2oo毫安的三相四线漏电保护器可以带多大功率的用电器
不可能有这么小呀200毫安?这个数据不是三相漏电保护器额定电流吧,应该是漏电保护电流,这个就与带多大功率没有关系了
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
200mA是剩余电流动作断路器中剩余电流动作附件的动作电流。问题中询问带多大功率的电器,应查看此断路器过载长延时整定值。
200A的漏电开失可带100kW
漏电保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线漏电开关,一天跳个两三次,是怎么回事
三相四线漏电开关,一天跳个两三次,是怎么回事 20
63A三相四线漏电开关,一天跳个两三次,怎么回事啊
不区分大小写匿名
过载或接地,或开关有问题,查线路是否有破损,或电器设备漏电,测总体电流。
如果排除过电流引起的,检查各个用电器及线路绝缘情况(用摇表),无问题换个开关试试
1是有间接漏电现象。 2是有过载现象。
线路过负荷或者部分电器漏电
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家三相四线的漏电开关问题_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:106,240贴子:
三相四线的漏电开关问题收藏
曾经遇到一次,我把一个100A的漏保开关的进线端接在另外一个三相四线漏保开关的下侧,只接了三相,N线不用,100A开关下侧接了马达启动箱,问题是马达还没有启动,100A的开关始终送不上去,一送电这个开关就跳,中间电缆肯定没问题,不知什么原因,求解
1楼 15:48&|来自
相关的贴子531258561相关的图贴
分级漏保的典型安装啊,查查箱子是不是装错了。
2楼 16:49&|来自
3楼 17:02&|
三相四线的漏电开关必须接零线不接零线是送不上去的。
4楼 18:31&|来自
假如把N线接上去,后面负载侧直接三相电机应该没问题吧
5楼 10:05&|来自