和关键部位提出保证质量的措施方案的,现在有几个设计人员履行了这些义务?他们只管画,不管做,说严重点就是大多数画了一辈子图的都修不来房子,一辈子修房子的没有资格画图。有些图漏洞百出,照样过图审,干项目的有苦难言,又不敢得罪。这就是我们国家的体制问题。
能通则通?这只是理想世界啊,钢筋工程如此之大,施工方便是摆在第一位,施工不便交底下去能做好的机率是渺茫的。设计的确是体制问题,谢谢你的回复&
蚂蚁大侠 发表于
就这个问题,搞技术的都很纠结,本人认为这些做法都不好,违背了101图集对钢筋能通则通的原则,更何 ...
我认为要是设计将能通则痛精神领悟到了,纠结的事总会少一些。
把我我会采取第二种,方便施工,下层柱筋长控制好也差不多,第一种很少用
另外弱弱的问下,上柱筋比下柱筋大?
那很简单 就是把它什么都没发生,常规做。&
上柱筋比下柱筋大 或是出现变截面 是不是都可以像做基础时设置插筋的做法啊····&&也就是楼主询问的结果·····
实际中我问了搞技术的的确是的,但原则上还是***一定的钢筋通上去,不能全部想做插筋那样全部都截断&
Powered by
如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
柱下钢筋混凝土独立基础
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 hpb300是什么钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信