看完已经无力吐槽了 这是我见过做工最差的活了
厂房进线用PVC管?
外面落地的箱子不做水泥承台?那么低太容易进水了
电房里那一排控制箱 临时的么 为什么不用柜子
金卤泛光灯为何要装在电线杆上? 危险不说 换灯泡什么的不麻烦么
桥架做的跟屎一样 不能暗敷 这种活就是赤裸裸的打脸
PVC管子安装多容易 竟然弄得七扭八扭
电源箱为何不设线槽 放线留得余量为何不存放在线槽里 即使放不下 在箱子里也应该捆扎好吧 团吧团吧一扔是人干得活么
&1、室外地埋300m,总共就2000元施工费。(合同怎么签的我不知道!!)
2、室外的箱子,土建方前期没谈,土建不给做,我觉得这个美国的甲方负责人也是个混混。
3、控制箱的厂家控制成本就这么个结果,我设计了柜子,&
土木币39301
工人电气要比民用电气复杂一些,尤其有动力电的情况下,安全占有主要地位!
只要努力就会有回报
五星助理工程师, 积分 311, 距离下一级还需 189 积分
反面教材吧!
三星工程师, 积分 851, 距离下一级还需 99 积分
zmkmbsun 发表于
看完已经无力吐槽了 这是我见过做工最差的活了
厂房进线用PVC管?
外面落地的箱子不做水泥承台?那么低太 ...
1、室外地埋300m,总共就2000元施工费。(合同怎么签的我不知道!!)
2、室外的箱子,土建方前期没谈,土建不给做,我觉得这个美国的甲方负责人也是个混混。
3、控制箱的厂家控制成本就这么个结果,我设计了柜子,嫌贵,甲方不要。
4、电杆外线,NB的土建做的,就这么做了,就是不改,不知道为啥。
5、桥架,给提出用热镀锌桥架,甲方嫌贵,不要。
6、关于接线。。。。。。。。
甲方是全球最大的私人控股企业,甲方负责人是个老外。
真不知道,咋整改。
&你所谓的甲方是工厂方还是总包 你属于哪方?这个项目没有监理么&
10 / 27 页
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
土木币1120
想知道中部贯通筋3根,支座上部筋2根,贯通筋怎么搭接?
我思故我在
五星助理工程师, 积分 297, 距离下一级还需 203 积分
这么配是不合理的,2d14的有效高度要大于3d16的,造成钢筋面积浪费。看你需要拉通的钢筋面积也不小,还是把架立筋改成2d16吧,梁段负筋看计算面积喽
五星工程师, 积分 1400, 距离下一级还需 1100 积分
土木币3134
& && && && && && && && && &
五星助理工程师, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
tmgc3zxh 发表于
通长钢筋用了小直径的钢筋,支座位置的配筋,形式上满足了计算要求。具体可以看看图集中的构造做法。
所噶,但是个人觉得这样也省不了多少钢筋吧,就算省钢筋也不是这样省的啊,甲方是高兴了,这审图也过不了,画图的又要遭罪
五星助理工程师, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
tmgc3zxh 发表于
通长钢筋用了小直径的钢筋,支座位置的配筋,形式上满足了计算要求。具体可以看看图集中的构造做法。
所噶,但是个人觉得这样也省不了多少钢筋吧,就算省钢筋也不是这样省的啊,甲方是高兴了,这审图也过不了,画图的又要遭罪
&我并没有赞成这种做法。。。&
一星工程师, 积分 568, 距离下一级还需 82 积分
个人看法啊,作为甲方当然是希望节省的,但是作为设计人,上铁双排,第一排还是3D16好,第二排2d14,毕竟第二排的钢筋有折减的(做设计都知道大概0.95~0.97折减),所以上铁角筋2d16不能省,毕竟施工你要是接触多了你就知道了,没保证的。下帖是2d18吧?不是太好钢筋还是多些有保证,不是个数少就好,你明白的。3d16或2d16+1d14即可。应该是统一配筋在14~16这2个直径内,别多种类,给施工找麻烦,同时在规范的边界要求。箍筋HRB400很正常,现在基本都是所谓的3级了,光源的基本没了。抗扭这么大,其实你看看你的建模参数,个人觉得构件取小了,250*550是不是更合适?另楼板是不是刚度差距太大导致扭矩出现。
一星工程师, 积分 568, 距离下一级还需 82 积分
补充,看错了,这个应该是剪力墙结构吧,你这个方向的梁是主梁,你是因为做大开间剪力墙,次梁太多密集所以才有扭矩的。梁加高是合理的,必要做宽,在端部做暗柱或壁柱。没办法啊。不然你这个梁很费劲的。
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
..................................
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
catcher1221 发表于
求解,这个怎么就省钢筋了啊,本人菜鸟,还没看出里面的门道啊!
第一排通长筋用小植筋的,第二排需要截断的钢筋用大直径的……就省了一点
五星助理工程师, 积分 261, 距离下一级还需 239 积分
土木币1028
只在节省钢筋吧,可能是甲方造价要求,,非要这么配没什么不可,施工的时候把1跟16的放当中就好了,2%%%216 3/2应该会更好点。