55kw3相380伏特电线规格用什么规格

手机查看产品信息
起订量:1 件
可售数量:面议
支持批发采购
经营模式:
生产型企业
胡金宝先生
发送询价单,获取准确报价
分享拿好礼:
本企业产品分组
本企业推荐商品
同类商品推荐
供应4KWEPS应急电源机芯 三相混合动力EPS电源机芯 EPS机芯
供应1.5KWEPS应急电源机芯 应急照明EPS电源机芯 EPS机芯
供应2KVAEPS应急电源机芯 应急照明EPS电源机芯 EPS机芯
EPS机芯 逆变器机芯 11KVAEPS应急电源 三相混合动力EPS电源机
EPS机芯 逆变器机芯 7.5KWEPS应急电源 三相混合动力EPS电源机
直销 LED应急电源 LED灯管应急电源18W*0.5h
厂家直供 LED应急电源 所有LED兼容
四川消防警示标志灯四川消防应急灯备用电源
柏克FEPS应急电源75KVA|隧道照明应急电源
义乌LED厂家直销爆款 多功能手提电筒 9+1 LED应急手电筒 摆地摊热销货源
天一(已认证),垫块机,最新垫块机报价
怎么养水蛭、武汉农科大(已认证)、养水蛭
垫块机|天一|热销水泥垫块机
郑州昆仑润滑油|万利润科技(已认证)|昆仑润滑油
天一(图)_精美垫块机设备_垫块机
没有找到想要的产品?
你是不是要找相关的产品信息?
发布询价单让供应商主动联系你
胡金宝先生
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
浙江西奥根电气有限公司
供应EPS-55KW三相EPS应急电源的详细描述:
  本公司生产的智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的机监控和远程监控。
·使用场合
  市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。
·技术参数
SIGAD系列单相EPS产品技术参数
最大电流(A)
单相220V±25%
三相380V±25%或单相220V±25%
额定电流(A)
正常时:同市电电压一致 应急时:220V±5% 应急时:220V±5%
应急时:50Hz±0.5%
正常时:同市电电压一致
小于0.25秒(特殊要求时,可小于0.01秒)
应急时:正弦波
正常时:同市电一致
应急供电时间
90分钟(标准型)
负载120%时能正常工作
有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时)
-24℃~40℃
2000米以下
主要用于照明类等各种负载
输出回路(标准型)
SIGAS系列三相EPS产品技术参数
SIGAS-2.2-800KW
三相四线+PE
2.2kw-800kw
380VAC三相四线+PE
电压稳定度
±5%(应急供电)
正弦波 失真度≤3%
120%正常运行
≤0.1秒(市电供电转应急供电时间)
免维护密封电池
标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间)
短路保护,过流保护,缺相可运行
应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于100%
温度:-24℃~40℃ 相对湿度:0~90% 海拔高度:2000米以下
本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载
电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dB;SIGAS-75KW以上,小于65dB
开门方式和进线方式
前门单开,后门双开,底部进出线(标准型)
温馨提示:
以上是关于供应EPS-55KW三相EPS应急电源的详细介绍,
产品由浙江西奥根电气有限公司为您提供,如果您对浙江西奥根电气有限公司产品信息感兴趣可以
,您也可以查看更多与
相关的产品!
附件下载:
胡金宝先生
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
企业名称:
企业商铺:
联系地址:浙江省-中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市镇新光工业区西奥根工业园
按字母分类:
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,世界工厂网对此不承担任何责任。世界工厂网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与世界工厂网联系,如查证属实,世界工厂网会对该企业商铺做注销处理,但世界工厂网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!3相380V 55KW用电器 电流110A左右 用35平方铜线。开机3小时相线的温度在50度多点。是否要更换更大的相线?_百度知道
3相380V 55KW用电器 电流110A左右 用35平方铜线。开机3小时相线的温度在50度多点。是否要更换更大的相线?
也就是有6根35平方线在线槽内,走线槽。35平方的单跟线。线槽内总共有两组3相35平方的线,17米左右长度各相电流平衡
现在更换相线条件不太允许,若不换是否真的不行,机器周围环境在夏天可能达到40度?机器24小时运行线槽是10X10的白铁皮线槽
提问者采纳
线截面已足够负载有余,或者是被另外一路的三相线产生的热量所影响,最好是另外线槽独立套线就不会相互影响线路极短,温度略高主要是线槽密封难以散热
两路三相线只有一路工作,另一路是备用。机器周围环境现在28度,相线温度50度。如果环境温度到达40度时线路是否还能正常工作?请仁兄确切的告诉我是否要更换相线。还有现在更换相线条件不太允许。朋友,恳求您的帮忙!
35平方铜线这么短,安全载流应≤180A,负载时有一定温度是正常的,电流110A左右是完全可以负载有余,除非实际电流高于180A才可更换电线。
提问者评价
非常感谢 主要是线槽太密封了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
相线的相关知识
其他3条回答
110A电流用35平方的线细点 铜线每平方2.5A比较好用 线槽散热不好建议用50平方的
线槽是10X10的白铁皮线槽。现在更换条件不太允许,若不换是否真的不行?
那要看工作时间啦 如果24小时工作 建议换50的如果间歇工作
线温达到75度以上必须停机
110左右的话,35平方少些啦,50的试试。
我怀疑你35平方实际不够35平方。或者你电缆质量有问题,一般35平方是足够了。
等待您来回答