四电集成(第三批)物资采购招标答疑
(招标编号:YGZG-03)
一、商务答疑
1、请问此次招标项目名称为&云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程&还是&云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成(第三批)物资采购&,请明确。
答:招标文件中前附表中1.1.5招标项目名称为&云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程&。
2、请问此次投标文件副本是否可用已签字盖章后的正本复印件制作?
答:按招标文件执行。
3、请明确收货人、交货状态及交货条件?
答:收货人云桂铁路(广西段)YGZH-1项目分部,交货状态及条件满足云桂铁路(广西段)YGZH-1施工需求及沿线指定地点。
4、投标保证金如若采用银行保函形式,是否可以由其它银行出具,而不是基本账户?
答:不可以。
5、投标保证金的形式:银行保函或现金电汇。
投标保证金以现金电汇方式形式的,保证金汇入专用账户。
银行账户名称:中铁建电气化局集团科技有限公司
账号:108065
开户行:兴业银行北京石景山支行
请问:投标保证金是否可以采用通过网上转账或电汇到以上账户?
答:可以。
6、招标文件(招标编号:YGZG-03 包件号:XH-03)招标文件中第四章第13.3条、13.7条付款条件为背对背,因而无法明确支付各项进度款(到货款、调试款、开通款)的具体时限。
问:可否删除背对背条款,或者在13.7条中增加&关于以上款项的支付双方约定,买方在业主支付买方相应比例货款后三十天内支付卖方相应款项。&?
答:不可以。
7、招标文件P39中3.4.1投标保证金形式为&银行保函或现金电汇&。而P48中4.1.1密封件之一:投标文件正本(投标文件封面应写明&正本&字样)与投标保函正本一起封装在一个包装袋内。
那么请问保证金形式可以为电汇吗?如果可以,那么可以提供电汇底单的复印件与正本密封吗?请明确!
答:可以。
8、招标文件中对投标人业绩并没有具体的年限要求。
那么请问可以只提供近三年的同类物资的投标业绩吗?请明确!
答:可以。
9、投标人前须知表第10.11中:&企业的履约信用证明必须从其基本账户开具&,请招标人明确是否需要提供履约信用证明?履约信用证明的文件为信贷证明还是资信证明?
答:为资信证明。
10、购买招标文件时,贵部提供了纸质版和电子版文件,为便于制作投标文件,希望贵部提供word可编辑版本的技术规格书。
答:自行解决或咨询招标代理商。
11、商务文件P40&3.5.8近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2012年至2014年&,由于2014年尚未结束,请问提供年度诉讼及仲裁情况说明是否可以?
答:可以。
12、招标文件46页&3.1.1(3)联合体协议书(或制造厂出具的授权函)&,103页&8.3制造厂出具的授权函&,两处对制造厂授权书放的位置不一致。请问如无联合体是否在&联合体协议书&处写无联合体,按投标文件格式将制造厂授权书放在8.3?
13、按照日国家认监委2012年第30号公告的修订版《强制性产品认证目录描述与界定表》,49页第十大类照明电器备注中明确指出本强制标准不包括:2、隧道灯具,查询网址:
答:不需要提供CCC认证。
14、云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程道岔缺检查装置基本要求中业绩和资要求:&1.4.3投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查或铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告&。我们认为&投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查&属于资质要求,&铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告&属于产品质量要求,不能等同和并列;且产品的质量在技术规格一般规定的&2.7投标产品必须出具国家级CMA、CMC ,或所在国威检测机构的质显检测合格报告,对于要求按生产许可证和制造特许证生产的产品以及国家第一批3C认证产品,应在投标文件中提供相应证明文件。&已经有规定,所以&1.4.3投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查或铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告。& 作为资质要求应修改为:&投标物资须通过铁路总公司(原铁道部)技术审查&即可。
答:按照招标文件执行。
二、技术答疑
《通信专业》
1、包件号TX-5提出的投标人资格要求&(2)、具有电信行业国家级相关资质及原铁道部互联互通测试通过&,以及新建铁路云桂线广西段YGZH-1 标段通信物资技术规格书(物资名称:基站子系统,包号: TX-5)中,第29页&(5)供货商所提供的网络设备及其网管设备应具备电信行业国家级相关资质及原铁道部互联互通测试通过,同类产品在铁路应用2 年以上,并提供路局书面认证业绩。近两年内无质量问题报告&,均提到&原铁道部互联互通测试通过&。但根据中铁认函【号 CRCC产品认证实施规则(特定要求GSM-R数字移动通信基站子系统设备V1.0版)第3页&5.1 检验依据:运基通信(号 中国铁路GSM-R数字移动通信网互联互通测试大纲&,以及贵方在新建铁路云桂线广西段YGZH-1 标段通信物资技术规格书(物资名称:基站子系统,包号: TX-5)中,第29页&(4)标准如有更新,按最新标准执行。&的要求,GSM-R基站设备现行执行的标准是须具有&中铁检验认证中心&(原&中铁铁路产品认证中心&)颁发的CRCC认证证书。请贵部明确现行具有&中铁检验认证中心&(原&中铁铁路产品认证中心&)颁发的CRCC认证证书是否视同于前期对GSM-R基站设备要求的&原铁道部互联互通测试通过&。附《CRCC产品认证实施规格特定要求-GSM-R数字移动通信基站子系统设备(V1.0)》批准文号:中铁认函【号。
答:原铁道部互联互通测试通过或CRCC认证通过皆可。
2、包件号:TX-5包件名称: 基站子系统 (物资品种),招标文件技术规格书第29页,3.1引用标准第(5)条中,同类产品在铁路应用2年以上,并提供路局书面认证业绩。
请问:此条是否具有限制性?可否取消?
答:此条款取消。
TX-6手持台
1、技术规格书的第4页4.6,&4.6投标人提供质量保证期以外的三年内备品备件的承供保证书。承供书的具体内容及要求在签订合同时双方协商确定。投标人提供质量保证期满后3年用的备品备件清单,要求报出备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价、折扣率,备品备件必须保证质量保证期后3年系统正常运用维护的需要,计入总价(备品备件费用占投标设备总价比例不低于5%)。&
而在技术规格书的第33页末&投标人提供质保期后三年备品备件清单及报价不计入总价。&请招标人予以明确。
答:按照招标文件补遗条款执行。
TX-7 直放站
1.招标文件技术规格书P29第4.3.2光纤直放站(1)-②中:&工程为光纤直放站远端站提供AC220V电源,设备应配备UPS及蓄电池,按3小时备用。并应满足原铁道部相关标准和国家行业相关标准的要求。供应商应提蓄电池备用时间详细计算过程(零下50度)。直放站远端机UPS及蓄电池能满足过放保护交流来电后,自动切换至正常状态。同时需提供一路端子为漏缆监测系统提供电源,蓄电池需采用国际一线品牌 &,请招标人提供&漏缆监测系统&的功耗要求以供投标人应答时参考。
答:自行理解。
TX-9 开关电源
1、云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成(第三批)物资采购招标、招标编号:YGZG-03、包件号:TX-9开关电源设备,对于招标公告附件一投标人资格要求第四条中投标物资须具在200Km/h及以上铁路客运专线正线成功运营业绩,须提供供货合同和铁路局(公司)设备管理单位的相应运行证明:
问:(1)、云桂铁路设计时速为250Km/h,其他包件均为250Km/h,为何通信电源招标要求为200Km/h,是否不符合云桂铁路的设计要求。
答:按招标文件要求执行。
(2)、通信电源CRCC认证的是否必须在有效期内?
(3)、时速200Km/h客货专线业绩是否可以?
答:按招标文件要求执行。
2、请明确:TX-9包物资名称是高频开关电源设备还是通信电源设备?
答:通信电源设备。
TX-10电源及环境监控
1、 TX-10(电源及环境监控)技术规格书第42页&注3:本次报价网管系统包含打印机、交换机、Modem、电源插座、桌椅等辅助设备的配置;所有网管终端应包括一套点对点光纤收发器&,请问网管系统有几套,是否属于需求一览表中的第1项?
答:电源及环境监控网管中心1套,复式终端5套。
2、 TX-10(电源及环境监控)技术规格书第46页第4.1条&涉及引入南宁枢纽扩容的相关设备及板件&,请问哪些设备需要扩容?
答:不需要扩容。
3、 TX-10(电源及环境监控)技术规格书P12页5.4.11费用及报价&技术服务与培训不单独报价,其报价含在总报价中。&而技术规格书P43页2.技术服务的表格要求报出培训、技术服务等内容的单价与合价,两处要求矛盾,请问投标人是否需要按照招标文件P43页的技术服务表格进行报价并计入总价?
答:按照招标文件P43页的技术服务表格进行报价并计入总价。
4、TX-10(电源及环境监控)技术规格书P43页&注9:按以上三个单元分别报价并汇总。&而技术规格书P46页&供货商按云桂正线及云桂枢纽两个单元进行报价&两者不一致,请问:投标报价是否按照技术规格书P46页的要求,按云桂正线及云桂枢纽两个单元分别报价并汇总?
答:按云桂正线及云桂枢纽两个单元分别报价并汇总。
5、动环系统《技术规格书》P35:5.1系统检测内容&(2)交流不间断电源UPS电源中要求监测蓄电池的单体电池。
提问:请提供每套UPS电源的蓄电池组数和每组单体电池的个数。
答:每套UPS电源的蓄电池组数和每组单体电池的个数根据UPS容量由投标人自行配置。
TX-12综合视频
1、UPS设备在物资需求表中没有提及,所需数量是否为6套?规格是否为2KVA。
答:UPS设备不在此包件中。
2、技术规格书P38&5、设备技术要求5.1摄像机投标方所提供的设备必须是稳定、可靠,技术先进并经相关部门认证的产品,前端摄像机(具备安防类型式检验报告)应采用具有客专业绩的国际知名品牌: PELCO、SONY、BOSCH、TYCO、松下,投标方应提供产品制造商的授权文件,必需的产品检验报告影印件、产品质量管理体系认证证书复印件、其他附件及材料应符合国家有关标准.&此技术要求给出五个品牌,请问相应投标对投标产品是否只能从这五个品牌中选择?
答:按照技术规格书执行。
3、 TX-12包件涉及到的后端设备:解码器、大屏显示屏、大屏控制器、电视墙、操作台是否在本次招标范围?如本次报价需要考虑,请提供数量及技术要求。
答:按技术规格书需求一览表进行报价。
4、本项目部分前端设备要求引入南宁枢纽,请提供南宁枢纽需要扩容的设备及数量。
答:按技术规格书执行。
5、南宁枢纽需要扩容的设备在投标报价时是否直接添加到货物需求一览表中?
6、 技术规格书55页注2中:要求网管系统包括打印机、插座、桌椅、光纤收发器。本项目投标报价时49台视频用户终端是否均需配置打印机(A4激光彩打)、桌椅、插座、光纤收发器?
答:用户终端需要配置桌椅、插座。
7、请提供室外设备箱的尺寸大小。
答:投标人自行确定。
8、技术规格书中56页要求解码器满足6.1 引用标准和设计联络中的统一要求,但招标文件无法找到相关内容。请明确解码器数量及技术要求。
答:见技术规格书需求一览表。
9、技术规格书中56页要求每个车站为客服视频监控系统预留编码器,编码器路数根据实际需求配置。本次招标文件中的需求一览表是否已经包括上述需要预留的编码器,如果没有包括,请提供需要预留编码器的数量及技术要求。
答:见技术规格书需求一览表。
10、技术规格书第29页:&各站房在信息专业客运信息系统工程中共规划设置17台用户监视终端,本工程增配视频软件。&本次投标报价是否仅需考虑17套视频管理软件,无需考虑用户监视终端及相应的打印机、UPS?
11、技术规格书5.4.11 费用及报价中明确&技术服务与培训不单独报价,其报价含在总报价中&,但在技术规格书57页&2.技术服务&列出详细的培训人员数量、内容及报价要求。请明确技术服务与培训是否按57页的技术服务表格进行报价并计入总价?
答:技术服务与培训按57页的技术服务表格进行报价并计入总价。
12、技术规格书56页注7要求小型车站配置45T有效存储容量的磁盘阵列,大型车站配置50T有效存储容量的磁盘阵列。但在54页的需求一览表中以及29页的视频存储方案中已经详细列出各站需要配置的磁盘阵列容量。请明确各站存储容量是否以55页的需求一览表为准?
答:以需求一览表为准。
13、招标文件44页1.4.3&(1)代理商必须获得投标物资生产企业唯一授权,授权函应按招标文件提供的格式出具,明确代理商和生产企业的义务;&,&(2)一个投标人投标同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加投标。&;1.4.4投标人不得存在下列情形之一&(7)两个及以上投标人在同一包件存在:法定代表人为同一人,或母公司、全资子公司及控股公司关系,或代理同一制造商的同一品牌、同一型号招标物资。&。
请问是否理解为本包件取得CRCC认证的投标人不得同时授权给其他投标人?除平台之外的其他设备,如摄像机、编码器等配件设备可以不要求唯一授权?
答:摄像机等配件设备授权可不唯一,视频监控平台需要唯一授权。
14、中国铁路总公司于日所发布的铁路专用产品认证管理办法(铁总科技[号)中第三章(监督管理)第十条明确要求:纳入《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》中的产品,取得认证机构相应认证后,方可在国家铁路领域使用。
中国铁路总公司于日所发布的铁路专用产品认证采信目录(铁总科技【号)中明确将铁路综合视频监控系统关键设备纳入了专用产品认证采信目录(通信部分第15条)。
本次招标中TX-12包中所招设备均为综合视频监控系统关键设备,但在专项资格要求中并未要求提供中铁铁路产品认证中心颁发的CRCC认证证书,这严重违背了中国铁路总公司所颁布的文件精神。
运基通信(号是针对12个厂家不同综合视频监控平台互联互通进行测试,并不能说明综合视频监控系统关键设备符合中国铁路总公司的相关要求。
为了维护铁路运输安全,加强铁路专用产品的认证是必须的,也是强制的,因此我们认为在专项资格要求中应包含CRCC认证证书的要求。请相关领导审核。
答:按招标文件执行。
15、问题:招标文件P32页招标物资一览表中视频物资表格的内容格式与技术规格书P54页通信系统视频设备需求一览表不一致。
提问:请问投标报价以哪个表格为准?
答:以技术规格书P54页通信系统视频设备需求一览表为准。
16、问题:招标文件P32页招标物资一览表中视频物资表格的第26项音视频编码器4路(带行为分析)。
提问:请问有多少路视频需要行为分析功能?
答:按技术规格书物资需求一览表执行。
17、问题:招标文件P32页招标物资一览表中视频物资表格的第27项音视频编码器8路(带行为分析)。
提问:请问有多少路视频需要行为分析功能?
答:按技术规格书物资需求一览表执行。
18、问题:招标文件P32页招标物资一览表中视频物资表格的第31项光纤收发器。
提问:请问光纤收发器的具体技术规格参数是什么?
答:自行理解。
19、问题:技术规格书P38页5.1摄像机:前端摄像机应采用具有客专业绩的国际知名品牌:PELCO、SONY、BOSCH、TYCO、松下。
提问:请问是否可以选用满足招标文件设备技术要求的其他国际知名品牌,如海康、大华等?
答:按照技术规格书要求执行。
20、问题:技术规格书P55页通信系统视频设备需求一览表注2 :本次报价网管系统包含打印机等设备的配置,物资需求一览表中没有网管系统这一项。
提问:请问本次投标是否包括新设网管系统及网管终端?如新建网管系统,请问网管终端的数量是多少?
答:按技术规格书需求一览表执行。
21、问题:技术规格书P55页通信系统视频设备需求一览表注7 :小型车站暂按45T有效存储容量配置,大型车站暂按50T有效存储容量配置。与物资一览表中磁盘阵列的有效存储容量要求不一致。
提问:请问有效存储容量以哪个为准?
答:按技术规格书需求一览表执行。
TX-13传输接入设备
1、P27-28页, 2.2.1 系统组网方案,提供组网的大概方案,没有提供站与站之间的中继距离。请提供车站与车站之间的中继距离或提供完整的施工图
答:车站与车站之间的中继距离如下表:
光缆中继距离(米)
南宁东调度楼
平果通信站
百色通信站
百色线路所
《接触网专业》
1、27.5kV供电电缆招标技术规范第2.4.5条&金属铠装:&铠装应为非铁磁性材料。应采用圆金属丝或扁金属丝。材质宜采用铝材质。&
请明确铠装结构是否采用圆铝丝。
答:按技术规格书要求。
2、27.5kV供电电缆招标技术规范第2.4.6条&外护套:&在特殊条件下(例如为了防白蚁)使用的外护套,可在配方中加入化学添加剂。但这些添加剂应对人类及环境无害。&
请明确电缆防白蚁性能的规定执行哪个标准,检测试验执行哪个标准。
答:电缆须具有防鼠、防蚁能力。电缆为防止鼠类动物啃咬、防止白蚁蛀蚀破坏,在电缆护套材料中应加入无毒无害添加剂,这些添加剂应对人类及环境无害。防蚁性能需达到《电线电缆机械和理化性能试验方法第9部分:白蚁试验》(JB/T 1)蛀蚀等级1级的相关要求。防鼠性能须达到《电线电缆机械和理化性能试验方法第10部分:大鼠啃咬试验》(JB/T 1)中&显著&等级。投标人应提供相关产品的检验报告。
3、27.5kV供电电缆招标技术规范第3.1条试验基本要求:&投标人按Q/JHDG01-2007 标准要求,提供型式试验报告,产品出厂前进行的出厂试验&。
Q/JHDG01-2007 标准为某单位的企业标准,请明确项目电缆型式试验报告及出厂试验的执行标准。
答:投标人按《电线电缆电性能试验方法》GB/T标准要求进行电缆型式试验并提供试验报告。
4、27.5kV供电电缆招标技术规范第3.2条&型式试验:&投标人提供最近&电力工业电气设备质量检验测试中心&的型式试验报告。&
本项目招标TDWD-YJY73 27.5kV -1*240电缆出具型式试验报告的权威机构应为:铁道部产品质量监督检验中心及CRCC认证证书或国家电线电缆检测中心,请明确出具型式试验报告的机构。
答:自行理解。
5、物资一览表中所给绝缘子的规格型号为FZ-27.5/12,而技术规格书中所给技术要求为FZ-27.5/16的技术参数,两者不对应,请问以哪个为准?
答:以技术规格书为准。
6、JCW-11包关于承力索、接触线锚固终端锚固线夹是否可以根据《OCS-2暂行技术条件》,采用不锈钢材质锥型终锚固线,承力索中锚线夹可否采用本体带螺纹的形式的线夹?
答:满足OCS-2技术标准的承导线终端锚固线夹及中心锚节线夹均符合要求。
7、请问接触线中心锚节线夹报价是是否含接触线中心锚节绳,若包含,请明确中心锚节绳子的规格和报价参考长度。
答:按照技术规格书执行,参考长度为7m。
8、27.5kV高压电缆终端头是户内终端、户外终端还是内锥插拔式终端,,是绝缘接头还是直通接头,是否含电缆护层保护器?
答:按照技术规格书执行。
9、接触网部分,隔离开关的供货范围是否包含开关安装支架、机构安装支架及配套螺栓?
答:按照技术规格书执行。
《牵引变电专业》
1、请确认接触网避雷器安装高度,以便得知避雷器到计数器的连接线的长度。
答:接触网支柱高度一般为8m,计数器安装高度一般为1.8m。
2、请确认牵引变部分避雷器配置,是否需要配置安装托架和计数器安装支架。
答:按照技术规格书执行。
3、关于220kV隔离开关(包含电动和手动)带接地刀的问题,请问:接地刀为单侧接地还是双侧接地? 220kV手动隔离开关的接地刀操作机构是否为手动?
答:按照技术规格书执行。
4、27.5kV单双极带地刀隔离开关的地刀为单侧地刀还是双侧地刀?接触网隔离开关的绝缘子材质为瓷绝缘子还是硅橡胶绝缘子?本包件中是否包含I/O接口和接触网设备线夹?
答:27.5kV单双极带地刀隔离开关的地刀为单侧地刀,接触网隔离开关的绝缘子材质为瓷绝缘子或硅橡胶绝缘子,优先选用硅橡胶绝缘子,本包件中的接触网隔离开关均为手动开关,不包含I/O接口和接触网设备线夹。
5、27.5kV单双极隔离开关招标文件中要求&底架和传动连杆为不锈钢材料&,能否采用热镀锌碳钢?
答:按照技术规格书执行。
6、&隔离开关安装支架采用不小于120mm槽钢,带钢柱支撑装置,供货商应配备所有设备安装配件。&其中的钢柱支撑装置是指安装在现场混凝土柱上支撑开关支架连接用的斜撑支撑还是指现场不立混凝土杆,用来代替混凝土杆的钢支柱?
答:钢柱支撑装置是指连接隔离开关支架的斜撑,不是钢支柱。
7、所用变压器技术规格书中&2.2.15设置温度显示仪,可显示绕组、铁芯温度,并输出温度报警及跳闸信号继电器的接点信号,此信号同时可送向综自系统,具体接口方式在设计联络会时确定。&此条款为干式变压器用,建议取消该条款。
答:按照技术规格书执行。
8、请明确QYBD-10中各规格型号的具体数量划分?
答:以技术规格书需求一览表为准。
9、综合自动化系统上传调度端预留给隔离开关集中监控主站的接口是何种形式?综合自动化系统是否收取接口接入费用?如有,是怎样的费用标准?请招标人明确。
答:综自系统与隔离开关监控主站的接口在设计联络时明确。
10、请招标人明确隔离开关监控系统的光缆是否由招标人提供,及具体的规格型号。
答:按照技术规格书执行。
11、请招标人提供招标编号:YGZG-03(包件号:QYBD-12)的相关图纸。
答:技术规格书中已明确各种型号监控主站及子站的功能,投标人能够依此报价。
12、QYBD-11综合自动化部分技术疑问:
(1)主接线图预留馈线需要配置馈线保护装置吗?
(2)已提供了7个变电所的图纸及分区所图1套和AT所一套,请问7个分区所的主接线都跟提供的分区所图一致吗?13个AT所的主接线都跟提供的AT所图一致吗?
(3)P18&当地监控单元是为在变电所、分区所、AT所实现当地集中监控和管理而设置,由当地监控计算机、操作台和打印机等设备组成;&&(后台工控机及显示器设置于控制屏中)&,&投标人提供各所控制室的控制台桌椅。&请问控制台桌椅需要本包件提供吗?若需要,请提供尺寸及材质规格等具体要求?
(4)P26&本工程在变电所每路AT及直供27.5kV馈线侧设置计量装置,计量表计安装于馈线侧单独设置的计量箱内,计量箱由综自厂家提供。&请提供计量箱尺寸?计量箱内的计量表需要综自厂家提供吗?若需要请提供精度等级等需求?
(5)请提供需远程控制的所内照明回路数?是控制照明回路的电操吗?
(6)请确定等电位无源型带电显示装置需要本包件提供吗?若需要,请提供各所具体需求数量?
答:第一条按图纸配置;第二条分区所、AT所图纸各所一致;第三条按技术规格书执行,尺寸自定;第4条按技术规格书执行,精度满足计量;第5条在设计联络时明确;第6条按技术规格书及图纸执行。
13、QYBD-1隧道分区所高低压设备技术疑问:
(1)招标物资一览表中27.5KV GIS开关柜数量为11面,而《牵引变电技术规格书》第四节《需求一览表》中数量为12面。请问以哪个为准?
(2)技术规格书中27.5KV GIS开关柜额定电流2000A,而主接线图中额定电流1600A。请问以哪个为准?
(3)电缆终端头是否含在投标总价中?如是,电缆终端头制作费用是否含在投标总价中?
(4)护层保护器是否含在投标总价中?如是,请提供具体配置要求。
答:第一条以需求一览表为准;第二条以主接线图为准;第三条按招标文件执行;第四条按招标文件执行。
《电力专业》
1、请明确调压变压器是否带外壳。
答:变压器带有外壳,外壳的防护等级应符合GB规定,不小于IP40。
2、请明确箱式电抗器和柜式电抗器是否为同一产品,如果不是,请提供柜式电抗器的技术规格书。
答:箱式电抗器和柜式电抗器除安装方式分别为户内和户外之外,电气参数的要求一致。
3、DL-03包干式变压器与低压柜采用电缆连接还是铜排连接,若为铜排连接,该费用含在低压柜厂家还是变压器厂家报价中?
答:干式变压器与低压柜采用铜排连接,铜排由变压器厂家提供。
4、10kV气体绝缘环网柜所提供的招标图纸中,有1进2出1PT的方案和1进3出(含电抗器回路)1PT的方案。可否明确DL-7,DL-8包分别对应哪种方案,分别多少套?
答:投标人只需按照物资需求表中的型号进行报价即可。
5、DL-11,12低压开关柜需求一览表中低压柜数量为73台,所提供图纸仅有24台,且与需求一览表中的安装位置对应不上,请提供全套图纸。图纸上设计低压柜柜型为BLOKSETER,而标书上未对低压柜柜型作出要求,仅要求为金属封闭型固定分隔式,请问以何为准。标书上规定低压柜额定工作电压与额定绝缘电压均为500V,请问是否按此执行。标书上要求低压开关柜受电总开关采用框架式断路器,而图纸上设计为塑壳断路器,请问以何为准。
答:按照技术规格书执行。
6、DL-13,DL-14箱变需求一览表中箱变数量为121台,图纸仅提供2*30KVA,1*20KVA两种图纸,请提供剩余图纸及对照明细。标书上对10KV充气柜装设在10kV母线上的电压互感器为插拔式结构,由顶扩或侧扩的插座引出,而图纸上设计PT回路为固定安装,装设隔离刀,请问以何为准。标书上要求低压开关柜受电总开关采用框架式断路器,而图纸上设计为塑壳断路器,请问以何为准。
答:按照技术规格书执行。
7、包件号:DL-10请招标方提供开关站和箱变的主接线图,以便远动厂家准确报价。招标物资一览表中&电力远动监控终端RTU(开关站)&共22套,请问这22套是指RTU数量还是所亭数量,如果是指RTU数量,请明确一共有多少个开关站,以便远动厂家准确报价。&箱变厂家预留RTU安装位置并负责完成箱变开关设备等至RTU柜端子的配线&,请问箱变RTU机柜是否由RTU厂家提供?&电力远动开关站内的RTU独立成柜&,请问开关站RTU柜是否由RTU厂家提供?&RTU自身配置直流24V电源,外部交流电源由UPS子系统提供&,请问UPS子系统是否由箱变厂家统一配置?
答:开关站和箱变的主接线图已作为招标附图与招标文件一同发送(请联系招标代理商),每个开关站配备1套RTU,箱变RTU机柜由箱变厂家提供,开关站RTU柜由RTU厂家提供;UPS由箱变厂家和开关站低压柜厂家分别提供。
8、开关站监控RTU采用RTU柜方式还是分散到低压柜上?若是集中组屏方式,请问,低压所内UPS、双电源切换装置等设备由谁提供?若提供UPS装置及双电源切换装置,请提供技术参数。
答:按照技术规格书执行。
9、包件号:DL-15 DL-16请招标方提供云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程&DL-15、DL-16隧道照明控制系统&包件相关图纸。招标物资需求一览表中无光缆、无监控电缆,请问是否为招标方提供。
答:按照技术规格书执行。
10、DL-9微机综合自动化装置请提供配电所综合自动化系统一次图纸;请问配电所综合自动化系统单元室分散安装还是集中组屏?配电所综合自动化系统需要接入哪些智能设备?电度表是高压柜厂家提供还是综自厂家提供?
答:各配电所一次图及控制图已作为招标附图与招标文件一并提供(请联系招标代理商)。
11、隧道照明灯具投标时是否需要带样品,若需要,每种灯都需要带吗,DL-17、DL-18灯具规格相同是否可以带其中一个包件号的样品?
答:按照技术规格书执行。
12、隧道照明灯具技术规格书第二页3.9&投标人应提供其产品寿命的说明,并提供产品在实际运行中的可靠和无维修时间。产品使用寿命应不少于30年。&此项是针对隧道灯具吗?请对此项作出具体解释?
答:按照技术规格书执行。
13、(1)请明确保护装置是集中组盘安装方式还是下放开关柜安装方式?
(2)请问调压控制器是调压器厂家提供吗?
(3)请问计量一二柜的计量表是安装在计量一二柜内吗?计量一二柜内的计量表是买方提供还是高压柜厂家提供?
(4)除计量柜外其它各馈出线设置的电能计量装置是安装在各高压柜内吗?其计量表是高压柜厂家提供吗?
(5)逆变电源是交直流提供还是由本包件提供。
答:第一条按技术规格书执行,2~5条与本包件无关。
14、DL-4箱式电抗器是两台共用一个箱体还是每台一个箱体?
答:箱式电抗器两台共用一个箱体,柜式电抗器每台一个箱体。
15、低压浪涌保护是否有依图纸指定品牌?
答:自行理解。
《信号、防灾专业》
1、《招标文件》招标物资一览表(第21页)中,XH-3包物资需求数量与《技术规格书》需求报价一览表(第23页)中的物资需求数量不一致,请问以哪个为准?
答:以《技术规格书》物资需求为准。
2、《招标文件》招标物资一览表(第21页)中,XH-3包应答器规格型号处的安装装置是否有要求?如果有,请补充技术规格书,如果没有,则以供货商提供的安装装置为准。
答:满足相关验标要求。
3.招标文件(招标编号:YGZH-03包件:XH-03)招标物资技术规格书中第一节2.9条在寿命期内由于产品质量问题造成的损失可否澄清为承担与本合同相关的责任应不超过合同总价或100万元,以价值较小值为准。
答:按技术规格书执行。
4.招标文件(招标编号:YGZG-03包件号:XH-03 )招标物资技术规格书中第一节 5.1.1条所涉及到的设计联络会的相关费用由卖方承担。
澄清为:设计联络会如果在我公司召开,我们仅免费提供会议场地及技术资料。
答:按技术规格书执行。
5.招标文件(招标编号:YGZG-03包件号:XH-03 )招标物资技术规格书中第一节6.1条中的第6款所涉及的费用由卖方承担。
澄清为:我们仅免费提供会议场地及技术资料。
答:按技术规格书执行。
6.招标文件(招标编号:YGZG包件号:XH-03)招标物资技术规格书第二节第2.8条&防护等级:满足标准EN 60529定义的IP68环境分类&二我公司应答器为iP67防护等级。
澄清为:IP67和IP68都能满足浸在水里工作的要求,唯一不同的是实验室测试的方式和时间略有不同。
答:按技术规格书执行。
7.招标文件(招标编号:YGZG-03包件号:XH-03 )招标文件中第四章第一节第18.1条,若卖方未能按18.1条款规定方式在约定时间内消除质量缺陷,买方可自行采取措施消除该质量缺陷。由此产生的一切费用由卖方承担。
&澄清为:承担与本合同相关的责任应不超过合同总价或100万元,以价值较小值为准。
答:按技术规格书执行。
1、P16页 1.1&CTC中心设备由南宁调度大楼工程统筹考虑,本工程按照接入南宁铁路局客专CTC中心考虑。&,但在P33页1.物资需求一览表中又包含应用服务器、通信前置服务器、与TSRS接口服务器、云桂行调台、与昆明调度所接口服务器等设备,前后不一致。
问题:请问本次招标是否包含以上中心接入设备?
答:按技术规格书执行。
2、P31 9.2.1中&中继站自律机完成区间轨道电路占用、区间信号机信息的采集,并将上述信息传送到相邻车站。&
问题:客专中继站信息一般由列控采集后传递至相关相邻车站TCC,汇总后传递给CTC,CTC中继站不再设置分机,请问本次工程中继站是否设置CTC分机?
答:不设置。
3、P31 9.5 &车站由采购方提供一路AC220V稳压交流电源,投标人配置两套互为热备的在线式UPS电源设备。中心由采购方提供两路AC380V电源,投标人配置相应的配电设备及两套互为热备的在线式UPS电源设备。中心及车站均采用免维护蓄电池,中心持续供电时间为40分钟,车站持续供电时间为30分钟。&
问题:客专站是电源屏提供UPS集中供电,CTC车站分机不单独配置UPS,请问本次工程车站是否为集中供电车站?本次工程CTC车站分机是否单独配置UPS?本次工程是否要在中心新供UPS?
答:本次工程车站为集中供电方式,CTC车站分机不配置UPS,中心不新设UPS。
4、P32 10&系统干线通道由买方提供:本线的调度集中系统调度所到车站及车站之间采用FE光纤通道构成冗余环状连接的专用网,通道接口采用FE光纤通道接口方式。&
问题:南宁局既有CTC中心没有与车站实现FE光纤通道设备,要实现车站和中心间采用FE光组网需要对既有核心网络设备进行升级改造,并增加FE光通道监督等设备,请问本次招标是既有核心网络设备进行升级改造,并增加FE光通道监督等设备?
答:按技术规格书执行。通信质量监督设备另行采购。
1、本次项目信号集中监测绝缘测试所需继电器和组合柜是否由招标方提供?
答:按技术规格书执行。
2、请明确电码化设备是否提供数据接口给信号集中监测?
答:提供。
3、可否提供沿线保养点/信号维修车间(信号工区)与车站微机室距离,之间是否可以直接使用网线联网到车站?
答:按技术规格书执行。
4、图纸工程量问题:
1)、请提供各站的平面图,以便制作更准确的报价?
2)、可否提供本工程各站道岔的转辙机的型号以及对应的牵引点数是多少?
3)、本工程是否只有百色云桂场、阳圩站有25HZ轨道电路,如果是,可否上述两站的25HZ轨道电路数量分别是多少?如果不是,可否提供各站的25HZ轨道电路的数量?
4)、可否提供本工程各站列车信号机的数量是多少?各站的区间信号机和区间轨道区段的数量各是多少?
5)、本工程是否各站均有高压脉冲轨道电路,数量分别是多少?
6)、可否提供本工程哪些站需采集站联电路,其数量是多少?
7)、可否提供本工程哪些站有防灾异物侵限设备,其数量是多少?
8)、可否提供供本线各站的站场平面图和区间平面图以便更清楚的统计监测采集设备?
答:按技术规格书执行。
5、本文的第四节3.3(1)中有提到&附件2 系统目标控制量&,而文中并未见到附件2,请问能否提供一下?
答:第四节3.3(1)中有提到&附件2 系统目标控制量&,更正为物资需求一览表中所列&系统目标控制量&。
6、文中提到&信号集中监测中心预留与综合维修基地的光纤通道&请问综合维修基地是有几个,其具体地点设置在哪?
答:按技术规格书执行。
7、请问本工程各站是否设通道质量监督设备?
答:通道质量监督设备另行采购。
1、道岔转辙机缺口检查装置技术规格书
1)、&道岔缺口监测传输中继单元&仅有传输功能,是不具备油压、油位监测的功能。
2)、根据我司工程施工经验,&油压、油位监测单元&的数量和&道岔缺口监测传输中继单元&的数量一般不同。
请招标方明确:本次招标需要的油压、油位监测单元的数量?(通常每台液压转辙机主机需要一套油压油位监测单元,付机(锁闭器)不需要油压油位监测)。
&&&答:按技术规格书执行。
2、云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程道岔缺口检查设备技术规格书第三节技术条件中3、基本功能要求&(2)系统应能对采集的缺口信息进行模式识别与智能分析计算,得到缺口直观图像及其相应的缺日偏移量以及油压、油位监测数据,为道岔的状态修提供维修依据。&和4、主要技术要求&(3)本次投标物资须对液压转辙机的油压、油位同时实现在线监测功能,对油位监测的误差不大于5mm,对液压转辙机的油路早期渗漏分析提供准确基础数据。&本次招标物资数量表中并未给出油压油位监测单元的数量,请给出油压油位监测单元的数量,是否需要单独报价?
答:按技术规格书执行。
3、云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程道岔缺检查装置基本要求中业绩和资要求:&1.4.3投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查或铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告&。我们认为&投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查&属于资质要求,&铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告&属于产品质量要求,不能等同和并列;且产品的质量在技术规格一般规定的&2.7投标产品必须出具国家级CMA、CMC ,或所在国威检测机构的质显检测合格报告,对于要求按生产许可证和制造特许证生产的产品以及国家第一批3C认证产品,应在投标文件中提供相应证明文件。&已经有规定,所以&1.4.3投标物资应通过铁路总公司(原铁道部)技术审查或铁道部产品质量监督检验中心出具的测试报告。& 作为资质要求应修改为:&投标物资须通过铁路总公司(原铁道部)技术审查&即可。
答:按技术规格书执行。
4、云桂铁路(广西段)YGZH-1工程站后四电集成工程道岔缺口检查设各技术规格书第三节技术条件中3、基木功能要求&(9)缺口图像应为转辙机内部真实缺口结构的图像,对于具备实现监测真实缺口结构的转辙机,不得采用刻线形式替代。&
因不同的厂家技术上有一定的差别,只要缺口监测设备能监测到转辙机内部真实缺口的图像,并能满足相关的技术要求即可,对于&不得采用刻线形式替代&这一条我们认为不妥,建议取消。
答:按技术规格书执行。
1、防灾安全监控技术规格书的第一节:总则的&1.5投标人需出具铁路总公司(原铁道部)行政许可决定书、铁道运输安全设备生产企业认定证书&。
根据(国铁设备监〔2014〕15号):日印发的铁路通信信号设备生产企业审批实施细则的铁路通信信号设备目录,&防灾安全监控系统&不属于行政许可范围产品。请求招标方取消该条款。
答:按招标文件执行。
2、防灾安全监控技术规格书的第三节:技术条件的&4.3与桥梁专业的接口:防灾系统公跨铁立交桥异物侵限监测传感器安装所需的预埋件,由相应的桥梁施工单位负责施工安装,但异物侵限监测传感器(含竖直监测电网、水平承重网、L型支架等)的安装及安装所需的型钢悬臂在投标范围内。&要求,请明确:本次防灾工程的安装施工均由施工单位完成,还是我方仅提供异物侵限监测传感器(含竖直监测电网、水平承重网、L型支架等)的安装,其他设备的安装由施工单位完成?
答:按技术规格书执行。
3、根据《技术规格书》P32 需求一览表,不包含调度所设备,根据《技术规格书》P9,2.2 防灾系统构成和功能 2.2.2 调度所设备,包含调度所设备。
请问:调度所设备以哪里为准?
答:按技术规格书执行。