谁给我讲一下建筑钢筋图钢筋锚固长度的认识。
不区分大小写匿名
钢筋的锚固主要是保证结构之间连接稳固,关于钢筋锚固长度计算参见《混凝土结构设计规范》第九章第三节,一般计算公式,如下式:
普通钢筋:la=αfyd/ft
预应力钢筋:la=αfpyd/ft
式中&&la--受拉钢筋的锚固长度;&&fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;&&ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;&&d--钢筋的公称直径;&&α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
钢筋的外形系数
螺旋肋钢丝
三股钢绞线
七股钢绞线
注:光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。
上面是设计计算上,下面是通过计算总结出来的表格,在03G101-1及其它图籍中也都能见到
&&&&& 受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。
&&&&& 混凝土结构设计使用一个计算公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。建议买本《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101》(以下简称“平法”)
其中以表格形式提供了纵向受拉钢筋的最小锚固长度la和纵向受拉钢筋抗震锚固长度laE。&平法虽然不是规范,但这两个表格规定的以系数乘以钢筋直径得到钢筋锚固长度的方法,简单可行,得到了设计院的认可,施工下料和质量检查都很方便。设计图纸上经常就把表格的相关内容作为设计对钢筋锚固长度的设计要求,有的设计图纸则规定,钢筋锚固长度采用平法03G101的规定
当老师了哦
相关知识等待您来回答
装饰装修领域专家我关注的版块:
查看: 11884|回复: 44
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求
有什么好的处理办法
还有就是比如锚固长度要750 现在是680
这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
二星助理工程师, 积分 139, 距离下一级还需 11 积分
是已经做好了,还是还没做好。你得把大概情况详细的描述一下。
你这样简单一说,大家都不明白什么意思。
五星工程师, 积分 1335, 距离下一级还需 1165 积分
楼主还是具体一点吧
锚固长度不满足要求有两条基本原则:
一是钢筋直径较少
二是采用机械锚固
五星助理工程师, 积分 477, 距离下一级还需 23 积分
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复 板凳 的帖子
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复 沙发 的帖子
已经做好的了 梁的上部钢筋锚进柱内的长度没满足要求
梁和柱都是已经绑完的 再让他调已经不好调了
是直锚的 不是机械锚固
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复 地板 的帖子
钢筋都已经绑好了 是要把原有的钢筋做一个带弯钩的吗
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
钢筋可以下弯,水平段只要0.4La就可以了
五星工程师, 积分 1587, 距离下一级还需 913 积分
加机械锚固
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
不知道楼主到底要问什么
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)热门日志推荐
人人最热标签
分享这篇日志的人常去
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&
请输入手机号,完成注册
请输入验证码
密码必须由6-20个字符组成
下载人人客户端
品评校花校草,体验校园广场钢筋锚固长度符号_土豆_高清视频在线观看造价与管理
&&&&&&&&&&&&钢筋锚固长度有哪些要求?
钢筋锚固长度有哪些要求?
相关标签:
  钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。  如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。  “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。  锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。  锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。  选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。  在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。  非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。  当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。  当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。  框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[其他设计资料]热门知识}

我要回帖

更多关于 钢筋锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信