气体灭火控制盘
该控制盘为泰科中国的贴牌产品,符合GB的规范要求,是一款不错的产品,已在多个项目中应用,有需要的朋友可以和我联系。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&
气体灭火控制器是专门针对在重点保护区灭火设备的控制以及现场区域监视和辅助警报单元的启动而精心设计的,它可以通过485总线与TYCO3000火灾报警控制器构成气体灭火系统,也可以通过模块与其他火灾报警控制器构成气体灭火系统,适用于建筑物的气体灭火系统。满足国家标准GB的要求,其采用先进的32位微处理器为核心而设计,功能设置简单使用,重视内在品质,可以和多种现场监视及控制单元配接,最大地满足了用户对灭火监控设备的要求。
与其它产品相比,具有以下性能。
&O& 既可以应用于单保护区,也可用于双保护区
&O& 具有记录99条历史记录的容量
&O& 3安培额定电流可以用于驱动释放回路上的设备
&O& 300毫安/每区非可复位辅助电源
&O& 释放回路具有线路监视的功能
&O& 释放回路通过软件和硬件逻辑两种启动措施启动,使释放回路更安全可靠
&O& 电池耗尽的检测及自动保护
&O& 通过前置面板可以进行程序设置
输入回路为非C类模式(C类模式:短路或开路=故障,限流=告警。非C类模式:开路=故障,短路或限流=告警)
&O& 内嵌式的灭火控制程序(气体释放、单保护区及双保护区应用)
可通过485或模块与火灾报警控制器构成气体灭火系统,应用灵活方便&
2.1&&&&&&&&&
外形尺寸:见图1
2.2&&&&&&&&
工作温度:-10℃~50℃
湿度:≤95%(40±2℃)
2.3&&&&&&&&
主 电 源:AC220V50Hz 或AC120V 60Hz
备用电源:DC12V/7Ah&2免维护蓄电池
整机功耗:监视&20W,满载&150W
2.4&&&&&&&&
IN1#-IN4#信号输入回路:
接线方式:二线B型
报警模式:非C类模式,断路时显示“故障”,短路时显示报警
正常工作电压:24VDC
报警电流:最小15mA
短路电流:最大40mA
允许静态电流:每区最大2mA
最大线路电阻:50Ω
终端电阻(EOL):4.7K,1/4W
监视电流:5mA(包括EOL)
IN5#信号反馈回路:
接线方式:二线B型
报警方式:无源开关触点信号
最大线路电阻:50Ω
终端电阻(EOL):4.7K,1/4W
2.5&&&&&&&&
最大允许线路压降:2VDC
正常工作电压:24VDC
所有外设(两区)总共供给电流:小于4A
喷洒释放回路输出(OUT1#输出):24VDC@2A(瞬时,时间不大于3S)
声光报警输出(OUT 2#输出):24VDC@1A
喷洒释放反馈输出(OUT 3#输出):24VDC@1A
封闭控制输出(OUT 4#输出):24VDC@1A
输出负载电阻需大于550Ω(小于550Ω时需采用继电器隔离)
终端电阻(EOL):4.7K,1/4W
2.6&&&&&&&&
火警输出:OUT6#为报警输出继电器
故障输出:OUT5#为故障输出继电器
手自动状态输出:OUT7#为手自动状态输出继电器
这些继电器均为 C型干触点,容量:(阻性),(阻性)
2.7&&&&&&&&
气体喷洒输出延时设定:通过面板可编程设定气体喷洒输出的延时时间,设定时间范围0~99秒;紧急启动按钮延时时间0~30秒。
控制器还可以现场设定喷洒输出的线路短路检测功能、可设定输出为脉冲或电平输出工作模式。
3.1&&&&&&&&&
具有485通讯接口的2区控制器, 可通过485接口与TYCO3000控制器远程通讯,120V 60Hz 或 220/230/240V
50/60Hz, 灰色。
无485通讯接口的2区控制器, 可通过模块与其他控制器远程通讯,120V 60Hz 或 220/230/240V 50/60Hz,
3.2&&&&&&&&
当发生一个事件时,相应的警报、故障以及监控指示灯将会闪亮,直到按下消音或操作警报消音按键为止。在事件被确认后,指示灯将常亮。
图1、控制器的内部布置及尺寸图
1、2区继电器板及接线端子
485接线端子
及220VAC端子
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.3&&&&&&&&
提供了5组B类的输入回路。
T通过485总线与TYCO3000火灾报警控制主机通讯,总线制探测器连接在TYCO3000火灾报警控制主机的回路上,探测器信号通过485总线点亮灭火控制器的火警指示灯,同时灭火控制器可延时启动喷洒输出。这种方式下,IN1#输入回路不需要接线。
S的IN1#输入回路可以通过输出模块接收火灾报警系统的火警信号,这种情况下IN1#的报警时可延时启动喷洒输出OUT1#、直接启动声光报警输出OUT2#和封闭输出OUT4#。
IN2#是手动/自动控制端,接收开关触点信号,可远程控制开关或通过火灾报警系统的输出模块控制控制器的手自状态动转换,当IN2#接收到开关闭合信号后,将控制器置于手动状态,同时激活OUT7#输出。
和IN4#输入回路设计用于连接紧急启动按钮和紧急停止按钮,按下紧急启动按钮可延时或直接启动喷洒输出,在喷洒输出延时阶段按下紧急停止按钮可终止启动喷洒输出。
IN5#监视喷洒反馈(压力开关)的反馈,压力开关报警后将激活OUT3#输出回路,用以点亮喷洒(放气)指示灯。
和喷洒反馈输出
喷洒释放回路OUT1#具有监视连线的故障的功能,喷洒输出延时时间可以在0-99秒范围内设定,还可以设定为脉冲或电平输出。喷洒释放回路输出具有1对有源输出触点和1对无源触点输出。无源触点可以向上一级火灾报警控制器反馈喷洒输出信号。
当OUT1#输出启动释放设备后,IN5#可接收到喷洒反馈(压力开关)的反馈信号,该信号可启动喷洒指示(放气指示灯)输出OUT3#,OUT3#也具有1对有源输出触点和1对无源触点输出。
3.5&&&&&&&&
声光报警输出回路OUT2#具有监视连线的故障的功能。回路输出具有1对有源输出触点输出。
声光报警输出回OUT2#还受面板“声光控制”按键的控制,按下“声光控制”可以启动或停止OUT2#输出,同时还有声光报警指示灯显示其状态。
OUT4#具有监视连线的故障的功能。回路输出具有1对有源输出触点和1对无源触点输出。封闭输出用于关闭防火门、窗等封闭设备。
3.6&&&&&&&&
可提供1组报警输出OUT6#, 该区有报警信号时输出。
提供1对故障报警输出OUT5#,该区有故障信号时输出。
手自动继电器状态输出OUT7#,当系统处于自动状态时继电器吸合,系统处于手动状态时继电器断开。
OUT5#、6#、7#输出均为C型干触点输出。
3.7&&&&&&&&
T通过485接口与火灾报警控制器TYCO3000组成的系统图如下:
2、T通过485接口与火灾报警控制器TYCO3000组成的系统图
S通过模块与火灾报警控制器组成的系统图如下:
图3、S通过模块与火灾报警控制器组成的系统图
3.8&&&&&&&&
电源容量应为24VDC ± 10% @ 4A,待机时波动& 300mV
p-p,满负载时波动&100mV
p-p。温度补偿充电器供电容量应足以提供8小时待机时间和30分钟报警时间。电池充电方式为恒压浮充电方式。
系统充电器将时时监视到电池的电压。电池故障有两个级别:低电压和电池耗尽。电池耗尽是低电压情况下电池进一步损耗的结果。当检测到低电压的时候,备电故障指示灯将闪烁,蜂鸣器鸣响,此时报警音将不能被消除。如果继续损耗,电池仅能在维持系统1个小时左右的监控时间,需尽快处理。电池电量进一步下降至电池的极限电压21V左右时,电池保护电路将自动切断电池供电电路停止系统供电,直到系统主电正常或更换电池后系统才能重新开始工作。
主机可用于气体释放和预作用/雨淋系统。预先印制好的标签将与用户操作手册一起提供,可以根据不同的应用情况插入面板相应的位置。
图4、气体灭火系统的前置控制面板
当事件发生时,蜂鸣器会响起(报警时是急促的间断音,故障状态时是较长的间断音,释放回路输出后声音会持续鸣响),相关的指示灯会闪烁。当按下消音确认按钮时,指示灯会由闪烁变为常亮警报信号,而蜂鸣器则不再鸣响。当事件为故障信号时,情况恢复正常时,相应的指示灯将熄灭。当事件为报警信号时,情况恢复正常时,相应的指示灯将保持至系统复位后熄灭。
前置面板指示灯灯显示如下:
3.9.1.1&&&&
系统状态指示灯
当发生一个事件时,相应的警报、故障以及监控指示灯将会闪亮,直到按下消音或操作警报消音按键为止。在事件被消音后,指示灯将常亮。
指示灯名称
指示灯颜色
指示灯状态
主电运行时常亮,备电运行时熄灭
AC220V欠压或停电
备有电池欠压或电池未连接
24V电源欠压
3.9.1.2&&&&
区域状态指示灯
当本区发生一个事件时,相应的警报、故障以及监控指示灯将会闪亮,直到按下消音或操作警报消音按键为止。在事件被消音后,指示灯将常亮,当按分区查询键查询到该事件时,该灯闪亮。
指示灯名称
指示灯颜色
指示灯状态
本区发生火警
急启按钮按下或者本区接收到火警信号需要启动喷洒输出时
急启线路开路故障
急停按钮按下
急停线路开路故障
喷洒反馈故障
喷洒(压力开关)反馈线路开路故障
封闭输出故障
封闭输出线路短路或开路故障
喷洒指示故障
喷洒指示(放气指示灯)线路短路或开路故障
喷洒启动延时阶段
阀线线路短路或开路故障
控制器接收到压力开关的动作信号时
喷洒信号输出后
系统处于自动状态
声光报警器启动(停止熄灭)
声光报警器线路短路或开路故障
3.9.1.3&&&&
数码管指示灯
控制器正常运行时,由数码管显示当前时间;在火警发生时,显示首次火警时间;在喷洒输出延时阶段,记录倒计时时间,面板右边的两位为1区延时时间,延时结束后显示“1q”,面板左边的两位为2区延时时间,延时结束后显示“2q”;系统复位后,继续走时。
前置面板的操作控制按键有:消音、声光控制、复位、自检、急启、急停、手/自动和一区查询、二区查询、确认3个查询编程按钮。这些按键除一区查询、二区查询和消音3个按键不需要密码就可以操作,其他均需要密码才能操作。
3.9.2.1&&&&
消音按钮用于消除报警蜂鸣器声音确认报警状态。按下消音按钮后,可以停止蜂鸣器鸣响并使相应的指示灯由闪烁变为常亮警报状态。
3.9.2.2&&&&
&声光控制按钮
对于声光报警器输出回路OUT2#,声光控制按钮可以启动或停止其状态,同时激活声光报警指示灯点亮。
3.9.2.3&&&&
&系统复位按钮
系统复位功能会将输入回路IN1#-
IN4#的电源停止5秒钟。所有的前置面板LED灯将会闪动,表示系统复位正在进行。对于报警状态已恢复的区域可彻底复位,如果处于正常状态,那么所有的报警继电器均处于关闭状态。
3.9.2.4&&&&
按下自检按钮,则可以进行指示灯和蜂鸣器报警测试。
3.9.2.5&&&&
&编程查询按钮
确认按钮用于编程时的编程数据确认,一区查询、二区查询用于编程时移动数据位、或查询一、二区的屏幕报警数据。
3.9.2.6&&&&
3秒),或按下现场紧急启动按钮,气体灭火控制器显示该区紧急启动,火警信号、喷洒控制信号、封闭控制继电器动作,再经过10秒钟(0-30秒可调)延时后输出喷洒控制信号,执行手动灭火过程。
控制器的默认紧急启动按钮延时时间是“10S”状态。
3.9.2.7&&&&
在喷洒输出延时喷洒期间,按控制器面板上的“急停”键或现场的紧急停止按钮,气体灭火控制器显示紧急停止状态,控制器的喷洒输出延时终止,停止输出。当再次操作“紧急启动”按钮后,控制器复位停止状态(由启动状态回到初始状态),重新启动延时喷洒输出。
3.9.2.8&&&&
&手/自动切换按钮
在正常状态下,按防护区的手/自动键可以在手动工作状态和自动工作状态间自由切换。在自动工作状态下,面板的自动状态指示灯点亮,控制器接收到火警后将自动实现联动;在手动工作状态下,面板的自动状态指示灯熄灭,控制器接收到火警后不会自动实现联动。
手自动状态还受控于控制器的外接在输入回路IN2#上的手自动转换开关,当IN2#上的手自动转换开关置于手动位置时,控制器上的手自动开关将失效而使控制器处于手动状态。
控制器的默认手自动状态是“自动”状态。
正常开机后,面板上键盘处于锁定状态,此时只有“消音”以及紧急停止键操作有效,其余键操作均无效。若要打开键盘,按“确认”键,数码管显示“PASS”,此时按顺序输入密码:
复位键值为7&&&&
确认键值为6
一区查询(进入编程状态时为“向上”功能,以下标记为“▲”)键值为
二区查询(进入编程状态时为“向下”功能,以下标记为“▼”)键值为
5& (默认密码7654)
数码管显示“SELJ”,键盘开锁,所有键均有效。再按 “复位”键,则键盘又处于锁定状态。
在进行功能选择以及相应功能的设置时,紧急启动、手自动转换功能按键无效。
如果在正确输入密码开锁后,超过180s没有按任何键,系统将自动上锁,并回到锁定状态。
按键有效时按“确认”键,按“▲”,“▼”键选择功能,按“确认”键进入相应设置。此状态下按“复位”键则退出至锁定状态。
进入相应设置状态后,某位字符闪烁,可按“▲”,“▼”键调整该位的值;按“复位”键移动闪烁位置;按“确认”键存储改变,并退出至功能选择状态;
按“复位”键则退出至锁定状态,功能代码如下表:
功能设置名称
可查询历史记录
喷洒输出短路故障屏蔽
00为屏蔽& 11为监控
控制器默认延时为监控方式
1区喷洒输出形式设置
00为电平方式& 11为脉冲方式
控制器默认延时为脉冲方式
2区喷洒输出形式设置
00为电平方式& 11为脉冲方式
控制器默认延时为脉冲方式
1区释放控制延时设置
00-90秒,控制器默认延时为30秒
2区释放控制延时设置
00-90秒,控制器默认延时为30秒
1区急启释放延时设置
00-90秒,控制器默认延时为10秒
2区急启释放延时设置
00-90秒,控制器默认延时为10秒
控制器地址设定
1-31#地址,控制器默认地址为31#
控制器工作模式设定
控制器的模式设定为06
控制器工作区域设定
0为1区工作模式,否则为2区工作模式
4.2&&&&&&&&
气体灭火控制器具有计时和记录火灾发生时间的功能。可通过操作“功能”键,“▲”,“▼”键以及键盘键,来校正时间。
可以保存99条历史记录。技术人员可以使用数码管显示屏查询历史记录。控制器记录了以下历史记录事件:
&O& 所有的故障事件
&O& 所有的报警事件
&O& 所有的监视事件
&O& 所有输入回路和输出回路动作事件
&O& ROM求校验和的错误 (指出现在正常运行期间)
&O& EEPROM写入错误
&O& 操作记录
控制器的故障、火警和键盘操作等事件,将记录在非易失贮存器中,以备查询。记录不能手动清除,时间存储遵循先进先出的原则。
记录读取方法:
按键有效时按“功能”键,按“▲”,“▼”键选择功能F003,如果此状态下按“复位”键则退出至锁定状态。按“确认”键进入读取状态。
进入读取状态后,首先显示的是最近发生的一次事件的编号。可按“▲”,“▼”键选择编号;按“复位”键分页显示该编号事件具体信息,共4页,此时可按“▲”,“▼”键重新选择编号;按“确认”键退出至功能选择状态;按“功能”键则退出至锁定状态。
一条事件的记录格式是:
事件类型及编码序号、年 月、日 小时、分钟 秒
例如& ‘A&
001’& ‘08
&03’& ‘05
30’&& 按“复位”键循环显示
事件类型& 事件序号&
事件记录编码 :
A1-A4火警&&
A11-A20动作需求&&&
A31-A40放气反馈
T81-T120故障&&&&
小值为短路,大值为开路,A类、T类事件代码表如下:
1区存储代码
2区存储代码
事件原因说明
本区输入火警
火警线路故障
T101,T102
本区火警线路故障
现场急启按下
T105,T106
现场急启线路故障
现场急停按下
T107,T108
现场急停线路故障
驱阀线故障
T109,T110
驱阀线线路故障
声光线路故障
T111,T112
声光报警器线路故障
气体已经喷洒
J41-J60 按键信息(按键号加40)
&&&&&&41&&&&
//1区紧急启动
K_JT1&&&&&&
&&&&42&&&&
//1区紧急停止
K_M_A1&&&&&&&&
//1区手/自动转换
K_RST&&&&&&&&&
K_JQ2&&&&&&&&&
//2区紧急启动
&&&&&&&50&&&&
//2区紧急停止
按键 K_M_A2&&
&&&&&&51&&&&
//2区手/自动转换
系统状态L240-L255
L240-输出锁定&&&&&
L243 1区自动&&
&&&&&&L242
&&&1区手动
L245 2区自动
&&&&&&&&L244&&
L246 备电欠压&
&&&&&L247&&
L254 系统故障
6.1&&&&&&&&&&
安装尺寸图,见3.2节,图1控制器的布置所示。
485接口及AC电源接线示意图如下图。
图5:485接口及AC电源接线示意。
系统接地的要求应满足火灾自动报警系统设计规范的要求:
&O& 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4 Ω。
&O& 采用共用接地装置时,电阻不应大于1 Ω。
由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于4 平方毫米。接地牢固, 标志明显,
绝对禁止将系统接地接入自来水、暖气管道上,以免因雷击,大的浪涌电流感应电压造成的机器损坏、人身安全事故等。
气体灭火控制器与现场设备的接线示意图如下图。
图6、气体灭火控制器与现场设备的接线示意图
安装在气体灭火区的入口,用于紧急启动或紧急停止(灭火气体未释放之前)气体灭火控制器的喷洒输出,接线图如图7b所示。
A的面板上设有紧急启动按钮和紧急停止(切断)两个按钮,输出均为无源不自锁输出。
紧急启动按钮:当现场发生火灾时,压碎有机玻璃保护盖板同时压下启动开关,向控制器发出紧急启动信号,控制器喷洒输出经过程序设定的延时时间后,启动灭火气体释放系统予以灭火。
紧急切断按钮:在控制器喷洒输出延时阶段,按下紧急切断按钮,可以停止控制器启动灭火气体释放系统。
警告:一旦控制器启动灭火气体喷洒输出延时结束后,紧急切断按钮将不能再停止灭火气体喷洒系统
图7a、紧急启停按钮面板示意图&&&&&&&&&&&&&
图7b、紧急启停按钮接线示意图
图7c、紧急启停按钮安装尺寸图
气体释放(喷洒)指示灯安装在气体灭火区外面,用于指示气体已经开始喷洒,以防止人员误入。气体释放指示灯接线为2线无极性接线。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
图8a、气体释放指示灯面板图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图8b、气体释放指示灯尺寸图
图8b、气体释放指示灯安装尺寸图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
声光报警器安装在气体灭火区外面,用于声光提示灭火系统处于火警状态。声光报警器接线为2线有极性接线,3脚为负、4脚为正。
声光报警器采用86H50预埋盒安装。安装时先将报警器底座固定在预埋盒上,然后按下图所示将连线接好,检查连线无断路、短路等现象后,将报警器插入底座上用报警器配备的螺丝钉将报警器固定好,如图9所示。
图9、声光报警器安装示意尺寸图
手自动转换开关安装在气体灭火区外面,用于需要远程控制气体灭火控制器手自动状态的场所。
警告:当手自动转换开关置于手动状态时,气体灭火控制器面板上的手自动按键将自动失效而使控制器处于手动状态。
&&&&&&&&&&&
图10a、手自动转换开关面板及尺寸示意图&
&&&&&&图10b、手自动转换开关安装尺寸示意图
图10c、手自动转换开关接线示意图
下表列出了控制器常见的故障现象及解决办法。
处 理 过 程
(备电故障指示灯亮)
检查备用电池连线是否插好
检查备用电池组电压是否在15V以上,若在15V以下则需要换备用电池
(主电故障指示灯亮)
检查市电AC220V是否正常,是否低于低于180V
检查AC220V电源保险丝是否完好
检查电缆是否松动、脱落
(备电故障指示灯亮)
检查24V外线是否短路或外线负载电流超过规定电流
线路故障(输入输出对应故障的指示灯亮)
检查控制器的输入输出线路的终端电阻是否接好
检查控制器至设备的连线是否正常
输出线路负载电阻是否大于550Ω
输入回路报警后喷洒输出回路不输出
检查手自动状态是否在自动状态(面板自动指示灯应点亮)
检查线路是否有短路、终端电阻是否连接好
阀线电阻太小引起,屏蔽阀线短路故障检测(参见4.1节)
控制器的手自动按键失效
检查现场手自动开关是否处于手动位子
本控制器在经过出厂检验以后,进行贮存,贮存时应在正常大气条件下,正常室温,干燥的室内进行贮存,贮存期限为6个月。运输过程中避免倒置、重压。可用火车、汽车、飞机、轮船等运输。在打开您的泰科产品后,
检查纸盒的内容是否因运输损坏。如果损坏是明显的,
请立刻与运送人提出要求和通知泰科。开箱后应按本使用说明书进行操作,结果应符合本说明书所规定的性能及功能要求。
如果您在使用控制器时需要更多的帮助或者在操作过程中遇到了无法解决的问题,您可能需要联系泰科公司或泰科的销售代表以获取更多的技术支持。
您所遇到的一些问题可能与系统编程或操作方法有关。在联系泰科以前,先查阅一些其它相关的技术资料是有必要的。可尝试以下各项:
查阅气体灭火控制器产品使用手册和外围设备的说明文档中的关于故障排除的章节。
在控制器的输出动作后相应的防火设备不动作,请查阅该防火设备的文档中关于故障解决的建议。联系该防火设备的技术支持部门寻求帮助。
n 咨询您所购买的控制器经销商,他们能为您提供目前最好的信息与支持。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。感应式电子控制开关的制作方法
专利名称感应式电子控制开关的制作方法
技术领域本实用新型涉及一种控制开关,尤其涉及一种用于对流体压力进行控制的感应式电子控制开关。
背景技术中国实用新型专利(公开号:CNY)中公开了一种电子压力开关,包括波登管式压力表和连接在波登管式压力表中的一个限压装置,限压装置用来控制电子压力开关的闭合,限压装置又包括压力调节装置和控制装置,通过采用性能稳定的波登管式压力表作压力指示,结合可随时调整上、下限压力的压力调节装置以及进行上、下限信号采集处理的控制装置,使得上、下限压力调节方便,指示直观,光电传感器灵敏度和精确度高,产品可靠性好、使用寿命长。具有操作简单、使用安全、可靠,并可在工作状态下随时调整上、下限压力的优点,可广泛适用于各种气压或液压管路环境中。这种电子压力开关是利用光电传感器来实现压力控制开关的闭与合,但由于压力控制开关的使用场所复杂,特别是应用在水泵上的压力控制开关一般均埋在地面以下,潮湿的环境不利于压力控制开关工作灵敏性的保证,经过一段时间后,光电感应部件需要更换,否则会影响到整个流体输送系统的正常工作。若把这种电子压力开关设置在户外进行使用,如果有强光的照射,这种电子压力开关则会失效,从而失去对水泵的控制作用。
发明内容为克服上述缺陷,本实用新型的目的是:提供一种感应式压力控制开关,该压力控制开关的使用稳定性好。为达到所述目 的,本实用新型所采取的技术方案:一种感应式电子压力控制开关,包括联接在一起的前面板和壳体,壳体内的控制电路板安装在安装座上,控制电路板上设有继电器,安装座上设有压力源接头,压力源接头与波登管压力表芯相联,波登管压力表芯上联接有指针,在前面板的内侧分别设置有下压感应装置和上压感应装置,在指针与波登管压力表芯之间设有表盘,指针的外端部伸入到下压感应装置和上压感应装置所处的表盘的径向位置处,在指针的外端部设有导磁块,在上压感应装置和下压感应装置内分别设有线圈,两线圈分别通过导线与控制电路板上的控制电路电连接。压力源接头用于和流体管路相连接,流体管路内的流体压力驱动波登管压力表芯带动指针偏转,指针的外端部偏转到上压感应装置和下压感应装置位置处时,导磁块与线圈产生振荡电流而作用在控制电路上,该振荡电流促使继电器的开与断,进而完成对泵断电或导通。导磁块的材料可以是铁,也可以是镀镍铁。所述上压感应装置和下压感应装置分别设置在上压调节齿圈和下压调节齿圈上,这两个齿圈分别与伸出到壳体外侧的两个调节机构相联接,在调节机构的作用下,齿圈可转动。所述调节机构包括调节轴,两个调节轴外周面与两个齿圈的外周面之间分别设有相互啮合的齿。在安装座内设有固定圈,两个齿圈同轴地套接在固定圈上。所述调节机构还包括调节柱,调节柱插接在调节轴内,两者周向固定,在调节柱与调节轴端部之间设有若干相互配合的斜齿,调节柱内弹簧的两端分别作用在调节柱和调节轴上。所述表盘背侧设有LED背光源板,LED背光源板上的LED灯与控制电路电连接。[0011 ] 所述继电器包括电连接在一起的主继电器和辅助继电器。因此,本实用新型的有益效果:由于本压力控制器通过导磁块和线圈在流体压力的作用下发生相对位置的变化,它们之间的相对位置变化真实地反映了流体压力的情况。导磁块和线圈相对位置的变化可产生振荡电流,进而促使断电器断开泵电源或导通泵电源,达到对泵的工作进行控制的目的。本压力控制器受环境的影响小,使用稳定性能够得到保证,方便对管路内流体的流量进行控制。
图1是本感应式压力控制开关的分散结构图。图2是本感应式压力控制开关中上压调节齿圈的结构图。图3是本感应式压力控制开关中下压调节齿圈的结构图。
具体实施方式
见图1,本感应式压力控制开关的结构包括扣合联接在一起的前面板15和壳体1,前面板15和壳体I两者之间形成了空腔。该空腔内设置有安装座6,安装座6上固定有控制电路板4,控制电路 设置在控制电路板4上,作为控制电路一部分的继电器固定在控制电路板4上。继电器为两个,一只是主继电器2,另一只是辅助继电器3,设置两只继电器,可有效提高本压力控制开关的工作稳定性。在安装座6上固定有圆盘状的表盘12,表盘12正面上设有若干显示流体压力的刻度,表盘12的正面朝向前面板15,前面板15上设置有透明的片状体。指针13位于表盘12与片状体之间,表盘12的背侧设有波登管表芯7,指针13与波登管表芯7相联接。安装座6上联接有压力源接头5,压力源接头5与波登管表芯7相联。压力源接头5与流体输送管路相通,通过指针13的偏转而真实反映输送管路内流体的压力。前面板15的内侧设有上压感应装置17和下压感应装置18,上压感应装置17和下压感应装置18在表盘12径向上处于相同的位置,指针13的外端部伸入到上压感应装置17和下压感应装置18在表盘12上的径向位置。在指针13的外端部设有导磁体,在两个感应装置内分别设置有线圈,线圈通过导线与控制电路电连接。结合图1、2、3,为方便对本压力控制开关的控制压力进行调节,在安装座6上固定有固定圈14,固定圈14上同轴套接有上压调节齿圈11和下压调节齿圈9,上压感应装置17设置在上压调节齿圈11上,下压感应装置18设置在下压调节齿圈9上。这两个齿圈分别与伸出到壳体I外侧的两个调节机构相联接,操作调节机构,可以使两个齿圈沿周向转动,而改变上压感应装置17和下压感应装置18与指针13的相对位置。调节机构的结构包括调节轴8,在调节轴8和齿圈两者的外周面上设有相互啮合的齿,调节轴8可转动地支承在安装座6上,调节轴8的转动会带动齿圈的转动。调节机构还包括调节柱16,调节柱16插接在调节轴8内,两者保持相对周向固定。在调节柱16和调节轴8两者相靠近的端部之间设有相互配合的斜齿,在调节柱16与调节轴8之间设有作用在两者之上的弹簧。调节柱16延伸到前面板15的位置处,由于不经常使用,调节柱16的外端面一般略低于前面板15的外表面,由于调节柱16与调节轴8两者相靠近的端部之间设置有所述的斜齿,以及两者之间设置了弹簧,在按下调节柱16时,调节柱16与调节轴8之间相对偏转一个角度,而使调节柱16的外端部伸出到前面板15的外侧,此时可以采用手动的方式转动调节柱16。调整完毕后再向下按压调节柱16,调节柱16的外端部可缩进到前面板15的内侧。上压调节齿圈11和下压调节齿圈9在固定圈14上是叠置在一起的,为方便对控制电路的设置,一般要求上压感应装置17和下压感应装置18在指针13的偏转方向上平齐。为达到这一目的,所述的上压感应装置17和下压感应装置18均分别通过两个具有高度差的支撑体联接在上压调节齿圈11和下压调节齿圈9上,以保证上压感应装置17和下压感应装置18处于同一高度位置上。 为清楚显示,在表盘12的背侧设有LED背光源板10,LED背光源板10上的LED灯与控制电路板上的控制电路 电连接,LED灯一般是处于常亮状态。
权利要求1.一种感应式电子压力控制开关,包括联接在一起的前面板和壳体,壳体内的控制电路板安装在安装座上,控制电路板上设有继电器,安装座上设有压力源接头,压力源接头与波登管压力表芯相联,波登管压力表芯上联接有指针,在前面板的内侧分别设置有下压感应装置和上压感应装置,在指针与波登管压力表芯之间设有表盘,其特征是:指针的外端部伸入到下压感应装置和上压感应装置所处的表盘的径向位置处,在指针的外端部设有导磁块,在上压感应装置和下压感应装置内分别设有线圈,两线圈分别通过导线与控制电路板上的控制电路电连接。
2.按权利要求1所述的压力控制开关,其特征是:所述上压感应装置和下压感应装置分别设置在上压调节齿圈和下压调节齿圈上,这两个齿圈分别与伸出到壳体外侧的两个调节机构相联接,在调节机构的作用下,齿圈可转动。
3.按权利要求2所述的压力控制开关,其特征是:所述调节机构包括调节轴,两个调节轴外周面与两个齿圈的外周面之间分别设有相互哨合的齿。
4.按权利要求3所述的压力控制开关,其特征是:在安装座内设有固定圈,两个齿圈同轴地套接在固定圈上。
5.按权利要求3或4所述的压力控制开关,其特征是:所述调节机构还包括调节柱,调节柱插接在调节轴内,两者周向固定,在调节柱与调节轴端部之间设有若干相互配合的斜齿,调节柱内弹簧的两端分别作用在调节柱和调节轴上。
6.按权利要求1、2、3或4所述的压力控制开关,其特征是:所述表盘背侧设有LED背光源板,LED背光源板上的LED灯与控制电路电连接。
7.按权利要求1、2、3或4 所述的压力控制开关,其特征是:所述继电器包括电连接在一起的主继电器和辅助继电器。
专利摘要一种感应式电子压力控制开关,包括联接在一起的前面板和壳体,壳体内的控制电路板安装在安装座上,控制电路板上设有继电器,安装座上设有压力源接头,压力源接头与波登管压力表芯相联,波登管压力表芯上联接有指针,在前面板的内侧分别设置有下压感应装置和上压感应装置,在指针与波登管压力表芯之间设有表盘,指针的外端部伸入到下压感应装置和上压感应装置所处的表盘的径向位置处,在指针的外端部设有导磁块,在上压感应装置和下压感应装置内分别设有线圈,两线圈分别通过导线与控制电路板上的控制电路电连接。通过导磁块与线圈相靠近,而使线圈产生振荡电流,进而促使继电器断开电源或导通电源。