空气开关老是跳闸,半夜跳闸,隔三差五跳一次,最近尝试频繁开关灯的时候也跳闸,开关使用的32A双极带漏电_百度知道
空气开关老是跳闸,半夜跳闸,隔三差五跳一次,最近尝试频繁开关灯的时候也跳闸,开关使用的32A双极带漏电
新装修的一套复式房,一层和二层分2组,二三插分四组,空调三组,室外40A双极空开,室内总闸63A双极带漏电空开,空调等大型用电配32A双极带漏电空开,二三插均使用20A单极空开,一、二层灯使用20A单极空开,入住之前所有灯安装完成天天全开均没有出现跳闸现象,入住后一星期开始一层照明空开跳闸且室外40A跳闸并烧坏一个LED筒灯,三天后又跳闸并烧坏卫生间LED灯,过了几天,二层也跳闸并烧坏一个LED筒灯,后来将一层和二层合并换成32A双极带漏电空气开关,用了半个月后问题又再次出现了,最近发现在频繁开关照明开关也会导致跳闸并烧坏一个LED筒灯,原来空气开关是梅兰日兰的,有电工说是空开太流了,所以又换成了ABB的,可问题依然没解决,全屋基本是LED等只有主灯是节能灯,发现过两次居然连电线都烧断了,且卫生间的LED灯发现整流器有过水珠,现在已经全部换成防水的了,可还是会出现跳闸,这下就很是郁闷了,求各位大侠指点迷津,万分感谢!!!
感谢您的回答,但32A带漏电空开是直接作为了照明的总闸,下面没有单极分闸,63A漏电空开是室内总闸,跳闸室内一直都是照明跳,没换空开前,由于室内总闸大过室外40A的,所以室内照明单极跳闸时也会导致室外40A双极跳闸,室内总闸没跳过,使用摇表测试,发现2条零线和一条火线的对地电阻都是0.25MΩ,但另外一条火线的对地电阻为15MΩ,开关都是关闭状态下测试的。顺便问下如果换个比较差点的空开,漏电灵敏度会不会低一点,会不会就不会总是跳闸呢
提问者采纳
开关没什么问题,问题可能出现在用电设备的质量上,节能灯或LED灯烧的时候出现短路跳闸,线烧断存在严重短路现象,再有线路绝缘性不高,最好把室内63A的漏电空开换成C40的
提问者评价
其他类似问题
首先你要先确认空气开关是什么原因跳闸你的空气开关是带漏电保护的也就是过电流保护,从点亮几盏灯就会跳闸不会是过电流,而且32A开关一般是主开关带漏电保护,如果只是主开关跳,而下游的普通单级空开不跳说明你家有个地方零线与火线或大地相连了,要查的话只能一根一根零线的排查。 这个不在现场也不能帮到多少,你最好自己先知道是什么地方的灯引起的跳闸,而且连电线都烧断了说明电流很大,单片过电流才会跳闸,带漏电的话零线接地就会跳,或者过电流也会跳,你跟电工说叫他用摇表测量想零线和火线,零线和底线的电阻值!你这种情感估计是哪边的零线接地,你把零线不要接进漏电空气开关中就不会跳,但是这样不安全!
为您推荐:
其他2条回答
从描述的情况看,入住前所有灯天天全开都没有问题,说明线路和空开的配置没有问题,入住后一段时间问题出现,基本能说明是由于水的正常使用导致问题的出现.很可能是购买的灯具防水不良导致烧毁和漏电.进而引起漏电保护跳闸.建议将用水区域的灯具取下,看是否还跳闸;如果灯具没有问题,那就是线路出现绝缘不良,用摇表打一下对地的电阻就知道了.
你的问题太啰嗦了,看不懂。再发个吧,简练点的。
您可能关注的推广回答者:回答者:
隔三差五的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
热门专题:
家里的电路,用的是日光灯,开灯没事,在关灯的瞬间漏电开关就会跳闸,换了一个开关还是这样。
提问者:| 浏览次数:4619次 |问题来自:全国
后来发现,用插座的时候,关闭风扇的时候也会。求高手解答!!!!!
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
1.可能是线路问题,绝缘等级不够,如线路有接头、受潮等。日光灯和风扇是电感性负载,在火线断开瞬间会产生感应电动势,在墙体和中心线之间形成放电回路,这样从火线流入的电流和从中心线流出的电流不相同,说明有漏电,就会跳闸。一般漏电在20mA左右、持续时间超过0.1秒漏电开关就会动作。2.也有可能是漏电开关太敏感!
其他回答 共2条
如果关灯的开关是零火线同时通断,可能是,双刀开关间绝缘下降所致。如果是这种开关最好使用单刀开关。
用钳形电流表 测下总电流是不是大于 总开关的额定电流
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:大家说,灯,风扇什么的使用漏电开关呢,还是用空开呢_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:140,318贴子:
大家说,灯,风扇什么的使用漏电开关呢,还是用空开呢
当然是漏保了。
怎么我看他们直接用单片呢
除消防应急灯使用空开外,其余使用漏保,但有些地区的规范照明也使用空开,单靠接地保护,如以前的香港。
如无特殊要求1P空开即可。为保安全漏保也可以。
漏吧安全!
只有插座用漏保别的普通的空开就可以了
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或查看: 3430|回复: 7
灯箱边框漏电引起跳闸,接地能不能避免空开跳闸??
您好游客只能查看缩略小图!登陆即可查看清晰照片和更多精彩!
才可以下载或查看,没有帐号?
请教一下论坛里的高手们,灯箱在客户那里的地面上测试没有问题,但安装到墙上就跳闸,发现是边框漏电引起的空开跳闸,我从边框引一条线接地,或者把接地线用三相插头插到电源插座的三相插孔,不知道能不能避免跳闸?
接地跳的更快
看来只能让客户把空开换成不带漏电保护的那种
可以分组检测,很快很方便!{:1_144:}
我前段时间也 遇到这问题,最后用胶带和漆给灯箱和 墙面做了些绝缘处理,也 就蒙混过关了 !呵呵----
哎&&你是不是还是在用热熔胶固定灯?&&用4.8的钻头吧& &难怪会跳闸& & 本身灯箱有80V的感应电压
灯箱边框漏电引起跳闸,那样子很危险啊!小心哦!
什么叫空开啊。外行请教