一、恒温水浴槽温度控制板
  进口设备,板上芯片无型号。先用“IC功能识别”对电路板上芯片识别一遍,只有一个芯片识别出的型号不确定,其余芯片全部成功通过了“在线IC功能识别”
  由于识别不确定,用“在线功能测试”按出现几率较高的CD40ll检测,第3脚有问题。检查3脚静态电平约在1.2~1.6左右。将该芯片取下离线再测,仍然如此,更换后解决。
二.STD总线控制板
  上电后系统不启动。用电路板替换法发现上电复位板有问题。用测试仪检测板上芯片,发现74l4测试失败。后来发现是由于输入脚接有约22μ电容造成的。不属于故障。
  然后用VI曲线检测到一个0.1μ电容短路。更换后解决。
三.UPS 75KVA后备电源
  没有电路图,出故障后凭经验分析是触发板故障。用“在线功能测试”将板上IC通测一遍,发现其中有一片4093和一片4078没有通过测试。更换后解决。
四.C7床驱动扳(FDl—P9105WJ)
  分别用“在线功能测试”和“VI曲线测试”将电路板上所有元器件通测一遍。有两片74LS09和ISC2334晶体管未通过。
  将其中一片74LS09换下来做离线测试,器件无故障,焊上去仍然有问题。对照PCB板检查,发现该器件用作三极管基极驱动,输出被晶体管基一射结嵌住不能变高,所以出错。
  该板几路推挽输出均为同样推挽电路。用VI曲线学习比较法,结果发现一个NPSC2334曲线有较大差异。更换后解决。
五.医用超声仪主控板
  出故障后用测试仪“在线功能测试”检测板上IC,末发现明显疑点,但电路板确有故障。所以判定故障可能不在IC上。再用检查,发现晶振不工作,更换后解决。
六.美国GEC公司数字量输入板和远程通讯板
  先用“在线功能测试”一项检查电路板上所有IC,末发现问题。又用VI曲线分析——项,并通过和正常板比较,最后发现通讯板上一个光电藕合器和一个复合三极管、数字量输入板上一个三极管损坏。更换后解决。
七.Brabender扭矩交流仪
  工作时好时坏。用“在线功能测试“检查出其上非标键盘控制电路板上有一片74LSl45有故障,更换后解决。
八.603型原于吸收分光光度计
  灵敏度增益调节失效,屏幕无显示。用“在线功能测试”检测显示控制板,发现计数器CD4024时好时坏。摘下后用离线测试,发现同样时好时坏。更换后解决。
九、门尼机
  屏幕无显示。据经验判断故障在主板上。对主板使用“在线功能测试”,发现一个六缓冲器损坏。该芯片是用于模数转换的。更换后解决。
  从上百个IC中,用“在线功能”测试将故障范围缩小到7个。在这7个芯片中,有一片7400不正常。8脚有时是三态。拆下片于离线测试正常,查外部元件也基本正常。后经仔细检查,发现8脚连接的一个电容漏电造成8脚有时三态。更换后解决。
十一.PLC系统308—3VA2通讯模扳
  首先采用盲测法,对电路板上IC用“在线功能”测试一一进行测试。结果发现,在40余片IC芯片中,有6、7片未通过测试。根据在线测试特点,没通过的IC可能是由于在线测试时外部环境影响所致。再用状态测试法,经过与好板的对比测试,证明没有通过的IC都是好的。
  为此,又用VI曲线检查。当观察到一片74HC688的第l5脚时,发现曲线与好板有明显差别。
经检查电路板电路连结,发现该脚通过—个开关接vcc。正常电路板该脚曲线形状与Vcc基本相 同,而故障板的曲线是呈器件引脚曲线状态。故而判定开关开路。解决后修复。
十二.NCU—l0血透机模拟基板
  该模板是多层板,又无图纸资料,难以下手。经用测试仪进行好、坏板对照测试,确认数字逻辑部分没有问题,把故障范围缩小到l0片模拟上。
  但是好板用的是日本件,坏板用的是南朝鲜件,所以二板对照测出的l0块模拟集成电路的VI曲线都有差异。经过对曲线的认真分析,将故障最后缩小到4块OP—400集成运放上。将4个OP—400拆下,与买来的好器件进行曲线对比,发现其中一块的一个输入脚曲线拐点稍有提前。OP—400是高精密运放,输入端口有抗扰移位二极管。曲线拐点提前说明该输入上的移位二极管击穿。更换后解决。
十三.动态平衡仪
  经对故障现象分析判断,故障应在模拟通道。有两个相同的模拟通道,共用一套控制电路。
  对两通道中的数字器件用“在线功能”测试,对模拟部分用VI曲线比较分析测试,没有发现异常情况。
  经观察发现每一通道中包含有三个模拟开关DG20l,而模拟开关是测试仪检查的薄弱环节。既然两通道中其它元器件经测试末发现异常,说明故障很可能在模拟开关上。将两通道模拟选择开关对调,故障换位,由此判断DG20l损坏,更换后解决。
十四.铣床控制板
  此控制板用在设备中机床能正常动作,只是操作过程中指示灯不亮,给操作带来不使。既然此板能正常动作,说明控制电路部分没有问题,问题可能只在指示灯的驱动电路部分。
  用HNl000来做驱动电路的在线功能测试,大多数元器件在器件库里都能找到,比较容易测试。测试后有三个元器件库里没有,其型号为ULN2803,现有的手册也只能查到它是CMOS/TTL输入的8通道电源或指示灯驱动器,查不到管脚图。
  用VI曲线测试。l000测试仪的VI扫描电压是连续可调的,ULN2803是5V工作的器件,选择扫描电压是±6V,结果发现管脚间短路,更换后解决。
十五.TRICONEX数据转换板(型号为3564D/I卡)
  64路输出通道中有两路输出出现故障报警。64路输出通道都是相同的电路,其中只有两路输出错误,说明它的主体控制电路没有问题,问题可能出在这两路的输出端口或这两路的输出控制电路。
  首先观察它的每个输出端口都有一只双向二极管加以保护,有故障可以从它的端口体现出来,选择用VI的方式测试其特征曲线,工具选择用探棒1,扫描电压选择±10,再用灵敏度调整进行观察,得到选择匹配电阻100Ω、1K、10K时所有的曲线,比较中看出两个二极管都有一个方向被击穿了,拆下来再测,其余部分与好的没有差别,更换后解决。
十六.TRIC0NEX数据转换板(型号为3504E板标号为)
  故障现象是一个通道输出错,这块板的端口接的是高压瓷片电容,灵敏度的调整对电容、电感尤其有效,很快便发现有一只电容容量变小,更换后解决。
十七.TRICONEX的数据转换板(型号为35031D/I)
  有一个通道输出表决错。本板有很多相同的通道,只有一个通道错表示总体控制部分电路没有问题,问题只出在端口。
  有两块相同的电路板,虽然都是有故障的板,但其故障现象不同,用HNl000测试仪的双板比较来测试这两个电路板。在测试前首先要将两块板共地,选择适当的扫描频率,我选择的是720H2,扫描电压为±8V,匹配电阻为l0KΩ,用探棒1和探棒2分别点两块板的同—个位置,便很直观的看出两条曲线有什么区别,通过逐点的测试,发现有—个二极管的波形与其它不—样。可以看出,此二极管所在的电路一定有问题,但不一定是二极管的间题。顺着这路查下去,与它相关的只有—个光藕,光藕的二、二两脚间串—个电容,用单端口VI方式测二极管和电容均没有问题,故判定是光藕坏了,将其换下后此板就修好了,前后用了不到两个小时。
十八.0TIS电梯有限公司的I/0PLASMA板
  此板插入主机后出现报警。有—些设备内部有很多保护,如果出现故障会有各种不同的报警信号,但对于使用者来说,可能只能判断是那一块电路板出现故障,并不知道具体这块电路板出了什么故障,有什么样的故障现象,对这样的电路板要求着先易后难原则入手。
  针对这块电路板,它的接口是一排金手指,与金手指相接的是两排二极管,要从这里开始测试。首先选择用三端测试方法,选择的参数为:扫描电压±8V,匹配电阻lK,三端模式Pl正,将接地测试钩钩在三极管的发射极(E),FUNl点在三极管的基极(B),PRBl点在三极管的集电极(C),点好后逐渐增加三端的高度和宽度,便可以看到三极管的导通过程。测得有六只三极管坏,型号BC237,更换后解决。
十九.英国LC33负荷中心的控制电机保护卡板l
  下半波无显示。既然只是下半波无显示,CPU不会有问题,电机还能启动,说明驱动部分不会有问题。
  从显示部分电路查起,用洲HN000测试仪做在线功能测试,结果发IC32、IC3l(4050)坏,并且一条数据线和地路短,经测是IC17(AD7828KN)坏,AD7828KN是高速8路LC2MOS8位A/D转换器。更换后解决。
  输入数据错。
  先测分离元件,没发现问题,再将所有的芯片做在线功能测试,检查出一片4050坏,更换后解决。
  保护线圈接地。
  因为不懂它的含义,只好把板子完全测试一遍,发现能直接测的器件没有问题,只好加电测试,发现一只7555没有输出,检查他的外围电路,得知7555被接成了振荡器,没有输出是不对的,更换后解决。
  显示正常但不能起车。不能起车的原因有很多,可能没有驱动电压,可能电压不够,可能没有启动信号等,但总的来说是驱动出了故障。
  从端口器件测起,查出只有两个保护二极管击穿,更换后仔细检查各个电源,电源没问题后,用NH1000测试仪测试所有的运算的好坏。因为NH1000只提供±5的电源,而多数运放在单电源下是不工作的,所以需要外接电源,外接电源和测试仪一定要共地,只要选好型号,就可以直接测试。这样一逐测的结果是发现一片LM348坏,更换后解决。
  无显示。
  在线测显示部分电路,逐一测试库中已有的芯片,发现一片74HC573坏,拆下来测也坏的,更换后解决
[整理编辑:中国测控网]
相关技术中心
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国测控网"的所有作品,版权均属于中国测控网,转载请必须注明中国测控网 。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
相关的测控名词的解释您可以点击
工业4.0的概念最早于2013年由德国提出,用来形容第四次工业革命,人们在这一阶段可以通过应用信息通讯技术和互联网将虚拟系统信息
由中国仪器仪表学会主办的亚洲最具影响力的测量控制、仪器仪表及自动化权威展览会中国国际测量控制与仪器仪表展览(MICONEX2015)展
61%的网友读了:
近年来,除传统用户外,电信、公安、环保、金融等行业的需求不断增长,测绘产品的服务面几乎覆盖了国民
44%的网友读了:
本文将介绍如何通过一个差分接口来延长串行外设接口 (SPI) 总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传
Copyright (C)
All Rights Reserved 版权所有&&&&&&当前位置:&gt
邮费:10.00
邮费:10.00
邮费:10.00
邮费:10.00
邮费:20.00
邮费:20.00
邮费:30.00
邮费:20.00
邮费:20.00
邮费:10.00
邮费:10.00
一淘网为您找到好帮手全程测控语文产品的详细资讯,实时报价,价格行情,好帮手全程测控语文商品分类,论坛问答/求购等信息。您还可以找好货,莆田好鞋,好人缘女鞋等相关产品信息。
增值电信业务经营许可证:浙B2-}

我要回帖

更多关于 看图写话二年级图片 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信