您当前访问的产品需要授权才能查看,请尝试用密码访问或索取密码。常见管道的安装
&&& 1 .埋地铸铁管道敷设&&& 1)铸铁管的特点  铸铁管化学性能稳定,耐腐蚀,价格较便宜,故多用于给排水管道和煤气管道。埋地铸铁管道施工比较简便,一般不需要做管道基础,又不占用地表面积。但铸铁管自重大,质脆,易断裂,在运输、保管和施工中均应十分小心。此外,如果埋设好的铸铁管需要检修,必须挖开地面,很麻烦。  2)敷设方法  (1)测量放线  埋地铸铁管敷设,应有准确的设计位置,以避免施工中或是施工后与地下构筑物或是地下其他管道、电缆发生交叉碰撞,而延误工期或是造成返工等事故。为了做到座标和标高正确,在测量放线时,首先要把原始基准点查清楚,并在此之前对测量仪器进行检查和校正。测量中,应在管线位置的沿线设立若干个标准基点,以备挖土和埋设管道过程随时校核。  (2)管沟开挖  开挖沟槽临近沟底时,需注意铲削找平。应尽量避免开挖超深,如果一旦挖深应回填黄砂找平;若就地取土回填,则应分层夯实;如果沟底有淤泥,应清理干净后,回填砂石找平;如果沟底是流沙则应按设计要求处理;如果沟底有砾石,应比规定标高多挖200mm,然后用黄砂填平,也可就地取软土夯实。  沟槽的开挖宽度,见表6.2。
表6.2 铸铁管管沟底宽尺寸   单位:mm
D+600  管沟开挖时,由于土质的不同,稳定性也不同,为防止管沟塌方,要求沟边具有一定的坡度,边坡尺寸与土质关系见图6.2,表6.3。
表6.3 管沟边比值
沟深小于3mH∶A
沟深为3~5H∶A
炉渣回填土
&图6.2 管沟开挖的地坡尺寸  (3)铸铁管敷设  ①管材检查:仔细检查外观,并用金属锤轻轻敲打,用检查发音是否清脆的方法,将不符合要求的材料剔除。   ②接口前的沥青处理:用汽油喷灯或氧乙炔火焰将沥青烧掉,要注意不可使加热部位温度过高。在沥青烧掉后,用钢丝刷将端口的残渣除净,这样才能保证接口时承插口与填料的良好结合。  ③切断:将管道需要切断的部分事先加工好。铸铁管切断的方法一般有锯割、型材切割机、液压铡管机、凿切、爆破断管等。管道断开后,均要仔细检查断口有没有加工过程产生的缺陷。  ④下管铺设:下管分机械下管或人工下管两种。机械下管速度快,安全,又不会将泥土带入已挖好的沟槽内,应尽可能采用此法。人工下管要注意安全。  铺设铸铁管应从下游开始,并要求承口迎着水流方向。管道下好后,立即核对座标和标高位置,无误后,除接头外,管两侧和管顶上堆一层土固定管道,防止管子移动。  3)铸铁管承插填料连接(也叫捻口)  按照捻口材料不同,承插接口有以下几种方法:石棉水泥接口、自应力水泥接口(即膨胀水泥接口)、石膏氯化钙水泥接口、青铅接口,契形胶圈接口。不管那一种做法,接口前均要先打油麻,打实的油麻深度是承插口间隙深度的三分之一为合适。  近年来,开始使用胶圈代替油麻,密封性能好,可以经久不坏,同时操作简便省力。  楔形胶圈接口是利用楔形胶圈内径在自由状态时小于插口外径,当胶圈套在插口上时,插口外径紧贴起到密封作用。施工时,先将楔形胶圈放在承口斜形槽内,然后在插口外侧和胶圈内侧涂上肥皂润滑液,再用倒链将插口端拉人承口套人胶圈,胶圈在承插口间隙内,被挤压起到密封作用,最后在楔形胶圈外填入膨胀水泥,则操作完成。其余程序同其他接口操作方法。&&& 2 .热力管道安装&&& 供热系统的管道一般称之为热力管道,见图6.3所示。
&图6.3 蒸汽供热流程图   1)热力管道安装  热力管网因其温度高,冷热变化温差大,蒸汽系统压力也比较大,所以管道材料大多选用无缝钢管,用焊接连接或法兰连接。只在小直径或压力低于0.6MPa时,才选用水煤气管(即焊接钢管),用螺纹连接。  为消除管道受热膨胀产生的热应力,热力管网常用U型补偿器。应注意:因平臂受到的弯曲应力最大,因此焊接口不应放在平臂的中央部分;焊接口留在方型补偿器的悬臂(或称垂直臂)中部为好,见图6.4,因为这部分弯曲应力最小。
&图6.4 方形补偿器焊接点位置   为了充分发挥补偿能力,在U型补偿器安装时,应采取冷拉措施,如图6.5所示。U形补偿器水平安装时,必须保持与管道相同的坡度,以完全排净凝结水。U型补偿器垂直安装时,则应在两臂的最低点装设排水阀,或装置疏水器,便于排出凝结水。  热力管网常用的支架有恒力弹簧支吊架、支吊架、导向支座、活动支架和固定支架等。  2)热力管道启动  为排除管内的杂质污物,在管段的末端或其他合适处,装设临时冲洗口。冲洗口一段的管子支架要十分牢固,防止冲洗时,蒸汽喷射的的作用力将管子弹动。然后缓缓开启总阀门,小流量送蒸汽,以达到暖管的目的,其作用为减小热应力,让管道慢慢伸展。决不能使蒸汽的流量、压力增长过快,否则由于压力和流量的急剧增加,产生对管道强度不能承受的温度应力,致管道破坏,甚至会造成阀门破裂,支架断裂,管道跳动移位等严重事故。
图6.5补偿安装1.冷拉安装状态;2.自由状态;3.工作状态;4.总补偿量;5.拉管器;6、7.活动管托;8.活动管托或弹簧吊架;9.“U”形补偿器;10.附加直管;11.固定管架  在暖管缓缓加热过程中,不断检查管道的工作状况,确信无误后,逐渐加大蒸汽流量和压力,当冲洗口排出蒸汽温度接近始端温度时,可开大总阀门,用大流量的蒸汽对管道冲洗。当冲洗口蒸汽清洁时,则完成冲洗,拆除临时冲洗口,重复上述过程,使管道投入营运。  冲洗过程,要经常检查管道支架,特别是临时冲洗口处的支架,如有松动,要停止冲洗。经加固处理之后,再继续冲洗,直至达到要求为止。  3)采暖系统管道调试  蒸汽采暖系统分蒸汽采暖系统和热水采暖系统两类。蒸汽压力等于或低于0.07MPa时,称为低压蒸汽采暖;蒸汽压力在0.07MPa以上时,称为高压蒸汽采暖。蒸汽采暖系统可以分为闭式系统和开式系统,开式系统应用比较广泛。  蒸汽采暖管道直径比热水采暖系统小。此外,由于蒸汽的容重小,即使在高层建筑中,也不会对底层散热器造成过大的压力。  蒸汽采暖的缺点是散热器表面温度过高,造成有机灰尘的分解,使人感到燥热和有异味。高压蒸汽系统的散热器和明管表面温度均在100℃以上,对人体容易造成烫伤。蒸汽管道中的凝结水如不能顺利排除,还会产生液击振动和噪音,影响环境安静。  采暖系统投入使用前,必须按设计文件或规范要求进行压力验收。  室内管道系统进行压力试验时,要与室外管网隔断,膨胀水箱的膨胀管和循环管要与试验管道断开。  采暖系统在投入运行前,要详细检查各切断处是否已经连通,试验时加的临时堵板是否已拆除,管道系统进口的压力表、温度计、减压孔板等附件是否已装好。当确认一切准备工作已就绪后,方可开始充水进行试运行。最初的供水温度不宜过高,如系蒸汽采暖系统,送汽要缓慢,以便使管道系统充分预热。采暖系统试运行结束后,要清理循环水泵前的除污器中的污物。蒸汽管道在送汽的最初阶段,要通过疏水器前面的冲洗管排除启动时产生的大量凝结水—然后通过疏水器后面的检查管,检查疏水器的工作是否正常。  在锅炉、水泵和管道系统都进入正常运行状态后,即可开始对采暖系统进行调试。首先检查各立管的供水及回水温度是否一致。如有不一致处,应调节立管上的阀门开度。立管调节好后,还要检查每组散热器的温度,并通过调节支管上的阀门,使各层散热器的温度一致。对支管的调节可能又影响到各主管环路之间的平衡,因此,调节要反复进行,一般要经过2~3次的调节才能达到基本一致。&&& 3.制冷系统管道安装&&& 制冷的方法很多,常用的有压缩制冷和吸收式制冷,它们用的冷冻剂是氨、氟利昂-12和氟利昂-22及溴化锂等。因溴化锂制冷只在机组内运行,涉及管道很少,此处从略。  1)制冷剂性质  (1)氨的基本性质:氨(NH3)是应用广泛的冷冻剂,在大气压下的蒸发温度是-33.4℃,凝固点为-77℃,临界温度132.4℃。它的单位容积的制冷能力高。氨有剧烈的臭味,因此氨管道如有漏气容易发现。氨对人体有害,易溶解于水,不溶解于油,当空气中含氨量达13.1%~26.8%时,遇火能形成爆炸。对钢无腐蚀作用,对铜及铜合金有腐蚀作用(但磷青铜除外)。  (2)氟利昂-12(F—12):大气压下蒸发温度是-29.8℃,凝固点为-155℃,临界温度是111.5℃。它无毒无嗅不着火,与空气混合也不会形成爆炸。对金属腐蚀性较小,但易溶解于油,能稍微溶解于水。渗透性强容易泄漏,空气中含有大量氟利昂蒸汽会导致缺氧有窒息性。  (3)氟利昂-22(F—22):大气压下蒸发温度为-40.8℃,凝固点为-160℃,临界温度是96℃。  2)制冷管道安装  氨制冷系统的管材应全部用无缝钢管。氟利昂系统中,管径较小时,可用紫铜管;管径较大时,使用无缝钢管。  制冷系统管道安装的主要特点是清洁和严密。管道内部如有杂质和污物,则可能堵塞节流阀件,使制冷系统不能正常工作。更为严重的是,杂质和污物会被吸人气缸,造成气缸壁“拉毛”,以至影响压缩机的效率和使用寿命。因此,在钢管道安装之前,一定要用圆钢丝刷清除管道内壁的浮锈,然后用布拖拉干净,涂一层冷冻机油,以免再生锈。在焊接过程中,可能会产生少量焊渣,尤其是氟利昂系统,在氟利昂的洗涤下,氧化皮和焊渣的脱落会更多一些,因此管道应作二次安装。即在第一次装配焊接完毕后,将管道拆下,清理管腔,再进行装配。  在管道安装过程中,除了阀件等二次安装必须采用的法兰或螺纹连接外,应尽量采用焊接,以确保管道系统的严密性。法兰连接采用凹凸面法兰,与压缩机相连接时,螺栓要加弹簧垫圈。法兰垫片可采用石棉橡胶板,并预先浸过甘油或冷冻机油。采用螺纹连接时,密封涂料可用甘油与一氧化铅(PbO)粉调制成糊状物,也可采用聚四氟乙烯密封带。  压缩机与蒸发器之间的管道均为顺坡,即按介质流动方向,设0.01~0.005的下降坡度;从蒸发器至压缩机之间的吸气管应为逆坡,即按介质流向设0.01~0.005的上升坡度,这是为了避免蒸发器的液体介质冲击压缩机气缸。  从冷凝器至蒸发器的供液管道,不能有局部向上的弯曲,以免产生“气囊”现象,从蒸发器至压缩机的吸气管段,不允许有局部向下的弯曲,以免产生“液囊”现象,影响系统的运转。  制冷系统往往由两台以上的压缩机组并联。在冷藏库制冷系统中,几组蒸发排管有时也采用并联,这就要求各环路之间的阻力要尽可能平衡,以达到冷冻剂分配均衡,制冷效果最好。故支管与主管的连接一般不采用垂直连接的T字三通,而是按介质的流动方向弯成弧形连接。对于液体总管,支管应从其底面或侧面接出。对于气体总管,支管应从上面和侧面接出。如在直径小于50mm的管子上接三通时,应做扩大管再接。上述连接方式如图6.6所示。
&图6.6 支管与千管的连接方式   制冷系统的阀件一般与设备成套供应,安装前,应按型号规格仔细加以核对。制冷系统的阀件、手轮漆成黄色,不可用其他型号的阀门代替。阀门安装前,要用煤油清洗,并用水或压缩空气试验其严密性,用水压试验过的阀门要用压缩空气吹干,试完后的阀门要进行密封,以免再次污染。阀门安装要注意介质流向,不得装反,在任何情况下,手轮不准向下。  压缩机排气管和高压供液管不需要保温,从蒸发器出口到压缩机吸气口之间的管段,则必须进行保冷。  3)气密性试验、真空度试验和试运行  对于氨和F—22制冷系统,从压缩机排气口至节流膨胀阀的高压管段,试验压力为2.0MPa;对于F—12制冷系统,高压管段的试验压力为1.6MPa,从节流膨胀阀到压缩机吸气口的低压管段,试验压力为1.0MPa。  制冷系统的气密性试验可用压缩空气进行。对于氟利昂系统,必须使用不含水分的干燥压缩空气,最好使用氮气进行气密性试验。氮气以瓶装供应,压力较高,向管道系统充气时应缓慢进行,时刻监视压力表读数。氮气瓶至制冷系统的连接管段要装减压阀,否则从氮气瓶放出的氮气因高压节流会在连接管段上制冷结霜,使管道产生冷脆性,不利安全。最好选择铜管做连接管。  也可以用氨或氟利昂压缩机代替空气压缩机进行气密性试验,但排气温度不能超过140℃,为此,可采取加强机组冷却和间隙运转的措施。  管道系统气密性试验的检查方法,是用肥皂水涂抹所有接口,但因渗漏微小,不容易观察到,必须进行2~3次。气密性试验至少持续24h。在最初6h,由于压缩空气温度的变化,压力可能稍有降低,但在以后18h内,不允许产生压力降。  气密性试验合格后,还要进行真空试验。对于较小的制冷系统,可以利用制冷系统本身的一台压缩机抽真空;对于较大的制冷系统,一般不宜采甲自身压缩机来进行真空试验,最好另备一台真空泵。制冷系统本身的压缩机抽真空时,对于压力润滑的压缩机,要特别注意油压的变化,在负压情况下,压缩机的油压与吸人压力的差值应不低于26.7kPa(200mmHg)。真空试验要求真空度超过86.6kPa(650mmHg),并在12h内无变化方为合格。  制冷系统在气密性试验和真空试验后,即可进行试运行。  试运行之前首先要充入制冷剂。制冷系统充人制冷剂的准备工作应在真空试验以前进行,一旦真空试验完毕,即在系统的真空状态下充入制冷剂。  充入制冷剂的数量应按设计或设备说明书的规定进行准备。氨和氟利昂均用钢瓶装盛。为了掌握充人量,一般将制冷剂钢瓶放在磅称上,记录重量。钢瓶在磅称上应成倾斜状态,即瓶口下倾约30°,钢瓶与制冷系统之间用紫铜管连接。  在常温下,液态氨或氟利昂充人真空状态下的制冷管道系统后,便立即汽化。随着制冷剂的充人,管道系统内部制冷剂蒸汽的压力逐渐升高,当压力达到0.3~0.5MPa时,关闭贮液器的出液阀,开启冷凝器,启动压缩机,压缩贮液器出液阀至蒸发器、压缩机之间的制冷剂蒸汽冷凝变为液态制冷剂,贮存在贮液器内。然后再继续充人制冷剂,并通过压缩机的间隙运转,使贮液器内制冷剂的贮存量逐渐增多。当制冷剂钢瓶底部出现一层白霜时,说明瓶内制冷剂即将用完,应更换新瓶。  充氨具有一定的危险性,操作人员要戴防毒面具和橡皮手套。充氟利昂时也要戴防护眼镜和手套。当液氨或液态氟利昂滴在皮肤上时,要立即用水冲洗。充人各种制冷剂时,要保证操作间空气流通,并严禁吸烟,电、气焊施工也必须停止。  由于制冷剂一般都具有较高的渗透性,故充入制冷剂后,对制冷系统还要进行一次检漏。对于氨系统,用浸湿酚酞试纸检查,当有氨泄漏试纸即变为红色。氟利昂系统的检漏用卤素灯进行。卤素灯的燃料是乙醇或甲醇,氟利昂遇到乙醇或甲醇,火焰会分解为氟、氯元素,根据氟利昂泄漏的多少,火焰会变成绿色、深绿色甚至蓝色。使用卤素灯需要有一定的实践经验。用卤素灯检漏的地方或部分,不能有风,移动卤素灯时,手要端稳,动作要缓慢,否则由于空气对流或是移动太快,火焰即会偏向一侧难以查找。检漏时目标要明确,只在焊接处或阀门、法兰接口处查找。  经检查后,发现的泄漏处要打好记号,把制冷剂抽出后才能修理。如果是氨系统泄漏,修理要十分谨慎小心,将制冷剂抽出后,要用氮气吹扫置换,注意不留死角,尽可能使修理管段或是附近接口直通大气。在确认没有残存的氨气之后,才能动手修理补焊,否则会引起严重的伤害事故,甚至可能发生爆炸,千万不能大意。&&& 4. 压缩空气管道安装&&& 压缩空气站内配管时,为避免管内杂质吸人气缸损伤机械,凡属空气管道,安装前将管道的内壁用圆钢丝刷把浮锈及杂物清刷干净。管道转向处,只要空间位置允许,尽可能采用煨弯,少用压制弯,以提高管道质量和保持美观。  多级压缩机的管道,各级管道的压力不同,使用管材要适应压力的要求,不要错用而发生事故。  在车间内,由于压缩空气高于大气的温度,遇冷会产生凝结水,因此在接支管时,都要从管道的上侧接出,防止冷凝水进入设备和用具。干管的坡度是坡向集水器,管道的凝结水都汇集于此,通过集水器定期排除,集水器的立管则由干管的底部接出。&&& 5 .氧气管道安装&&& 1)氧气的基本性质  在常温及大气压力下,氧是无色、无味、无臭、无毒的气体。氧比空气略重,在0℃的时候,在一个大气压力下,氧气的密度为1.43kg/m3。  当各种油脂与压缩氧接触时,可发生自燃而爆炸。故制造和储存氧气时,要严格避免与各种油脂接触。为了得到氧气,工业上一般采取深度冷冻法。深度冷冻法是将空气压缩并冷却,然后通过节流使被压缩的空气膨胀降温,这样获得的极低温度可以使空气液化。液态空气内所含的各种液态气体的沸点不同。大气压力下,液氧的沸点为-182.9℃,在精馏塔中控制其蒸发温度,便可以得到氧气。  当温度稍低于氧的沸点温度时,便可以得到液态氧。液态氧为天蓝色透明液体。当液氧冷却到-218℃时,就变成天蓝色固体结晶。  氧气的液化临界温度为-118.8℃,压力(即临界压力)为51.35绝对大气压。若温度高于临界温度,无论多大的压力也不能使氧气液化。在工业上,一般要将空气冷却到-140℃以下来实现液化。  氧气是非常活泼的元素,与大多数物质都能化合为氧化物。氧气不能自燃却是很强的助燃剂(它本身不可燃),与乙炔、甲烷、煤气、氢气、液化石油气等可燃气体按一定比例混合后,很容易发生爆炸。  2)管材和阀件  压力在1.6MPa以下的氧气管道,一般采用无缝钢管,压力低于0.6MPa时,也可以采用焊接钢管。当压力超过1.6MPa时,在室外敷设的氧气管道,仍然采用无缝钢管,室内管道则可以采用铜管或不锈钢管。因为钢管在压缩氧气的作用下,腐蚀速度较快,采用铜管或不锈钢管,比较安全。在输送低温氧气或液氧时,由于钢管的冷脆性,不论压力高低,均应采用铜管,以确保安全。  氧气管道使用的阀门,宜采用氧气专用阀门。对于小直径氧管道,可采用QJT30—12型和QJT30—18型氧气专用阀门。对于大直径氧气管道,可采用J41Y—25P,J41Y—40P或J46W—40P等氧气专用阀门。  使用非氧气专用阀件时,要特别注意阀件填料不得使用油浸石棉盘根。如果原装阀门采用油浸石棉填料,应予拆除。将阀门进行脱脂处理后,再装上由石墨处理的石棉盘根或聚四氯乙烯填料。  3)管道的敷设和安装  氧气管道安装,一般为架空管道,如果走入地下,则采用地沟敷设。氧气管道不能与热力管道或其他输送易燃、易爆液体、气体的管道同沟,也不能与电缆同沟。  如果氧气管道采用螺纹连接,螺纹填料严禁沾油,更不能用其他含脂肪的材料,可涂用蒸馏水或水玻璃调制的一氧化铅或缠聚四氟乙烯密封带。  氧气管道若采用法兰连接时,应根据工作压力的不同来选择垫片。压力在0.6MPa以下时,可采用橡胶石棉板垫片;压力为0.6~1.6MPa时采用嵌有石棉绳的波纹金属垫片;压力在1.6MPa以上时,应使用经退火软化的铜垫片。  为了消除氧气流动与管壁摩擦而产生的静电,氧气管道要有可靠的静电接地,接地电阻不大于20Ω。室外管道一般每100m做一静电接地,室内管道一般每30~40m做一处静电接地。凡有丝口连接和法兰连接处,均要用导线将其两端跨接使整个管道成导体而释放静电。  4)氧气管道的脱脂  由于高速流动的氧气与油脂摩擦会发生爆炸,因此,凡是氧气管道使用的管材、阀件和垫片,在安装前必须进行脱脂处理。施工操作时使用的工具也不能带油,如有油污,必须进行脱脂。常用脱脂剂有以下几种:  (1)二氯乙烷  二氯乙烷是一种无沉淀的透明液体,有毒、易燃,必须在密闭容器中避光保存,并防止混入水分。容器的充满度应限制在90%以内,不宜装得太满。长时间地呼吸二氯乙烷蒸汽会使人中毒。  二氯乙烷与氧气混合后,有爆炸危险,其爆炸极限为6.2%~15.9%。二氯乙烷适用于各种金属管道和部件的蜕脂,对钢铁的腐蚀性较强。二氯乙烷不适用于非金属材料的脱脂。  (2)四氯化碳  工业用四氯化碳是应用较广的脱脂剂,不可燃,有毒,与氧气混合后不会生成爆炸性混合气体。四氯化碳的密度为1.6kg/m3,开始沸腾的温度为76.6℃,适用于金属及非金属材料的脱脂。对有色金属的腐蚀性甚强。当通风不良时,要注意防止中毒。  (3)精馏乙醇  精馏乙醇易燃,在空气中的发火点为404℃,与空气混合后的爆炸极限为3.3%~19%,精馏乙醇只适用于金属材料的脱脂,不适用于非金属材料的脱脂。  上述三种脱脂剂的保存和使用,应当遵守的共同规则是:脱脂剂应装在密闭容器内,放置在干燥、阴凉的室内,防止高温烘烤和阳光直射,防止与酸、碱类物质接触。脱脂工作应在通风良好的场所进行。使用有毒脱脂剂时,必须戴口罩、手套。当通风条件不良时,要戴防毒面具,对这—庶一定要引起重视。  5)脱脂操作注意事项  (1)使用二氯乙烷、四氯化碳脱脂时,金属管件必须保持干燥,不得有水分,以防脱脂剂对金属的腐蚀。  (2)使用二氯乙烷和精馏乙醇进行脱脂时,工作场所不允许有明水。电焊、气焊操作必须停止,操作人员不许抽烟。  (3)对小型零件的脱脂,可将其沉浸在脱脂剂中5~6min,但容器口应盖严,以防止脱脂剂蒸发。  (4)对于非金属衬垫,只能用四氯化碳脱脂。可将其沉浸在四氯化碳内1~2h,然后置于阴凉通风处晾干。石棉制品(石棉垫片、石棉盘根)脱脂时,可在300℃左右的无烟火焰中烧2~3min,然后涂上石墨粉。  (5)管子的内表面脱脂,可采用灌洗法。即先用木塞堵住管子的一端,向管腔灌人脱脂剂后,再把另一端堵住,然后把管子水平放置,并过几分钟转动一次,使所有内表面与脱脂剂接触不少于10~15min。采用上述灌铣法脱脂时,脱脂溶剂的用量见表6.4。
表6.4 管子脱脂溶剂的用量
公称直径DN(mm)
溶剂用量(L/m)
2.5  管子内表面的脱脂也可以采用拉洗法,即用布做成塞子,饱蘸脱脂溶剂后,在管腔内反复抽拉,最后再用干布塞抽拉干净,然后进行风干。脱脂完毕并经风干的管子,要在两端加堵保护,以防被油脂污染。  (6)对于管外壁和不便用灌洗法脱脂的管件,可用棉纱或破布浸蘸脱脂溶剂进行擦拭。  (7)当需要用压缩空气对脱脂件进行吹干时,要保证压缩空气内不含有油脂和水分。脱脂剂为二氯乙烷或乙醇时,应使用氮气吹干。压缩空气或氮气最好能加热至60~70℃。  (8)凡拆开进行脱脂的阀件,应在脱脂后进行气密性试验。&&& 6.乙炔管道安装&&& 1)乙炔的基本性质  工业用乙炔,属于不饱和碳氢化合物,其化学分子式为C2H2。在常温常压下,乙炔为无色气体。工业用乙炔含有磷化氢和杂质,故有特殊的刺激性臭味。  乙炔很容易溶解在其它液体中。溶解度与温度有密切关系,温度越高,溶解度越低;温度越低溶解度越高。O℃时,乙炔在水中的溶解度为1.731m3/m3水;当温度为20℃时,溶解度则为1.03m3/m3水;温度为80℃时,溶解度便降低到0.15m3/m3水;当水温在90℃时,几乎不能再溶解乙炔。  乙炔除能溶解于水外,还能溶解于丙酮和汽油。温度为0℃时,每m3丙酮可以溶解33m3的乙炔。所以这是乙炔气瓶内用丙酮做溶解剂的原因。  乙炔属于可燃气体,发热量和火焰温度都比较高,乙炔气和氧气混合后产生的氧乙炔焰,温度.可高达3000℃以上。利用这一特性,切割金属或焊接多用氧乙炔焰。  乙炔的纯度一般为96.5%,在温度为20℃时,在一个大气压下,其密度为1.09kg/m3。在一个标准大气压下,乙炔的沸点为-82.4℃。  乙炔气容易分解且有爆炸性。乙炔的爆炸是由几方面的原因引起的,它们分别是氧化、分解及化合三种。  ①氧化爆炸:当乙炔与氧或空气混合之后,即成为易燃易爆气体,其爆炸条件见表6。5。从表中可以看出,乙炔与空气或氧气混合后,只要有300℃左右的温度,就可以引起爆炸,爆炸产生的最大压力为原来绝对压力的11~13倍。因此,乙炔管道的强度试验压力值远远大于其工作压力。乙炔爆炸时的火焰传播速度,与乙炔中的含氧量有关。当乙炔和氧气按1:1的比例混合后,爆炸火焰的传播速度最快,约为2.92m/s。
表6.5 乙炔在空气、氧气中的爆炸条件
乙炔在空气中的含量(%)
乙炔在氧气中的含量(%)
最易爆炸范围
着火温度(℃)
297~306  ②分解爆炸:乙炔分解成碳和氢,氢遇火引起爆炸。  ③化合爆炸:当乙炔与铜、银、水银、锌等有色金属及其化合物接触后,能生成各种金属乙炔化合物,这些化合物具有爆炸性。因此,乙炔管道中禁止使用铜或含铜大于70%的铜合金,也不允许采用银焊。  2)乙炔管道的压力、流速和管材、管件  乙炔管道工作压力较低,因为当压力增高时,乙炔爆炸的危险性更大。按工作压力的高低,乙炔管道可以分为:  低压管道  压力在0.007MPa以下;  中压管道  压力为0.007~0.15MPa;  高压管道  压力在0.15MPa以上。  从乙炔发生站至用户的输气管道,一般为中压或低压管道.在乙炔发生站内部,才有高压管道。  乙炔管道对流速的限制比较严格,在进行管道计算时,其流速不能超过表6.6规定流速的上限。  为了防止爆炸的传递,对不同工作压力,乙炔管道的直径有一定限制。对于高压管道,直径不大于15mm;对于中压管道,直径不大于50mm。当乙炔流量因上述管径限制不能满足需要时,可以敷设两条和两条以上的管线,而不允许加大管径。
表6.6 乙炔管道的流速
允许流速(m/s)
2~4  乙炔管道的管材均采用中、低压无缝钢管,并应使用密封圈为皮革的阀门,如J11P—10、J41P—10型阀门,而不得使用密封圈为铜质的阀门。阀门及其附件在动作时,必须保证不产生火花。  3)乙炔管道的敷设和安装  室外乙炔管道采用埋地敷设时,必须在冰冻线以下,以防管道内的水分结冰,堵塞管道。管道敷设时,要处理好与地下构筑物和地下管道、电缆的关系。乙炔管道距建筑物基础和各种地下构筑物的距离应不小于3m,距铁路中心应不小于4m,距道路边缘应不小于1.5m。乙炔管道埋地先填300mm粗砂再填土夯实。  乙炔管道架空敷设时,可以与热力管道或其他输送非易燃、易爆介质的管道设在同一支架上,但应注意解决管道的热胀冷缩问题,如不能利用自然补偿,要安装补偿器。  不论埋地敷设或是架空敷设,乙炔管道均应有0.003左右的坡度,并在各管段的最低点装置排水器,如有冰冻可能,对排水器要采取防冻措施。  在车间内部安装的乙炔管道,高度应不低于2.5m,并要避开热源、电缆和各种可能产生火花的电气设备。当管道靠近50℃以上的热表面时,要做隔热处理。车间内部各种管道的标高不相同时,乙炔管道应在最上面。  乙炔管除了与设备及管件采用法兰连接及螺纹连接外,均应采用焊接。  车间乙炔管道的入口处,应装设带有爆破片的集中式水封口。爆破片处设放散管引至厂房外,放散管上应装有阻火器。  同氧气管道一样,室内乙炔管道要作静电接地,要求与氧气管道相同。  乙炔管道施工完毕应做压力试验和气密性试验。乙炔管道压力(水压)试验压力较高,这是因为考虑到乙炔有发生爆炸的可能性。  压力试验的压力为:   ·当管道设计压力小于0.07MPa时,试验压力为2.2MPa;  ·当管道设计压力0.07~0.15MPa时,试验压力为3.2MPa。  乙炔管道压力试验和吹扫按有关规定进行。&&& 7.煤气管道安装&  煤气主要成份是碳氢化合物、氢及一氧化碳等可燃气体,同时也混杂有二氧化碳、硫化氢等气体,是应用广泛的工业原料和生产生活中的燃料。  由于煤气易燃,煤气中的一氧化碳、硫化氮又都是有毒的气体,做为输送煤气的管道就不能发生泄漏,否则会导致火灾、爆炸、中毒等事件,因此对煤气管道的安装有较高的要求。  近年来,随着石油工业的发展,液化石油气的应用也日益广泛,液化石油气管道施工也采用煤气管道的有关规定和规范。  根据工作压力,煤气管道可以分为低压(工作压力小于0.005MPa)、中压(0.005~0.1MPa)、高压(0.1~0.3MPa)和超高压(0.3~6.0MPa),见GB50028—93。  1)管道敷设  城市煤气管道一般埋地敷设,厂区煤气管道一般架空敷设。  埋地敷设的煤气管道,深度应在冰冻线以下20cm,以避免管道中凝结水冻结。当无冰冻可能时,穿越车行道的最小埋深为0.8m,穿越非车行道的最小埋深为0.6m,管道埋设不宜过深,以不超过2.5m为限。  煤气管道在穿越铁路、公路时,应加钢套管或混凝土套管。条件允许时,也可以砌筑地沟,地沟内的管道要用砂子覆盖。  煤气管道穿越河沟时,可做成两条倒虹吸管,两岸安装控制阀,以便于过河管道的拆换。对于通航河流,河底管道埋深不小于1m,对于非通航河流,埋深应不小于0.5m。  煤气管道不得穿越建筑物的下部。低压、中压、高压和超高压煤气管道沿建筑物或地下构筑物敷设时,其水平距离分别为2m、3m、4m、6m。煤气管道不得与其他管道和电缆沟同沟敷设。  煤气管道的坡度起伏应与地形一致,以保证适当的埋没深度。坡度与介质流向有关,一般为0.003~0.005,但不得小于0.0015。坡向可遵行下列原则:小口径管坡向大口径管,室内坡向室外,室外坡向排水装置,煤气表前坡向引入管,煤气表后坡向用具。  煤气管道防静电接地做法同氧气管道。  由于热煤气的温度可达80~120℃,加上外界气温的剧烈变化,因此,架空煤气管道要进行热补偿,在固定支架之间设置波形补偿器,固定支架的最大间距一般采用60m。
图6.7煤气用补偿器&图6.8 开口扩大的三通  波形补偿器波节的下部,要填以黄油,以免管道中的凝结水在波节下部积聚而冻结。也可以在每个波节的最低点安装一个泄水阀,以便排除波内的积水,见图,6.7。  如果需要对生产车间或大型设备计算煤气耗量,可以安装便于排除凝结水的特制流量孔板。  煤气管道的压力较低,在安装过程中,应尽可能减少局部阻力。因此,对于直径150mm以上的管道,如三通支管直径大于干管道直径的50%时,应将三通的开口扩大,见图6.8。  2)煤气管道的管材、管件和阀门  (1)管材和管件  煤气管埋地敷设时,为耐腐蚀多采用铸铁管,居民生活用煤气管均采用镀锌钢管,其他一般采用普通钢管。  当管道直径在50mm以内时,管材应选用水煤气管;直径在70mm以上时,应选用无缝钢管;管径较大时,选用螺旋电焊钢管。如果自制钢板卷管或异形管件,应对全部焊缝作煤油渗透检验。先将白垩粉加水调成糊状,均匀地涂在焊缝外面,然后用煤油涂刷焊缝内面,如有气孔,便会渗透到外面的涂料上而产生斑点。如果在半小时内,白垩粉涂料上无斑点,则认为渗透检验合格。  由于煤气属于易燃易爆介质,煤气管道焊缝应进行X射线探伤检查,其抽查百分比见焊接篇规定。  较大直径的煤气管道,由于管壁较薄,无法采用煨弯或冲压弯头,故一般采用焊制弯头(俗称虾米腰),弯曲半径可取管径的1~1.5倍。  (2)检漏管:当埋地敷设的煤气管道穿越公路、铁路或其他严格要求防火防爆的地域时,应在套管上装设检漏管,以定期检查煤气管道是否有渗漏现象。  (3)阀件:煤气管道上不允许使用铜质垫圈或密封圈是铜的阀门,不准使用球形阀门或单向阀,应用闸阀或旋塞,各种直径煤气管道的常用阀门如下:  ①直径在50mm以内时,采用X11W—6或X13W—10型内螺纹旋塞;  ②直径为70~450mm时,采用Z44W—10型明杆平行双闸板阀;  ③直径为500~600mm时,采用Z42W—1型明枰楔式双闸板阀;  ④直径为600~1000mm时,采用减速传动的Z542W—1型伞齿轮传动明杆楔式双闸板阀;  ⑤直径为800~1400mm时,采用Z942W—1型电动明杆楔形闸板阀。  上述阀门的工作压力、试验压力和最高工作温度见表6.7。
表6.7 煤气管道阀门的应用条件
公称压力(MPa)
工作压力(MPa)
试验压力(MPa)
最高工作温度(℃)
100  从上述规定可以看出,煤气管道的阀门均采用明杆式,以便于识别阀门的开启或关闭。煤气阀门密封圈的材料与阀体相同,一般为灰铸铁。当阀门直径较大时,其结构本身应带有旁通管。如果阀门本身未带旁通管,安装时应增设直径为32~50mm的旁通管,并在旁通管上安装阀门,以便启闭方便。  当阀门开闭频繁,并且距离较远时、直径阀门也应采用电动或气动阀门。  阀门在安装前,要经过清洗,尤其是要把密封面清洗干净。用于室内煤气管道的旋塞,在安装前应以700kPa的气压进行气密性试验,当密封面干燥时,在5min内压力降不得超过100Pa;当密封面正常润滑时,在5min内不应有压力降。用于室内外管道的闸阀,在安装前应进行试验,即将阀门关闭,从一面灌人煤油,如在10min内无渗油现象,则认为合格。  煤气管道采用螺纹连接时,采用聚四氟乙烯带填料。法兰连接不允许采用像胶板垫片。当管径在300mm以内时,可采用橡胶石棉板垫片;当管径较大时,应使用油浸石棉、纸垫,也可使用焦油或红铅油浸过的石棉绳。&&& 8. 高压管道安装&&& 高压管道因其压力高、管内介质流速快、管道运行时震动大,故对其材料强度、检验手段和安装要求也特别高,如各个环节把关不严或是操作稍有不当:均会酿成重大事故。  高压管道的连接方法有螺纹法兰连接、焊接法兰连接和焊接。本处只介绍螺纹法兰连接的高压管道安装。焊接部分见焊接章节。  1)材料的检验和保管  (1)高压管道每批材料,皆应附有详细的技术证件。证件上应有钢号、规格、数量,钢的化学成分、机械性能、试验报告,所受热处理条件及管子制造时的技术条件等。  (2)所需安装的高压管材到货时,应以在钢管上打的字样或标签上的字样做为分批的依据,并将这些字样与技术文件证明对照,完全符合后,才能人库堆放。  (3)没有技术证明文件和标签的管子,应要求制造厂或供货单位补发证明文件。如确定不能补到时,施工单位应按设计文件的标准进行各项检验,合格后方能使用。  (4)高压管应存放于干燥的仓库内,并在管子下垫道木,并应按管子的材料、规格种类分开堆放。  (5)检验高压管应配备磁力探伤仪、超声波探伤仪、金相分析仪、硬度测试仪和X光透视设备等。  2)高压管安装前的准备工作  (1)高压管一次探伤  首先将高压管表面的铁锈、油脂及污物清除干净,直至露出金属本色,可采用砂纸打磨和喷砂除锈的方法(以前也曾用化学酸洗法,但此法污染环境,不安全,酸洗后中和酸根及水冲洗麻烦,酸洗后常常锈蚀更厉害,故不采用)。然后用磁力探伤仪对管道表面仔细检查:当电流从管子的一端流向另一端时,在管道表面产生磁场,通过在管道上浇洒变压器油和三氧化二铁粉的混合液,如管道表面有缺陷,均匀的磁场会产生紊乱,铁粉会聚集在有伤痕裂纹之处而发现问题。可用电动手提砂轮机或锉刀打磨清除,用肉眼和放大镜(5~10倍)检查,但打磨厚度不得超过管壁的1/10,否则该管段要报废,打磨管壁面积越小越好,打磨完再用磁力探伤仪检查,复查没有问题为合格。  (2)高压管加工  ①切断:高压管切断应用锯床或型材切割机。如用氧—乙炔火焰切割,则要留出加工余量,以便车削加工时,用机械方法去除烧蚀部分。  ②车螺纹:用车床或搪床加工管端螺纹,螺纹加工精度要达到二级要求,螺纹及管端应光滑无毛刺。螺纹车制后,应用高压螺纹法兰试装在管端上。要求法兰上紧时,只用两手就能将螺纹全部上满,最松的极限应该是螺纹上满后,法兰不恍动为合格。  ③煨弯:高压管在煨制前,应根据施工图纸在现场进行实地测量,绘制出煨弯草图,然后按草图进行煨制。管子中心线的弯曲半径R不得小于管外径的5.5倍,最大可至8倍或按设计要求。煨弯时,管端的螺纹应用专门车制加工的螺纹套管保护。煨弯可以用冷煨和热煨两种方法:公称直径在15mm以内的高压管可以用冷煨弯;公称直径在20mm以上时多用热煨弯。热煨弯用的加热材料,应用木炭、液化石油气、脱硫煤气或电炉,按要求不得用焦炭做加热材料,以防止杂质渗入钢管表面,影响钢管材料。高压管热煨弯的加热温度宜在850~900℃范围进行弯曲,然后在干净的空气里缓冷,环境温度不应低于5℃。管子热煨时不能浇水,升温应缓慢。  高压管道一般管壁较厚,故煨弯时,管内可不必灌砂。煨弯时应注意控制煨弯角度小于或等于草图中规定的角度,如果角度不够再煨弯一些,直至达到规定的角度为准,要避免煨弯角度大于规定的角度再回弯,这样做会损伤材料。按规定,回弯次数最多不能大于两次。  (3)二次探伤  煨弯好的管道,应将弯曲处重新打磨干净,再进行一次磁力探伤,此次探伤称做二次探伤,其目的是检查煨弯过程有没有出现新的缺陷。如有缺陷,可用打磨方法消除,然后再探伤,直至缺陷消除为合格,但打磨后的管壁减薄,仍然不得超过管壁厚度的1/10。检查完毕合格的管段,可用铁丝栓住圆钢丝刷在管内来回拖拉清理管腔,然后打上钢印做好记录放成品库待用。  3)高压管安装  (1)按照施工图纸的要求,进行现场实地测量,绘制出安装草图,其尺寸的准确度很高,误差不得超过±5mm。此图是施工图纸上相对应的局部大样图,甚至是单根管线大样图。按管段的顺序编号,自由管段在前,闭合管段在后,按上述方法加工好管段。  (2)将高压螺纹法兰和管端螺纹,用煤油或柴油清洗干净,在螺纹上涂抹石墨粉加机油调制的润滑剂,将高压螺纹法兰旋人管端螺纹上,并使管口端面凸出法兰2~5mm。  (3)连接法兰,每对法兰应平行同心,用内径卡或外径卡在法兰圆周的0°、90°、180°、270°选择数点,测量两法兰间隙是否相等的方法来检查法兰的平行度;用直尺在一对法兰的外缘0°、90°贴靠的方法,检查法兰的同心度,其偏差应符合表6.8的要求。
表6.8 法兰平行度及同心度偏差 单位:mm
0.6  (4)高压管道连接的密封,是靠两法兰间的钢制球面垫圈即透镜垫实现的。透镜垫与管端的接触要十分均匀即所谓的“线接触”效果最好。安装透镜垫规定不准用金属丝吊放。  (5)连接高压法兰的高压双头螺栓,板紧时力度要均匀,用小锤轻敲螺帽,以检查其板紧程度,板紧的螺栓,其外露的螺纹不应小于1~2扣,并使螺栓两端露出的长度相等。&&& 9.不锈钢管道安装&  1)不锈钢的特性  不锈钢以铁—碳合金为基础,加入各种合金元素所组成。这些元素有:铬(Cr)、镍(Ni)、锰(Mn)、硅(Si)、钼(Mo)、铌(Nb)、钛(Ti)等,主要是铬、镍两种。  不锈钢熔点为℃,其用途较为广泛,主要用于化工、石油、医药和食品等部门,用于输送腐蚀性介质(如酸、碱及其它有腐蚀性流体)及有一定卫生标准要求的管道。  2)不锈钢管施工  装卸不锈钢管时,应尽量避免钢丝绳、扣件等与其直接接触。存放不锈钢管的货架,应用木板或是橡胶板与碳钢构件隔开。预先准备好不锈钢锤或是木锤、铜锤,不锈钢丝刷等专用工具。  主管上接支管,宜采用预制不锈钢三通,如需在主管上开孔接支管,应采用钻头和铣刀用机械方法加工。如要用碳弧气刨或等离子切割等,事后均要用磨光机打磨。  严禁用铁锤在不锈钢表面敲击。不锈钢管不得直接与碳钢支架接触,应在支架与管道之间垫不锈钢片、塑料片、橡胶板或其他绝缘物,防止因渗碳和电位差而引起腐蚀。  不锈钢管穿过墙壁或楼板时,均应加装套管,套管与管道之间的间隙不应小于10mm,并在空隙里面填加绝缘物,绝缘物内不得含铁屑、铁锈等物,绝缘物一般采用石棉绳。  为降低造价和节省不锈钢,法兰连接时,常采用不锈钢管翻边松套法兰或是焊环活动法兰,此时的碳钢松套法兰与不锈钢管之间或是与不锈钢焊环之间,应衬以绝缘物,如橡皮、塑料、红纸板等,也可以碳钢松套法兰面涂以绝缘漆。  不锈钢管部件如需加热或是焊接过程,均需避免或是快速跨越450~850℃的敏感区,以防止不锈钢的晶间腐蚀。  不锈钢管道焊接完成后,应及时清除焊缝表面熔渣及飞溅物。待无损检测或检验合格后,应对焊缝表面及周围进行酸洗处理。为了在钢管表面形成新的保护膜,提高耐腐蚀能力,在酸洗之后,还要进行钝化处理,酸洗液、钝化液的配方及处理时间见表6.9。
表6.9 酸洗液、钝化液的配方及处理时间
硝酸(HNO3)
氯化纳(NaCl)
重铬酸钾(K2Cr2O7)
处理时间(h)
1  管道施工过程中,一般只对焊口进行酸洗和钝化处理。如果管材污染严重或质量要求严格,也可以对全部管材进行上述处理。具体步骤是:用丙酮除去油渍;用酸洗液浸泡或洗刷1~2h用冷水将酸洗液冲干净;用钝化液浸泡或洗刷约1h;用冷水将钝化液冲洗干净,最后晾干。  焊后热处理,不锈钢管道在焊后存在内应力,当输送介质中有氯离子或其他离子时,会引起应力腐蚀,因此要对焊口进行消除应力处理。消除应力一般加热到850~870℃时进行冷却,对含钛或铌的管件直接在空气中冷却。不含钛或铌的管件应经水冷却到450℃以后,再空气冷却。管子焊口经消除应力处理以后,其屈服强度与疲劳强度可以得到提高,并可以防止产生裂纹。  管道温度在0℃以下时不能施焊,环境温度低于-20℃时,即使有预热措施也不能施焊。&&& 10.钛管道安装&&& 1)钛的特性  钛是一种划时代的元素,钛合金可以在500至-253℃的温度领域内正常发挥其功能,这是绝大多数金属望尘莫及的。航天工业中的许多重要部件,都必须使用钛合金。钛的另一特征是高度的抗腐蚀性,它对氧有很强的亲和力,能使其表面生成致密氧化膜,阻止介质对它的腐蚀。钛金属并有高度的稳定性,这一点胜过不锈钢,甚至可与铂并驾齐驱,因此在化工、石油、纺织、造纸等行业,凡是同腐蚀性物质接触的材料中,用上钛或钛合金,立即会显出奇效,能延长设备和容器的使用寿命。还应提及的是钛抵抗海水腐蚀的能力胜过所有金属。因此,钛是制造海水淡化设备的最理想的材料。钛还是一种对人体无毒无害的金属,被广泛用于制造医疗器械和人造骨骼等。  2)钛管施工  吊装钛管用的钢丝绳、扣件不得与钛管直接接触,应用像胶或石棉等制品予以隔离。  进仓库的钛管存放货架,不得与碳钢直接接触,应用木材或橡胶板隔开。  安装工具应选用不锈钢榔头和不锈钢刷等,用机械方法清除钛管氧化膜和毛刺。清理工具应专用,并保持清洁。  管道坡口应按焊接要求规定,焊接前应使用不含硫的丙酮或乙醇进行脱脂处理,严禁使用四氯化碳等氯化物溶剂。  钛管与碳钢的支、吊架之间或钢结构之间,不得直接接触,应垫人石棉垫片。  钛管穿越楼板或墙壁时,应加套保护管,但碳钢管与钛管不得直接接触。