7.2米的大梁怎样配筋。3.6位置还要挑一根6.8米的大梁。(240x500的粱,上面3.6米空心

7.2米的大梁怎样配筋。3.6位置还要挑一根6.8米的大梁。(240x500的粱,上面3.6米空心_百度知道
7.2米的大梁怎样配筋。3.6位置还要挑一根6.8米的大梁。(240x500的粱,上面3.6米空心
(240x500的粱7,上面3。3.8米的大梁.6位置还要挑一根6.2米的大梁怎样配筋.6米空心墙)
提问者采纳
底筋4根25,面筋2根20至少做300X600,箍筋8间距200
你好,你看粱不改行吗
240X500比较小,私宅施工一般也水平有限,可能出现较大变形和开裂,存在一定的危险性,建议做大。
240x600如何
240x600也还可以
那钢筋呢,怎样配呢,谢谢
钢筋还是按照面筋2根20,底筋4根25,箍筋8间距200.
嗯,底部好像放不下??
240挤一挤,在底面还是放得下的。不然可以改为5条22,底排3根,二排2根。
你好,我想在问一下柱子用300x400的可以吗
你好能否在给个建议,谢谢你。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁跨度4米大梁,下面没有墙体,上面设计三到四层240mm的实心墙体房,大梁钢筋怎么配置?柱子怎么配置?谢谢。_百度知道
跨度4米大梁,下面没有墙体,上面设计三到四层240mm的实心墙体房,大梁钢筋怎么配置?柱子怎么配置?谢谢。
跨度4米大梁,下面没有墙体珐憨粹窖诔忌达媳惮颅,上面设计三到四层240mm的实心墙体房,钢筋怎么配置?立柱子怎么配置?谢谢。
柱子最好做在以前的柱子位置,与柱子接起来,不过如果你是改选房屋的话,最好还是要找出以前的图纸,然后根据以前的图纸来加上你新做的三四层,复核一下计算结果,很有可能4米的大梁不够力或者下面的柱子不够力。单是4M梁承受240墙的话,按三米层高算,按两端固端算,差不多也就是240X500的梁,上面3条18,下面2条20,应该就差不多了,柱子300X300珐憨粹窖诔忌达媳惮颅都够,配筋为4条18+4条12,箍筋用8@100/200(2).
其他类似问题
其他1条回答
柱子你用400*400
8根18的,箍筋8的@100/200
上2根18的通长
两珐憨粹窖诔忌达媳惮颅端在加1根16的,下部钢筋为3跟18的,箍筋8的@100/200
这是按住宅的标准考虑的,要不是,不能按这个做
您可能关注的推广
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁进深7米,开间5.2米,高3.6米 上面10公分混凝土封顶,斗子墙正中间用一根大梁能挑住吗多大怎样配筋_百度知道
进深7米,开间5.2米,高3.6米 上面10公分混凝土封顶,斗子墙正中间用一根大梁能挑住吗多大怎样配筋
我有更好的答案
配成超筋梁算了 反正不上人
什么粗的就上
其他类似问题
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁7.2米的大梁怎样配筋。出门在外也不愁跨度5.2米的墙,深7米,上面10公分混凝土封顶,从中间分两间房中间用一根大梁行吗?钢筋怎样配筋?_百度知道
跨度5.2米的墙,深7米,上面10公分混凝土封顶,从中间分两间房中间用一根大梁行吗?钢筋怎样配筋?
但是如果你仅仅是做个隔间的话,建议你没有必要去做梁了,不知道你所说的墙是红砖砌筑的还是加气混凝土砌块之类砌筑的?梁是可以做的,外封石膏板即可,做成轻质隔墙即可。用铝合金或者方钢做骨架最好在墙内做混凝土柱
其他类似问题
其他2条回答
但是如果你仅仅是做个隔间的话,建议你没有必要去做梁了,不知道你所说的墙是红砖砌筑的还是加气混凝土砌块之类砌筑的?梁是可以做的,外封石膏板即可,做成轻质隔墙即可。用铝合金或者方钢做骨架最好在墙内做混凝土柱