消防安装定额15定额发布没?

24小时服务电话:010-15554
全国销售代理服务免费电话:400-163-8866
||||||||||
| | | | | |
| | | | || | |
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
山东省安装工程概算定额---消防安装工程
浏览次数:更新时间:
  一、本章包括消防管道安装、消防系统组件安装及系统调试,共3 节101 个子目。
  二、消防管道安装分为水灭火系统管道、气体灭火系统管道和泡沫灭火系统管道安装;消防系统组件包括喷头、湿式报警装置,温感水幕装置、末端试水装置、集热板、
  水流指示器、消火栓、消防水泵接合器、消防增压稳压设备、气体驱动装置、气体贮存装置、消防炮、泡沫发生器、比例混合器等。
  三、水灭火系统喷头安装包括了喷头及支管的安装,DN50 以内管道均作为支管。
  四、室内消火栓安装包括成套消火栓安装(包括消火栓箱)、从主干管至消火栓间的支管、套管的安装,箱体四周水泥砂浆抹平等。灭火器箱与消火栓箱一体式成套消火栓,定额人工乘以系数1.2。室内组合卷盘式消火栓安装按室内自救式65 型消火栓执行。
  五、雨淋、干式(含干湿两用)及预作用报警装置的安装执行湿式报警装置安装定额,人工乘以系数1.14,其余不变。
  六、消防增压稳压设备安装以成套设备组装考虑,包括稳压罐、稳压泵、控制箱(柜)本体的安装、设备底座的安装,阀门及组件、管道的安装,电气配管配线、电机检查接线及设备的整体调试等工作内容。
  七、气体驱动装置安装以选择阀的规格套用定额子目,工作内容包括驱动气瓶及支框架的安装,系统组件(容器阀、电磁控制阀、手动控制阀、气流控制阀、低压泄压阀、集流管安全阀等)、驱动装置管道及管件的安装、压力讯号器及选择阀的安装,强度和严密性试验、氮气增压、接线、调试。
  八、泡沫灭火喷头可执行气体灭火喷头子目。
  九、本章水灭火系统管道适用于自动喷淋灭火系统,室内、外消火栓管道安装分别执行第三章室内、外给水管道安装相应项目。
  十、消防泵房内的管道执行第六章工艺管道安装相应项目。
  工程量计算规则
  一、管道安装按设计图示管道中心线长度以延长米计,均不扣除阀门、管件及部件所占长度。
  二、喷头安装不分规格大小以“10 个”为计量单位。
  三、湿式报警装置、温感式水幕装置、末端试水装置区分不同规格以“组”为计量单位;水流指示器区分不同规格以“个”为计量单位。
  四、消火栓、消防水泵接合器按安装型式以“套”为计量单位;消防增压稳压设备、气体驱动装置、气体贮存装置以“套”为计量单位;泡沫发生器、泡沫比例混合器按规格型号以“台”为计量单位。
  五、水灭火系统控制装置调试按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按联动控制器的点数计算。
责任编辑:admin
相关软件下载
筑业建材进出库互联网版
24小时咨询电话:010-010-
筑业钢筋算量软件2011
24小时咨询电话:010-010-
筑业造价大师
24小时咨询电话:010-010-
筑业资料大师
24小时咨询电话:010-010-
筑业图形算量软件
24小时咨询电话:010-010-
筑业石油石化工程概预算软件
24小时咨询电话:010-010-
筑业冶金工程预算清单软件
24小时咨询电话:010-010-安装工程计价有关问题解释(2008年)
注:本解释是根据网上咨询者提供的内容进行的答复,仅作为工程计价时的参考。
请问:按现行的安装计价表如何扣除水电费?
使用2004年计价表时,其工程施工用水电应由建设单位在现场装置水电表,交由施工单位保管使用,施工单位按水电表读数乘以预算单价付给建设单位。没装表,按中标单价对水电含量分析后扣除。
“电气设备安装工程山东省安装工程消耗量定额解释”中,电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有"刨沟",为何意? 答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。砖、混凝土结构暗配钢管定额2-中的刨沟不是墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 墙体剔槽定额适用于何种情况?定额中是否含补槽工料? 答:墙体剔槽定额适用于墙体成型后,由于设计或工艺要求需在墙体上开槽时的情况。剔槽定额中已考虑了管道敷设完毕后,使用水泥砂浆进行填补的工料。江苏省对这个工作内容是否有类似解释?
山东省的解释与全国定额的解释是相同的,江苏省执行全国定额的解释。
给水塑料管管件是否计取主材?计价表里没有关于这方面说明,谢谢!
计价表中没有包含管件的价格,另计。
PPR管安装定额中(8B-11)没有配件,配件数量和价格应如何计算?
计价表中没有包含管件的价格,按实计算。
消防管上波纹管的DN80是套螺纹阀还是法兰阀的定额?
根据连接方式套相应的定额。
图纸设计给水管PPR管做暗管时所产生留槽及补槽所产生的费用定额中是否已包含,如定额内未含又如何计取?
未包括,可套用补充定额相应子目。
安装工程中排水立管安装必须先留洞,然后进行排水管的安装,最后进行堵洞。但定额中不含有留洞及堵洞的工作内容,而这部分工作量又是实际发生的,请问这部分的费用该如何计取?答复是除塑料排水管外不计取,请问塑料排水管又该如何计取。
管道安装中包含了留洞的工作量,见勘误表。
给水管道在设计说明中已经说明是墙内安装(暗装),是不是就不得算开槽的人工,如果是,那安装给水管道该套用什么定额。
给水管定额是按明敷考虑的,因此,如发生埋墙工作时,按实际发生的工作内容和工作量可执行补充定额的相应子目。
1、给水管采用暗装时,土建施工单位在砌墙时未预留管槽,而实际安装施工单位在给水暗管敷设时发生开槽,请问是否可以计算开槽工程量? 2、框架结构完成后,后砌墙体上的电线管需开槽敷设,请问是否可以计算工程量?(砌墙时无法预留管槽,因现在土建多数采用轻质气体砖块)
给水管定额是按明敷考虑的,因此,如发生埋墙工作时,按实际发生的工作内容和工作量可执行补充定额的相应子目。电线管安装包括了开槽工作内容。
对夹式法兰蝶阀安装能否直接套用法兰阀门安装子目?建设单位认为:对夹式法兰蝶阀比一般法兰阀门少了一副法兰把螺栓的工作,因此要求套用法兰阀门安装子目但需打折。我公司认为对夹式法兰蝶阀安装需同时对好两片法兰、垫片和碟阀,难度比一般法兰阀门高,而且定额是综合考虑的不应打折。请明确。
套用相近的定额子目,双方根据实际情况商定。
高层剪力墙预埋的木制箱如何计价?
定额包括预埋工作量。
嵌入式配电箱内的所有开关均为甲供,请问配电箱的安装费如何计取?
不是成套配电箱,套相应配电箱安装定额。
室内消防箱及暗装配电箱安装结束后,箱体周边、后背的封堵及粉刷所产生的费用是否含在消防箱、配电箱的安装费用中?如不含,请问这部分费用如何计取?
应另行计算。
按实结算安装工程中,建筑内墙体采用三孔砖,PVC电线管敷设必须待墙体砌筑后,采用机械开槽再布管最后补槽。请问:墙体开槽及墙体补槽费用该如何计算?
电线管安装包括了开槽工作内容。
PVC預埋管套半硬管还是套刚性阻燃管,开墙槽费用能另外记取吗
如果是套接,套半硬塑料管。如果是胶接,套刚性阻燃管。
电力电缆敷设中10平方毫米及以下的电缆应如何套用定额?在上海对定额的解释为:10平方毫米及以下的电力电缆敷设不论电缆芯数均按2-659定额子目6、10平方毫米乘0.4系数计算,6平方毫米以下乘0.3系数计算,无论铜、铝芯数均不再增加铜芯系数。是不是在江苏省也可以对10平方毫米及以下的电力电缆套用定额时也可这样执行?
江苏省没有这样的规定,一般16mm2以下套用控制电缆。
关于无端子外部接线问题,进入普通成套配电箱与空气开关连接的BV线能不能套用无端子接线?普通成套配电箱出线:从空气开关到灯和插座?从配电箱中接地和接零端子牌到灯和插座?该三个问题怎么套用定额?
普通的配电箱导线进线,不存在端子板外部接线工作,不应再套用“端子板外部接线”定额。出线如无端子套无端子接线。接地包含在配电箱安装定额中。
电源避雷器、网络防雷器、电话信号避雷器、电视摄像头避雷器、视频信号线路防雷器等安装检验完毕,该不该再收取调试费?(04计价表第十二册第七章第二节电子设备防雷接地系统中并无避雷器调试定额子目。)
元器件避雷器不需调试,系统避雷器调试套用二册相应子目。
套管与楼板之间的填充是否含在管道安装内?
套管与楼板之间的填充已含在套管安装内。
我公司在苏州昆山有个项目,给水管用的是衬塑镀锌钢管,目前江苏2004定额没有衬塑镀锌钢管项目,请教应该套用那一个定额?
如果接口是螺纹的,可以套用镀锌钢管螺纹连接定额,做相应的调整。
《江苏省安装工程计价表》(2004版)第十一册,第三章 防腐蚀涂料工程中计量单位与《江苏省单位估价表》(2001版)第十一册,第三章 防腐蚀涂料工程中计量单位有些不一样,又未见勘误表,不知哪个正确。如在《江苏省单位估价表》(2001版)中,一般钢结构,管廊钢结构以100Kg计,H型钢结构以10m2计。而在《江苏省安装工程计价表》(2004版)中一般钢结构,管廊钢结构有些以10m2计,有些以100Kg计,不知哪个正确。
《江苏省单位估价表》(2004版)有错误,应该一般钢结构、管廊钢结构以100Kg计,H型钢结构以10m2计。
1、不锈钢管道卡压式连接定额如何套用。 2、箱式变压器调试定额如何套用。
1、可参照7册钢管安装(沟槽式管件连接)定额,双方商定。2、套电力变压器系统调试相应子目。
江苏安装工程计价表中; 安装塑料排水管横.立的预留洞.封堵工程量没有体现,该套何定额。
见2004江苏计价表勘误,省造价网站上有下载。
关于箱式变的调试问题: 供电局送审结算中共有1、变压器器调试。2、交流供电1KV系统调试。3、交流供电10KV调试。4、1KV母线调试。5、10KV母线调试。6、避雷器调试。7、1KV电容器调试。个人观点1、6、7正确,当否。
根据实际的调试部分,请施工单位提供调试报告,来计取。
老师,安装定额第二册八章节说明里桥架安装工作内容包括有弯头或三、四通修改的工作内容,而定额目录里桥架的工作内容只是包括弯头、三通的安装工作,请问弯头、三通的修改工作应怎么套取定额?
章说明和工作内容都是定额的说明,不需要重复说明。
你好:例如安装定额第八册的第一章,室内承插雨水管(塑料)定额子目只编到DN150,现场施工已达到DN200、DN250、DN300,请问如何计取?
参照其他定额或按照DN150取相应的比例双方协商计取。
关于300PE过河拉管限价320元/米是否合理?如不合理限价应为多少?
双方根据市场价格确定。
你好,现在供电公司施工的工程(变电所、架空线、迁移等)均按2001定额计取,在审计时是否可按2004计价表计取。
按双方的合同约定。
安装定额第二册子目2-751均压环敷设单位以10块为单位计算,每块是怎么组成的?
计量单位应为10m。
有关管道套管封堵:套管与楼板及套管与管道间的封堵费用是否需另行计取,如否,此费用已包含在何处;如是,则如何计取?
不另计取,包含在套管安装定额中。
尊敬的领导: 请问一下2006年8月1日起执行的安装工程预算工资单价调整,执行2001年安装预算定额的工程,增加的人工费是否作为取费基础?合同约定是可调价格合同,在工程审核过程中,有争议,请领导指点。
我省近期调整人工单价时2001安装定额已不执行,此问题双方根据合同协商解决。
请问一下计价表第七册中各种规格焊接弯头制作子目是按何种图集进行编制的,在大管径钢弯制作中往往要求弯头按每馕一定的度数进行拼接,即91版定额中的虾壳弯,请问一下各位专家该种工序如何套用子目。
不知道你指的是哪一个子目。一般管道安装定额中的弯头都是按照成品弯头来考虑的,虾壳弯的制作需另套定额,可参照86年定额子目。
省站领导:您好! 本人想咨询关于电线管墙面刨沟一事,现有一工程,墙体为加气块砌筑.招标清单中项目特征无描述刨沟,投标单位组价时也没有算.现施工单位要求签证并计价,本人认为,一:定额内工作内容包含刨沟.二:招标清单虽无描述,但投标时应充分考虑.三:现墙面管沟的补槽部分是土建做的,部分没有补.根据以上三点,施工单位无理由计价. 请省站指示. 盼回复!
墙面刨沟不需要在清单中描述,应该包含在工作内容中。
有关(水管)套管与楼板封堵、及套管与管道封堵的费用,定额似无明确说明,请问该费用是否需另行计取?
套管安装定额中已包括封堵内容。
安装工程施工中因图纸修改、增加,需另外打洞,那么新增加打洞费用是否可以向业主要求增加,洞口的修补及封堵费用是否包含在配合费中?原废弃的管洞的封堵费用是否需另外计取?配合费的包括哪些工作内容?
设计变更的内容可以根据合同的约定计算。配合费只是指工人配合安装等工作时发生的费用,不包含洞口的修补及封堵等费用。
在高层建筑中电缆在强电井的桥架上敷设,是否可以套用竖直通道电缆子目
室内塑料排水安装定额中工作内容是:切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验。没有包括管道的预留洞口及补洞。请问预留洞口及补洞工作量如何取费?
见2004江苏计价表勘误,省造价网站上有下载。
如今采用卡压式不锈钢给水管的安装材料也越来越多,可江苏省安装工程计价表中没有相应的定额,管材的规格从DN15~DN100其施工方式是采用专用的卡压工具进行施工,从管件规格大小其主材价格差异很大,在第六册中只有不锈钢管电弧焊和氩弧焊,施工工艺完全与之不同,请专家能否出台关于这方面的定额,来弥补这一施工定额的空缺,来解决这一施工定额的有关争议。
定额缺项。定额的补充必须等到国家相应的施工规范出来后,才可以编制相应的定额。六册定额中的不锈钢管电弧焊和氩弧焊,施工工艺完全不同,不可以借套。双方协商处理或到当地造价部门补充一次性定额。
请问第二册《电气设备安装工程》中脚手费是否计取?
脚手费为综合取定的,应该计取。
请问给排水计价表中‘管道井’的具体内涵,高层住宅设计中的‘管道井’内管道及阀门安装人工费是否调整?高层住宅设计电井电缆敷设是否可以套用竖直通道电缆敷设子目?
管道井由于是封闭的,影响到了管道、阀门的安装,所以计取相应的人工降效系数。高层住宅设计在竖直电井内的电缆敷设,可以套用竖直通道电缆敷设子目。
我在电气安装项目中遇到关于基础槽钢的制作、安装问题请给予答复。 该项目是确保扬子杯争创鲁班奖的工程,其基础槽钢的制作和安装要求很高,先是将槽钢按尺寸制作成大小不一长方形方匡,然后再运到设备基础上安装。在制作过程中要求四角切45°角用氧气打坡口对焊、焊疤磨平整个平面不得有误差、长宽尺寸不得误差2MM,打磨、除锈、两次喷漆。安装时要求更高,打孔用彭涨丝把角钢固定和槽钢焊接固定、除锈补漆,所有基础槽钢平面必须在一个水平面上不得误差3MM。以上就是该项目中的基础槽钢的制作和安装细节,由于新定额中对于制作和安装的套用不过明确,其制作和安装是否应当分别套用相关定额子目。
基础槽钢和角钢安装定额中包含制作工序,应只套用2-356。如有特殊制作要求,可套钢结构单独制作。
第五册第五章金属油罐制作安装中,对接式拱顶油罐制作安装定额子目最小为500立方,500立方以下为缺项.问:100、200、300立方对接式油罐能否按同容量搭接式子目增加一定的系数?望答复为感。
可套用对接式500立方。
请问我们做配电房的配电柜基础槽钢安装,基础槽钢是我们预先根据配电柜尺寸制作好,然后安装,请问是否可以算铁构件制作,然后再算基础槽钢安装.万望回答,谢谢
同本表第一条。
请问:1、户外亮化工程(例如:LED护栏灯)套用何种定额? 2、户外亮化工程取费标准?
甲、乙双方合同约定。
请问安装计价表第十一册刷油、防腐、绝热册说明第三条“…,大于400mm的型钢及H型钢制钢结构以“10m2”为单位。”中的大于400mm的型钢是一个什么概念?比如管架中的10#槽钢、22#工字钢、角钢∠100*63*6是按重量还是按面积计取刷油?请领导给予解答,谢谢!
按型钢规格标注中最大边。
计价表:2-751避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋的子目中,材料费只有电焊条,别的就什么时候也没了.但在实际施工中,圈梁钢筋焊接,肯定要用到直径10以上的圆钢跨接焊接才能达到要求,这一项材料费怎么计入?请予回复为感!
按定额执行。
尊敬的领导:安装工程中辅材价格和现行市场价格有很大差距,请问安装工程中辅材差价可调吗?怎么调?
如用清单方式报价,可调。如用04计价表,按合同约定,合同没有约定则不调。
你好,我想咨询一下,我们2004年投标时,在编制投标文件中,管道定额工程量没有扣井位长度,结算时,管道工程量是按清单工程量计算规则算还是按定额工程量计算规则算,是否要扣除井位长度呢?(那时刚开始实行清单计价)
执行清单的按清单的工程量计算规则,执行计价表按计价表计算规则。
各位专家:我们现在昆山市一家施工一所别墅,此别墅的结构均为轻钢结构(和轻钢隔断墙相似,内墙、外墙均为轻钢结构)的,不是混凝土结构。其中电管使用的材质PVC电管,按照2001定额相对应的子目有两个选择,一项为混凝土暗装(2-1132),另一项为砖混明装(2-1111)。请问一下,这类管道的敷设应该是套明装还是暗装敷设?具体的子目能说明一下吗
套暗装敷设。
请问:建设单位提出YJV-3*10电力电缆套2-672控制电缆6芯以下子目并且不计电缆头是否合理?建设单位说贵网站有曹站长的答复可以参考,我方经测算仅此一项套2-618和2-672的问题,对单方造价造价影响为2.04元。故恳请答复。工程所在地:苏州昆山市区。
详见江苏省工程造价信息网计价问答栏目“2008工程计价安装有关问题解释” 1-3 表中第十六条。电缆头按实际发生套用。
请问招标时,阻火圈是否需单立清单子目,还是阻火圈安装本身就包括在管道安装中。谢谢
阻火圈包含在管道安装清单中。
请问卫生洁具排水管道预留是否需单立清单子目,我单位原合同为固定单价,签合同时省安装计价表补充定额未发布,现结算时是否需将卫生洁具排水管预留作清单漏项处理,另计算工程量时排水管与卫生洁具的预留怎么划分。
若清单已包含,不另计。
有一实验楼化学实验室排水管原设计耐酸碱U-PVC管道改为PEX内衬塑钢管卡箍连接,因为该管道用于排水工程、耐酸碱管道,现场要对管道衬塑进行二次加工制作,管道配件消耗量多。请问:PEX内衬塑钢管卡箍连接在(2004)《建设工程工程量计价表》中如何计价?人工消耗量如何调整?
可参考第七册补充定额的卡箍连接。
一.轻质砼空心砌块的电气配管开墙槽如何计价? 二.水管找平层内暗装,预留地面沟槽如何计价? 三.混凝土剪力墙内配电箱预留洞木套箱的制作如何取费? 四.PVC空调凝结水,雨水管穿越楼面留洞的封堵如何计价?
1 、套暗敷;2 、省补开槽定额适用于二次开槽;3、详见江苏省工程造价信息网计价问答栏目“2008工程计价安装有关问题解释”;4、已经包含在定额中。
关于小口径电线管(高压聚乙烯塑料管DN50)过路采用牵引,该如何套用定额
定额缺项,双方协商。
我单位在厂房内敷设电缆,高度为11米。采用江苏2001安装定额第二册的 2-619 定额。请问该定额内是否已含超高费?电缆安装工程是否可以记取超高费?请指教,谢谢!
1、未包含;2、电缆可以计取超高费。
你好:关于2001安装定额中2-746避雷利用建筑物主筋引下敷设定额子母当时考虑是利用2根主筋引下,现设计要求是利用4根主筋引下,改工程量如何计算、计价。谢谢
工程量乘2。
1、塑料法兰焊接套取何定额; 2、碳钢管道上焊不锈钢法兰,不锈钢法兰套取何定额。
1、塑料法兰焊接定额缺项;2、套法兰安装中的不锈钢法兰
小高层(11层)住宅水电安装二类计价,地下室是否一起可以计算高层建筑增加费
请问:安装工程省补2-18“利用底板钢筋作接地极”定额子目的适用范围和计算规则是什么?
根据实际发生,按面积计算。
1、 在水表安装定额中,旁通管和止回阀,如与设计规定安装形式不同时,阀门和止回阀可按设计规定调整,其余不变.请问与阀门连接的法兰片及用螺栓螺母可以调整吗? 2、安装定额中所用辅材数量可以调整?
均不调整。
执行2001年第6册工艺管道,请问阀门/不锈钢管线的光谱分析费用是否包括,若不包括,该如何处理?谢谢
不包括光谱分析费用。
省定额站: 我公司在一工程竣工决算审计中遇到如下问题:电线管墙面开槽暗配管,我方施工方法是在多孔砖墙面施工开槽切割机划线开槽,后进行电线管配管埋设,最后用水泥砂浆补槽.我方决算套用定额为省补配管砖墙刨沟和砖混凝土结构暗配电线管敷设定额.审计人员认为砖混凝土结构暗配电线管敷设定额工作内容中已包含刨沟内容不应再套省补配管砖墙刨沟定额.双方为此一直争执.请省定额站给予解释该如何套用。
详见江苏省工程造价信息网计价问答栏目“2008工程计价安装有关问题解释”。
老师你好: 我是昆山建兴置业有限公司员工,我们小区内给水管道工程由昆山自来水公司施工,自来水公司在编制预算将给水管道工程按照04计价市政管道定额来编制预算.我想请问以下问题:1、小区内给水管道是否属于市政管道范畴? 2、市政管道与小区内各工程管道划分有什么文件依据? 3、给水管道开挖土方是否套用相应土建定额,并计取土建相应费率,有没有文件说明?
按设计要求。
本公司由2007年承揽的花桥绿地大道地下高压电力管道敷设项目(管道开挖敷设、混凝土包封、窑井制作等),因当时签约时,约定依安装定额结算,但实际审计结算时发现安装定额中本项目许多子项无定额套用,我公司按市政定额中类拟定额套用,而业主一再要坚持采用安装定额,致使该工程无法按时结算。特向贵处咨询本项目应如何套用定额计价,望给予回复。
可以套用相应的市政定额。
执行江苏省安装01定额时,定额辅材费明显低于市场价,是否可以按实调整? 江苏省安装工程计价表中,定额辅材费的钢材价格明显低于市场价,是否可以按实调整
除约定和定额有规定可调的,其余均不调整。
如何划分变压器安装中:常规检查、安装、接头安装、单体调试在定额中各自所占的比例。
答:以1.800kVA干式变压器安装定额子目为例,综合考虑组合了下列工序内容: ⑴ 变压器本体安装按无防护壳式和有防护壳式,各取50%; ⑵ 变压器系统调试和自动投入装置调试各一个系统,各取100%; ⑶ 因母线联络系统调试是由两台变压器组成一个联络系统,取50%; ⑷ 变压器干燥取15%; ⑸ 强迫风冷装置安装取100%; ⑹ 24小时试运行工日按每班8个小时、2个人考虑,取6个工日。&
2007年网上收集造价咨询答疑-安装 ,有关标题的回复.在实际使用时拿出来给审计咨询单位看;这是省站的安装统一答疑.审计咨询单位说上面无省站公章,废纸一张;请问省站2007年网上收集造价咨询答疑-安装是否有用?谢谢!
PPR给水管设计为室内部分暗装,施工过程:楼面现浇时在楼面压槽,主体结束后安装管道,请问,压槽及清理所压沟槽发生的费用是否计取,如计取,应如何计取。注:此工程为总包,沟槽由土建总包单位预留,水电安装也为土建总包单位安装
请教专家: 第二册电气, 1、桥架的支吊架现大都采用圆钢镀锌通丝及角钢安装,它执行什么子目? 2、2-540顶管安装定额单位是“根”分10M、20M,两个子目请教是否是顶管长度在10M或20M以内一个顶管只能执行一次定额,还是以顶管敷设管段自然长度计算,比如说一根塑料管自然长度是4M,如果需要8M是否按两根计算? 3、2-974电缆试验、泄漏试验是否已包括电缆耐压试验,现在供电局与我们开房公司计算总是这样:高压电缆安装耐压试验与泄漏试验各执行一次2-973、2-974,我总感觉不合理,但又不能说服依据,请专家指点。
1、套一般铁构建安装。 2 、按根计算。 3、按实际发生计算。
沟槽式配件应该套用哪个定额,需要换算?
仅需主材价格。
变压器调试问题: 供电局工程结算中只要装变压器就一定套变压器调试。只要安装箱式变就一定套变压器调试、1KV、10KV母线调试、1KV电容器调试、避雷器调试。妥否。请指示。
1.第八册DN32以下钢管采用型钢做支架,请问该部分支架制作安装是否按制作安装一般管架8-178计价? 2.现土建施工中大部分采用加砌块,水管及电气配管均需开槽,请问该部分开槽的费用是否按常补8-B189~192人工刨砖墙沟槽计价? 3.紧定管敷设常州已出补充定额,接线盒安装仍执行计价表.请问接线盒定额套用时是否可对接线盒定额内的辅材(管道接头)进行调整?
1、DN32以下型钢支架另计。2、 新建项目电器配管不得计算人工刨沟费用,水管套用补充刨沟定额; 3、不调整
电气工程中常用的PVC管套用什么定额子目。
pvc管是聚氯乙烯的英文缩写,详见江苏省工程造价信息网计价问答栏目“2008工程计价安装有关问题解释”。
由我公司承建的某研发中心综合楼空调系统工程,原投标时清单三通调节阀工程量为一只,且没有规格,我公司在编制标书时考虑三通调节阀因没有规格需将各规格综合考虑后编制一个价格,为了减少风险我公司在报价时将三通调节阀的安装费高于正常价格进行了报价(1930元/只),现根据竣工图纸三通调节阀的实际数量为187只,结算时综合单价是否进行调整。(合同约定综合单价执行原投标单价,工作量按实调整)
按合同约定。
技术支持: