分励脱扣器不能脱掉断路器脱扣器 怎么办 谢谢

我关注的版块:
查看: 5602|回复: 30
五星助理工程师, 积分 337, 距离下一级还需 163 积分
有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与连接,请问
1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?
3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
土木币37766
中置柜带变压器,变压器前面有隔离开关的一个柜子,如果中置柜是专柜(只给这一台变压器供电),则隔离开关的功能只有在检修时拉开,不装任何保护,且需要装联锁(隔离开关没合上时,中置柜的断路器不能合闸),这样,就需要用控制电缆从变压器侧接到高压开关柜,有控制电缆了,变压器的保护(接点信号)都可以接入控制电缆到高压柜(多几芯就可以)。
隔离开关是不能带负荷拉合闸的,隔离开关上也需装联锁(电磁铁)锁住操作把手。所以,隔离开关上是不能装分励脱扣的。
&用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
同问,还有HXGN SF6能否装继电保护的? 请版主说解一下&
二星工程师, 积分 753, 距离下一级还需 47 积分
lingxuct 发表于
中置柜带变压器,变压器前面有隔离开关的一个柜子,如果中置柜是专柜(只给这一台变压器供电),则隔离开关 ...
用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
同问,还有HXGN SF6能否装继电保护的? 请版主说解一下
&负荷开关不能装自动脱扣装置&
五星工程师, 积分 1874, 距离下一级还需 626 积分
土木币2212
变压器的保护由上级总站10kV出线开关负责。只要是一对一,那么变压器的进线电流就完全等于上级开关的出线电流阿
五星工程师, 积分 1874, 距离下一级还需 626 积分
土木币2212
aidexianqi 发表于
用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
同问,还有HXGN SF6能否装继电保护的? 请 ...
负荷开关不能装自动脱扣装置
&我做箱变设计虽然不到一年,但出高压负荷开关带自动脱扣装置的二次图纸还真不少&
&你确定?。。。。。。。。&
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
楼主问题问的好啊,进线开关都必须装断路器原来是这样原因啊
月下之恋,是安静,凄美的
五星工程师, 积分 1291, 距离下一级还需 1209 积分
土木币1539
zzhspeed 发表于
负荷开关不能装自动脱扣装置
你确定?。。。。。。。。
选择我所爱的,爱我所选择的
五星工程师, 积分 1291, 距离下一级还需 1209 积分
土木币1539
zzhspeed 发表于
负荷开关不能装自动脱扣装置
我做箱变设计虽然不到一年,但出高压负荷开关带自动脱扣装置的二次图纸还真不少
选择我所爱的,爱我所选择的
五星工程师, 积分 1291, 距离下一级还需 1209 积分
土木币1539
看楼上各位没答到点子上,我来答吧。首先给楼主的建议是做一台高压环网柜,环网柜先有高压隔离开关,后面一个高压负荷开关加熔断器的组合电器。问答如下。
1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
高压负荷开关加熔断器的组合电器可以实现过流保护,前提是熔断器电流选择合适,详见配电手册217页。
2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?
当然可以,我做过很多。
3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
不需要,如果中置柜离得远,这样做可能保护不够灵敏,建议选用专用的变压器保护装置,直接作用于高压负荷开关。
最后说一句,高压负荷开关加熔断器的组合电器可以带负荷操作。
&问下如果负荷开关装分励脱扣器,为什么不直接到断路器?&
&可否PM柜子型号或厂家,谢谢&
选择我所爱的,爱我所选择的
土木币37766
装继电保护的条件:
一次设备有“能分断最大短路电流的断路器”,有测量电流信号的电流互感器;
二次设备有继电保护所需的综保或老式电流继电器等,有二次控制保护的且可靠的电源。
&您说的这些在中置柜内都有,操作电源有直流屏。
到底是就近由环网柜来保护还是由中置柜来保护,哪种更合理些&
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)你是要采购产品?点击信息,让卖家主动来找你
[供应]供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件
供应商:众业达电气股份有限公司
价格:214.00元
包装:独立包装
型号:IMX+OF 12-24V(订货号A9A26948)
产地:施耐德
信息类型:库存
姓名:工业电气分销网
有效期至:
信息发布: 13:33,审核通过:
13:34,审核人员工号:G082, 已被浏览251次
日 16:14,众业达电气股份有限公司更新了其发布的供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件商机
灭弧介质:
产品认证:
安装方式:
操作方式:
IMX+OF 12-24V(订货号A9A26948)
脱扣器电流:
额定频率:
额定绝缘电压:
产品主要特点:
IMX+OF 12-24V(订货号A9A26948)
分励脱扣器
IMX+OF 分励脱扣单元 — 适用于iC65和iID系列断路器及RCA远程控制附件、ARA自动重合附件
控制电压:12-24V
功能:当得到信号后,触发与之拼装的断路器脱(包括一个状态指示接点来指示断路器的合/分状态)
应用:使用操作手柄可实现紧急分断
&&&&& 远程指示断路器状态
施耐德 Acti9系列小型断路器附件
● 以下附件适用于iC65和iID系列断路器及RCA远程控制附件、ARA自动重合附件,能提供分励脱扣与远程指示断路器状态 (分断/闭合/故障脱扣)的功能
● 无需工具,直接装在断路器左侧即可
● iOF/SD+OF通过一个选择开关,可以在OF+SD与OF+OF两种功能间进行切换
● 脱扣附件(符合 IEC/EN 60947-1 标准)
○ iMN: 欠压脱扣单元
○ iMNs: 欠压延时脱扣单元
○ iMSU: 过压脱扣单元
○ iMX: 分励脱扣
○ iMX+OF: 分励脱扣+状态指示
● 指示附件(符合 IEC/EN
○ iOF: 状态指示接点 (分断/闭合)
○ iSD: 报警接点
○ iOF/SD+OF: 双重切换接点
网站:http://www.
地址:广东省汕头市龙湖区万吉工业区南二街16号& 515041
  工业电气分销网是专业销售团队,有在线客服为您服务,以及提供技术支持。国内外知名品牌,产品齐全,库存充足,100%正品保障,全国10个物流中心,及时为您服务,满足您的需求。
以上是供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件的详细信息,如果您对供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,
相关样品推荐
共:10个 剩余:10个
拿样价:900.00元
共:1000个 剩余:1000个
拿样价:1000.00元
共:1000个 剩余:1000个
拿样价:240.00元
共:1000个 剩余:1000个
拿样价:190.00元
对本条[供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件]商机评论
'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件'信息很全面,会进一步了解一下!
'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件'对我来说没什么用,看看吧
哟哟,找了好久'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件',终于给找到了。这个网站不错,网站叫啥呢?是际通宝吧?
对于'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件'我还要看看
价格那么地高,距离那么地远,我不放心买'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件',要不我还是找找别家吧!
一直想要找'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件',现在终于给找到了,可是我还是要考虑下,网上交易有风险,老板的营业执照看看
支持当地企业!'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件'在我们家乡是很有名的!
我只是一片云,默默地飘过'供应施耐德IMXOF分励脱扣器断路器附件'就走了,不带走任何的小云朵!
暂无任何评论,你来说两句!
请输入您的疑问
下次不再提醒
更多供应信息
该供应商还发布了
最新采购加盟信息
如该信息涉及非法或虚假内容,您可以直接在举报内容中复制相关关键词或段落;
如该信息涉及交易或版权纠纷等,您可发送相关举证材料至:
注:邮件中请附上相关信息链接或标题
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性等由发布会员负责。际通宝对此不承担任何责任。
郑重提示:请记住互联网交易有风险!销售或采购产品前,请务必确认对方资质及产品质量,谨慎对待,谨防欺诈!如果您遇到此类问题,请,谢谢!
产品检索:
际通宝(),专业电子商务推广平台,提供一体化的企业采购解决方案
际通宝官方微博: &&&&际通宝微信公众号:gtobalcom
增值电信业务经营许可证 浙B2-|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于电气设计工程师网友讨论供电方式、配电系统、临时用电等相关的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
14条回复&&2951次阅读&&&&
如题。系统带柴油发电机,又希望市电断电后,启动柴油机时能通过失压脱扣去掉一部分负荷,同时使用失压与分励有问题吗?分励脱扣用于消防切非。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:26:36
&&发表于&&|&
又是这个经典的问题。基本口诀:分励脱扣器,得电脱扣;欠压脱扣器,失电脱扣。对于塑壳断路器,绝大部分不能同时安装分励脱扣器与欠压脱扣器。但是据闻有的厂商可以订造这样功能的断路器。当遇到塑壳要同时安装分励与欠压时,可以安装欠压脱扣器,并在欠压的二次回路串接一个中间继电器来兼做分励功能。又或者安装欠压,并同时安装电动操作机构作为分励功能(但是这样造价比较贵)对于框架断路器,这是没有问题的,能同时安装分励及欠压脱扣器。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:27:21
&&发表于&&|&
我总感觉没什么问题,因为实现不同的功能,需要不同的附件,欠压和分励应该可以同时使用吧。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:08:09
&&发表于&&|&
很多厂家的微断,也能同时安装分励脱扣器与欠压脱扣器模块的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:10:01
&&发表于&&|&
以下是引用wjs5i1在 13:30:00的发言:我总感觉没什么问题,因为实现不同的功能,需要不同的附件,欠压和分励应该...感觉上的确是没什么问题,而且2者的功能的确是不一样的。但是因为受到塑壳断路器内部结构影响(如现在都标榜什么最小体积的塑壳断路器等等),的确大部分断路器(但是我暂时没看到能同时安装的)都仅能选择安装一个分励或者一个欠压,而不能同时安装分励及欠压。即使ABB,施耐德,西门子等国际品牌,也都如是。附上一图,以施耐德的NS为例,断路器手柄左下侧为分励或者欠压的安装空间,左上侧为辅助触点的安装空间,右上侧为故障触点的安装空间,右下侧为脱扣器的Mitop线圈……所以,根本没有空间再安装第二个分励或者欠压线圈了。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 00:18:49
&&&&深入细致讨论!
&&发表于&&|&
我觉的没什么问题
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:20:13
&&发表于&&|&
以下是引用hubeixp在 15:10:00的发言:很多厂家的微断,也能同时安装分励脱扣器与欠压脱扣器模块的...对于微断来说,当然无问题,其附件均是安装在外部。但是对于塑壳来说,因为全部都是安装于内部,而体积又比框架要少,所以导致一台塑壳无法同时安装一个分励和一个欠压。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:20:28
&&发表于&&|&
噢,刚问了一下公司的高手,他说好像常熟有,我翻查了一下常熟的CM2,发现的确上面标写有能同时安装的。代码是250/350。后分析了一下,发觉因为国产开关并未能如进口开关一样,在出厂后能随意更改内部附件,而一般需在下订单时提出附件组合要求,且内部可安装空间看上去也比进口的要少,所以有些不一样!!呵呵!!在此向上面说能同时安装的朋友说声不好意思!!但是至少ABB、施耐德、西门子是肯定不可以的……
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:21:43
&&发表于&&|&
感谢各位热心朋友的精辟答复,尤其是dangerjj,很详细,很直观,很专业。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:42:26
&&发表于&&|&
分励脱扣器,主要是用在火灾报警时切除用,欠压脱扣器,自8月以后住宅开关箱内必须选用的附件,两个可以同时选用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:54:29
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&今天 12:47&&&&&&0条回复
发表于&今天 12:21&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~当前位置:&&&
&&&&&&&&&供应CM1断路器漏电分励脱扣器(图)
供应CM1断路器漏电分励脱扣器(图)[更新日期:]
产品型号:
产品数量:1
产品关键字:供应CM1断路器漏
经营性质:个人
所在区域:浙江温州市
地址:乐清市刘宅工业区
分励脱扣器
供应CM1断路器漏电分励脱扣器
脱扣器电流
额定工作电压
分励脱扣器用于远距离控制断路器分闸。脱扣器为瞬时工作制。
供应CM1断路器漏电分励脱扣器 供应CM1断路器分励脱扣器 供应NM1断路器分励脱扣器 供应CDM1断路器分励脱扣器
供应NF30断路器分励脱扣器 供应TM30断路器分励脱扣器供应CM1断路器分励脱扣器供应NF30断路器分励脱扣器供应分励脱扣器系列 欠电压脱扣器系列辅助触头系列 报警触头系列 辅助报警触头系列 电动操作机构CDM3系列 电动操作机构CD系列 手动操作机构系列 插入式装置系列 板后接线系列 NS塑壳断路器附件系列 DW45智能断路器附件系列 CM2断路器附件系列 CM1漏电断路器附件系列,cm1、cm2、tm30(nf30)、abb(hsm1)、ns、totg、dz20等塑壳断路器系列附件。一、概述分励脱扣器,是在断路器内部安装的脱扣线圈附件,接通额定工作电压后,使断路器脱扣分闸,用于远程控制断路器脱扣分闸,也常用于消防系统中。因采用线圈通电获得励磁并使开关发生分闸动作,所以该线圈叫分励线圈,为断路器内部附件之一。二、产品相关参数额定工作电压范围:85%~110%的额定电压Ue。当使用于消防系统中时建议采用中间继电器转换控制的形式,以避免由于消防主机电源容量偏小导致不能正常脱扣现象。接线图如下:用途分励脱扣器用于远距离控制断路器分闸。脱扣器为瞬时工作制。动作特性操作的电气附件分励脱扣器操作电源电压范围(70%~110%)&Ue定控制电源电压电源AC50Hz220V380V功耗150VA150VADC110V220V功耗150W150W联系:9 6 QQ: 7430944
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
商家产品系列:
推荐热门产品:
同类产品推荐
先生 (经理)
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网,享全网最低价!
地址:乐清市刘宅工业区
供应CM1断路器漏电分励脱扣器(图)相关行业
&&&&&&&&&&&&&
供应CM1断路器漏电分励脱扣器(图)相关搜索
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
|||联系我们|疑难解答||||
|意见反馈|招贤纳士|||}

我要回帖

更多关于 断路器脱扣器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信