楼道墙上配电柜里有电表为什么写380v转220v不是应该220v吗?

既然三相交流电压的相电压是380V,线电压是220V,那为什么工地临时用电的总配电柜电压表显示410V,施工电梯仍旧因为电压不足380V无法正常运行?这电压降得也太离谱了吧?
既然三相交流电压的相电压是380V,线电压是220V,那为什么工地临时用电的总配电柜电压表显示410V,施工电梯仍旧因为电压不足380V无法正常运行?这电压降得也太离谱了吧?
可能是线路有问题吧,检查下线路有没有破皮的地方,测量下对地电阻看看
一般线路有一定的电压降这我知道,但是破皮的话就会漏电,工地的配电箱一般都有漏电保护,所以这种可能性不大,至于对地电阻过大是否会降低电压我就不太清楚,我一直有个疑问就是,用电设备过多,负荷功率比较大,而配电电缆线径比较小的话,会不会是这个原因呢?
应该不是这种情况,用电设备过多,电缆小的话,要么引起空开跳闸,要么烧坏线路。至于你说的压降降低,除非是线路很长,线阻也大的情况。
其他回答 (2)
应该是线径小,如果启动时电压表压降大就是这个原因。
“既然三相交流电压的相电压是380V,线电压是220V,那为什么工地临时用电的总配电柜电压表显示410V,施工电梯仍旧因为电压不足380V无法正常运行?这电压降得也太离谱了吧?”你如何判断是电压降问题,是不是相序保护器问题?或电线单相虚连(接近虚连)?
不是线小就是有接触不良处,或二者兼而有之。检查各接头尤其注意铜铝接头处,可在有正常工作电流时测接头两端电压找出故障点(正常没有电压)。线径需根据负载电流计算,线长了不能只考虑安全电流,要按允许电压降计算选择。
纠正一下: 380是线电压,220是相电压。
相关知识等待您来回答
操作系统领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号家用220V单相电,如果想牵一条380V电源进户,两个电源是否用同一个电能表以及配电箱?_百度知道
家用220V单相电,如果想牵一条380V电源进户,两个电源是否用同一个电能表以及配电箱?
三相四极插座三个孔接的全是火线,没有接地的地方吗?万一设备漏电怎么办?
提问者采纳
不到的只好自己去申请。私办:很麻烦、设法,一个不同大小的接地,黄绿红为各相色,你应是三相的吧,跟邻居协商(在总箱内选取不同相,三相四极插座三个孔接的全是火线、单相三极插座左零右火上接地,引入你家分户箱,将2P总开换成3P总开,你挑与你家不同的色)。2,在你室外接二只分表,另设零排。公办,给你换个三相表:城镇住宅超150平米的直接应装三相、380V有三相380和二相3801
请问,三相四极插座 是 三火一地
三相三极插座 是 两火一地
这两者都是提供380V交流电源的吧?一般我们家用/商铺(例如银泰百货)的380V用电器电源是三火一地提供的吗?麻烦您了,我会追加分数的!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
不过最好请专业电工操作,设备用380V,家用220V(任取一相火线和零线成回路),现进了台需380V的设备你的情况是不是这样,你可以断掉220V入户线或加个倒顺切换开关,全部电源均用三相四线的380V入户电源线,但需配套的380V电能表:家里已有220V单相电入户?如果是这样,想只用一个电表及配电箱
这个应该问电工
姐姐你不知道就不要来回答啦
呵呵,可以,不能用一个配电箱,到电管站申请就可以了
您可能关注的推广回答者:
配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁楼道里有用配电柜装电表的吗?它的主线是多少伏_百度知道
楼道里有用配电柜装电表的吗?它的主线是多少伏
楼道里有用配电柜装电表的,如果是单元楼道配电箱基本是220V,如果是总楼配电箱是380V。高层住宅楼道的配电进线是380V的,分三相平均分配给每层。楼道的电表都供供垛佳艹簧讹伪番镰是220V的。
其他类似问题
为您推荐:
配电柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从哪走?是屋顶或地下我楼下的房顶吗?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从哪走?是屋顶或地下我楼下的房顶吗?
楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从哪走?是屋顶或地下我楼下的房顶吗?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从”相关的问题,中国学网通过互联网对“楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:楼房楼道有配电柜的楼层是不是电线层?线从哪走?是屋顶或地下我楼下的房顶吗?,具体解决方案如下:解决方案1:一般都是直上直下的大管道通道,然后每层楼楼道天花板分线出来。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:一般都是直上直下的大管道通道,然后每层楼楼道天花板分线出来。===========================================答:您好: 楼道配电线路都是低压线路,如果是楼总配电进线是380V,然后分三相平均分配给每个单元,每个单元的进线是220V。高层住宅的配电进线是380V,然后,平均分配给每个楼层。===========================================问:目前就是出现这样的问题:别的楼层如果用功率较大的电器,如空调之类的...答:你所说的各楼层的空开是分开独立的、楼道照明也是独立的,但某楼层的一空调使用会导致楼道线路跳闸,理论上是不应该的。但我猜测原来的线路格局可能有些被打乱了,如:什么时候增补了某插座,又就地拉线(也许就从楼道线上拉过来),导致了楼道...===========================================问:目前就是出现这样的问题:别的楼层如果用功率较大的电器,如空调之类的...答:您好: 楼道里有用配电柜装电表的,如果是单元楼道配电箱基本是220V,如果是总楼配电箱是380V。高层住宅楼道的配电进线是380V的,分三相平均分配给每层。楼道的电表都是220V的。===========================================问:目前就是出现这样的问题:别的楼层如果用功率较大的电器,如空调之类的...答:居民用电额定是220V电压,由于线路有衰减的因素,变压器输出一般240--250V之间,用电高峰期间有时甚至才只有200V左右。你说的配电柜那的线粗是正常的,它要带动整栋楼的用电器,电流相当大,总线过细会烧毁的。===========================================问:最近搬到一栋新建成的楼房里,想拉网线,整个楼道里都见不到明线 我搬进...答:现在的新建楼房,在新建是为了美观,大多数建筑都是进行管道预埋,也就是哪些从墙里凸出来的白色空心管子,然后在装修时再用铁丝做引,将各种电话线、网线、电线等导入就行了~===========================================问:今天楼道电线被小偷剪了,房东找来电工修理,在推送电源到我所在楼层6楼...答:进入你们的楼房电线一共是五根线,其中三根线是380伏电压A,B,C,一根零线N,一根接地线PE, 如果接了其中是A和B,就是380伏,那么灯就会超亮,然后烧毁。同样,所有电器使用也会烧电器里面的保护丝或直接被烧毁。 【电工】后来改成A和N,就是2...===========================================问:今天楼道电线被小偷剪了,房东找来电工修理,在推送电源到我所在楼层6楼...答:从安全性来说,楼梯间有着较大的不确定性,且楼梯为安全通道,配电箱有一定的火险隐患,不建议!===========================================问:线该怎么穿 要在管里穿下每家用户的线还是串联起来呢 工人的工钱怎么算...答:只换楼道里的线是不可能的。每一户都必须从电表下到户内总开关以上的线全换。因为施工规范中有要求:穿管线中间是绝对不允许有接头的。 具体施工办法是:用要换下的线与新换上的线在表下接好,(只要是熟练工都知道应该怎么接头)然后在户内总开...===========================================进户线不属于户主责任!更无改动权!你可咨询管区电力部门!他们有规程的!===========================================我国居民区内箱式配电箱电压一般是10千伏/380伏(220伏)。正常运行情况下,有畅通的电路和磁路,辐射极小,对人体康健没有影响,配电箱体金属可靠接地,请放心。由于有箱体防...===========================================柜)。低压供电以住宅楼单元为供电单元,从户外变电站至单元总电源箱采用等截面电缆... 向各层配电小间或配电箱供电; --采用放射式或与树干式相结合的系统,由层配电小间或...===========================================如果是多路电闸,可以采用分路供电法,但要长时间观察,一般情况大都由于电线外套胶皮过热造成,而且隐藏在线管内。同时可以通过检查线路温度来判断故障点。===========================================如果是楼门的总配电箱,总开关下连接的两股粗线是给各用户的总电源出线,两股细线是楼道照明;如果是用户自家的配电箱,总开关下连接的两股粗线是插座的电源线,两股细线是...===========================================现在的新建楼房,在新建是为了美观,大多数建筑都是进行管道预埋,也就是哪些从墙里凸出来的白色空心管子,然后在装修时再用铁丝做引,将各种电话线、网线、电线等导入就行...===========================================光纤入户有两种方式,一种是FTTB,即光纤到楼,再通过五类线入户,另一种是FTTH,即光纤直接入户,有你家安装一个ONU设备。另外通过电话线接入的方式是ADSL。你现在要做...=========================================== 从风水角度说那是财路,至于楼层那是越高越好===========================================当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面...===========================================这是绝对不允许的,规范明令禁止的。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助楼道墙上配电柜里有电表为什么写380v不是应该220v吗?_百度知道
楼道墙上配电柜里有电表为什么写380v不是应该220v吗?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
道墙上配电柜里有电表为什么写380v不是应该220v吗,所以是380的?可能是总表,总表使用的是三相电
向医生提问
完善患者资料:*性别:
其他类似问题
为您推荐:
配电柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三相380v转三相220v 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信