250kw三相电能计量芯片机180米距离需要多少平方的铜芯线

电机功率103千瓦距离约300米请问需要用多少平方的铜芯线?或多少平方的铝芯线?_百度作业帮
电机功率103千瓦距离约300米请问需要用多少平方的铜芯线?或多少平方的铝芯线?
电机功率103千瓦距离约300米请问需要用95平方的铜芯线,或120平方的铝芯线.扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电流计算 -2
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口37KW三相电机 距离800米 要选择多大的电缆?
37KW三相电机 距离800米 要选择多大的电缆? 5
37KW三相电机 距离800米 要选择多大的电缆?
铜线、铝线如何计算?请列出详细计算方式,谢谢~~~
首先计算电机的工作电流。
根据P=根号3*U*I*COSφ
取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)
则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A
(这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)
根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。
电压降验算:
先验算铜芯电缆。
ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。
根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71
电缆70以上的只有95的了。
因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。
验算铝芯电缆,从上面的计算看,肯定是不满足要求了,因此我们直接反算:
S=(800*37)/(50*5)=118
电缆118以上的只有120了。
因此,要满足小于5%的电压降必须选用120平方毫米的铝芯电缆。
计算结果有些吓人哦!呵呵!主要原因是距离太远,电压降太大了。
你这里的 M
是什么意思?
M表示负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C是计算常数。对于三相四线系统而言,铜芯线83,铝芯线50。S是所验算的导线的截面积,单位是平方毫米。
的感言:谢谢~~~
其他回答 (8)
50平方以上,越大越好线损小。
铜线用16平方,铝线用35平方
铜线一平方按6个电流,铝线一平方按3个电流
37KW电机的额定电流(Ue为380V)在69.8~78.7之间。
敷设方式(明敷、穿管--2根还是3根或4根、地下敷设)、环境温度(电线以35℃;电缆以25℃为计算标准,其他温度时X校正系数)及起动方式都与线径的选择有关。
采用降压起动,起动电流小(额定电流的3.6倍)一些,电机最低起动瞬时端电压>72%Ue,最低工作端电压>97%Ue。计算线缆按电机最低工作端电压>97%Ue来计算。
铜线的电阻率每平方毫米KM 22.3Ω(20℃),27.6Ω(75℃)。铝线的电阻率每KM 36.1Ω(20℃),44.1Ω(75℃)。
再根据距离和各项要求计算线缆规格。根提供的数据向800米处37KW的三相交流异步电机供电应选择70平方毫米的铜芯电缆。或选择95平方毫米的铝芯电缆。
正常情况下,没有这种做法的。我们在设计供电方案时,低压供电距离(指工业用电)在200米以内。
至少要3*50+2*25,或3*50+1*25;看配电箱里有没有单相设备。因为距离太长,线损比较大。
根据三相电机电流公式是:3=77.9A(474.97是三相电机电流的常数)。可以按下表来选择。
37KW,电流约80A,用50*3+1*25的就够了。
(距离太远,考虑到电压降的问题,线径特意要了大一号。)
附送配线口诀:
导体载流量的计算口诀10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。解释:导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。 从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。 ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。 例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40) 穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35) 95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190) 高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8) 穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3) ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。 【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4) 【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5) 【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360) ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5) 【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4) 【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)
首先利用公式计算出电机的电流,公式如下
三相电动机:I=(P×10?)÷(√3U×cos¢×∩)
I——电流A;P——电动机的功率KW;
U——电压V也就是380V; √3可以取近似值1.732
.cos¢——电动机的功率因素;
∩——电动机的效率
如果cos¢和 ∩不知道。全部取0.85
套入公式得出I=(37×10?)÷(1.732×380×0.85×0.85)=31=77.81A
根据国家导线安全截流表可以查出如果是明线安装需要16mm?的BV铜芯绝缘线或者25mm?的铝芯塑料绝缘线,穿塑料管的话应采用(一管四根线)应采用35mm?的BV塑料绝缘铜芯线或者50mm?的BLV塑料绝缘铝芯线。
导线安全截流表见图
相关知识等待您来回答