新买的30层的房子阳台现浇钢筋混凝土裂缝地面出现5条裂缝正常吗

||论文发表咨询热线:400-
住宅工程钢筋混凝土现浇板的裂缝原因与控制
来源:位置:时间: 05:21
  摘要:介绍了住宅工程钢筋混凝土现浇板裂缝的类型,从设计、施工、商品混凝土三方面分析了钢筋混凝土现浇板产生裂缝的原因,详细阐述了控制钢筋混凝土现浇板裂缝的措施和处理方法,以期减少和避免裂缝、提高施工质量。
  关键词:钢筋混凝土现浇板,裂缝,原因,措施
  目前住宅工程出现裂缝的现象比较常见,现根据有关资料并结合本人近年来的工作经验,对钢筋混凝土现浇楼板裂缝的原因和控制分析如下,供大家在以后工作中参考。
  1.住宅工程钢筋混凝土现浇板裂缝的类型
  1)纵向裂缝;2)横向裂缝;3)角部裂缝;4)不规则裂缝;5)楼板根部的横向裂缝;6)顺着预埋电线管方向产生的裂缝。
  2.钢筋混凝土现浇板产生裂缝的原因
  2.1设计方面
  1)设计结构时安全储备偏小,配筋不足或截面较小,使梁板成型后刚度差,整体挠度偏大引起板四角裂缝。
  2)设计板厚不够、又不做挠度验算、整体挠度偏大、引起板四角裂缝。
  3)房屋较长时未设置伸缩缝,在薄弱环节产生收缩裂缝(国内专业人士认为40m长的楼板因硬化凝固产生的纵向收缩量为8mm~20mm)。
  4)基础设计处理不当、引起不均匀沉降、使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。
  5)楼板双向受力、按单向板配筋、引起裂缝。
  2.2商品混凝土原因
  1)水灰比大、水泥用量大。
  2)高效缓凝剂用量过大、在未凝固前石子下沉、产生沉缩裂缝,常发生在梁板交接处。3)砂石质量不好、级配不好、含泥量大、含粉量大。
  2.3施工原因
  1)养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要覆盖并浇水,现在大多数不覆盖,浇水也不能保证经常性湿润。
  2)施工速度过快、上荷早、特别是砖混住宅楼板,前一天浇筑完楼板,第二天即上砖,走车造成早期混凝土受损。
  3)冬天时期间受冻。
  4)拆模过早或模板支撑系统刚度不够。
  5)混凝土表面浮浆过厚、表面强度不够。
  6)施工时楼板混凝土盖筋被踩弯、踩倒、保护层过厚、承载力下降。
  3.控制钢筋混凝土现浇板裂缝的措施
  3.1设计措施
  1)住宅的建筑平面应规则,避免平面形状突变,当平面有凹凸时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
  2)二层平面,顶层平面的负筋至少应有相当于1/2负筋面积的钢筋纵向带通,平面纵向较长的建筑物建议每层均匀布置不少于三开间的双层筋或通长布置相当于1/3负筋面积以上的钢筋纵向带通。
  3)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度,一般不应小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于80mm)。
  4)平面横向尺寸变化大的开间,屋面及建筑物两端的单元中的现浇板宜设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7&10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m,圈梁转角处应增加2&12转角筋。
  5)在现浇板断面急剧变化处、开洞削弱处等易引起收缩应力集中的地方、钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
  6)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于300mm。
  7)现浇板强度等级不宜大于C30,否则必须有减少混凝土收缩的设计措施。
  8)住宅长度大于40m时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
  9)严格避免预埋管集中通过楼板,设计中水、电、设备各专业应当与结构专业配合,尽量分散布置。结构设计预埋管较集中的板应采取板中、板上错开布置,不应垂直布置,且预埋管在同一位置重叠不得超过两层。
  3.2施工措施
  1)图纸会审时,施工单位应将设计不当引起的钢筋过密、管道过密等情况,以书面形式向设计单位提出修改意见。
  2)现场应编制在特殊情况下混凝土施工应急预案和措施(如停电,预拌混凝土供应中断时的处置措施)。
  3)混凝土施工前必须编制混凝土施工方案并据此进行施工技术交底。方案应根据人员、设备配置情况确定混凝土凝结时间、供应计划!坍落度等编制。
  4)混凝土原材料的质量控制。
  a.水泥的质量控制。
  水泥进场时,必须附有水泥生产厂的质量证明书;对进场的水泥应检查核对其生产厂名、品种、标号、包装(或散装仓号)、重量、出厂日期、出厂编号及是否受潮等,做好记录并按规定采取试样,进行有关项目的检验。进场水泥的贮放应符合规定。
  b.砂、石的质量控制。
  配制混凝土时宜优先选用区中砂,当采用区细砂时应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足混凝土的和易性;当采用区粗砂时,宜适当降低砂率,以保证混凝土强度;对于泵送混凝土用砂,应选用中砂。
  当混凝土强度等级不小于C30时,碎石或卵石中针、片状颗粒含量应不大于15%,当混凝土强度等级小于C30时,碎石或卵石中针、片状颗粒含量应不大于25%。
  当混凝土强度等级不小于C30时,碎石或卵石中的含泥量应不大于1.0%,当混凝土强度等级小于C30时,碎石或卵石中的含泥量应不大于2.0%。对有抗冻!抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的含泥量不应大于1.0%。
  砂、石在运输与贮存时不得混入能影响混凝土正常凝结与硬化的有害杂质,并应防止将水泥及掺合料等混入;堆放的场地应平整、排水通畅,宜铺筑混凝土地面。
  5)预拌混凝土供应商应提供混凝土性能指标和相关生产技术资料;提供混凝土强度、抗渗等级!坍落度等检测报告;提供混凝土使用说明书。
  6)混凝土选用的外加剂必须是经过国家、部委或省、自治区、直辖市有关部门鉴定批准生产的产品,混凝土外加剂的质量,选用外加剂时应综合考虑,确定选用外加剂的品种,并应经过试验确定其掺量。预拌混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂。
  7)预拌混凝土必须做好试配,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,水泥用量应控制在270kg~450kg,粉煤灰的掺量不应大于15%;水灰比应控制在0.4~0.5;C30及以下混凝土石子用量不得少于350kg/m。&&&1&&&
上一篇:下一篇:
建筑设计论文发表流程
&&&&致力于为需要刊登的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。
&&&& 中国鸣网,中国核心期刊论文发表网,中国期刊网。杂志社直接对接合作,上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网,权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿,论文写作指导、发表正规机构。是您,论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。
本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在&中国期刊网全文数据库&&万方数据库&等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物,具有CN和ISSN双刊号,发表程序正规,信息安全,有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复,有效期十五天,五个工作日内未收到回复,论文可另投他处。
如果您有待发表的论文成品,可直接向本网站投递,详细投递方式、要求等请参考网站首页的&投稿须知&栏目;如果您没有的稿件,请提供写作提纲或要求,本网站给予指导,内容原创,保证通过,详情请参考&写作流程&栏目。
凡是确定与本站合作的作者,须向本站提供50%定金(30000字符以上毕业论文),本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用,本站退还全部定金,若客户不想发表了,此定金不退还。
鸣网系学术网站,对所投稿件无稿酬支付,谢绝非学术类稿件的投递。
相关论文阅读
优质期刊推荐
优质论文推荐
 摘要:屋顶是房屋建筑中起覆盖作用的承重、围护结构,按排水坡度大小及造型要求分为平屋顶和坡屋顶两种形式。本文从隔热和保温方面对两种形式屋顶进行探讨。
  【摘要】本文试从自然界中的薄壳结构入手,谈讨建筑在结构方面的仿生:从圆顶薄壳探讨大空间建筑的抗压;从柱面薄壳探讨高耸建筑的抗风。同时针对几个具体的建筑浅谈薄壳结构在实际工程中的应用,以期通过本文,进一步激发我们探索自然的好奇心和结构构思的灵感。
  优先选用C3A含量低的中、低热的普通水泥或复合、矿渣水泥等。除冬期施工外,不宜选早强型水泥也不宜采用火山灰水泥。因为火山灰水泥需水量大,易泌水。  摘 要:商品混凝土的稳定、可靠、优良的质量深受建设单位
  摘要:本文就住宅小区变压器的容量计算及变压器容量如何恰当的选择提出一些见解。在设计阶段,如何恰当的计算住宅小区变压器容量并选择合适变压器,使其在工作状态不至于浪费和过负载运行。
核心期刊推荐
级别:北大核心周期:季刊国内刊号:31-2072/S国际刊号:单位:中国水产科学研究院东海水产研究所
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:32-1832/D 国际刊号:单位:解放军理工大学政治部
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:11-2338/R国际刊号:单位:中华医学会
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:21-1153/R国际刊号:单位:中国卫生信息学会;中国医科大学
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:21-1153/R国际刊号:单位:中国卫生信息学会;中国医科大学
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:11-2338/R国际刊号:单位:中华医学会
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:61-1076/TN国际刊号:
单位:西安电子科技大学
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:11-2422/TN 国际刊号:X 单位:中国航天科工防御技术研究院中国宇航学会中国系统
级别:北大核心周期:半月刊国内刊号:CN 11-2961/D国际刊号: ISSN
单位:人民日报社主办
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:CN 34-1190/R国际刊号:ISSN 单位: 中华医学会主办
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:CN 23-1393/TD国际刊号:ISSN 单位:黑龙江科技学院
哈尔滨煤矿机械研究所主办
级别:北大核心周期:旬刊国内刊号:36-1078/G4国际刊号: 单位:江西科技师范学院主办
精品论文推荐扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈钢筋混凝土现浇板裂缝的原因[精品资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口钢筋混凝土现浇板中裂缝原因的分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
6页¥3.004页免费5页免费3页¥2.006页免费6页免费3页免费2页免费3页免费2页免费
喜欢此文档的还喜欢49页免费2页免费
钢筋混凝土现浇板中裂缝原因的分析|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢从建筑结构设计谈现浇钢筋混凝土楼板的裂缝问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
4页¥3.004页¥3.0012页免费3页¥3.001页¥0.506页¥3.001页¥0.506页免费3页免费4页免费
喜欢此文档的还喜欢1页免费4页免费20页免费2页免费3页2下载券
从建筑结构设计谈现浇钢筋混凝土楼板的裂缝问题|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 现浇钢筋混凝土楼梯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信