房建施工基础混凝土凿毛机厂家浇筑后需要凿毛吗

房建工程混凝土施工标准做法图解(万科)
,边浇筑边锤击,有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生
,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑
A7: 墙在降板位置单侧为吊模时,模板、木方下到底部,利用钢管对撑顶紧
处加设钢丝网(该区域混凝土标号砼墙柱)
,采用胶带粘贴,避免漏浆
铝合金刮尺刮平
,装修材料为砂浆粘贴平整度≤5mm
,凿除重新施工
方钢加Φ12钢筋,现场制作)
后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),每平方荷载不超过150kg
,立杆放置在交接处的底部
采用支架架空
,立杆间距600mm
养护室器具包括:温度计、湿度计、天平寸、试块模具、养护记录表
A35: 模板拆除后楼层清理干净,管线位置采用木盒保护
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。  摘要:结合某房建工程模板施工的成功实践,详细阐述了混凝土木胶合板模板的施工技术,可供同类工程施工参考。   关" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
房建工程混凝土木胶合板模板施工技术
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:结合某房建工程模板施工的成功实践,详细阐述了混凝土木胶合板模板的施工技术,可供同类工程施工参考。 中国论文网 /2/view-6230416.htm  关键词:房建工程,混凝土,土木胶合板模板,施工。   中图分类号:TU37文献标识码: A   1工程概况    本工程为6栋11层住宅楼,建筑高度为34.1m,桩基础的基坑深度为2.0-5.0m。主体结构为局部框支剪力墙,本工程结构全部使用商品混凝土。我公司管理队伍进场后就与商品混凝土搅拌站取得联系,提出混凝土工作量,进场时间及相关技术要求。现场内设置3台混凝土输送泵,负责将混凝土输送到作业面。为保证质量、方便施工,利于周转,本工程采用木胶合板的模板。主体结构施工阶段,施工脚手架各作业区均采用钢管扣件式双排钢管脚手架。所有脚手架外侧均满挂密目式安全网。   2混凝土木胶合板模板施工   (1)模板设计。地下室底板厚度为:250mm,300mm,400mm,底板外围四周采用木胶合板和木枋进行安装,其它采用砖砌胎膜,沿底板边线外延50mm砌筑240mm厚砖墙,高度=底板厚?100mm。墙模板采用183cm×92cm,18mm厚木胶合板做面板,80mm×80mm木枋作竖棱,φ48×3.5钢管作横棱,φ12间距500mm止水穿墙螺杆和钢管斜支撑加固。墙模板内竖棱80mm×80mm木枋间距200mm,外横棱用2×φ48×3.5钢管间距500mm布置,外墙采用φ12对拉止水螺杆,布置间距500mm,内墙采用φ12对拉螺杆,布置间距500mm,与蝴蝶扣配套使用,在墙体中上部和中下部各加一排φ48×3.5钢管斜撑,间距600mm,上下排交错布置。见图1和图2。柱模板采用18mm厚木胶合板,按图纸尺寸进行加工,竖棱采用80mm×80mm木枋(木枋均经压刨刨平)间距200mm,柱箍采用2×φ48×3.5钢管配套穿墙螺杆和蝴蝶扣使用,纵横向间距500mm,最底一层离地面不大于30cm。柱模板见图3。直梁的底板与侧模均采用18mm厚木胶合板,梁底支承采用80mm×80mm木枋,纵向间距900mm,横向间距200mm,梁侧模和底模按图纸尺寸进行现场加工和拼装,侧模应设置压脚板和斜向模板支撑。圆弧型梁底模板和侧模均采用18mm厚木胶合板,梁底压脚板和靠近梁边的楼板模板按图纸尺寸加工成定型的模板,要求内弧平顺,使其紧贴梁侧模板,梁底模板按图纸尺寸加工成定型的模板,利用支撑体系将梁两侧模板夹紧,其它同直梁模板。楼板模板采用18mm厚木胶合板,纵向支撑的木枋采用80mm×80mm,间距1200mm,横向支撑的木枋选用80mm×80mm,间距200mm。为保证顶板的整体混凝土效果,顶板的木胶合板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须保证板缝处下方有木枋,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将木胶合板锯开与柱尺寸相应洞口,下铺设木枋作为支垫。楼板模板安装见图4。楼梯模板为木胶合板,踏步侧板两端钉在梯段侧板的木档上,踏步板背楞采用80mm厚木枋,制作梯侧模板时,在模板上划出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧算出踏步侧板厚度钉上木档。楼梯模板安装见图5。门窗洞口模板采用80mm×80mm木枋和18mm厚木胶合板制作定型门窗洞口模板,其角用木枋钉在四角和斜向的做支撑。侧面用铁钉将木胶合板固定在木枋上。模板的上、中、下部位分别用木枋作支道支承。安装门窗洞口的模板时,安装要牢固,既不变性,又要便于拆除。后浇带施工缝模板为便于施工,底板和地下室外墙后浇带在焊接固定好止水钢板后,分上、下两块用快易收口网进行拼装。其它墙体和楼板在后浇带(或施工缝)处直接用快易收口网进行拼装,收口网应用铁丝绑扎固定,必要时可用钢筋夹紧并用铁丝绑扎牢固。               图1地下室外墙止水螺杆节点 图2 内墙穿墙螺杆节点 图3独立柱模板      图4楼板模板安装图图5楼梯模板   (2)模板施工。柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差应小于2?,尺寸过大的模板须进行刨边,否则禁止使用。木枋必须双面刨光,翘曲、变形的木枋不得使用。模板加工完毕后,必须经过项目经理部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对与周转使用的木胶合板,如果有飞边和破损的,必须切掉破损部分,然后刷封边漆加以利用。竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工缝处理完毕后方可进行模板安装。安装模板前,必须先清除墙柱内的杂物,焊接或固定好预埋件与做好测量放线工作;同时,应先钉好墙柱模板的压脚板。①底板侧模施工。垫层施工完毕后即可进行底板模板施工,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50?砌筑240?厚砖墙,高度=底板厚+100?,在底板厚度范围内砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆。②墙体模板安装。安装墙模前,先要对墙体接茬处进行凿毛,并用水将墙体内的杂物冲洗干净;同时,应做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆出现“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸安装压脚板,模板安装要做到平整、准确,穿墙螺杆要安装平直。组装模板时,要使两侧穿孔的模板对称放置,确保孔洞对准,以使穿墙螺杆与墙模保持垂直。墙模板上口必须在同一水平面上,严防墙顶标高不一。③梁模板安装。梁模板安装时按设计要点起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),并注意梁的侧模包住底模,下面压脚板紧贴侧模。梁与梁、梁与柱的节点的阴角处,必须用木枋贴紧钉牢,以防涨模和漏浆。当梁高≥700mm时,梁侧模应用穿墙螺杆固定。组装模板时,要使两侧穿孔的模板对称放置,确保孔洞对准,以使穿墙螺杆与侧模垂直。④楼板模板安装。楼板模板采用单块就位,以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱1/250),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。⑤柱模板安装。柱模板安装时,板块与板块竖向接缝用20?宽板条进行拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱模固定。⑤模板拆除。梁体模板在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙;在同条件养护试件混凝土强度达到1.0MPa后,先松动穿墙螺栓;脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,不得用大锤砸模板,拆下的模板和施工过程中产生的垃圾应及时清理。门窗洞口模板拆除时,松开模板四角木枋及连接螺栓,撬棍从侧边撬动脱模,禁止从垂直面砸击洞口模板,防止门洞过梁混凝土拉裂;拆出的模板及时修整;所有洞口宽大于1m时,拆模后必须立即用钢管加顶托回撑。顶板模板拆除参考每层每段顶板混凝土同条件试件抗压强度试验报告,跨度均在2m以下,强度达到75%即可拆除,跨度大于8m的顶板,当混凝土强度达到设计强度100%强度后方可拆除,其他顶板、梁模板在混凝土强度达到设计强度75%强度后方可拆除;拆顶板模板时,从房间的一端开始,防止坠落伤人或造成质量事故。顶板模板拆除时注意保护好顶板模板,不能硬撬模板接缝处,以防损坏木胶合板;拆除的木胶合板、木枋及碗扣架要码放整齐;模板拆除作业完成后,必须将场地清理干净。   3结语    采用上述方法,安全顺利地完成了模板施工,各项质量检测均符合规定质量要求,表明模板施工是成功的。施工时,应加强模板使用管理,分规格堆放,保证标识清晰,拆模时要注意成品保护;严格按照设计要求进行安装,特别是背楞、对拉或穿墙螺杆以及支撑等对模板的强度、刚度、稳定性等有显著影响的构件尺寸、间距等必须严格控制;对木方的质量严格检验,含水率必须控制在10%以内;每批进场的模板必须进行抽样检验,用开水煮6h~8h,模板无明显变形,不开裂,即为合格,否则为不合格,不得使用;作为柱、墙模板背楞和顶板模板支承的木枋必须用压刨进行双面刨光处理,所有模板必须编号,以方便使用,严格控制模板的加工质量,尺寸偏差为每米1?;在柱模板和墙模板的拼缝处用20?宽板条拼接,模板与楼面混凝土接触部分用压脚板贴紧、钉牢,顶板模板拼缝过大处用3mm厚木板封堵,以防浇筑砼时漏浆。   参考文献   [1]赵克.浅谈建筑工程中模板的施工技术问题[J].河南科技. 2014,(12)   [2]赵玉章.我国建筑模板技术的进步与发展方向[J].建筑技术. 2006,(8)   [3]戴轶宏.谈建筑施工中的模板技术[J].工程建设与设计. 2009,(06)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。土建施工过程质量控制要点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
土建施工过程质量控制要点
如​题​,​土​建​质​量​控​制​要​点​及​措​施
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:570.42KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢新旧混凝土搭接处,旧混凝土凿毛有什么要求? - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子83&积分值12 (点)&建工币-49 (枚)&推广业绩0 (次)&
新旧混凝土搭接处,旧混凝土凿毛有什么要求?
请教各位大虾,浇捣混凝土,对留有施工缝的结构构件,新旧混凝土搭接位置处,旧混凝土凿毛有什么要求?
帖子272&积分值824 (点)&建工币54 (枚)&推广业绩515 (次)&
凿毛的位置不要超过模板支设位置,否则易漏浆;深度0.5-1cm就可以了。模板支设前清理干净,(可以用钢丝刷+冲水露出石子原表面),混凝土浇筑的时候用同配比的砂浆坐浆就可以了。
奖建工币 &&建工币 + 2 (枚)
帖子1156&积分值5051 (点)&建工币3000 (枚)&推广业绩1160 (次)&
混凝土施工缝的处理
1. 顶板施工缝
& & 顶板混凝土浇筑完毕,强度达到1.2MPa时,应及时拆除施工缝处的挡板。并把混凝土接槎部位剔毛,及时清理干净。在下一次打混凝土前,用水浇湿,并在表面抹10~15mm厚与浇筑混凝土同配合比的无石子砂浆。
2. 墙体垂直施工缝
& & 拆除大模板后,在施工缝处弹一道垂直墨线,用云石机切除保护层部分,用砧子把施工缝内的混凝土剔毛,并及时清理施工缝以外部分的钢筋上的浮浆。
3.墙体水平施工缝
& & 在支设顶板前,根据墙体50cm线,排出上面一层的每个房间的板底尺寸,弹好墨线,用云石机沿线内2mm处切开,剔除墨线以上约有5cm厚的砂浆薄弱层。
& & 浇筑完顶板混凝土后,先弹线(墙身线、模板线、门窗洞口线),用云石机沿墙身线内2mm处,切出深10mm左右的缝隙,剔除线内的砂浆薄弱层。要求剔露石子,并且剔除的深浅一致。及时清理碴土,并浇水湿润。
奖励该帖 &&建工币 + 4 (枚)
帖子1676&积分值2279 (点)&建工币27839 (枚)&推广业绩3280 (次)&
旧的混凝土主要是踢去表面的浮浆为宜,过深容易剔出钢筋或者钢筋的保护层过小.这样处理完的混凝土和新浇筑的混凝土才能形成一个整体.
帖子442&积分值23 (点)&建工币383 (枚)&推广业绩175 (次)&
去表面的浮浆就好了,过深容易剔出钢筋
帖子1516&积分值2057 (点)&建工币366 (枚)&推广业绩155 (次)&
1在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。& && &
2、施工缝处理方法  为了不影响工程质量,钢筋混凝土结构的施工缝应做如下处理:   &&
2.2.1若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。  & && && &
2.2.2若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。在合肥钢铁公司备煤工程煤场C10混凝土现浇施工过程中,夜间由于短时间雷阵雨的原因,混凝土浇筑工作间竭了将近一个半小时,雨止后,我们采用上述办法进行处理施工,使得新老混凝土整体凝固,砼内在及表面质量均良好。  & && && && && && && && && && && && &
2.2.3若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理:  a.清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等;  b.将钢筋上的锈斑及浮浆刷净;  c.必要时将旧混凝土适当凿毛;  d.用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润;  e.浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm);  f.将施工缝附近的混凝土细致捣  
2.2.4梁、柱施工缝应与梁、柱轴线垂直,板墙施工缝应与板面、墙面垂直,不宜做成斜坡形。 
2.2.5留梁的竖向施工缝时,应先做一块隔板,放在施工缝的位置上,再浇灌混凝土。隔板应按梁中钢筋位置留出缺口,满插到梁底。若隔板上下不留缺口,板就被钢筋挡住,插不到梁底,混凝土的水泥砂浆就容易从下部流出,使梁底形成一个强度较低的水泥砂浆层。  & && && && && && && && && &
2.2.6做板的坚向施工缝时,为了避免混凝土收缩裂缝,可采用新加设接头钢筋的办法。接头钢筋一般可采用Φ6~Φ10,其所需截面面积一般为板截面面积的0.2%~0.3%,长度为插入新旧混凝土各30倍直径,两端加弯钩。这种钢筋一般放在板的上面,必要时上下均放。  & && && && && && && &&&
2.2.7较大体积的结构之施工缝,例如毛厂石混凝土基础的施工缝,应做成踏步式,阶长为阶高的2倍。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
3 尽管我们还会遇到许许多多这样或那样意想不到的因素,但只要我们善于总结规律和解决问题,善于积累经验,我们就会取得长足的进步。当然,我们在日常的建筑施工过程中,除了施工的需要、天气影响、机械设备故障等人力不可抗拒的因素外,尽量少留或不留施工缝,这样对于结构的整体性也很有益处。
[ 本帖最后由 fistyou 于
11:59 编辑 ]
奖建工币 &&建工币 + 4 (枚)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
┏┅★〖人生难能可贵的是缘份〗☆┅┓
┇缘┃ 【 珍惜拥有的是友谊 】 ┃友┇
┃份┇┊ ★☆虽随缘☆★ ┊┇谊┃
☆┅┛┊^ǒ^〓☆亦惜缘☆〓^ǒ^┊┗┅★
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
帖子30&积分值10 (点)&建工币-7 (枚)&推广业绩5 (次)&
好象凿出石子什么 的吧,还是上面的说的详细
帖子93&积分值11 (点)&建工币-3 (枚)&推广业绩10 (次)&
施工缝处理方法是这个理,规范和实际是这样做的。
帖子51&积分值23 (点)&建工币292 (枚)&推广业绩330 (次)&
去掉浮浆就可以了,过深钢筋外露影响质量
(禁止该用户访问)
帖子67&积分值10 (点)&建工币-81 (枚)&推广业绩0 (次)&
剔凿见到石子就可以了!!!
帖子112&积分值10 (点)&建工币0 (枚)&推广业绩0 (次)&
旧的混凝土主要是踢去表面的浮浆和松动的石子,柱、剪力墙的凿毛问题请教高手们像这种情况还需要需要凿毛吗? - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子15&积分值26 (点)&建工币54 (枚)&推广业绩0 (次)&
柱、剪力墙的凿毛问题请教高手们像这种情况还需要需要凿毛吗?
我们都知道混凝土浇筑完要在柱还有剪力墙的接口处凿毛,凿毛的目的一是为了凿去浮浆,二是为了凿毛后能与下次浇筑的混凝土更好的结合,我们这里浇筑基础的时候由于有吊模,所以要求砼的塌落度很小,振捣后没有浮浆,并且还是毛面,我觉得不必要再去凿毛,可监理不同意,想请教高手们像这种情况还需要需要凿毛吗?要凿毛到什么程度
帖子361&积分值59 (点)&建工币736 (枚)&推广业绩0 (次)&
你说的是水平施工缝吧?如是则除去浮浆就可以用了,如是立面,就要进行凿毛,破除表面、露出石子。
帖子1676&积分值2279 (点)&建工币27839 (枚)&推广业绩3280 (次)&
嗯,露出是要把浮浆踢出去
帖子139&积分值7 (点)&建工币47 (枚)&推广业绩0 (次)&
最好是做一下,根据规范要求,新旧混凝土接茬的地方要进行处理,具体处理到什么程度可以和监理甲方沟通,但是必须要做
帖子350&积分值5 (点)&建工币20 (枚)&推广业绩0 (次)&
有些楼板的混凝土浇筑完,由于混凝土配比、中途私自加水、雨天浇筑等原因,终凝后表面会有浮浆,如不凿毛,水平施工缝就形同断裂,想必这种房子你修完以后你心头也不能踏实。由此可以想象到,新旧混凝土的接缝也需要、剔打、凿毛(一公分左右深度的凿打)、清理干净,凿毛的效果你在百度上能找到
帖子399&积分值32 (点)&建工币173 (枚)&推广业绩0 (次)&
我是监理 个人认为 你这种情况已经可以了,但是严格来说 这属于施工缝,应凿毛、清洗、铺浆}

我要回帖

更多关于 浇筑混凝土施工工艺 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信