一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?
- 电气人自己的家园!
一个简单又苦恼的问题:重复接地和保护接地有什么最基本的不同?
重复接地时,中性线接地,保护接地时,中性线不接地。大家说说自己的看法。
呵呵,这问题在别处也正争得不可开交试着回答你:1---每一个低压配电系统都有2个接地,一个是在变压器中性点处(带电体)的一点接地,称为系统接地,其作用是为配电系统提供一个参考电位,从而获得220V电压,可以降低系统的对地绝缘的要求.另一个是电气装置外露部分的接地,比如电气设备的金属外壳,称为保护接地,其作用是降低电器装置外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压.两者作用不同,不宜混在一起说.2-----TN-C系统PEN线既做载流导体又作保护线(N线和PE线为同一根线)TN-S系统则是N线和PE线各司其责TT系统除了在电源端的一点接地外(系统接地),其保护接地线可以简单地理解为和系统接地无联系.3----重复接地是系统接地的重复设置4-----只有TN系统才有重复接地的设置,且只针对PE和PEN
其他回答 (6)
谢谢冷版主,多多的交流啊。我可不想找事啊
楼上的,添乱呢吧?是不是看我很久没露面了。。。。
在系统保护不出现误动或拒动的条件下,所有能保证中性线地电位的措施,都是对的。
“重复接地时,中性线接地,”--此时的中性线是PEN线。“保护接地时,中性线不接地。”--此时的中性线是N线。是不是这么回事。
谢谢大家的发言了,自己搞懂了,希望版主和高手们多发些存在争议的帖子,好让大家讨论讨论
呵呵,这问题在别处也正争得不可开交试着回答你:1---每一个低压配电系统都有2个接地,一个是在变压器中性点处(带电体)的一点接地,称为系统接地,其作用是为配电系统提供一个参考电位,从而获得220V电压,可以降低系统的对地绝缘的要求.另一个是电气装置外露部分的接地,比如电气设备的金属外壳,称为保护接地,其作用是降低电器装置外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压.两者作用不同,不宜混在一起说.2-----TN-C系统PEN线既做载流导体又作保护线(N线和PE线为同一根线)TN-S系统则是N线和PE线各司其责TT系统除了在电源端的一点接地外(系统接地),其保护接地线可以简单地理解为和系统接地无联系.3----重复接地是系统接地的重复设置4-----只有TN系统才有重复接地的设置,且只针对PE和PEN
相关知识等待您来回答
该问题来自:建筑电气网站是由建筑电气杂志社主办的建筑电气行业专业网站,旨在为业界同行提供一个学习、交流、互动的平台。通信网络领域专家You are here:
(交流直流混用)电控箱地线怎么...
已解决问题数:87736
待解决问题数:128
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
(交流直流混用)电控箱地线怎么接才合理?
本来打算交流,直流电控箱分开安装,分别接地的。但是空间和外观限制,现在只能放到一个大电控箱里了。380V三相异步电机1.5KW,变频器,开关电源,PLC,模拟量扩展模块,触摸屏等等都在这个箱子里(800*600*250规格)。问题有两个:1.&变频器和电机壳体共接到电控箱壳体,然后接电缆到角铁,角铁埋入地下。那直流电的PE线怎么接?能直接接到电控箱箱体上吗?有没有什么弊端?2.&我担心变频器会不会对PLChe触摸屏等造成电磁干扰啊?怎么有效防护呢?实际中大家是怎么直流地线保护的?谢谢前辈指导~~~
问题补充:回复WWCWWC:谢谢您的指导!关于保护地线的实际接法,我也一直没弄懂,昨天去买了本电工手册,上面有介绍三相五线制的TN-S接地法,和您说的很像。对您的回答,我有如下理解,您看是否正确,谢谢指导:1.&这台设备属于液压站,在野外露天使用,现场只能靠汽油或者柴油发电机(5KW)提供三相五线制电源,应该就是您说的不具备现场接地条件吧?2.&您说的“现场接地条件”是不是指大型的设备或者建筑那还总永久性的电气保护接地?需要将2.5米长的扁钢或者角钢组成接地网络,埋入地下0.8米深?谢谢3.关于我这台设备,是不是要在这个大的电气箱里面安装两块铜排,一块铜排在左侧至用来解零线,一块铜排在右侧,只用来接地线,电机壳体,变频器地线,直流电地线等等都是接在这个接地铜排上,此铜排与发电机中的PE线相连接,不用再埋入地下。对否?4.直流电中信号线用屏蔽线,且屏蔽层接地(接到上述的铜排上)就可以有效降低电磁干扰,可以满足常规使用了,然否?补充的有点多,呵呵,请前辈指导,关于电器控制,我始终怀着警惕的心,所以怕出意外,谢谢您了!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:50:42 | 提问者: -
问题ID:114633
一个永恒的话题。参考视频学习中心--电磁干扰之解决方案&&首先回答交流地与直流地是否允许连接到一起,只有达到接地电阻的要求是允许连接到一起的(我记得当接地电阻小于1欧姆时,与避雷系统都允许连接在一起)。如你这样混合连接接地不能够使用角铁,应该使用铜排做专用接地排,并且需要连接到符合要求的接地系统中,如果现场没有接地条件,只能使用三相五线制供电方式。1)做一个专用接地铜排,按接地的顺序--配电电缆接地端子--变频器接地--电机接地--电柜接地--设备金属体接地--控制电缆接地、、、---直流接地、、、连接。2)有此可能。但是如果事先做好必要的措施,可以排除这些干扰的。这些措施就是选择合格的接地系统,按负载干扰的程度按顺序连接到接地排,信号线尽量使用屏蔽线且屏蔽层需要做接地。编程问题回复:1)是的。对于移动设备只能参考船舶等电器的用电规范。2)是的。如果采用三相五线制供电,则可以不用此方法做接地网络。3)是的。可以这样操作。4)是的。分开连接的各接地、接零最终到发电机的零线排中连接。接零、接地的原则就是通过导线的连接那个使其构成电气上的回路。
提问者对于答案的评价:谢谢您!帮了我大忙了,等这个项目做完,调试成功后,我会把不涉密的一些电气细节上传,以供大家参考,向前辈致敬!
最佳答案作者回复:好的,也祝你成功。重复接地实际上就是让大地与供电设备做一个电气的连接(这个理解的“导线”是大地),个人建议在移动设备上使用还是采用电缆直接连接方式,以提高连接接地的可靠性。
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
说说电气设备的接地.pdf1页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
说说电气设备的接地.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
18品牌与标准化
说说电气设备的接地说说电气设备的接地
(抚顺市产品质量监督检验所,辽宁抚顺 113000)
【摘 要】接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,做好接地工作对人类的
生产生活有着重要意义。
【关键词】电气设备 接地
将电气设备的某一部分经接地线连接到接地极上,称为
接地。电气设备的接地部分正常情况下是不带电的金属导
3 电气设备接地方法
体,一般为金属外壳。电气设备接地装置由接地体和接地线
(1)安全保护接地
组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备
●保护接零。三相四线制供电系统中的中性线,即为保
与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
护接零线。此系统将电子电气设备正常运行时不带电的金属
1 接地的种类和作用
外壳与电网的零线连接起来,当一相发生漏电或碰壳时,由于
(1)安全保护接地。主要包括:为防止电力设施或电子电
金属外壳与零线相连,形成单相短路,电流很大,使电路保护
气设备绝缘损坏、危及人身安全而设置的保护接地;为消除生
装置迅速动作切断电源。在采用接零保护时,电源中线不允
产过程中产生的静电积累,引起触电或爆炸而设的静电接地;
许断开,如果中线断开,将会失去保护作用。通常系统中采用
为防止电磁感应而对设备的金属外壳、屏蔽罩或屏蔽线外皮
零线重复接地的方法实现保护
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 重复接地的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信